  1. NJerzy to dlatego używam różnych jednostek bo: - maxymalne ciśnienie w naczyniu podane jest w MPa ale manometr wskazujący ciśnienie w układzie pokazuje w Barach. Stąd te różnice. Dzięki za link. Zaraz go przejrzę. Pozdro
  2. Ok tylko, że 0,5 Bara to 0,05 MPa a ja mam już nabite do 0,08 MPa. http://www.liczby.pl/index.php?r=0%2C3&j=3&d=j&jd=1 Kazano mi się także zastanowić nad wymianą naczynia na nieco większe, to podobno może jeszcze pomóc , a nie powinno zaszkodzić.
  3. Widzę że nikt nie zna przyczyny, więc zasięgnąłem fachowej opinii hydraulika i okazało się, że wystarczyło tylko nabić naczynie powietrzem do ciśnienia 0,08 MPa. Teraz nawet przy 90 oC ciśnienie wzrasta max do 1,7 Bara.
  4. Witam Mam problem ze zbiornikiem "wyrównawczym" (w układzie zamkniętym). Mianowicie, kiedy w piecu sie nie pali manometr wskazuje 0,1 Bara i temperatura wynosi ok 20 st C, podczas gdy temp. wzrasta do 50 st C. ciśnienie sięga 2,3 Bara. Jaka jest tego przyczyna. Piec ma moc ok 8 kW, ma podłączone 2 grzejniki (łącznie ok 20 żeberek) oraz zbiornik na wode 60l. Zbiornik wyrównawczy ma pojemność 6dm i max ciśnienie robocze 0,3MP. Zaraz za piecem jest oczywiście podłączona pompa wraz z zaworem różnicowym. Co z tym zrobić?
×
×