Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

rychubw

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    1
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez rychubw

  1. Warunek stopu w menu serwis "maks. różn. sprężarki" "Jeśli obliczona temperatura zasilania przekracza zasilanie obliczone za pomocą wartości zadanej, wartość stopniominut zostaje ustawiona na 0. Sprężarka w pompie ciepła wyłącza się, kiedy jest tylko zapotrzebowanie na ogrzewanie." Sprawdzam to, bo sprezarka wylaczala mi sie przy -120 do -160 stopniominut (globalnie mam -400 na sprezarce) i mysle ze to wlasnie warunek stopu, ktory przedwczesnie wylaczal mi sprezarke i ustawial stopniominuty na 0. Generalnie tlumaczenie podrecznikow Nibe jest (moim zdaniem) slabe. "If the current supply temperature exceeds the calculated flow with set value, the degree minute value is set to 0. The compressor in the heat pump stops when there is only a heating demand" W tym kontekscie "set value" to wlasnie "maks. różn. sprężarki" a nie wartosc zadana..
×
×