Widzę samych geniuszy:) 
ale żaden z was nie liczy zbyt dobrze:) Wg mnie prawidłowe wyliczenia powinny być takie:     
Jeżeli w rurę wpuści wodę 60m/min = 1m/s to przepłynie nią 0.1dm3/s   
czyli zakładając delta T 10 K   
0.1dm3/s x 4.2 kJ/dm3K x 10 K = 4.2 kW    
A taka rurka idzie do jednego pokoju, a do większego nawet dwie. Czyli przy prędkości 0.1m/s w rurce mamy wtedy możliwość dostarczenia 0.84 kW/pokój. Przy delta T 20K 1.68 kW.   
Koledze się coś w rachunkach pomyliło. Chyba że sobie robi kwadratowe jaja, bo z wata/s wychodzi kwadrat sekundy.       
I drugi przykład   
z zapotrzebowania 60kWh ciepła czyli 60kJ/s x 3600 s = 216 000 kJ       
i objętości zładu 30 dm3, który raz "obrócony w obiegu przeniesie przy 10 K       
30dm3 x 4.2 kJ/dm3K x 10K = 1260 kJ wynika, że na dobę zład się "obróci:   
216000 kJ : 1260 kJ = 171 razy na dobę, czyli co 505 sekund, czyli co 8.5 minuty   
Dlatego dom szybko się nagrzeje.     
Sugerując się powyższym uważam że temat jest wyjaśniony   
PS. Pomyślcie trochę