Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

kurt76

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    835
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez kurt76

  1. Statystyki za ostatni tydz. (temp. wewn. 22-22,5*C): 212 kWh taniej, tj. 30,28 kWh/doba. Bylo w miare cieplo, ale wialo jak ch****a u mnie. http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2012/12/30/WeeklyHistory.html
  2. Zakładamy, ze tej kasy nie masz w kieszeni. Jak masz swój kapitał wolny, to w ogóle nie tracisz czasu na takie rozmowy! Ntb masz duże oszczędności, które "ulokowales" na 6% (-19% zysku)?
  3. podam ci moje wyliczenia, 4 prysznice dziennie, 2-3 kapiele calozbiornikowe na tydz. (3 laski w domu): "Zuzycie dobowe na CWU + zmywanie 8,11 kWh w taniej taryfie tj. 8,11 * (0,1654+0,0604+0,0065) netto = 2,32 zl brutto/doba = 2,32*30 tj. 69,6 zl brutto/mies = 69,6*12 tj. 835 zl brutto/rok. Galmet 140 l 700 zł, serwis 0 zl rocznie, rodzina 2+2. Praktycznie tylko prysznic raz dziennie/os., woda juz lekko parzaca... " Czyli gdzies po 5-6 latach dla PCi dla CWU wychodzisz na "zero" i to przy zalozeniu pracy tylko w taniej... nie licze kosztow dodatkowych nakladow kapitalowych i serwisu, tylko bilans zuzytej energii. U ciebie przy trzech czlonkach rodziny proporcjonalnie dluzej.... a halas w nocy (tania taryfa)? nie zniosl bym.
  4. mieszkam dopiero rok, wprowadzilem sie na swieta (Wigilie) 2011 do swiezego domu, wczesniej nie grzanego i porownujac pierwsza czesc sezonu stycz-kwiec i druga czesc od listopada do teraz, to nie widze wiekszych roznic..... na poczatku kilka dni z rekuperatora leciala ciurkiem wilgoc, ktorej starczylo doslownie na pare dni... rekuperator osusza dom w tydz. wiec nie ma wlasciwie tego czynnika.... z tym, ze ja nie mam podlogowki, moja masa akumulacyjna wynosi tylko kilkaset kilo... specjalne szamoty ceramiczne.
  5. ja mam pow uz. ok. 125 m2, duze skosy (brak scianki kolankowej, nachylenie dachu 40*) wiekszosc ciepla ucieka oknami, drzwiami, etc. styropian grafitowy 20 max 25 cm dach 35 max 40 cm dobrej welny.... plyta fundamentowa - tu mam za mala wiedze, ale chyba jak nie ma wysokich wod gruntowych bez znaczenia przy podobnych grubosciach izolacji.
  6. korzystajac z tego, ze mam troche czasu dzisiaj kolejne statsy...... za grudzien zuzycie na CO 1127 kWh.... i w koncu wyliczylem faktyczna kubature wewnetrzna (grzana), ktora wynosi 427 m3, czyli na kubik zuzycie roczne = 4721 kWh : 427 m3 = 11,05 kWh/m3 Porownujac zuzycie do Lobo_M i R&K powoli mozna wyznaczac prog oplacalnosci jakosci (grubosci) przegrod.... na papierze maja znacznie lepsze. No i rzecz, ktora mnie najbardziej dreczyla czyli plyta fundamentowa, a wlasciwie jej brak u mnie (mimo, ze juz zamawialem projekt, ale stchorzylem, a raczej moj generalny wykonawca).... tutaj tez nie widze zadnych cudow... o kosztach nie wspominam. Przy rekuperacji, ktora blyskawicznie wyciaga wilgoc techniczna, nie widze roznic w zuzyciu energii w pierwszym sezonie i drugim (u mnie 01-04.2012 i teraz 11-.. .2012) Generalnie uwazam, ze prog oplacalnosci to przegrody U=0,1 i dalej juz trzeba sie zajac COP-em i minimalizacja zuzycia w drogiej taryfie.
  7. Witam... jako, ze funkcjonuje w watku obok, przeklejam moje statystyki roczne, do przemyslen wsrod (przyszlych) pompiarzy na temat "oszczednosci na pompie kontra koszt finansowania wyzszych wydatkow kapitalowych": Ostatni tydz. 24-30.12.2012: http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2012/12/23/WeeklyHistory.html Zuzycie na ogrzewanie 229 kWh taniej, 32,71 kWh/doba, temp 22*C. Zuzycie za caly rok 2012: 4721 kWh taniej (brak innych zrodel ciepła) tj. ok. 37,78 kWh/m2 (pierwszy rok), CWU 2737,5 kWh taniej (2+2). Wszedzie COP=1. Srednia dobowa wymiana powietrza przez rekuperacje 110 m3/h Koszt wg aktualnych taryf ENEA G12: calkowity 2086 zl brutto/rok, w tym CO 1321 zl brutto, 765 zl brutto CWU. Koszt calkowity systemu ogrzewania 9200 zl, analogiczny koszt systemu wentylacji 13000 zl.
  8. malux a gdzie twoje statystyki? nie mialem przyjemnosci sie zapoznac.... Ostatni tydz. 24-30.12.2012: http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2012/12/23/WeeklyHistory.html Zuzycie na ogrzewanie 229 kWh taniej, 32,71 kWh/doba, temp 22*C. Zuzycie za caly rok 2012: 4721 kWh taniej (brak innych zrodel ciepła) tj. ok. 37,78 kWh/m2 (pierwszy rok), CWU 2737,5 kWh taniej (2+2). Wszedzie COP=1. Srednia dobowa wymiana powietrza przez rekuperacje 110 m3/h Koszt wg aktualnych taryf ENEA G12: calkowity 2086 zl brutto/rok, w tym CO 1321 zl brutto, 765 zl brutto CWU. Koszt calkowity systemu ogrzewania 9200 zl, analogiczny koszt systemu wentylacji 13000 zl. I co?
  9. u mnie cieplej w tym tyg., ale skad temp max 21* to nie mam pojecia.... http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2012/12/16/WeeklyHistory.html zuzycie tygodniowe (17-23.12.2012) 264 kWh, 37,71 kWh/doba
  10. hehe.... mam nadzieje, ze kiedys osiagne ten poziom, ale bez ostatniego punktu
  11. --- ja niniejszym oglaszam, ze mam dom 3,5 litrowy, kosztuje to ok 1300 zl/sezon i jestem zadowolony
  12. piece dimplexa, duoheat, bardzo kompaktowe.... na cala chate koszt ok. 8500 zl. i to jest caly koszt (montaz samodzielny), aha jeszcze dwie drabinki lazienkowe...
  13. ja mam akumulacyjne, i jak dotychczas mam najmniej 'grzebania' z calego towarzystwa... jakims cudem niezaleznie od wszystkiego, caly czas jest zadana temperatura... tylko w stopy nie grzeje.... ale my sprzatamy raz na tydzien, wiec i tak boso nie chodze!
  14. statystyki za ostatni tydz. 09-16.12.12, dodam najzimniejszy tydzien jak narazie.... http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2012/12/9/WeeklyHistory.html temp srednia zew -5*C, temp srednia wew 21,5*C, zuzycie 309 kWh w taniej taryfie, tj. 44,15 kWh/doba.
  15. Patrząc na twoja sygnaturę i porównując do mojego domu.... To albo ja mam dużo błędów wykonawczych i kalkulator kbaba o nich wie , albo twoje Ozc jest mega optymistyczne.....
  16. dzisiaj srednia skoczyla ci w gore do 31 kWh/doba... u mnie 36,8 pytanie jakie miales temperatury dobowe w stosunku do wlkp. ntb. jest jakas stronka z takimi statystykami?
  17. Ostatni tydzien (nd-nd) 258 kWh w taniej co daje 36,85 kWh/doba. W calym budynku 21,5-22*
  18. z tym, ze ja musze przemyslec ta kubature, dane z projektu.... teraz wydaje mi sie, ze wewnetrzna bedzie mniejsza.... znajde chwile czasu to przelicze, bo to moze byc kubatura lacznie z fundamentem (czescia nadziemna).
  19. Nawiazujac do ostatnich dialogow odnosnie kubatury grzanej (Vgrz): u mnie iloraz zapotrzebowania na energie CO i Vgrz = 4300:450 = 9,55 kWh/m3
  20. Moj "spalil" od Sylwestra jakies 3700 kWh w taniej..... interpolujac to do konca roku (dodajac 600 kWh do konca roku) wychodzi mi ok. 34,5 kWh/m2 (pierwszy rok mieszkania, wg mnie mega ostra zima 2011/2012)..... brawo kbab za Twój kalkulator, z ktorego wyszlo 36 kwh/m2 koszt tych 4300 kWh na dzisiejsze taryfy enea to 1209 zl brutto ze wszystkimi skladowymi, tj 100,75 zl/mies
  21. Mimo wszystko kubatura bylaby najlepszym sposobem porownywania domów; moj np. ma 450 m3 i cala ta objetosc jest grzana (po kalenice). info dla bittera: dokopalem sie do archiwalnych danych i moj pierwszy sezon grzewczy zakonczylem srednia dobowa 42 kWh/doba, temp. parter 21* pietro 19*. Wszystko w taniej.... a zima to byla straszliwa za ostatni tydz. 26.11-02.12 srednia 19,14 kWh na dobe. hmmm.. cos malo poprzedni odczyt robilem w pon. po 15-tej, a ostatni przed chwila czyli 6 czy 7 podzielnik? jak 6 to srednia wynosi 24 kWh/doba
  22. Mnie juz ten stopień skomplikowania śmieszy lekko; generalnie nie o to chodzi. 10% ergonomii jest warty 20% oszczędności. oczywiście mówimy o domach max 4 litrowych.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...