  1. przy tych wartościach sprawność reku wynosi 78% PRZY +2 to co będzie przy -15?? i dla mnie jest ważna sprawność bez nagrzewnicy Witam , ano przy -15*C sprawność mojego rekuperatora wzrośnie Jeśli na wejściu do rekuperatora mamy wyższą temperaturę to sprawność będzie mniejsza. Inaczej, rekuperator więcej odzyska ciepła przy większej różnicy temperatur wewnątrz i zewnątrz budynku. Ale to nie jest najwazniejsze najważniejsze jest to, że jesteśmy zadowoleni ze swoich rekuperatorków i nie żałujemy decyzji o ich instalacji - nie wieje nam do domu zimne, wilgotne nieprzyjemne powietrze - w domach mamy zdrowy mikroklimat bez pleśni, grzybów itp. - nie trzeba otwierać okien aby mieć swieże powietrze w domu przez całe 24h co ważne jest w nocy, kiedy rankiem wstajemy bez bólu glowy, wyspani i wypoczęci - letnimi wieczorami nie wlatują nam komary do domu i w nocy nie słyszymy denerwujacego brzęczenia - brak wilgoci w łazienkach i w całym domu, brak skraplania się pary wodnej na oknach, szczególnie na dachowych jest to bardzo uciażliwe, gdy w domach bez dobrej wentylacji, woda kapie na łózko, biurko, podłogę - no i w okresie lata wentylacja grawitacyjna praktycznie przestaje działać a nasze rekuperatorki wciąż dostarczaja nam świeżego powietrza bez względu na porę roku Tak więc REKUPERATOR TAK czy NIE? ZDECYDOWANIE NA TAK
  2. Z rys. trudno to stwierdzić, ale obawiam się że różnica jest większa, np. 40-25. Pomierzyłem mój rozdzielacz DZ i faktycznie.....jest tak jak pisze Terplace sondy są fi-40mm pózniej krótkie odcinki fi-25mm z zaworami które wchodzą w rurę fi-75mm i z tej rury do pompy idzie znów fi-40mm z zaworem przy pompie i układem odpowietrzającym z filterkiem siatkowym. Czy to prawidłowo? Jaki wpływ na układ mogą mieć te zwężenia? Przypomne że mam 4 kolektory pionowe każdy po 50m z rury fi-40mm x3.0. dT dolnego źródła na poziomie 4 do 5 , tydzień temu jak jeszcze od czasu do czasu pompa się wieczorami załanczała temp DZ na początku była wyj/wej 2/6 po około 40 min. pracy wyj/wej -1/3.
  3. Witam Wszystkich, na zewnątrz ciepło więc w tygodniu zajrzałem do mojej studzienki DZ. Proszę Kolegów i Koleżanki z forum o wizualną ocenę poprawności wykonania rozdzielacza DZ. http://img23.imageshack.us/img23/8564/kolektordz.jpg W tygodniu również przełączyłem tryb pracy PCi tylko na CWU. Miałem na Auto i pewnego pięknego słonecznego dnia gdy wróciłem z pracy, na wyświetlaczu PCi pojawił się ...płatek śniegu Otóż okazało się, że pompa zaczęła sobie chłodzić wnętrze domu. Skubana załączyła sama sobie chłodzenie pasywne i chłodziła dom 2 godzinki. Pozdrowienia!!!
  4. Witam Poprzez poprzednie kanały grawitacyjne z łazienek i kuchni Witam, można z tym, że nie bedzie to wtedy rekuperator z odzyskiem ciepła tylko raczej wentylacja mechaniczna bo straty ciepła z nieocieplonych kanałów wentylacji grawitacyjnej będą duże A aby rekuperator działał prawidłowo, musi mieć dobrane odpowiednie przekroje rur i ciężko byłoby wcisnąć te rury w istniejace kominy. Więc takie rozwiązanie jest chyba nieopłacalne Chyba że ktoś ma juz tak działający rekuperator i jest zadowolony? Prosimy o wypowiedzi Stary komin wentylacji grawitacyjnej można zaś znakomicie wykorzystać do wyrzutu zużytego powietrza z rekuperatora. Pozdrawiam Michał
  5. Są to incydentalne przypadki kiedy zagrożony jest oblodzeniem wymiennik. Mając rekuperator od września tylko raz natrafiłem na automatyczną regulację wentylatorów przy temp. zewnętrznej ponad -20 *C. Nie trwa to długo bo około 30 s. więc nie wytworzy dużego podcisnienia. Zresztą w rekuperatorze jest presostat podłaczony do sterownika, który kontroluje ciśnienie w układzie.
  6. W Renovencie są czujniki temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego. Sterownik odczytując niska temperaturę powietrza nawiewanego tak dobiera prędkości silnika wentylatorów aby uniemożliwić zamarznięcie wymiennika (dysproporcja pomiedzy strumieniem powietrza nawiewanym a wywiewanym) oczywiście nie powodując powstawania podciśnienia w budynku. Rekuperator ten można jeszcze wyposażyć dodatkowo w czujnik wilgotności, który powoduje automatyczne zwiększenie wentylacji jeśli wykryje wilgoć w układzie (np. prysznic domownika ) bądz czujnik dwutlenku węgla, który zwiększa wydajność centrali gdy w domu zwiększy się ilość CO2 (np. rodzinna imprezka )
  7. Rekuperator (nie wiem czy każdy ) posiada system ochrony przed niskimi temperaturami, który pozwala na optymalna pracą nawet przy bardzo niskich temperaturach atmosferycznych. Realizowane jest to poprzez ustawienie dysproporcji pomiędzy kanałem wywiewnym i nawiewnym. Więc GWC chyba jest zbędne Co do temperatury gruntu w Hiszpanii i Grecji to oczywiscie masz rację i z pewnościa nikt tam nie wie co to GWC bo latem poprostu klima śmiga
  8. Nie mam GWC bo osobiście uważam to za niepotrzebny wydatek kasy Polska narazie to nie Hiszpania lub Grecja i dni w roku powyżej 30*C można na palcach jednej ręki policzyć Mało tego, latem w pochmurne dni nawiew do domu "schłodzonego" powietrza to nic przyjemnego wierzcie mi Zimą natomiast badania potwierdzają, że grunt do 5 metrów głębokości nie ma za dobrych warunków oddawania ciepła a wątpię aby firma, która robi GWC kopałaby głębiej To co bym jeszcze zmienił, gdybym budował nowy dom to zasilanie powietrza z zewnatrz do rekuperatora poprowadziłbym w rurze zatopionej w posadzce przy ogrzewaniu podłogowym, bo takie mam w całym domu Wówczas zimą żadne GWC nie daloby lepszych warunków dla odzysku ciepła przez rekuperator Pozdrawiam Michał
  9. Witam, od września mam uruchomiony w domu rekuperator Renovent HR Medium firmy BRINK. http://img217.imageshack.us/img217/972/reku.jpg Jestem bardzo zadowolony z jego działania. Sprawność odzyskiwania ciepła wg. producenta dochodzi do 95%. Rekuperator firmy BRINK to dobry wybór. W Europie zachodniej 70% montowanych rekuperatorów to właśnie BRINK. Zalety używania rekuperatora: - odzysk ciepła, świeże powietrze które wchodzi do domu jest ogrzewane przez powietrze, które wychodzi z domu. W tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej ciepłe powietrze, które ogrzaliśmy wylatuje bez odzysku ciepła przez komin, zasysając do domu zimne, wilgotne powietrze. - bardzo dobry klimat w domu, (świeże powietrze), odczuwalny przede wszystkim gdy rano wstaje się wypoczętym do pracy - brak wilgoci w łazienkach, suszarniach a co za tym idzie brak zagrzybienia ścian - brak zaparowanych okien w domu, w szczególności dachowych, które potrafią czasami wręcz kapać wodą na łóżko, biurko itp. Rekuperator ten jest bardzo cichy, praktycznie niesłyszalny gdy pracuje na I biegu. Jak dla mnie jego praca na I biegu (wymiana powietrza 100m3/h) w zupełności wystarcza dla domu o pow. 150 m. W urządzeniu tym zamontowano energooszczędne wentylatory zasilane prądem stałym. Firma która montowała mi całą instalację wenylacji:(polecam ) bardzo dobrze wykonali rozprowadzenie kanałów i prawidłowe ich ocieplenie, co jest bardzo ważne w systemie z odzyskiem ciepła: http://www.bwk.bydgoszcz.pl/wentylacja.htm Wczoraj wieczorem pomierzyłem temperatury powietrza wchodzącego do domu przy temp zewnętrznej +2*C i temperaturze wewnątrz domu 22*C oto one: http://img237.imageshack.us/img237/1456/reku2.jpg Jak widać temp. świeżego powietrza, które wchodzi do domu to 17,8*C przy temp. zewnętrznej +2*C. Nie wiem jeszcze jak będzie się zachowywał rekuperator latem, zimą sprawdził się bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę fakt, ze latem wentylacja grawitacyjna praktycznie przestaje działać, to myślę że również się sprawdzi .
  10. Oczywiście, że lepiej dt=3K. Biorąć pod uwagę stosowane średnice rur i opory skraplacza, te 3K to już będzie gdzieś blisko granicy opłacalności. Opory hydrauliczne a więc i moc pompy obiegowej rosną z kwadratem prędkości przepływu. Oczywiście można zwiększać srednice rurociągów, ale niestety wtedy opory hydrauliczne zostaną zdeterminowane przez skraplacz, i przy znacznych przepływach zaczną być bardzo duże. No i oczywiście pozostaje jeszcze kwestia maksymalnego przepływu dla skraplacza. Wymienniki płytowe mają też taki parametr, charakteryzujący odporność mechaniczną wymiennika. Dzięki Wszystkim za naprawdę cenne porady Napiszę Wam że po przełączeniu pompy obiegowej Gz na III bieg i po obniżeniu krzywej o 5*C nie odczuwam żadnego dyskomfortu cieplnego. W domu nadal jest 21,5 *C i czuć przyjemnie ciepło Mało tego, w pomieszczeniach, których jeszcze nie użytkuję za zamknietymi drzwiami, zauważyłem wręcz polepszenie komfortu cieplnego, wchodząc do tych nie użytkowanych pomieszczeń czuję zdecydowanie wiecej ciepła niż przed regulacją. Zamierzam nadal obniżać krzywą i obserwować efekty (również w portfelu ) Jeszcze jakby mi ktoś z Was napisał trochę o tej histerezie (u mnie ustawiona 4) czy ma ona tez wpływ na obniżenie zużycia energii elektrycznej? To byłoby super
  11. Witam, nasza specjalistka wszystko to po fachowemu opisała nie potrafiłbym lepiej Nie odczuwałem różnicy w temperaturze (pomimo ze dzisiajesza noc była chłodna), może dlatego ze podłoga trzyma jeszcze ciepło z poprzednich ustawień, zobaczę, niech popracuje tak parę dni. Z tymi petlami to faktycznie na razie daje spokój bo lepiej te regulacje robić małymi krokami i obserwować efekty, niż kręcić wszystkim czym popadnie Swoja drogą kusi mnie aby zrobić taki test: wyłaczyć wogóle ogrzewanie na dobę i zobaczyć o ile spadnie mi temperatura w domu w ten sposób sprawdziłbym w jakim stanie jest ten mój "posadzkowy bufor"
  12. Poeksperymentuję z obniżeniem krzywej wg zaleceń Bonetki Podzielę sie z Wami spostrzeżeniami niebawem. Dzisiaj tez przełącze pompę Gz najpierw na III bieg, popracuje 0,5h spiszę temp. wej/wyj. Później na I bieg według zaleceń RWXW + dławienie przepływu (własnie, bo tego nie wiem, dławić na wejściu czy na powrocie?) i też opiszę spostrzeżenia. Co do wykończenia poddasza to mam wykończone, jednak dopiero 2 tygodnie temu miałem montaż drzwi wewnętrznych, pewnie to też ma duzy wpływ na pracę pompy,bo do garażu też nie było drzwi a stamtąd najbardziej zimno leciało. Choć skoro nie mam jeszcze (chyba) czujnika temperatury wewnętrznej, bo na ścianie nigdzie nie wisi, to i tak temperatura ustawiała sie tylko pod czujnik zewnętrzny, który jest na murze. Dlatego muszę się pobawić tą krzywą, chyba dobrze rozumiem? Jeśli nie to od razu mnie wyprostujcie
×
×