  1. Ten sezon grzewczy spędzam w domku piętrowym ogrzewanym piecem HEF 20 KW z podajnikiem na ekogroszek sterowanym przez GECO G403-P02. Najpierw paliłem weglem z kopalni Manifest Lipcowy. Udręka! Piec się zatykał od spieków i żużla. Gasł i musiałem co chwilę czyścić i rozpalać. Praktycznie więcej było odpadów niż tego co do pieca weszło. Potem kupiłem węgiel z kop. Juliusz w Sosnowcu. Ulga ogromna. Nareszcie się dobrze pali. Zostaje tylko popiół i "popkorn". W domu ciepło jak w ulu i woda jest ciepła. Jedyny problem to duże zużycie węgla. Od listopada 2008 do dziś - połowa kwietnia zużyłem 8 ton ekogroszku to jest około 40 kg opału na dobę. Martwię się, że to za dużo. Eksperymentuję cały czas z ustawieniami "u1" i "u2" na sterowniku. Aktualnie mam ustawienia: u0 - 58 stopni C. u1 - 16 sek u2 - 120 sek u3 - 50 min u4 - 80 sek Piec nie gaśnie, kaloryfery gorące (oczywiście te co są odkręcone na full, bo część wogóle zakręciłem). Martwi mnie tylko temperatura, którą pokazuje wyświetlacz sterownika. Tam temperatura oscyluje między 45 a 50 stopni C. Czy to nie zniszczy pieca.
×
×