Witam,

Jako że kupiłem w lutym mieszkanko do kapitalnego remontu, robię teraz c.o.

 

Był projektant zrobił projekt ale coś mi nie daje ten projekt spokoju....

(średnice rur wydają się mocno zawyżone)

 

Czy znalazł by się ktoś z szanownych forumowiczów kto się na c.o. zna i by mógł zajrzeć do mojego planu?????

Jestem w stanie odwdzięczyć sie za dobrą radę (w określony wcześniej sposób)

 

Moje GG 1631985

kom. 728-347-570 sms a ja oddzwonię - (jak jestem w pracy to słaby zasięg)

 

pozdrawiam i z góry za odp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

ogrzewanie węglowe + kominek z płaszczem.

kocioł 8KW umiejscowiony w piwnicy, a mieszkanie na 1 p. 80m2

Mój projektant powiedział i zrobił projekt oparty na układzie otwarty/zamkniętym,

w piwicy kocioł na układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym, wymiennik płytowy by dalej grzejniki były na układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym.... projektant tłumaczy to iż piwnica w której jest kocioł jest mocno przesunięta w stosunku do rury pionu i naczynia wzbiorczego na strychu...dlatego przejście na układ zamknięty!

Na poziomie mieszkania dla kominka też osobny wymiennik.

 

Niepokoi mnie fakt iż piony są z rury cu 28mm, kawałek w mieszkaniu też !!, dalej 22mmm Po co ???? skoro wymiennik w piwnicy ma przyłącza 3/4"

 

a tak wygląda projekt zerknij na średnice rur w mieszkaniu..

http://rapidshare.com/files/122252720/rzut_co.rar

http://rapidshare.com/files/122252757/rozwini__281_cie_c.o..rar

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

ogrzewanie węglowe + kominek z płaszczem.

kocioł 8KW umiejscowiony w piwnicy, a mieszkanie na 1 p. 80m2

Mój projektant powiedział i zrobił projekt oparty na układzie otwarty/zamkniętym,

w piwicy kocioł na układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym, wymiennik płytowy by dalej grzejniki były na układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym.... projektant tłumaczy to iż piwnica w której jest kocioł jest mocno przesunięta w stosunku do rury pionu i naczynia wzbiorczego na strychu...dlatego przejście na układ zamknięty!

Na poziomie mieszkania dla kominka też osobny wymiennik.

 

Niepokoi mnie fakt iż piony są z rury cu 28mm, kawałek w mieszkaniu też !!, dalej 22mmm Po co ???? skoro wymiennik w piwnicy ma przyłącza 3/4"

 

a tak wygląda projekt zerknij na średnice rur w mieszkaniu..

http://rapidshare.com/files/122252720/rzut_co.rar

http://rapidshare.com/files/122252757/rozwini__281_cie_c.o..rar

 

pozdrawiam

O ile kocioł ma określoną moc, to kominek jest już "no name", a patrząc na Twoje wypowiedzi w wątku http://forum.muratordom.pl/budowa-taniego-kominka,t130546.htm o bliżej nieokreślonej mocy. Jak zastosujesz markowe urządzenia o określonej mocy nominalnej to można będzie ten projekt zweryfikować inaczej żaden projektant się pod takim oszczędnościowym rozwiązaniem nie podpisze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...