Warunek stopu w menu serwis "maks. różn. sprężarki"
"Jeśli obliczona temperatura zasilania przekracza zasilanie
obliczone za pomocą wartości zadanej, wartość
stopniominut zostaje ustawiona na 0. Sprężarka w
pompie ciepła wyłącza się, kiedy jest tylko zapotrzebowanie
na ogrzewanie."
Sprawdzam to, bo sprezarka wylaczala mi sie przy -120 do -160 stopniominut (globalnie mam -400 na sprezarce) i mysle ze to wlasnie warunek stopu, ktory przedwczesnie wylaczal mi sprezarke i ustawial stopniominuty na 0.
Generalnie tlumaczenie podrecznikow Nibe jest (moim zdaniem) slabe.
"If the current supply temperature exceeds the calculated
flow with set value, the degree minute value is
set to 0. The compressor in the heat pump stops when
there is only a heating demand"
W tym kontekscie "set value" to wlasnie "maks. różn. sprężarki" a nie wartosc zadana..