T3fl0n - co do temperatury powrotu - mam althermę C 7 kW z hydroboxem - jest jeden myk o którym za bardzo nie piszą w instrukcji - temperatura powrotu nie może być niższa niż 25 st. Urządzenie utrzymuje temperaturę powrotu >25 st dlatego przy nastawie temperatury zasilania poniżej 25 st stale chodzi agregat (praktycznie 24/ dobę). Właściwie dopiero przy temperaturze zasilania ok 32-35 st. jest ok. (agregat się wyłącza). Poniżej tych nastaw włącza się mieszanie zasilania z powrotem i nie temperatura zasilania nie może dobić do zadanej wartości. (Nie wiem czy jest jakaś opcja obniżenia ustawienia fabrycznego min. temp. powrotu, ale myślę że nie bez powodu ustawili to na tym poziomie.) Moje liczniki wskazują na zużycie od 25-30 kWh/dobę / 180 m2 podłogówki (grudzień-styczeń 2013/2014).
Pozdrawiam