  1. * 3 Speed Settings * 2 Years Manufacturer's Guarantee * "C" Energy Rated * 6m Delivery Head Maximum * 1˝" BSP Connection * +5°C to +110°C Max Temp. Range * Flow Volume Q Maximum 3.5mł/h * Can be Used for Max 35kW Applications * IP44 Rated * Kitemarked Only was Ł39.99 Ł39.14 Pegler Terrier 6m Circ. Pump Enlarge Image Quote No: 52890 Pack Prices (inc. VAT) Quantity 1 Ł39.14 -
  2. Niech np. przy przepływie V1 podgrzanie wynosi np. 15K, czyli na wyjściu ze skrapacza PCi jest 40stC. Niech teraz przepływ V2 wzrośnie 3-krotnie, to na wyjściu otrzymamy 30stC (bo podgrzew dT=5). Jesli nie popelniles tu bledu to juz po mnie ;( Jesli przy v2 na wyjsciu mialo byc 50 to jestem uratowany ) A co myslisz o pompach pegler (tanie..)?
  3. Zależy nam na otrzymaniu jak najniższej temp. na wyjściu ze skraplacza, co można osiągnąć oczywiście przez jak najniższą temp. na powrocie (no ale to jest uzależnione od temp. przygotowywanej wody) oraz przez jak najmnniejsze dT (zwiększając przepływ zmniejszamy dT, a więc różnice na wejściu i wyjściu). Oczywiście możesz także próbować ograniczyć różnicę temp. pomiędzy wodą w obiegu pierwotnym (skraplacz) a wodą cwu poprzez maksymalne zwiększenie mocy wymiennika. Napisz czy ten błąd, który ci wyskakuje to pojawia się przy temp. (której podałeś wcześniej) mierzonej w rurociągu pierwotnym (skraplacz, wężownica), czy w przestrzeni wtórnej (cwu)? Przyznam sie, ze nie zadbalem jeszcze o dokladny pomiar temperatury (czujka przyklejona do rury) ale generalnie chodzi o temperature wody w podgrzewaczu czyli czujka zaprojektowana do wlozenia w sonde 40 cm od dna podgrzewacza. Zlekcewazylem to poniewaz wyczytalem w instrukcji, ze sterownik kontroluje temperature wody w samym wymienniku.. Dziwi mnie to bo maszyna jest sprzedawana na rynku brytyjskim dla hydraulikow a nie chlodniarzy wiec powinna byc (ze wzgledu, ze to angielscy hydraulicy) podwojnie idiotodporna Tego z dT za ch..... nie rozumie - (zwiększając przepływ zmniejszamy dT, a więc różnice na wejściu i wyjściu) - na wejsciu i wyjsciu obiegu wtornego wymiennika zakladam, czyli w zasadzie wezownicy podgrzewacza bo tam temperatura jest oddawana (?) Ja sadzilem, ze jesli uzyskam temperature powrotu wody nie przekraczajaca 30C co powinno spowodowac schlodzenie czynnika za skraplaczem (wymiennik rura w rurze w przeciwpradzie) to duzo wyzsza temperatura na zasilaniu wezownicy nie ma znaczenia! Mysle, ze gdybys mi wyjasnil pokrotce co sie zlego dzieje w obiegu chlodzniczym przy wzroscie roznicy temperatury przed i po skraplaczu to by uratowalo moj mozg przed naglym usmazeniem Pompa WILO rs 50? Nie znam takiej. Wilo Gold RS50 Domestic Circulating Pump Suitable for hot water, heating systems, cooling and air conditioning systems. 1˝" BSP connection. IP44 rated. Kitemarked. * 3 Speed Settings * 2 Years Manufacturer's Guarantee * "C" Energy Rated * 5m Delivery Head Maximum * 1˝" BSP Connection * -10°C to +110°C Max Temp. Range * Flow Volume Q Maximum 3.2mł/h * Can be Used for Max 24kW Applications * IP44 Rated * Kitemarked Only Ł37.19 Wilo Gold RS50 Pump Enlarge Image Quote No: 43223 Pack Prices (inc. VAT)
  4. Jak pisze Henok: Sprawdź przepływ i zastosuj zbiornik dwupłaszczowy (a najlepiej z mamką). Jak się doczytasz to ta PCi ma ok. 12kW ale przy temp. powietrza 20stC. Przy 2stC ma 7kW. Jak masz takie problemy teraz, to przy wyższej temp. będzie tylko gorzej, bo wzrośnie moc PCi. A i jeszczo jedno. Maksymalna temp. osiągana przez PCi to 55stC, ale przy temp. powietrza 20stC. Przy niższych temp. parowania temp. maksymalna ma prawo być ograniczona z uwagi na: - tzw. kopertę pracy sprężarki, - zbyt duży spręż (szczególnie przy r410A) - czyli róznicę pomiędzy ciśnieniem skraplania i parowania. Instrukcja mowi: "set the water temperaturerefer to the controller instructions bla bla. A temperature of 45-50 is recommended for the summer and autumn months, while 50-55 is recommended in the spring and winter months." To by sie zgadzalo.. Wiec moj pomysl z dwoma wezownicami w szereg to porazka (?) O zbiorniku z mamka moge tylko pomarzyc, musialbym z polski sprowadzic a posiadane zbiorniki sa, jeden uzywany a drugi kupiony patentem bez opakowania itd wiec z nimi jestem ozeniony, moze wykorzystac jeden jako bufor. Aha pompa wilo rs 50 3,2m3/h ale pracowaja na drugim biegu.. wiec sprawdze na 3. Wiec gdyby tak ktos mogl jak krowie na rowie, Czy zalezy nam na utrzymaniu jak najmniejszej temperatury powrotu czy jak najmniejszej roznicy miedzy zasilaniem i powrotem wiec i roznicy przed i po skraplaczu?? bo czym wiecej czytam tm glupszy jestem ;( A ogolnie co myslicie o tej pompie na oko, nada sie czy zlom ?
  5. Witam! Kupilem http://cgi.ebay.co.uk/AIR-SOURCE-HEAT-PUMP-OIL-GAS-BOILER-REPLACEMENT-11-9KW_W0QQitemZ330302428593QQihZ014QQcategoryZ42234QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 Chodzilaby fajnie.. gdyby nie to, ze po zadeklarowaniu temperatury wody powyzej 43 notorycznie error 03 tj. release temp over heated alarm i trzeba zdjac zasilanie bo inaczej sama sie nie pozbiera.. straszana lipa bo sprzedawca deklaruje temperatury 55-60st i automatyczne wylaczenie przy 60 na powrocie obiegu wody, wedlug biednej instrukcji po ostygnieciu powinna sama ruszyc a przedewszystkim nie powinien byc to alarm.. co myslicie, wyzylowana za bardzo?? mam ja podlaczona do zbiornika 300l, maszyna ma 12kw wiec moze to nie rewelacyjna konstrukcja (to tylko na probe) ale wedlug zalozen powinna przynajmniej "chodzic" wiec pytanie czy warto taki zlom rozbudowywac. poniewaz mam drugi zbiornik 300l to wpadl mi pomysl polaczenia wezownic w szereg tak zeby zbiornik A podajacy ciepla wode byl pierwszy od zasilania a drugi B pobierajacy zimna wode drugi czyli jakby na powrocie wezownic. woda w w zbiorniku A dogrzewa sie szybciej a wzbiorniku B wolniej czyli jesli umieszcze czujke na powrocie obiegu wody czyli za wezownica zbiornika B ustawie na np 30 to temperatura wody w zbiorniku A powinna spokojnie osiagnac wartosc zblizona do temp czynnika na zasilaniu nie nokautujac mi pc. dla rozjasnienia (nie wiem jak wstawic rysunek ;/ ) od strony wody uzytkowej zbiornik B jest przedzbiornikem zbiornika a co daje dwie korzysci, wstepne podgrzewanie wody w przedzbiorniku B i dochlodzenie czynnika na powrocie. Dodam, ze pc ma wymiennik rura w ruze w przeciwpradzie. Chcialbym uslyszec czy teoretycznie ma to sens za nim zaczne ciac Pozdrawiam!
  6. krisaircon

    POMPA CIEP?A

    podobnie.. dzisiaj sprawdzilem, ma bardziej cos jak 7 niz 5 i okrecili nim sprezarke razem z czyms wygladajacym na separator cieczy. probowalem obliczyc orientacyjna powierzchnie wymiany i cinko to wyglada chociaz nie wiem dokladnie jak to w srodku wyglada a moja pompa ma 12 kw . w przyszlym tygodniu mam dostac cene na plytowy projektowany do r410a. przy obecnej cenie miedzi roznica moze nie byc tak ogromna a o ile mniej zachodu w wetknieciu tego gdzies i o ile mniej miejsca zajmuje. hm. zobaczymy.. ruscy kurek odkreca czy nie bardzo??
  7. krisaircon

    POMPA CIEP?A

    ten w fabrycznej ma na oko z 5m dlugosci.. mozliwe to??
  8. krisaircon

    POMPA CIEP?A

    jeszcze jedno Henryk czy uwazasz, ze wymienik przeciwpradowy rura w rurze badzie mial wystarczajaca wydajnosc i czy ma sens wykonanie go samemu?
  9. krisaircon

    POMPA CIEP?A

    najtaniej, najprosciej, powietrze-woda! klimat wilgotny, temperatury zadko spadaja ponizej - 1. w tym roku zima bardzo sroga.. w londynie -12 przez jedna noc bylo i z dwa tygodnie -5 gdzie niegdzie. kazdy domek praktycznie ma piec gazowy, wiekszosc to totalne zlomy 99 procent nowych to dwufunkcyjne, 99 procent starych to uklady otwatre z miedzianym bezcisnieniowym zasobnikiem cieplej wody pracujacym w ukladzie otwartym z pompa, instalacje c o to totalna kaszana jak 99 procent hydraulikow ktore je wykonuja. brrrr 19tym wiekiem powialo . do rzeczy cokolwiek by to nie bylo to wpinamy pompe szeregowo na powrocie pieca gazowego, przed samym piecem. jak piec dostaje 60 to mysli, ze woda mu sie dogrzala i sie wylacza, jak pompa wydoli to wszystko badzie ok dopuki mocno nie wydoli wtedy zaloczy sie piec jako back up. proste co? ok to tylko pomysl narazie i zobaczymy czy zadziala w praktyce powinno, jak sie bedzie stgawiac to sie dorzuci kilka gadzetow jak czujnik pogodowy, jakis sterownik itp. ale oprocz pompy nie potrzebujemy nic bo wszystko jest, mam na mysli pompe obiegowa, naczynie wzbiorcze itp. stracic na tym nie mozna bo.. stare piece maja skutecznosc ponizej 50 procent a nowe wszystkie za duze, 24 do 28 kw w 70 do 80 m2 mieszkaniach + cala instalacja na rurce 15mm wiec wogole nie moduluja i takt naprawde to nikt nie wie, ze jak chodza na 70 to juz nie sa kondensacyjne wiec podkrecaja a pozniej rachunek 120f miesiecznie jak sie ma szczescie i nie jest bardzo zimno za ostatnia fabryczna pompe zaplacilem 1300f. funt dzisiaj kolo 4 zl. jaki z tego wniosek.. wszyscy w UK powinni miec pompy szczegolnie, ze rzad zwraca 1600f. ale niee, bo to cos nowego.. musi pszyjsc anglik z certyfikatami zrobic kaszane i bedzie drogo, kaszana, zimnawo, bedzie cieklo, szumialo, bulgotalo i bedzie po angielsku. mam nadzieje, ze tez im kurek zakreca ale nie tylko w UK. chinczycy wysylaja klimy do szwecji a oni je tam przerabiaja na pompy, robia to od kilku lat i to oni zmacerowali chinczykow zeby im to robili na miejscu bo oni maja tyle zamowien, ze juz nie wyrabiaja Co myslicie o wlaczeniu pompy szeregowo? moglaby pracowac z dowolnym stabilnym temperaturowo zrodlem..
  10. krisaircon

    POMPA CIEP?A

    cos mi cytowanie jeszcze nie idzie ;/
  11. krisaircon

    POMPA CIEP?A

    Taką pompę mam zrobioną. Więcej na temat mojej konstrukcji znajdziesz w tym wątku oraz na forum elektrody. Nie jestem jednak ze swego dzieła w pełni zadowolony. Gdybym dzisiaj miał się decydować, to zbudowałbym od podstaw całą pompę ciepła. Co się zyskuje ? Stosunkowo tania pompę ciepła (nawet 50% ceny pomp fabrycznych). Jakie są wady ? W klimatyzatorze elementem rozprężnym jest zazwyczaj kapilara. Nie zapewnia ona optymalnych warunków pracy układu chłodniczego w całym zakresie temperatur, stąd uzyskuje się stosunkowo niskie COP rzędu 2,0 . Trzeba rozwiązać problem sterowania. W klimatyzatorze w funkcji grzania panują inne warunki niż pompie ciepła. Gdzie zamontować czujniki temperatury ? Jak podłączyć presostaty ? Problemem mogą być nawet zbędne w konstrukcji pompy ciepła, a obecne w klimatyzatorze, np. wentylator jednostki wewnętrzne (jest on sterowany wg określonego algorytmu w zależności od pomiarów czujników temperatury, inne warunki pracy czujników powodują, że sterownik "głupieje" ). Można co prawda od podstaw zbudować cały sterownik, ale czy dla jednostkowej produkcji to się kalkuluje ? Jeżeli czujesz się na siłach rozwiązać powyższe problemy, to ... lepiej od razu zaprojektować cała pompę ciepła i ją samodzielnie zmontować i uruchomić. Taka konstrukcja może mieć dużo wyższe COP, a wcale nie musi kosztować drożej niż dobrej klasy split. Można też pójść na skróty i kupić gotową pompę ciepła powietrze-woda . Tak swoja drogą to nie napisałeś jakie chcesz mieć dolne i górne źródło ciepła. Można przecież zrobić najprościej - większość klimatyzatorów to pompy ciepła powietrze - powietrze ... Dzieki za odp. szczerze mowiac to lepiej sie wlasnie czuje w elektronice niz w chlodnictwie w ktorym jeszcze raczkuje raz "przystosowalem" kondenser od splita do chlodni, (o dziwo dziala probowalem wykorzystac oryginalna elektronike ale to totalna beznadzieja, podlaczylem odpalanie kondensera przez termostat +4' , prawie rok jeszcze dziala a kielbasa sie nie psuje ostatnio kupilem gotowa pompe ciepla powietrze woda, 12 kw zgrabna konstrukcja w jednej obudowie jak od splita tylko wyzsza, 100 kilo wagi, wszystko na zewnatrz tylko wyjscie i wejscie wody podlaczyc do obiegu i heja! tylko sterownik jak od promu kosmicznego duzo nie potrzebnych funkcji dezorientujacych uzytkownika choc niektore fajne jak ustawianie czasu po jakim nastapi defrost nawiasem mowiac odmrazanie blyskawiczne. wiem, ze chinczycy robia te pompy na bazie kondenserow od splita tylko, ze z inverterow. ja chce sprobowac na on/off najpierw bo prosciej. rozmieszczenie czujnikow moge skopiowac z fabrycznej, automatyke jestem w stanie dorobic sam nawet idac po najmniejszej linii oporu rozbudowujac 4kanalowy elektroniczny sterownik ogrzewania jak bedzie trzeba fabryczna pompa ktora kupilem ma jakis wymiennik w ksztalcie petli pewnie tani i niezbyt wydajny, ja czekam na plytowy, ma chodzic nominalnie do 44 bar. za jakies 2 tygodnie powinienem ruszyc z przerobka. cop nie wiem nawet jak obliczyc jak mi cos ruszy to moge dostarczyc dane jakby ktos kcial.. fajnie by bylo bo moi skosnoocy koledzy maja kilka maszyn obitych w transporcie co sprzedac nie moga a dzialaja to moze za miseczke ryzu oddadza pozdrawiam....
  12. krisaircon

    POMPA CIEP?A

    myslalem, ze tam wlasnie jestem )
  13. krisaircon

    POMPA CIEP?A

    Witam wszystkich i wszystkiego najlepszego w nowym roku! Czy ktos moglby mi pomoc troszke w przerobieniu splita na pompe ciepla? mam daikina 2.6 kw na r22inverter(z demontazu ale sprawny). inzynier ze mnie zaden choc montuje splity i agregat nawet mi sie w lodowce udalo wymienic ) wiec do rzeczy, znalazlem wymiennik plytowy w stanach niestety ale to nie problem, chodzi o to czy sie nadaje no i czy cena nie jest przesadzona.. podaje link: http://cgi.ebay.co.uk/20-Plate-Brazed-Heat-Exchanger-SVO-Water-Therminator_W0QQitemZ270323717948QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item270323717948&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1296|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 moge oczywiscie poprosic o przylacza do sztywnego lutu po stronie gazu. druga strona wymiennika jest dla mnie jasna, woda w obiegu ogrzewacza wody.. Pytanie tylko czy zastapienie jednostki wewnetrznej wymiennikiem plytowym jest wlasciwym pomyslem i czy nie bedzie mi latwiej zastosowac zwykla jednostke on/off, moge dostac 3,5 kw za naprawde niewielkie pieniazki od zaprzyjaznionych chinczykow mowa o maszynie na r410a wtedy.. istotnym czynnikiem moze byc klimat, mieszkam w UK wiec temperatura bardzo rzadko ponizej 0 a klimat wilgotny. drugie pytanie to czy jest jakis inny praktyczny i tani sposob na wymiane ciepla. Z tego co widze to dla wiekszosci moje problemy to pestka wiec licze na jakies wskazowki. z gory dziekuje i pozdrawiam..
×
×