ged 23.04.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 W praktyce wygląda to tak, że jak chłopy zobaczą coś takiego, to zarobią we wiadrze parę łopat cementu, w kilka minut obrzucą tę belką, zatrą, a inż. nawet tego nie zauważy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.04.2008 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 W praktyce wygląda to tak, że jak chłopy zobaczą coś takiego, to zarobią we wiadrze parę łopat cementu, w kilka minut obrzucą tę belką, zatrą, a inż. nawet tego nie zauważy. Mogę Cię zapewnić,że zauważy. Mam wklejać zdjęcie? Równie dobrze można pomylić Dodę ze Stanisławem Tymem. Drobne ubytki owszem tak się uzupełnia, tego nie neguję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.04.2008 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 ... Równie dobrze można pomylić Dodę ze Stanisławem Tymem... no, moze z Dodą nie ale ... Stanisław Tym w "Rozmowach kontrolowanych" był ucharakteryzowany na Szwedke tak dobrze, ze Marian Opania (Mozambik, generał SB) krzyczał do Tyma "Piękna z pana Szwedka ! a jaja dałes tez sobie obciąć ?" leciały tam tez inne ciekawe hasła np. "Żyrafy wchodzą do szafy" odzew "Pawiany wchodzą na ściany" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 23.04.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Teraz czekamy na Geno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.04.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Teraz czekamy na Geno Fantazjujesz zupełnie jak politykierują emeryci przed blokiem co to oni by nie zrobili jakby rządzili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 23.04.2008 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Moim zdaniem nie kuc ! Z kilku powodow: 1. nad fatalnym podciagiem jest 2 maxy wyzej porzadny podciag, ktory przejmie czesc/wiekszosc obciazen. 2. Na zdjeciu widoczna jest z prawej strony wykuszu plyta zelbetowa, ktora wspomoze prace feralnego podciagu. 2.1. Jest tez plyta zelbetow pomiedzy podciagiem a sciana zewnetrzna budynku - to tez wplywa na sztywnosc konstrukcji. 3. Sam podciag choc felerny do ulomkow nie nalezy (30x30 cm) co przy rozpietosci 3 metrow jest chyba niezlym wynikiem. 4. Konstrukcja dachu nie opiera sie na tym podciagu tylko na scianach. 5. Feralny podciag stanowi monolit z wymienionymi plytami zelbetowymi jak i podciagiem powyzej - poprzez slupy. 6. Jaka jest konstrukcja FACJATKI powyzej ? Jesli lekka drewniana to nie ma o czym mowic Pytanie do burzycieli Jak chcecie - do ktorego miejsca burzyc KONKRETNIE !? Adeficio Troche sie miotasz ... poza tym wiecej obrazasz niz radzisz ... Niestety nadaje się do skucia i to jak najszybciej. Może i masz rację, jak zaczną się bawić z kuciem choćby częściowym to może być znowu masakra. Chociaż te cegły by wykuli. - No to jak inzynierze ? burzym czy maskujem ? (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.04.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Moim zdaniem nie kuc ! Z kilku powodow: 1. nad fatalnym podciagiem jest 2 maxy wyzej porzadny podciag, ktory przejmie czesc/wiekszosc obciazen. Chyba w Twojej wyobraźni. 2. Na zdjeciu widoczna jest z prawej strony wykuszu plyta zelbetowa, ktora wspomoze prace feralnego podciagu. Troszkę może ale niewiele. 2.1. Jest tez plyta zelbetow pomiedzy podciagiem a sciana zewnetrzna budynku - to tez wplywa na sztywnosc konstrukcji. Moża na sztywnośc wpływa ale co pomoże sztywność jak pręty będą miały moco zredukowaną nośność. 3. Sam podciag choc felerny do ulomkow nie nalezy (30x30 cm) co przy rozpietosci 3 metrow jest chyba niezlym wynikiem. Dlatego zdaje się projektant chyba miał jakis zamysł dlaczego tak zaprojektował ten podciąg. 4. Konstrukcja dachu nie opiera sie na tym podciagu tylko na scianach. Oui. Autorka pisz,że podciąg ma być oparciem dla stropu. 5. Feralny podciag stanowi monolit z wymienionymi plytami zelbetowymi jak i podciagiem powyzej - poprzez slupy. Jaki u licha podciąg powyżej. Pytanie do burzycieli Jak chcecie - do ktorego miejsca burzyc KONKRETNIE !? Jeśli skuwać to już cały bo nie będzie za bardzo możliwości betonowania fragmentów. Niemniej jednak przychylam się do pkm, może lepiej użyć szpachlówek. Stara szkoła szprycy cementowej może nie zdać egzaminu bo akurat brak otuliny jest w najbardziej potrzebnym miejscu. Adeficio Troche sie miotasz ... poza tym wiecej obrazasz niz radzisz ... Jak ktoś sypie takie kwiatki jak rady to cóż można zrobić: "Beton dookoła tych wystających prętów i tak nie pracuje - w tym miejscu belka jest rozciągana..." Niestety nadaje się do skucia i to jak najszybciej. - No to jak inzynierze ? burzym czy maskujem ? (Y) Zależy co taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 23.04.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Aedificio, NIe podciag lecz "solidny wieniec". Sorki. Jesli chodzi o plyty zelbetowe - mozna powiedziec tak ....jak w kawale ... ich obecnosc moze niewiele pomaga ..ale ze to ich nieobecnosc pogorszylaby bardzo sprawe. Bo jezeli zamiast tych wstawek z zelbetu mielibysmy Terive na calej szerokosci i z dwoch stron - sytuacja bylaby znacznie trudniejsza. Co do nerwow to wiadomo, ze niekiedy puszczaja ...ale usprawiedliwieniem nie moze byc w kulturalnej rozmowie fakt, ze ktos/druga strona nie ma racji. Iwka76 Mam nadzieje, ze nie pospieszylas sie z burzeniem i podciag jeszcze wisi pozdrawiam Y Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.04.2008 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Taki ładny wyraz "Aedifico" przemianować na "Aedificio" tudzież "Adeficio" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.04.2008 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 ... Idzie do Złotych. ... Ale tego to nie rozumiem. Zobacz TUTAJ : http://forum.muratordom.pl/post2477296.htm#2477296 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 23.04.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Aedifico, Heh .... ladny ale trudny - prawde mowiac za drugim razem juz sie staralem ale do 3 x sztuka Sorki Pozdrawiam tym razem juz mam nadzieje poprawnie Y Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 23.04.2008 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Jestem zawsze za tym aby do zaistniałej sytuacji stosować adekwatne metody, aby z armatą na mysz nie wychodzić. Strop jest rozszalowany, zachowuje się dobrze, nie ma ugięć, rys, należy uzupełnić braki i zapomnieć. Aedifico wydaje mi sie że nie ma co toczyć wojny z ludźmi z budowy...oni zawsze wiedza lepiej...do czsu Współpraca zbrojenia z betonem oczywiście jest, zbrojenie przenosi naprężenia rozciągające, ale wysokość obliczeniowa belki to wysokość od zbrojenia dolnego do górnej krawędzi belki...dlatego 60% nośności to troche przeszacowana wartość (myśl troche skrutowa...ale mało czasu, dużo się buduje )? Przypomne wszystkim że to domek jednorodzinny..tak na marginesie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.04.2008 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Ja bodajże napisałem,że nie ma 60% otuliny, nosności nie wiem , musiałbym sobie usiąść i policzyć , sprawdzić jak będzie wyglądać nośność pręta ,który ma powiedzmy 60% swojej prawidłowej powierzchni przylegania do betonu. Dziwi mnie tylko jedno - luźne podejście niektórych i argumenty nie popartę żadną wiedzą. Fakt domek jednorodzinny ale nie wiadomo co jeszcze mistrzowie porobili jeśli zupełnie nie mają pojęcia o wykonywaniu konstrukcji prostych jak przysłowiowy cep. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.04.2008 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 usiądź i policz, jestem ciekaw co Ci wyjdzieprzy okazji, do czego służy beton w strefie rozciąganej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 23.04.2008 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 No jesli w podciąg ,,nawtykali" worków po cemencie to moze być różnie. Pamiętaj jednak że konstrukcja jest, i zachowuje się ok, więc pewnie poszedł jednak tam beton. Wiesz dobrze że nawet większe ubytki uzupełnia się na powaznych budowlach, z rekonstrukcja ubytków zbrojenia włącznie...i to działa, potrzeba tylko troche wiedzy i staranności. Jeśli inwestor wie że ma problem pewnie będzie osobiście na ręce patrzył . Obrzucenie tego tynkiem będzie nie poważne...ale wyburzanie tego też bedzie niepoważne ...to chyba tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.04.2008 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 usiądź i policz, jestem ciekaw co Ci wyjdzie przy okazji, do czego służy beton w strefie rozciąganej? Do tego aby współpracował ze stalą. Gdyby tak nie było wzór na zbrojenie w żelbecie wyglądałby tak: naprężenia=A/N a wzór tak nie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.04.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 a jak wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.04.2008 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 No jesli w podciąg ,,nawtykali" worków po cemencie to moze być różnie. Pamiętaj jednak że konstrukcja jest, i zachowuje się ok, więc pewnie poszedł jednak tam beton. Wiesz dobrze że nawet większe ubytki uzupełnia się na powaznych budowlach, z rekonstrukcja ubytków zbrojenia włącznie...i to działa, potrzeba tylko troche wiedzy i staranności. Jeśli inwestor wie że ma problem pewnie będzie osobiście na ręce patrzył . Obrzucenie tego tynkiem będzie nie poważne...ale wyburzanie tego też bedzie niepoważne ...to chyba tyle Kwestia tylko taka,że ta konstrukcja w tej chwili nie ma bodajże obciążeń od warstw na stropie i nie ma generalnie obciążenia użytkowego więc trudno oceniać czy jest nadmierne ugięcie czy nie - być może rzeczywiście nic się nie musi dziać bo projektant mógł 3 x przedobrzyć w tym podciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.04.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 a jak wygląda? Za dużo greki aby wkleić Można sobie zrobić eksperyment. Pisałem o nim wyżej. Wykonać pełną beleczkę żelbetową i wykonać belkę w połowie z pianki poliuretanowej (dolna część) w której będzie zbrojenie. Fajne efekty będą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 23.04.2008 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Oho!! to się nam chyba sprawdzian szykuje...Aedifico tutaj bardzo nie zdrowo przyznać się do profesji budowlanej, każdy wczytany w murator inwestor będzie cię teraz egzaminował, jaki to ten inżynier niedouczony Zapominają tylko że, niestety wiedza z gazety budowlanej...jest szczątkowa. Ale ja zawsze cenie sobie kiedy ludzie się douczaja...jednak w sprawach istotnych radze słuchać zawodowców...najczęściej wiedzą lepiej Pozdrawiam , a szczególnie naszą Góre Olimpu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.