  1. Z mojego doświadczenia połączenie kominka i wentylacji to totalna porażka. Zasysane powietrze z kominka ma temp około 90-120 stopni. Różnice temp w rurach są ogromne. Zjawiska trudne do przewidzenia jak samo określił Dospel. Inna kwestia jest wykonanie instalacji np jak w linku http://www.fotosik.pl/u/rekuperator/zdjecia/1 Made in Impresja Kominki Lublin
  2. Czy coś takiego da sie uratować? rekuperator połączony z kominkiem http://www.fotosik.pl/u/rekuperator/zdjecia/1 Made in Impresja Kominki Lublin
  3. To jest rekuperator połączony z kominkiem http://www.fotosik.pl/u/rekuperator/zdjecia/1 Made in Impresja Kominki Lublin
  4. Tu masz odpowiedź jak sie to kończy ... IMPRESJA Lublin. A tu są zdjęcia : http://www.rekuperator.fotosik.pl/ Z kominka wpadało do rekupertora powietrze o temp 120 stopni! Wykraplanie było takie, ze zalało wszystko. Facet z Dospeala robił materiały szkoleniowe na podstawie tej instalacji. Jak nie masz co z kasa robić to daj na dzieci ... albo kup coś swoim, ale w zyciu nie idź w to połaczenie czy w ogóle rekuperator...
  5. ODPUŚĆ SOBIE CZEMU ... to jeden z powodów IMPRESJA Lublin. A tu są zdjęcia : http://www.rekuperator.fotosik.pl/
  6. Firmy IMPRESJA Lublin. A tu są zdjęcia : http://www.rekuperator.fotosik.pl/ kataklizmu
  7. To gratuluję ! Rekuperator na nieizolowanym poddaszu?! U mnie założył taki Pan Gajowniczek z firmy IMPRESJA Lublin. A tu są zdjęcia : http://www.rekuperator.fotosik.pl/ a sprawa w sądzie ... ponoć sam tak chciałem mieć zainstalowany... Co do pytania AVID... z racji moich problemów rozmawiałem z 10 tkami fachowców z tej branży. Jednego nie zapomnę cyt" Panie zakładam to już ładnych parę lat, ale u siebie w życiu tego nie założę.." Jeśli ktoś chec mieć 10 - tki metrów rur, których nigdy dobrze nie wyczyści i oddychać tym niby świeżym powietrzem to czemu nie... Póki co świat klimatyzacji odchodzi od systemów kanałowych właśnie z tego powodu...
  8. http://www.rekuperator.fotosik.pl IMPRESJA LUBLIN
  9. Mój wykonawca instalacji tez nie widział problemu by podłączyć kominek do rekuperatora - bułka z masłem miała być. http://www.rekuperator.fotosik.pl IMPRESJA LUBLIN
  10. O tak się izoluje rury w Lublinie. http://www.rekuperator.fotosik.pl IMPRESJA LUBLIN nigdy nie robi się rur z przewodów elastycznych - tylko w podejściach! Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem...
  11. Mój wykonawca instalacji tez nie widział problemu by podłączyć kominek do rekuperatora - bułka z masłem miała być. http://www.rekuperator.fotosik.pl IMPRESJA LUBLIN
  12. Mój wykonawca instalacji tez nie widział problemu by podłączyć kominek do rekuperatora - bułka z masłem miała być. http://www.rekuperator.fotosik.pl IMPRESJA LUBLIN
  13. fotki z instalacji http://www.rekuperator.fotosik.pl
  14. Rekuperator jest w kotłowni - stała temp + 18 do + 19 stopni. Żeby uwierzyć ile wody mogło być w rurach trzeba by zobaczyć film - jak go obrobię to powieszę gdzieś na serwerze. Łatwo jest to komentować, trudniej przeżyć. Pozdrawiam, M.
×
×