ulado

Recommended Posts

Proszę mi pomóc. Mamy komin wentylacyjny z czterema kanałami. Ma wentylować dwie kuchnie (letnią w piwnicy i na parterze) i dwie łazienki. Nie działa, tzn. czuć w łazience na piętrze lodowate powietrze wdmuchiwane z zewnątrz. Na parterze powietrze stoi.Sytuacji nie poprawia otwarcie okna ani wydłużenie komina (komin i tak jest długi - ciągnie się przez piwnicę, parter, piętro i nieogrzewany strych. W piwnicy okna są na ogół rozszczelnione.

 

Zastanawia mniey jedno. Czy błędem nie jest to, że łazienki są podłączone do tego samego kanału, tak samo kuchnie. Czy wybicie otworów do nieużywanego kanału poprawi sytuację? Co można poza tym zrobić?

Dziękuję za wszelkie sugestie.

 

Dodam jeszcze, że sytuacja komplikuje się podczas silnych wiatrów. Sąsiad też miał kłopot z ciągiem - wydłużał komin (nie wiem z jakim skutkiem). Czy ukształtowanie terenu może mieć wpływ na ciąg? Okolica jest raczej płaska. Problem występuje od zawsze, nie jest to wina zbyt szczelnych okien ani ocieplenia.

 

Kominiarz powiedział, że to wina zbyt krótkiego komina, który nie wystaje ponad szczyt domu. Ale nie ufam mu, bo przez jakiś czas komin był przedłużony o dwa metry metalowymi rurami i nic to nie dawało. Czy ktoś mi to logicznie wytłumaczy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tradycyjna wentylacja grawitacyjna udaje że działa :( lepiej jest gdy każdy kanał wentylacyjny obsługuje jedno pomieszczenie. Może być kilka powodów na występowanie odwrotnego ciągu np: zawirowania przy kalenicy (niski komin, można ratować też nadstawką antywiatrową) zle wykonana czapka kominowa, wysokie drzewa , ukształtowanie terenu, podciśnienie w domu, brak wystarczającego dopływu powietrza itd.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co można zrobić?

 

Po pierwsze

Odpuścić sobie wszelkie rozważania o za krótkim kominie, ukształtowaniu terenu, kierunkach wiatru itd.

 

Po drugie

Skoro jest komin z czterema kanałami, oraz dwie kuchnie i dwie łazienki, to podłączyć każdą łazienkę i każdą kuchnię do osobnych kanałów.

 

Po trzecie

Zainstalować na wywiewach z piwnicy i z parteru przepustnice regulacyjne i wyregulować je tak, aby zbyt duży ciąg z dolnych wywiewów w czasie mrozów częściowo zdławić po to, aby z najwyższego wywiewu (na piętrze) nie było cofki.

 

Po czwarte

Sprawdzić czy rozszczelnienie okien w pokojach jest wystarczające (jeśli jest za małe to zastosować jeden lub parę nawiewników podokiennych) i pozostawiać zawsze rozszczelnione okna w pokojach a nierozszczelnione w kuchniach i łazienkach, aby wywołać prawidłową cyrkulację powietrza - od nawiewu przez nieszczelności w oknach pokojowych, poprzez szczeliny poddrzwiowe pokoi (zapewnić ok.1,5cm między drzwiami i podłogą), przez korytarz, szczeliny poddrzwiowe do kuchni i kratki w drzwiach łazienek, do wywiewów w kuchniach i łazienkach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dodam jeszcze, że sytuacja komplikuje się podczas silnych wiatrów. Sąsiad też miał kłopot z ciągiem - wydłużał komin (nie wiem z jakim skutkiem). Czy ukształtowanie terenu może mieć wpływ na ciąg? Okolica jest raczej płaska. Problem występuje od zawsze, nie jest to wina zbyt szczelnych okien ani ocieplenia.

ukształtowanie terenu ma kolosalne znaczenie, sprawdź czy poziom parteru Twojego domu nie jest zbyt nisko względem domu sąsiada, moze bedziesz musiał podnieść chałupę

i z łaski swojej przyjrzyj się wylotom wentylacji, czy otwory są na przestrzał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zacznijmy od podstaw : kratki na kominie zamontowane ?

 

Chodzi o kratki w pomieszczeniach? Tak. Są.

 

Kratki na zewnątrz? To nie jest nowy dom. Komin wentylacyjny nie ma kratek z boku, tak jak widzę to na zdjęciach w nowych domach. Powietrze wychodzi normalnie górą. A ponieważ swego czasu kawki zadomowiły się w jednym kanale i było sporo kłopotu, to od tamtej pory wyloty zabezpieczone są siatką. Kominiarz czasami tam zagląda, choć z oporami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tradycyjna wentylacja grawitacyjna udaje że działa :( lepiej jest gdy każdy kanał wentylacyjny obsługuje jedno pomieszczenie. Może być kilka powodów na występowanie odwrotnego ciągu np: zawirowania przy kalenicy (niski komin, można ratować też nadstawką antywiatrową) zle wykonana czapka kominowa, wysokie drzewa , ukształtowanie terenu, podciśnienie w domu, brak wystarczającego dopływu powietrza itd.

 

No właśnie, drugi komin - dymowy - nie stwarza problemów. Czapka to raczej jest OK. DRzew nie ma. Tylko te zawirowania przy kalenicy... Ale znów przedłużaliśmy dwa kanały rurami i nic nie pomogło.javascript:emoticon(':evil:')

javascript:emoticon(':evil:')

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ukształtowanie terenu ma kolosalne znaczenie, sprawdź czy poziom parteru Twojego domu nie jest zbyt nisko względem domu sąsiada, moze bedziesz musiał podnieść chałupę

 

 

Nie sądzę, by dom sąsiada miał jakiś wpływ na nasz. Wprawdzie stoi wyżej, ale daleko. Wokół mam lekko pagórkowatą pustą przestrzeń.

 

Podnieść chałupę? Ona i tak duża jak brzoza i głupia jak koza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zainstalować na wywiewach z piwnicy i z parteru przepustnice regulacyjne i wyregulować je tak, aby zbyt duży ciąg z dolnych wywiewów w czasie mrozów częściowo zdławić po to, aby z najwyższego wywiewu (na piętrze) nie było cofki.

 

Prawa fizyki nie są mi bliskie. Staram się jednak pojąć, co to są te przepustnice. Bo zdaje się, że w czasie mrozów nie ma w piwnicy zbyt dużego ciągu. Kominiarz badał to jakimś urządzeniem i powiedział, że i w piwnicy ciąg jest za mały. Nie pamiętam tylko, jaka to była pora roku. Szkoda, że idzie lato - można by to zaraz sprawdzić.

 

A nieużywane kanały ta czy siak zagospodaruję. W tej chwili wszystkie zapachy kuchenne znajdują ujście w łazience na piętrze. Ten dom jest chory.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ulado

Przepustnica regulacyjna dla kanału wywiewnego to dowolne urządzenie, którym można regulować przepływ powietrza w kanale. Może to być nawet podłożona pod kratkę tekturka, którą przesuwając reguluje się przepływ. Może być to żaluzja zamiast kratki (w bardzo starych budynkach spotyka sie jeszcze takowe z dźwigienką i łańcuszkiem do regulacji przepływu powietrza w kanale wywiewnym).

A zamiast utyskiwać na swój dom i żałować że idzie lato, zrób dokładnie to o czym napisałem w czterech punktach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...