to sorki , dobrze nie doczytałem

w takim razie będziesz mięć miejsce :wink:

 

a juz mnie nastraszyles

 

tematu drzwi jeszcze nie przerabialem, więc nie wiem jeszcze z czym to się je :)

 

 

Pozdrawiam

Ja mam dwa nadproża po 2,5m (garaż dwustanowiskowy) i murarz zrobił zbrojenie z prętów fi12: 4 na dole, 2 u góry. Strzemiona nie pamiętam. U Ciebie jest nadproże 3,4m, więc ja bym chyba dał pręty fi16.

 

Na tym nadprozu będzie sciana szczytowa z betonu komórkowego.

 

Więc radzicie dać 4 szt fi 16 (2 na górze, 2 na dole), czy 6 szt fi 12 ( 2 na górze, 4 na dole )

 

U mnie też na nadprożu będzie stała ściana kolankowa wys. 110cm...

W projekcie mam bramę garażową 4,5m. Nadproże w projekcie jest zbrojone 4szt. fi16 na dole i 2szt. fi16 u góry.

Powinieneś mieć te dane u siebie w projekcie...

 

 

Pisał że nie ma projektu i robi z ,,głowy"

każda brama potrzebuje miejsca po sufitem , by wszystko tam zmieścić ,

jeśli będzie napęd to już bardzo ważne , ja mam belkę 25cm niżej od stropu i wszystko weszło prawie na styk ,

szyna do napędu biegnie 5 cm nad bramą , a brama z 10cm od sufitu

DAj na dole 4 prety fi 16 góra 2 pręty fi 12.Strzemiona po metrze od końca belek co 11 cm na dł.1 metra dalej co 19.Wysokość belki przydała by sie ze 40 cm czyli strzremiona wysokie na 36.
DAj na dole 4 prety fi 16 góra 2 pręty fi 12.Strzemiona po metrze od końca belek co 11 cm na dł.1 metra dalej co 19.Wysokość belki przydała by sie ze 40 cm czyli strzremiona wysokie na 36.

 

a w polowie strzemion nie pasowało by dać drutu jakiegos ??

 

I czy koniecznie 40 cm musi być - czy 24 cm, z jeszcze większą ilością drutu nie załatwi sprawy ??

 

 

Pozdrawiam

DAj na dole 4 prety fi 16 góra 2 pręty fi 12.Strzemiona po metrze od końca belek co 11 cm na dł.1 metra dalej co 19.Wysokość belki przydała by sie ze 40 cm czyli strzremiona wysokie na 36.

 

a w polowie strzemion nie pasowało by dać drutu jakiegos ??

 

I czy koniecznie 40 cm musi być - czy 24 cm, z jeszcze większą ilością drutu nie załatwi sprawy ??

 

 

Pozdrawiam

 

W połowie to mozna co najwyżej uziemienie wrzucić ;)

  • 2 weeks później...
DAj na dole 4 prety fi 16 góra 2 pręty fi 12.Strzemiona po metrze od końca belek co 11 cm na dł.1 metra dalej co 19.Wysokość belki przydała by sie ze 40 cm czyli strzremiona wysokie na 36.

 

Zrobilem maly szkic.

 

http://img255.imageshack.us/img255/9131/wieniecus5.gif

 

Na niebiesko są strzemiona co 10 cm w wiencu spinającym cały budynek dookoła.

 

Na czerwono zaznaczylem strzemiona które będą łączyc tą górną belkę z dolnymi prętami fi 16.

Teraz pytanie - czy zmocować to tak jak na zdjeciu - wtedy na górze wyjdzie odstęp między strzemionami 5 cm - CZY TO NIE ZA MAŁO ? -CZY TO MA JAKIEŚ ZNACZENIE, ZE JEST ZA GĘSTO ??

 

Czy też zamiast co drugiego niebieskiego strzemiona dać to dłuższe czerwone do dołu ??

 

 

Pozdrawiam

daj same niebieskie do dołu (lub zastąp niebieskie czerwonymi - co wolisz)

 

zagęszczenie nie wpłynie praktycznie na nic, oprócz betonowania

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...