Dzięki za odpowiedź, złożyłem już projekt w urzędzie z oznaczeniem wentylacji, tak jak napisałeś, mój projektant instalacji gazowych, też mówi, że takie rozwiązanie (rura+kratka w jednym przewodzie) stosuje sie w praktyce w takich przypadkach. Urzędniczka, która to przyjmowała powiedziała jednak, że nie ma tu jednoznacznego podparcia w przepisach Dz.U.nr 75 poz. 690 par.93 punkt3. "3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu." i ma rozważyć, czy może to być przyjęte. zaproponowała sporządzenie opinii biegłego rzeczoznawcy powołując się na przepis o przypadku szczególnym w budownictwie. Tyle, że rzeczoznawca ma wydac opinię w porozumieniu z Komendantem Woj. Straży Pożarnej, co wiąże się z dużymi kosztami i dalszą ciąganiną. piep.. biurokracja i spychanie odpowiedzialności...!! kominiarz w każdym razie też zezwolił w swojej opinii na taki rodzaj podłączenia, dla urzedu chyba to jeszcze za mało jutro mam mieć odpowiedź. czy mogę ewentualnie gdzieś jeszcze sie udać z takim problemem? dla mnie sprawa jest oczywista, ale jak to powiedzieć urzędniczce? będę wdzięczny za odpowiedź Radek