  1. a u mnie dziś po powrocie z pracy kocioł wisi na 8 i w domu 17st.C POMOCY! Obniżyłem P2 do 40 (było 50, przy P1=65) i zaraz przeskoczył z 8 w 3 i zaczął grzać. W ciągu dnia gdy zacząłem zużywać CWU kocioł wskoczył na 4 aby dogonić ustawione P2 i jak tylko skończył zawisł znowu na 8 zamiast przejśc do 3 (auraton pokazuje że kocioł grzeje). O co chodzi?!
  2. Teraz obniżyłem P1 do 60. Od jakiegoś czasu T1=T2=~55 i ciągle tryb 8. Zauważyłem że kiedy kończy grzać CWU i przechodzi z 4 na 8 to T1 i T2 to temperatura zasilania i powrotu CWU a nie CO. Sprawdziłem na czuja rurę z zasileniem i powrotem CO i powrót jest zdecydowanie cieplejszy od zasilania - tak ciepły jak zasilenie/powrót CWU (dlatego stoi na 8?). Zasilanie CO chłodne. Mam na to wszystko sposób. Kiedy tak wisi na 8 podwyższam mu T2 o kilka stopni wymuszając tryb 4. Po chwili spowrotem obniżam T2 i wtedy przechodzi mi z 4 na 3 a nie 8. Może to coś pomoże w wyjaśnieniu tej zagadki... Z góry dzięki za wszelką pomoc.
  3. Mam to samo u siebie. Grzeje mi CWU (P2=45) i jak skończył (T3=47) zamiast przejśc w tryb 3 (P1=70) zatrzymuje się na trybie 8 i tak stoi mimo że Auraton "rozkazuje" mu grzać. Teraz mam T1=62 i T2=62. I tak już od ładnych kilka minut. O co chodzi? Znalazłeś odpowiedź? Wcześniej chodziło normalnie, choć wydaje mi się że sporadycznie zdarzały się takie akcje. Wtedy nie zwróciłem na to szczególnej uwagi. Nie wierzę że trzeba montować "jakiś" zegar sterujący żeby to ogarnąć. Huh?! Pomocy!
  4. No to ide sprawdzić.... ... Podłączyłem. Hula! O losie! Jak fajnie. kocioł trochę odpocznie bo d otej pory chodził 24h
  5. Zwarcie styków auratona to sygnał dla kotła, że ma grzać, więc na pewno jeden przewód do COM a drugi do NC lub NO - nie wiem który będzie zwierany w momencie jak auraton wysyła informację, że czas zacząć grzać. Podłączasz do zacisków 7-8 usuwając istniejącą tam zworkę. CWU na zaciskach 3-4 Wg instrukcji Auratona "W większości przypadków zacisk NC nie jest używany". Czy ma znaczenie którą żyłę (niebieską/brązową) podłącze na którym zacisku auratona i potem na 7/8 wejściu w kotle? Że np. niebieski przewód ma być na COM i 7 a nie 8 na przykład...Czy to bez różnicy?
  6. Witam! Pytanie z serii łatwych, prostych i przyjemnych Aż chce się pomagać Mam MCR II 24T i Auratona 2020 TX PLUS. Pytanie jak to podpiąć? Na Auratonie mam styki NC, NO i COM do tego przewód 2 żyłowy (niebieski i brązowy). W piecu kostka X9 na 8 wejść. Czujnik temp. CWU już wpięty w 3 i 4. W 5-6 i 7-8 zworki. Mam instrukcję ale nie wiem jak traktować tego auratona - termostat pokojowy czy regulator? Tak czy inaczej boje się grzebać bez podpowiedzi Może mi ktoś konkretnie napisać gdzie mają być zworki, gdzie czujnik CWU (tak jak jest?) a gdzie Auraton (który kolor w którym miejścu)??? Który kolor przewodu w którym styku na regulatorze?
  7. Hmm o co wam chodzi z tą różnicą 8 stopni ? Jja obserwuje że kociołek dąży do zrównowazenai temp zasilania i powrotu - mam wrażenie ze celcia z pogódowka jakoś tak korelują by to zrównanie nastąpiło w momencie uzyskania zadanej temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym. pozdrawiam Pawlok Może i tak, ale ja mam goły piec i za nic w świecie (nawet po kilku godzinach grzania) nie może zrównoważyć t1 i t2 (różnica t1-t2 jest stała i wynosi ~8st.) i nie wyłącza pieca. Zastanawiam się poprostu czy to jest normalne w przypadku pieca bez ŻADNEGO sterowania. Huh? Zakładam że jak już wróci Auraton to ustawie na zasilaniu temp. X która pozwoli mi osiągnąć w pomieszczeniu temp. Y, a Auraton wyłączy piec w tym momencie. Zaletą posiadania pogodówki+Celsia byłoby dodatkowo sterowanie P1 w zależności od temp. zewnętrznej co pozowoli na jakieś oszczędności w zużyciu gazu. Dobrze zakładam?
  8. Rozumiem że masz jakies sterowanie które wyłącza piec w momencie osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu (np. 21,5), czy tak? Bo gdybyś nie miał, piec chodził by w kółko nie mogąc dogonić t1 (strata na powrocie 7-8 st). Czy tak? Tak jest teraz u mnie...
  9. Nie. Przy "8" jest "." (1 kropka). U was jakie są różnice między t1 i t2?
  10. Nie musze ustawiać P6=1 bo pracę pieca sygnalizuje symbol ".." Poważnie, chodzi non-stop. Ile musi wynosić t1-t2 aby piec się wyłączył (przeszedł w tryb8)? Da się ustawić jaka ma być ta różnica? U mnie wynosi jakieś +-8 st w zależności od ustawionej wartości P1. Ustawiam np P1=50 i T3=43 i tak przez kilka godzin - T3 nie rośnie, tak jakby w układzie była strata ciepła której nie da się "przebic". How about that?
  11. No nie. Ustawiam P1 na 50 stopni i po 10 minutach je mam (t1), ale piec się nie wyłącza bo zrobi to jak t2 (temp. powrotu) będzie +- taka jak t1 (temp. zasilania). To tak na moje. Niestety u mnie t2 nie dogania t1 i piec się nie wyłącza. WTF? Piec chodzi w kółko (tryb 3). Jasna sprawa. Pogodówka rzeczywiście pozwoli oszczędzić?
  12. Witam! Narazie mam gołego MCR II 24 T (bez pogodówki, a auraton 2020 TX+ w naprawie - zepsuł się zanim zkończyłem instalację). Do tego zasobnik 200L, trochę podłogówki z termostatem i pompą i kominek z płaszczem wodnym. 1. Chciałem sprawdzić jak działa goły piec bez sterowania po tym jak podłączyli mi gaz. Obojętnie jaką ustawiłem temperature zasilania (P1), temperatura powrotu (t2) była ~8 st. mniejsza i piec się nie wyłącza. Chodzi 24h zjadając ~13m3 gazu (w dzien zasilanie 50st, a w nocy 40st). To jest normalne? Instalator mówi że tak i dopiero Auraton pozwoli mi wyłączać piec (oszczedzać gaz) jak temp w pomieszczeniu reprezentatywnym osiągnie zadaną temp. 2. Mam czujnik pogodowy, ale Instalator mówi że nie pójdzie z moim Auratonem. Wydaje mi się że to prawda, ale proszę potwierdzcie. Teraz są 2 opcje: A) czujnik pogodowy + Celsia B) tylko Auraton Która opcja lepsza? A) to pewnie mniejsze zużycie gazu ale duży koszt sterownika i bardziej skomplikowane sterowanie. B) Poleca Instalator twierdząc, że oszczędności na pogodówce nie będą duże, a biorąc pod uwagę że mam kominek z pw Auraton styknie.
  13. Coś można na to poradzić? To standard w nowych budynkach czy jakiś kiks moich budowlańców? Pozdr! Michał
  14. Witam! Mieszkam już prawie 3 miesiące i od jakiegoś czasu widzę powiększający się zaciek na kominie u podstawy tuż nad posadzką (parteru). Zaciek najpier pojawił się na kominie dymowym a teraz jest już także obok na kominie od pieca CO. Kominy to IBF Classic (kominek z płaszczem) i IBF Kombi (Kondensat De Dietrich jeszcze w ogóle nie podłączony). Z początku myślałem że zaciek powstal przez wodę która stała na dnie ceramicznego wkładu komina dymowego i CO (napadało bo na wylocie wkładów nie było czap?). Wodę nakryłem po otwarciu wyczystki. Zakupiłem i zamontowałem czapę na komin dymowy, suszyłem gruntownie komin farelką. Od kilku dni nie pada, a komin przy samej podłodze jest dosłownie mokry (zaciek rośnie). Może woda stoi w szybie wentylacyjnym? Jako że piec gazowy jeszcze nie podłączony w kotłowni nie mam praktycznie żadnej wentylacji. Nie sądzę jednak, aby to było przyczyną tak szybkiego zamoknięcia komina. O dziwo przez całą zimę nic się nie działo, a zaciek pojawił się jakoś po wprowadzce. Hmmmm..... Inna opcja jest taka, że komin nie został prawidłowo odizolowany, ale dodatkowo mokra plama pojawia się w innym miejscu w kotłowni, gdzie, tak jak na kominie, nie ma płytek. Teraz zaczynam się zastanawiać czy w kotłowni w posadzce nie cieknie mi gdzieś woda lub kanaliza. Gdyby ciekła woda, chyba zauważyłbym spadek ciśnienia w instalacji. Z kolei pod samym kominem jest trójnik kanalizy zbierający nadmiar wody z naczynka kominka i wodę z pralki (zaciek pojawia się po wprowadzce jak tylko zaczynamy prać?). Proszę o jakiekolwiek wskazówki. Może jakiś eksperyment który pomoże wykryć przyczynę źródłową problemu? Z góry dzięki za wszelką pomoc. PS: mogę zapodać jakieś zdjęcia tej tragedii jeśli miałyby być pomocne... Pozdr! Michał
  15. Dzięki! Rzeczywiście nie bedzie tanio. Ja niestety nie miałem z kim budować, a wydatek rzędu 30k mi sięnie uśmiecha. Znalazłem jakieś namiary w Stepnicy ale jak na złośc mają awarię szambonurkomobilu
  16. Dzięki! Rzeczywiście nie bedzie tanio. Ja niestety nie miałem z kim budować, a wydatek rzędu 30k mi sięnie uśmiecha. Znalazłem jakieś namiary w Stepnicy ale jak na złośc mają awarię szambonurkomobilu
  17. Hej! Ja z Podańska /k Goleniowa. Świeżo po wprowadzce. Mam pytanie do posiadaczy szamba już mieszkających w Goleniowie lub okolicy. Maciej namiary na usługi asenizacyjne w Goleniowie konkurencyjne dla MPGK? MPGK rząda 23zł/m3!!! Szaleństwo! Nie da się taniej? Z góry dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam! Michał
  18. Hej! Ja z Podańska /k Goleniowa. Świeżo po wprowadzce. Mam pytanie do posiadaczy szamba już mieszkających w Goleniowie lub okolicy. Maciej namiary na usługi asenizacyjne w Goleniowie konkurencyjne dla MPGK? MPGK rząda 23zł/m3!!! Szaleństwo! Nie da się taniej? Z góry dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam! Michał
  19. Hej! Ja z Podańska. Ledwie co wybudowany. Mam pytanie do posiadaczy szamba już mieszkających lub w temacie. Maciej namiary na usługi asenizacyjne w Goleniowie konkurencyjne dla MPGK? MPGK rząda 23zł/m3!!! Szaleństwo! Nie da się taniej? Z góry dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam! Michał
  20. Hej! Ja z Podańska. Ledwie co wybudowany. Mam pytanie do posiadaczy szamba już mieszkających lub w temacie. Maciej namiary na usługi asenizacyjne w Goleniowie konkurencyjne dla MPGK? MPGK rząda 23zł/m3!!! Szaleństwo! Nie da się taniej? Z góry dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam! Michał
  21. Zbiornik już zamontowany więc musztarda po obiedzie. Z ciekawości jedynie zapytam jak można było zrobić to inaczej (i taniej)? Pozdr! Michał
  22. Jak inaczej miałoby to działać? Znajomy ma z jedną wężownicą i jakimś sprzęgłem hydraulicznym ale mówił że nie było to tanie rozwiązanie... Jakie są minusy posiadania takiej instalacji jak moja ze zbiornikiem z 2 wężownicami? Pozdr! Michał
  23. Zapraszam na bloga mojej budowy, a właściwie już zaraz domu http://www.groszek.mojabudowa.pl Zapraszam do komentowania.
  24. 1. Jak powinien być wpięty piec co i kominek z pw do zasobnika z 2 wężownicami. Kominek do górnej czy dolnej wężownicy? 2. Mam już zasobnik 220l (Biawar Mega Solar). Wydaje mi się zbyt duży ale to najmniejszy w ofercie sprzedawcy z 2 wężownicami. Są w ogóle mniejsze? Jak w praktyce wypadają różnice w kosztach grzania w wody w zbiorniku 220l w porównaniu do np. 150l w sezonie letnim kiedy hula tylko jedna z wężownic (ta od pieca c.o.)? Pozdrawiam! Michał
×
×