INSTALACJE

 

Gaz – nie planujemy kuchni gazowej – usunąć instalację z projektu

Gaz - wejście zlokalizować pod kotłownią

Gdzie umieścić skrzynkę gazową w ogrodzeniu? na ścianie garażu? na ścianie domu? - odległość od ogrodzenia wschodniego ok. 13m - może jednak będzie gaz z sieci

Ujednolicić kotły i zasobniki na poszczególnych stronach projektu instalacji

Grzejnik w sypialni na piętrze (nr11) przenieść pod okno połaciowe

Dodać grzejnik drabinkowy w łazience parteru (nr5)

Dodać grzejnik drabinkowy w sypialni parteru (nr7)

Przeliczyć parametry wszystkich grzejników dla zasilania zlokalizowanego od dołu grzejnika i po jednej stronie

Przewidzieć skrzynki rozdzielaczy dla c.o. na parterze i poddaszu

Jak zakończyć i gdzie schować pion kanalizacyjny w kuchni, nanieść średnicę pionu

Przewidzieć doprowadzenie wody i kanalizacji dla zmywarki w kuchni

Przewidzieć doprowadzenie wody i kanalizacji dla brodzika w kotłowni

Przewidzieć odprowadzenie skroplin od rekuperatora – będzie umiejscowiony centralnie nad hallem poddasza

Przewidzieć ewentualne odprowadzenie skroplin z pieca gazowego

Piony cwu i co poprowadzić obok pionów kanalizacyjnych

Podać średnice rur kanalizacyjnych odchodzących od toalet

Przewidzieć wyprowadzenie wody z budynku

na ścianę zewnętrzną zachodnią – ok. naroża północnego wykusza (podlewanie ogrodu)

na ścianę zewnętrzną południową garażu (podlewane ogrodu)

wewnątrz garażu, obok bramy wjazdowej (mycie samochodu)

Zlokalizować wyjście kanalizacji z budynku pod kotłownią

Elektryczna skrzynka rozdzielcza w kotłowni – wyjście kabla pod kotłownią

 

 

ARCHITEKT

 

Dorysować balkon i taras na elewacjach bocznych

Dorysować kominki wentylacyjne na elewacji wschodniej

Wylot komina TURBO w kotłowni 2,5m od gruntu

Poszerzenie komina w stronę kalenicy

W izolacji dachu przewidzieć miejsce na drugą warstwę wełny na krokwiach – np. 18cm + 5cm

W przekroju fundamentów abizol zmienić na dysperbit, a wełnę na styropian

Wszystkie ścianki działowe z bk 12 cm

Wpisać powierzchnię garażu na str. 3

Dorysować 2 anemostaty w kuchni i jeden nad klatką schodową

Przewidzieć wyczystkę kominka pod schodami

Schody 17 * 17,5/28

Zlikwidować trzecią nadmiarową belkę nadproża nad otworami okiennymi i na przekrojach

Podać wysokość ław i ścian fundamentowych

Poziom gruntu – ile poniżej podłogi parteru

Dorysować rynny okapu i naczółków oraz garażu

Pas nadrynnowy – opisać w projekcie

Poszerzyć stopę fundamentową pod kominek – 100cm od ściany klatki schodowej

Słup antresoli jednak o przekroju kwadratowym

Jednak bez wentylacji grawitacyjnej przy kominku

Skorygowanie wymiarów okien połaciowych i komina w rzucie dachu

Okna w kuchni i garderobie o wys. 140cm , a nie 120cm

Podać powierzchnie połaci: dachu budynku, okapu ganka, dachu garażu

Zaplanować wentylację garażu

Plan zagospodarowania terenu

„Opis techniczny” projektu

Jeśli krokwie łączone nad kalenicą to wzrośnie wysokość budynku, lub należy obniżyć kalenicę na przekroju

Garaż bez płyt g-k pod stropem

Na przekrojach dorysować pion kanalizacyjny w wc (K3)

Ściana klatki schodowej poddasza z cegły, a nie BK

Przemyśleć ostateczny poziom posadowienia budynku pod kątem jego max. wysokości

Zmiana położenia kanałów w kominie

Podać wymiary elementów konstrukcyjnych dachów, zbrojenia, stolarki okiennej etc.

Zmienić opis słupa S1 na Sł1???

Usunąć fałszywy rzut drzwi garderoby na rzutach

 

 

KONSTRUKTOR

 

Czy niezbędne jest zbrojenie warstwy betonu na gruncie – jeśli tak to z czego to wynika

Czy w ścianie fundamentowej dać zbrojenie – jeśli tak jak łączyć ze zbrojeniem ław

Opisać zbrojenie słupa pod antresolą

Wysokość i zbrojenie podciągów, jak łączyć z wieńcem

Z czego wynika przesunięcie ściany południowej względem osi fundamentu w garażu

Czy wiatrownice nie są niezbędnym elementem konstrukcji dachu?

Przemyśleć projekt stropu:

Przesunąć pierwszą belkę S max. pod ścianę południową, a za nią następne 6 belek

Przesunąć pierwszą belkę N max. pod ścianę północną, a za nią następne 5 belek

Przewidzieć wzmocnienie nad nadprożem drzwi do sypialni – oparcie dla słupa podpierającego więźbę

Przewidzieć podparcie drugiego słupa podpierającego więźbę – dać 3-4 belki?

ostatnią z nich przedłużyć na całą szerokość budynku?

wyliczyć ile wyniesie ostatecznie przestrzeń do następnej belki od str. północnej

Opisać belki stropowe nad jadalnią

Zwęzić szerokość pionu na ścianie wc i zapewnić min. 20cm w jego prześwicie

Jak oprzeć pustaki stropowe na prostopadłej do belek stropowych ścianie nośnej – szczególnie na narożu wc

Jak i czym wypełnić przestrzenie pomiędzy belkami ≠ 60cm – zrobić pełne szalowanie jak dla stropu monolitycznego?, czy można tak łączyć technologie?

Przewidzieć żebra rozdzielcze stropu nad sypialnią

Czy naroże ściany łazienki na poddaszu i naroże sypialni (12cm bk 600) wytrzymają obciążenie słupów podtrzymujących konstrukcję dachu –

OK.? ich zbrojenie? ich wzmocnienie?

Technika wykonania wieńca – wieniec opuszczony?

Jak rozwiązać przeniesienie ciężaru poszerzonego sztucznie komina

Czy można (i jak bardzo) osłabić wewnętrzną ścianę nośną przepustami na instalacje (rozprowadzenie pętli ogrzewania podłogowego, co i wody od rozdzielacza w kotłowni na cały dom)

Jak mocować murłatę do ściany garażu – brak wieńca?

Dlaczego zmieniono konstrukcję więźby?

Niektóre jętki luzem – nie mocowane do krokwi?

Jak mocować krokwie do kalenicy i jak łączyć ze sobą

Co z krokwiami bez pary

Podmurówka pod M04 z cegły, czy może wylać wyższy wieniec?

Czy obecnie nie za dużo żeber rozdzielczych?

Czy żebra rozdzielcze zatapiać w wieniec – podać opis łączenia

Z czego i jaka średnica słupów podpierających więźbę

Co należało by zrobić, by umożliwić posadowienie budynku głębiej

Zbrojenie wylewki nad, czy pod ogrzewaniem podłogowym

Szczegóły belek podpierających słupy konstrukcji dachu

Jak osadzić płatwie i kalenicę w ścianach szczytowych

 

 

ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

 

Przekrój przez wyjście „komina” z rurami rekuperatora na poddasze – czy będzie wystarczająco dużo miejsca na ich poprowadzenie?

Mocowanie i zbrojenie balkonu + jak uniknąć mostków termicznych

Mocowanie okapu nad wejściem

Łączenie elementów wieńca

Osadzenie słupów podtrzymujących konstrukcję dachu

Mocowanie murłaty

Wieniec i słupki ścianki kolankowej

Izolacja na styku podłoga na gruncie – ściana fundamentowa – ściana zewn.

Jak łączyć elementy więźby

Pas nadrynnowy i mocowanie osłony rynien (uszczelnienie?)

W ryc. z detalem okapu zmienić kąt nachylenia dachu na 30* (jest 45*) i przeliczyć nowe wymiary

Mocowanie balustrady balkonu do podłoża

Rozwiązanie zabudowy komina nad dachem

Przekrój komina wentylacyjnego

Łączenie jętki z krokwiami

Bu1 – rozwiązanie konstrukcyjne

Rzut wieńców na ścianach

Jak łączyć płatwie z jętkami i krokwiami

Dorysować przekrój przez strop z żebrem rozdzielczym

Schody – zbrojenie, mocowanie, rzuty ...

 

Pozdrawiam Bartek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bartek, Twoja lista jest imponująca.

Mam nadzieję, że to są Twoje uwagi do projektu w trakcie opracowywania? :D

Na Twoje pocieszenie przyznam się, że moj kochany mąż równie szczegółowo przyglądał się projektowi, mamy na pamiątkę zachowane e-maile do architekta z różnymi uwagami - a i tak na etapie budpwy ciągle jest coś uzupełniane. Wniosek - zadbajcie o nadzór autorski. :)

Pozdrawiam,

gaga2

PS: Teraz mój mąż przyjrzał się Twojej liście i jest pod wrażeniem - on nie był tak dokładny. :D . I zdaniem męża - na budowie nie ma jednak aż tak wielu poprawek. Pierwsza konsultacja z konstruktorem - po 9 tygodniach od rozpoczęcia robót.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Boże, brak mi słów. Mam wrażenie, że nawet za tysiac lat nie umiałabym wychwycić tylku błedów. Zwłaszcza, że znaczenia niektórych słów nie rozumiem.

Nie jest tak źle - popatrz na Bartka :

Zawód : lekarz

Dołączył do Forum: 02 Sty 2003

Napisał 1451 postów.

 

Bierz udział w dyskusjach Forum tak jak on a zobaczysz, że nie świeci garnki lepią.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na szczęście mamy Forum. Przed pierwszym postem nie wiedziałem, że istnieje słowo rekuperator, o murłatach nie wspominając. Przypomina mi to walkę o prawo jazdy, gdy wydawało się, że to takie trudne, prawie niemożliwe...

To prawda. Ja tez sądziłam, że nie będe w stanie przejechac samochodem po centrum Warszawy. A teraz... wspominam to ze śmiechem:))

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • 2 months później...

Dopiero zobaczyłem ten spis i włos mi się jeży na głowie.

Co mnie czeka...

A z drugiej strony jeśli lekarze muszą poprawiać architektów, to czy architekci, inżynierowie, rolnicy, itd. muszą poprawiać także lekarzy???

Co by było jeśli musiałbym sprawdzać, czy każdy przepisywany mi lek itd. jest OK? .... Chociaż, z drugiej strony tak robię, odkąd okazało się, że będąc tzw. wrzodowcem mogę szybko i skutecznie być wysłanym na tamten świat przy okazji leczenia zwykłego przeziębienia...

 

Przypomina się stare przysłowie: jak sobie pościelesz tak się wyśpisz...

i Pan Adam Słodowy - idol wielu dzieciaków z czasów mojego dzieciństwa (hehe - starsi wiedzą, że mówię o "Zrób to sam").

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Stary, z niektórymi punktami trafiłeś, ale parę z nich (pogrubione) to są sprawy albo oczywiste, albo do dyskusji.

 

INSTALACJE

 

Gaz – nie planujemy kuchni gazowej – usunąć instalację z projektu

Mówiłeś o tym projektantowi?

Gaz - wejście zlokalizować pod kotłownią

Gdzie umieścić skrzynkę gazową w ogrodzeniu? na ścianie garażu? na ścianie domu? - odległość od ogrodzenia wschodniego ok. 13m - może jednak będzie gaz z sieci

Gaz masz z sieci, czy nie, jak nie to po co ta skrzynka?

Ujednolicić kotły i zasobniki na poszczególnych stronach projektu instalacji

Grzejnik w sypialni na piętrze (nr11) przenieść pod okno połaciowe

Dodać grzejnik drabinkowy w łazience parteru (nr5)

Dodać grzejnik drabinkowy w sypialni parteru (nr7)

Zgłaszałeś, ze chcesz mieć takie grzejniki? (nie wszyscy chcą)

Przeliczyć parametry wszystkich grzejników dla zasilania zlokalizowanego od dołu grzejnika i po jednej stronie

Przerost formy nad treścią

Przewidzieć skrzynki rozdzielaczy dla c.o. na parterze i poddaszu

O boszsz...

Jak zakończyć i gdzie schować pion kanalizacyjny w kuchni, nanieść średnicę pionu

Najgłupszy instalator to będzie wiedział

Przewidzieć doprowadzenie wody i kanalizacji dla zmywarki w kuchni

j.w. mówiłeś, że chcesz?

Przewidzieć doprowadzenie wody i kanalizacji dla brodzika w kotłowni

będziesz się mył w kotłowni? no może psa, czyli j.w.

 

A pier... nie chce mi się dalej odpowiadać (tym bardziej, że nie w swoim imieniu) na te Twoje bzdurne zarzuty.

Człowieku - jesteś lekarzem, pewnie dobrym - OK.

Ale to, że nie masz pojęcia o budownictwie, nie znaczy że wykonawca i kierownik budowy też go nie będą mieli.

Zgadzam się, że czasami w projektach zdarzają się błędy, ale to co Ty opisałeś, to nie błędy, tylko sprawy oczywiste, których projektant opisywać nie musi.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Hey...

Bartt...czytając Twoją "imponującą" listę, doszedłem do wniosku, że jako lekarz, mając wiedzę będącą wypadkową informacji pana Kazia, majstra z budowy oraz forumowych postów, możesz bez problemów realizować się w branży budowlanej projektowej jak i wykonawczej. Nie potrzebujesz studiów, lat praktyki i doświadczenia zawodowego - wybudowaleś dom, to wystarczy. Proponuję, żebyś wystąpił do izby architektów i inżynierów, aby nadali Ci honorowe uprawnienia we wszystkich możliwych specjalnościach za zasługi w tropieniu niekompetencji i ignorancji projektantów.

 

Bartt...bez urazy, ale po Twoim "popisie" radzę żebyś skupił się jednak na swojej praktyce lekarskiej, a budownictwo zostawił ludziom zajmującym się tym profesjonalnie, których wbrew panującej powszechnie opinii jest bardzo wielu. Twoja "lista " świadczy jedynie o tym, jak mało poważnie potraktowałeś etap projektowania swojego domu. Większość z tych PYTAŃ należało zadać podczas przygotowania projektu, a wątpliwości wyjaśniać na etapie realizacji.

 

O błędach projektantów, tak samo jak błędach lekarskich mozna mówić bez końca. Zastanów się następnym razem, zanim zaczniesz aranżować atmosferę nieufności do zawodu, który także jest zawodem zaufania publicznego.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...