  1. widzę że zastosowałeś się do moich propozycji,ustawiłeś zawór 4D na 50/50?I najlepiej wyłącz pompę mieszającą a włącz w ustawieniach zaawansowanych tryb CWU+miesz.Jak zacznie przegrzewać wewnątrz powyżej 21deg jak sobie ustawiłeś to zmniejsz o 1-2deg temp na kotle tylko spokojnie,myśle że 50deg powinno wystarczyć.
  2. Witam.Kolego zrób tak (jeśli masz ochotę spróbować),ustaw zawór na pozycji (musisz poczytać,u mnie to 5) tak aby 50% wody podawał na instalację i 50% na powrót,ustaw na kotle na początek 50-49deg(widzę że preferujesz tryb CO a nie pogodowy) -potem sobie skorygujesz.Zasyp podajnik,zostaw na czas aż cały sie spali-będziesz miał porównanie.Oczywiście pompa CO na trybie praca ciągła.Przy obecnej pracy spalanie masz jak dla mnie dużo za wysokie.Ale Twoja wola.Zapamiętaj obecne ustawienia i jak bedzie gorzej to sobie przywrócisz. efektem pracy cyklicznej pompy powinno być odstawienie się kotła,u Ciebie jedzie non stop
  3. Jakiej firmy to zawór?6 odpowiada jakiemu procentowemu przepływowi instalacja /powrót?
  4. Wiem że wyda się to dziwne ale trzymanie otwartego zbytnio zaworu 4D i temp.na kotle tak jak masz teraz doprowadzi Cię do spalenia wieluuu ton węgla.Trzymaj zawór skręcony,nie obawiaj się że 50deg na kotle to spalanie jest większe niż przy rozkręconym zaworze i temp.45deg.proponowałbym zacząć od skręcenia zaworu i podniesienia temp.na kotle.Potem już w miarę komfortu w pomieszczeniach tylko drobne poprawki. edit;a o powrót się nie ma co martwić,ustawić CWU+miesz i po kłopocie
  5. Przepraszam że się wcinam,dlaczego preferujesz większy przepływ na zaworze 4D,czym się kierujesz patrząc na jego sterownik.Jak dla mnie taki zabieg zwiększy jeszcze bardziej i tak jego bardzo wysokie spalanie.Zmierzałbym raczej do podniesienia temp.na CO i skręcenia zaworu na pozycję pół na pól(50% na instalację/50% na powrót)Jeśli dogrzejecie tak kocioł jak piszecie to woda przez niego przeleci i spali opału na maksa.Niech spróbuje skręcić jednak 3D i zrobić jak piszę,popatrzymy na czas do zasypu,na pewno wzrośnie.Zredukowałbym -2% wiatrak bo kolega ma komin po byku
  6. Witaj,podasz link do sterownika.lecisz na new sofcie?jak wrażenia?
  7. vince8 Na razie w fazie testów koryguję dmuchawę ale jest nieźle póki co. Link na priv wrzuciłem.
  8. U ciebie te wzorce to podpier....anie innych to nietrudno się domyśleć jak cię chowano.Zawòr 4D służy do ustawienia komfortu temp wewn. Co się z tym wiąże inna sprawa,a kocioł i bez niego powinien prawidłowo działać i wielu z Nas z niego nie korzysta,to że go mam nie oznacza że zawsze z niego korzystam,ale dla ciebie to trudniejsze od donoszenia więc pewnie nie wiesz o co kaman pa
  9. Człowieku czy ty masz problemy z czytaniem innych wypowiedzi czy prowokujesz by zaraz napisać do admina że Cie znów ktoś obraził(ilu masz już na koncie)? Rozmawiamy na temat nowego softu-nikt nie zmienił i nie poprawił instalacji.Jest poprawa w pracy sterownika.Więc chyba to jasne że zmiany oprogramowania to uczyniły?A może taki tok rozumowania jest za trudny dla Ciebie ?
  10. Tylko jaki zabieg działa i u niego i u mnie się raczej nie dowiesz...Chyba że poczytasz to czego nie chciałeś i uważałeś to za bzdurę(nie ty jeden)..
  11. minertu czy przy tym nowym sofcie testowym min moc dmuchawy to 38% ?Miałeś rację miód mailina sofcik,Panowie z ES -dzięki za Waszą pracę,byle przy mrozach było tak samo.Pozdrawiam
  12. Dzięki za odpowiedź,wszak to nie moje rozwiązanie ale kolegi Roberta,ale przedstawiając je kilkakrotnie zostałem posądzony(by nie pisać zje...ny) o szarlataństwo.Utwierdza mnie to w przekonaniu że i Ci co z GS nie są i kotła od 7lat przynajmniej nie maja-mogą mieć rację.Spoko nie pisze tego by się wymądrzać,takich jest tu na pęczki.Podziękowania dla Roberta za pomysł,dzięki minertu za to że byłeś wstanie napisać prawdę.Pozdrawiam.
  13. Jasne,zawsze można założyć że większość jest nie poprawna.Schemat jest na stronie Ogniwo.Mógłbym poprosić byś na spokojnie odniósł się do mych pytań ? Sorrki to do minertu
  14. minertu nim zdążyłem odpowiedzieć Twój post zniknął,dlaczego? Tak czy siak odpowiem,nie widzę jakiejś cudownej pracy w Twoim sterowniku,i Bóg jeden wie co z nim wyprawiałeś i jakie zabiegi dodatkowe zastosowałeś,nie wiem i nie chcę wiedzieć.Zapytałem Cię kilka postów powyżej czy korzystasz z rozwiązania jakie podałem (CWU w miejsce mieszającej z zerowym czasem przerwy,czyli zbiornik CWU jako bufor dla kotła,raz już za moją namową tego próbowałeś-napisałeś wtedy że spalanie jest niewiele ale mniejsze-nie chce mi się szukać tej twojej wypowiedzi-ale chyba nie zaprzeczysz). A może masz po prostu bufor i dlatego to tak wygląda,nie wiem -to pytanie było. Mam wrażenie że po tylu stronach dalej nie rozumiesz o czym piszą niezadowoleni. Wymagacie cudownych instalacji i zabiegów -tym czasem na stronie Ogniwo jest schemat i po konsultacjach telefonicznych i mailowych z Tobą mój serwisant zrobił mi instalację właśnie tak jak życzy sobie producent-więc o czym pisałeś zanim post zniknął? Prawda jest taka że ten kocioł wraz ze sterownikiem powinien pracować na najprostszej grawitacyjnej instalacji-z jaką sprawnością to już inna bajka. Nie trzeba być super inteligentnym by zobaczyć że ostatni częsty wysyp wersji testowych ES jest po kilkunastu mailach jakie otrzymali od niezadowolonych-więc nie udawaj że sprawy nie ma-może już nie -ale była. Bieganie do kotła z silikonami,zaklejanie palnika,przesłanianie wiatraka,cegły do środka i inne śmieszne rzeczy by kocioł pracował dobrze-wybacz to śmiech. Jak ktoś kombinuje bo chce -to rozumiem,ale że musi?Nie rozumiem. szkoda że ES nie napisał Panowie i Panie ,przełączcie się chwilowo na Pellet,niebawem poprawimy błędy.Nie było by dziś o czym rozmawiać. Pozdrawiam
  15. Szanowny Panie zawijan! Chciałbym Pana przeprosić za moje ostre i niegrzeczne słowa na tym forum skierowane pod pana adresem.Ostatnie dni w których zbyt wiele czasu spędziłem na staraniach by mój sterownik pracował prawidłowo spowodowały moją konsternację,która nie tłumaczy mego zachowania ale jest wynikiem nieprawidłowości urządzenia jakie zakupiłem(nie piszę tu o samym kotle lecz o sterowniku). Bez sarkazmu, sukcesów życzę.
  16. Czy dobrze widzę że lecisz na rozwiązaniu jakie podałem (CWU jako mały bufor dla kotła)?Widzę cyrkulacyjną zamiast CWU z zerowym czasem przerwy.Czy po prostu masz bufor ciepła?Jak spalanie?Pisałeś mi kiedyś że niewiele ale mniejsze?
  17. Tak ,tak,ES już mi odpowiedział,palisz ,masz ciepło,kocioł jest ok.Spalanie-nie ważne-masz ciepło?Tyle na temat rozmowy z ES,tylko wy rozmawiacie z nimi jak należy.
  18. Naprawdę wierzysz w 25deg wewnątrz niektórych kolesi (handlarzy)przy niewielkich temp na kotle?Rozum Ci odebrało czy jak? minertu kiedyś mi napisał tak:niebawem zobaczysz jak się oszukuje sterownik.amen Oni z tego żyją,patrz na przedstawienie i zrozum jak się ma do samej rzeczy.
  19. tesel ,z tego co pamiętam to miałeś tu niewiele więcej (wraz ze mną) do powiedzenia oprócz słowa help.Nic zdrożnego w tym nie ma tylko to że wątek jest zagwarantowany na pro ogniwo...ecoal..To nie tak,nienawidzę akwizytorów(rozumiem ich pracę)sprzedawców ponad wszystko,takich co sprzedają i mają gdzieś resztę.Ale jak pisałem wielokrotnie- tylko Polsce tak można.Czego chcesz,mam taki kocioł jak ty(ta sama firma)-dziwisz się mym niezadowoleniem ? tak miewam takie ale coś tam sobie ustawiam,a tu lincz każdego kto powie be,tak forum wygląda? Jest tu kilu panów co bez jazdy na targi admin powinien wyeliminować,handlarze z GŚ się uśmiechają BTW,panowie o których pytasz wielokrotnie wyrazili swe nie zadowolenie-i dlatego ich tu już nie ma....
  20. No to już ściema(kolokwialnie) jest... Zadowoleni mają tu rację bytu -jedynie-a pisałem,szabli nie chwytasz,na koń nie siadasz..ehhh
  21. Rozumiem (staram się) że ostatnie reklamacje kotła dały do myślenia-będą jak przy najlepszym produkcie.Straszne jest to że nie potrafiłbyś sprzedać niczego bez internetu,forum,twe wywody na zawijan.wordpress,itd. Nominacje jakie życie Tobie nadało nie pomogą ,temat jest ,marketing a nie laboratorium.Wbrew pozorom ja ,verb,grzmaji inni bylismy po twojej stronie i Twojego produktu,wiara że stworzyłeś cudo opustoszy Ci kieszenie,pisz dalej.Gdybym należał do twej konkurencji miałbym frajdę,zabawnie wyprowadzać Was z siebie
  22. pure& natural tak powinno wyglądać forum ,bez sprzedawców a jedynie z udziałem tych co korzystają-jak w temacie.
  23. To rozwiązanie jest na forum esterownik,tutaj nie ma bytu.Palec.
  24. A szacunek dla tych co zapłacili za twój produkt to gdzie masz gnoju?
×
×