Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

W tej chwili mam w budynku 220V przyłącze 5,5 kw. zab. gł. 25A.

Przyłącze NLK napowietrzne.

Chcę przejść na 3 fazy.

Zaczynam od wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Co dalej !!

Moje zakładane zapotrzebowanie na moc - max 9-10kw.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/
Udostępnij na innych stronach

W tej chwili mam w budynku 220V przyłącze 5,5 kw. zab. gł. 25A.

Przyłącze NLK napowietrzne.

Chcę przejść na 3 fazy.

Zaczynam od wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Co dalej !!

Moje zakładane zapotrzebowanie na moc - max 9-10kw.

 

- wniosek o wydanie warunków przyłączenia

- wraz z warunkami otrzymujesz umowę przyłączeniową, podpisujesz ją.

- Wykonujesz WLZ i przebudowę szafki z bezpiecznikami.

- zgłaszasz to w ZE, oni to odbierają

- podpisujesz umowę o sprzedaży energii elektrycznej (ten punkt może nie musi występować jako że prąd już masz)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2432071
Udostępnij na innych stronach

Moje zakładane zapotrzebowanie na moc - max 9-10kw.

to można mieć na jednej fazie, wystarczy wymienić bezpiecznik za licznikowy na 63A, i zapłacić kasę za zwiększenie mocy

 

ale drucik może chcieć być grubszy

 

Uwaga prąd zabija....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2432252
Udostępnij na innych stronach

No i dodałbym przebudowę szafki bezpiecznikowej aby rozdzielić obwody w domu na te 3 fazy, założenie gniazda 380V.

 

Ad czerwone. to się nazywa rozdzielnica elektryczna tak fachowo....

 

Uwaga prąd zabija...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2432296
Udostępnij na innych stronach

Moje zakładane zapotrzebowanie na moc - max 9-10kw.

to można mieć na jednej fazie, wystarczy wymienić bezpiecznik za licznikowy na 63A, i zapłacić kasę za zwiększenie mocy

 

 

Kilka urządzeń , które chcę używać (niestety) jest tylko w wersji na 3 fazy :cry:

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2433328
Udostępnij na innych stronach

W tej chwili mam w budynku 220V przyłącze 5,5 kw. zab. gł. 25A.

Przyłącze NLK napowietrzne.

Chcę przejść na 3 fazy.

Zaczynam od wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Co dalej !!

Moje zakładane zapotrzebowanie na moc - max 9-10kw.

 

- wniosek o wydanie warunków przyłączenia

- wraz z warunkami otrzymujesz umowę przyłączeniową, podpisujesz ją.

- Wykonujesz WLZ i przebudowę szafki z bezpiecznikami.

- zgłaszasz to w ZE, oni to odbierają

- podpisujesz umowę o sprzedaży energii elektrycznej (ten punkt może nie musi występować jako że prąd już masz)

 

Sorry że się głupio zapytam - co to WLZ ?? :o

 

To po pierwsze , a po drugie czy od przyłącza NLK ( na haku) do skrzynki wystarczy mi 5 / 6 kwadrat albo dać 5 / 10 kwadrat ??

Pytam bo gdzieś na forum już było , że 5/6kwadrat spokojnie wystarczy na obciążenia do 9-10 kw :roll: :roll: .

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2433345
Udostępnij na innych stronach

 

Sorry że się głupio zapytam - co to WLZ ?? :o

 

To po pierwsze , a po drugie czy od przyłącza NLK ( na haku) do skrzynki wystarczy mi 5 / 6 kwadrat albo dać 5 / 10 kwadrat ??

Pytam bo gdzieś na forum już było , że 5/6kwadrat spokojnie wystarczy na obciążenia do 9-10 kw :roll: :roll: .

 

Pozdrawiam

 

WLZ - wewnętrzna linia zasilająca, czyli to co biegnie od skrzynki z licznikiem w (typowo) ogrodzeniu, do skrzynki z bezpiecznikami w domu, to jest kabel.

 

Co do przekroju, to niech się wypowie jakiś elektryk

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2433407
Udostępnij na innych stronach

od przyłącza potrzebujesz 4 przewody nie pięć. Minimalny przekrój to 10mm2 miedzi lub 16mm2 alu. A najlepiej to nie ciąć przewodów na haku tylko ciągnąć je do samej szafkilicznikowej.

 

Licz się z tym ,że możesz ponieść rzeczywiste koszty wykonania wymiany przyłącza plus opłata za zwiększenie mocy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2433915
Udostępnij na innych stronach

od przyłącza potrzebujesz 4 przewody nie pięć. Minimalny przekrój to 10mm2 miedzi lub 16mm2 alu. A najlepiej to nie ciąć przewodów na haku tylko ciągnąć je do samej szafkilicznikowej.

 

Licz się z tym ,że możesz ponieść rzeczywiste koszty wykonania wymiany przyłącza plus opłata za zwiększenie mocy.

 

Co masz na myśli "nie ciąć przewodów na haku"??

Tam mi się kończy NLK !!

I tam muszę przejść na miedż !!

Dlatego pytam czy te 5/6kwadrat wystarczy.

Jesteś ... nasty ... , który twierdzi , że mam przejść na 10 kwadrat.

Ale 4 ?? razy 10 kwadrat - co to za kabel ?

Sorry nie jestem elektryk , nie znam się,.

A jeśli chodzi o koszty podniesieniqa mocy - to :lol: jestem zorientowany :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2433950
Udostępnij na innych stronach

No i do czego podczepisz ten piąty kabel jak na słupie masz 4?

 

To że teraz NLK kończy ci się na haku nie znaczy że nowy NLK też tam się musi kończyć. Może się rozciągnąć aż do szafki pomiarowej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434067
Udostępnij na innych stronach

OK. kupuję 5/10kwadrat od haka do skrzynki (marcin 714 - jakoś niepamiętam , żeby mi ktoś oferował kabel 4 / 10 kwadrat.

Wszyscy 5 razy 6,10,i.t.d.

Poydrawiam

 

lokujesz kapitał w miedzi :-?

 

A czemu nie zaczniesz od normalnej strony,

 

czyli papierkologia u swojego dostawcy prądu

 

tam podadzą Ci na tacy wszystkie wymagane "parametry"....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434204
Udostępnij na innych stronach

R-32 - czytaj co napisała marcin714 ,zna się na rzeczy . Mpoplaw nie pisz ewidentnych bzdur !!! Zakład energetyczny wydaje warunki max na 5 kW dla układów jednofazowych .A poza tym nie masz zielonego pojęcia o elementarnej wiedzy na temat elektryki . WLZ JAk napisał Marcin 714. minimum 10 mm bo takie są przepisy . A 5 żyłową instalację zaczynasz od instalacji zalicznikowej . Musisz uziemic punkt PEM w swojej rozdzielnicy . I dopiero od tego miejsca 5 przewodów. JAk nie wiesz o co chodzi podpytaj elektryka. :)) miejscowegoo.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434274
Udostępnij na innych stronach

Kilka urządzeń , które chcę używać (niestety) jest tylko w wersji na 3 fazy

jestem sceptyczny, dla 9-10 KW raczej nie korzysta się z 3F, to są małe moce

 

wymień choć jedno takie urządzenie a zaraz okaże się że można je podłączyć na 1 F i będzie działać prawidłowo

 

1. Agregat tynkarski na budowę

2. Kuchenka elektryczna

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434349
Udostępnij na innych stronach

W Energa Operator dostanie max 25 A . 1-fazowo- . Można podłaczyć 1-fazowo ale nie jest to technicznie uzasadnione ( opalac też można połowę twarzy ale ładniej wygląda cała opalona) aczkolwiek możliwe. To gorsze rozwiązanie . Przy mocy powyżej 3,7 kW nie można kuchenki podłaczyc z typowego gniazda 230 V .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434819
Udostępnij na innych stronach

opalac też można połowę twarzy ale ładniej wygląda cała opalona aczkolwiek możliwe. To gorsze rozwiązanie.

 

Właśnie czegoś w rodzaju powyższej sentencji szukałem w swojej głowie.

 

Do problemów z szukaniem dobrej ekipy tynkarskiej dojdzie jeszcze problem aby mieli właściwy (tj nietypowy) agregat. No i aby nie chcieli wyższej ceny za większą robociznę.

 

Jak już teoretyzujemy, to taki agregat można by kupić na swój koszt.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434861
Udostępnij na innych stronach

No i do czego podczepisz ten piąty kabel jak na słupie masz 4?

 

To że teraz NLK kończy ci się na haku nie znaczy że nowy NLK też tam się m usi kończyć. Może się rozciągnąć aż do szafki pomiarowej.

 

Jesteś drugą osobą , która mi to sugeruje :lol: :lol:

Wobec tego do samego licznika może lecieć NLK aluminiowy :lol:

Zdecydowanie tańsze rozwiązanie :lol: :lol:

Wielkie dzięki !!

Poradz jeszcze odn grubości linki - uziom.

Czy 16kwadrat wystarczy (na odcinku bednarka-szafka licznikowa)?

Czy (jak twierdzi znajomy elektryk) można to okreslić dopiero po dokonaniu pomiaru wartości uziemienia ?

Dodam , że mam wbite dwie sondy ocynkowane na gł. ok.2- 2,5m każda, w odległości 2m od siebie połączone bednarką 35mm/3mm .To wszystko w miejscu gdzie wody gruntowe są na 2metrach.

Czy wogóle ten pomiar jest konieczny (może wymagany ?)

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2435201
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...