No to ja pomierzyłem wszystkie temperatury na Renovent HR 400 z bypassem. Na zewnątrz jest 18 (pomiar z wejścia na urządzeniu), temperatura tuż przed bypassem obok wymiennika - 18, temperatura nad bypassem obok wymiennika 19, temperatura na wyjściu z rekuperatora, tym które idzie do nawiewów na pomieszczenia - 22,5, temperatura na nawiewie który nie idzie w pobliżu poddasza - 24,5, temperatura w pomieszczeniu i na powrocie do urządzenia - 25. Oczywiście bypass otwarty, grill na wymienniku zamknięty (dla powności odłaczyłem siłownik i taśmą zakleiłem cały grill na wymienniku w razie gdyby był nieszczelny. I teraz kolejna ciekawostka - po zwiększeniu obrotów temperatura na wyjściu zwiększyła się o ok. 1 stopnień zamiast się zmniejszyć!!! Wg mnie to jakaś porażka, na zewnątrz chłod przyjemny a w środku cała noc 25 stopni. Co więcej, jak wyłączyłem bypass to temperatura skoczyła zaledwie o 0,5 stopnia. Można powalczyć z izolacją (chociaż cały dach ma 30cm wełny, a rury dodatkowo z izolacją) ale co to da, skoro na samym pudełku temperatura magicznie rośnie o nawet 4,5 stopnia. Spędziłem już 2 dni nad tym i zaczynam się zastanawiać czy czasem temperatura nie powiększa się na wentylatorze, albo w wyniku jakiejś nieszczelności kanału w środku obudowy. Jeszcze jedno - czy brak odprowadzenia kondensatu może takie coś spowodować? Albo brak inicjacji urządzenia (nie wiem dlaczego nie inicjuje się przez "F" + "+") Pozdrawiam, Paweł