Recommended Posts

Takiego przypadku jeszcze nie było. Nie schną nam wylewki zrobione w grudniu 2007. Suszyliśmy ogrzewaniem, teraz wietrzymy prawie przez cały dzień. Wilgotność oscyluje ok. 4-3 % od kilku tygodni i nic. Czy można coś jeszcze zrobić??? jestem zrospaczona, ponieważ już latem mieliśmy sie przeprowadzić i nic z tego. Prosze o jakieś pomysły!
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/103047-nieschn%C4%85ce-wylewkita/
Udostępnij na innych stronach

Wilgotność oscyluje ok. 4-3 % od kilku tygodni i nic.

 

3 - 4% to przecież macie wylewkę suchą jak wiór - w czym problem ??

 

myslę, że podano wilgotność zewnetrzna powietrza, bo inaczej chyba wykorkuję ze smiechu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/103047-nieschn%C4%85ce-wylewkita/#findComment-2502089
Udostępnij na innych stronach

Nie nabijajcie się :p Dzięki za rady, ale nie jest to wartość 34 %.

Specjalista mierzy specjalnym urządzeniem po nawierceniu betonu w kilku miejscach. Uważa, że wylewka powinna mieć poniżej 2%, aby móc kłaść drewnianą podłogę. Ta wilgotnośc ciągle się zmienia, gdzieniegdzie z 4 wzrosła do 5%! I co, macie jakiś pomysł?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/103047-nieschn%C4%85ce-wylewkita/#findComment-2502272
Udostępnij na innych stronach

Nie nabijajcie się :p Dzięki za rady, ale nie jest to wartość 34 %.

Specjalista mierzy specjalnym urządzeniem po nawierceniu betonu w kilku miejscach. Uważa, że wylewka powinna mieć poniżej 2%, aby móc kłaść drewnianą podłogę. Ta wilgotnośc ciągle się zmienia, gdzieniegdzie z 4 wzrosła do 5%! I co, macie jakiś pomysł?

 

Suche drzewo i tak ma więcej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/103047-nieschn%C4%85ce-wylewkita/#findComment-2502464
Udostępnij na innych stronach

Wszystko się wyjaśniło. Nakrzyczałam na m., że się z nas śmieją na forum i znalazłam inna metodę pomiaru. Dziś był pan z miernikiem karbidowym. Wynik to:.... 1.6-1.8 :p Wcześniej wykuł kawałek wylwaki, zważył i wysuszył w piekarniku. Ponownie zmierzył a wynik był podobny do dzisiejszego.

Skąd te różnice? Inne przepuszczalności materiału, z którego jest nasza wylawka, a miernik tradycyjny nie oddaje właściwości posadzki. Nie jestem specjalistką, więc pewnie coś pomyliłam , poza wynikami oczywiście :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/103047-nieschn%C4%85ce-wylewkita/#findComment-2506146
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...