Isomur - likwidacja mostka cieplnego. Tańszy zamiennik?


Recommended Posts

Oczywiście ! wątek.

Najbardziej znaną a nawet jedyną metodą likwidowania mostków termicznych

jest zamknięcie izolacji termicznej. A ponieważ mostki termiczne, jako z natury najzimniejsze elementy domu chłoną też znacznie więcej wilgoci, są więc nie tylko kosztowne w utrzymaniu, ale i potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.

MOSTKOM TERMICZNYM MÓWIMY NIE!

Są dwa sposoby zamknięcia izolacji

- gruba płyta fundamentowa ( wysoka cena , brak naprawdę doświadczonych wykonawców, ogromna pojemność cieplna utrudniająca sterowanie dobowe ogrzewaniem)

-Izolowanie wszystkiego od środka, (sam tak mam od siedmiu lat to mogę obiektywnie stwierdzić, że jest super.)

Rysunki jednego i drugiego są http://www.nie-co.pl/izolowanie.php

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 562
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Oczywiście ! wątek.

Najbardziej znaną a nawet jedyną metodą likwidowania mostków termicznych

jest zamknięcie izolacji termicznej. A ponieważ mostki termiczne, jako z natury najzimniejsze elementy domu chłoną też znacznie więcej wilgoci, są więc nie tylko kosztowne w utrzymaniu, ale i potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.

MOSTKOM TERMICZNYM MÓWIMY NIE!

Są dwa sposoby zamknięcia izolacji

- gruba płyta fundamentowa ( wysoka cena , brak naprawdę doświadczonych wykonawców, ogromna pojemność cieplna utrudniająca sterowanie dobowe ogrzewaniem)

-Izolowanie wszystkiego od środka, (sam tak mam od siedmiu lat to mogę obiektywnie stwierdzić, że jest super.)

Rysunki jednego i drugiego są http://www.nie-co.pl/izolowanie.php

 

Z tego co się naczytałem to jest inaczej niż piszesz. Oczywiście jest rozwiązanie z płytą fundamentową, jest roazwiązanie z izolacją od środka, ale wtedy to jest raczej chyba szkieletor z murowaną warstwą osłonową na zewnątrz no i jest ocieplenie od wewnątrz każdego pokoju z osobna czyli tak jakby budować przy sobie wiele domow szkieletowych przy sobie.

 

Kolejne to rozwiązanie przedstawione w materiałach do których podałeś link na poprzedniej stronie (ISOVER multi comfort hause, strona 41) czyli:

 

izolacja termiczna jest od zewnątrz a ściana posadowiona na fundamencie za pomocą bloczków z lambda < 0,12W/mK, czyli np. lekki, nienasiąkliwy ISOMUR o ile mnie pamięć nie myli albo szkło piankowe jeśli pozwala na to konstrukcja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście ! wątek.

Najbardziej znaną a nawet jedyną metodą likwidowania mostków termicznych

jest zamknięcie izolacji termicznej. A ponieważ mostki termiczne, jako z natury najzimniejsze elementy domu chłoną też znacznie więcej wilgoci, są więc nie tylko kosztowne w utrzymaniu, ale i potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.

MOSTKOM TERMICZNYM MÓWIMY NIE!

Są dwa sposoby zamknięcia izolacji

- gruba płyta fundamentowa ( wysoka cena , brak naprawdę doświadczonych wykonawców, ogromna pojemność cieplna utrudniająca sterowanie dobowe ogrzewaniem)

-Izolowanie wszystkiego od środka, (sam tak mam od siedmiu lat to mogę obiektywnie stwierdzić, że jest super.)

Rysunki jednego i drugiego są http://www.nie-co.pl/izolowanie.php

 

Coraz przyjemniej się Ciebie czyta bez tych "sloganów", nawet jeśli sie z Tobą nie zgadzam.

- W tym przypadku nie zgodze się do końca bo płyta fundamentowa wystarczy 20 cm, co prawda to też duża pojemność cieplna ale dla celów sterowania ogrzewaniem wystarczy dać na to 3-5 cm styro i na to dodatkowo wylać ze 4 cm posadzki wraz z np. ogrzewaniem podłogówym.

- tu się zgodze że od wewnątrz jednak tez nie do końca bo jakakolwiek nieszczelność od środka to mocno niekorzystne a poza tym nie wyobrażam sobie montowac do styro czegokolwiek oprócz obrazków. Co prawda są specjalne kołki ale na pewno nie do ciuęższych elementów i dodatkowo każde powieszenie czegoś to dziurawienie tejże izolacji.

 

Dodam jeszcze jedną możliwość która mam u siebie (jeśli czytałeś wątek to wiesz)

- szkło piankowe w ścianie fundamentowej

no i jeszcze Isomur ale co do niego to mam mieszane uczucia zresztą na str 2 zamieszczałem efekt stosowania róznych materiałów w celu uniknięcia mostka przy fundamencie. Nie ma tam isomuru ale będzie on dawał gorszy efekt niż suchutki BK400 bo lambda BK przyjąłem 0,11 a Isomuru to ok. 0,3.

Jedyny plus isomuru to to że woda nie ma wpływu na jego izolacyjność w przeciwieństwie do np. BK.

Zresztą juz w tylu wątkach o tym dyskutowaliśmy że nie ma sensu się powtarzać.

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jesteś prekursorem, są kraje gdzie już to próbowano szkła piankowe i zaniechano.

Wszystkie folie (te same co w dachu ) mają właściwości samouszczelniania się na wkrętach , na 10-15 cm zakładkach , puszki też nie ma problemów. Zresztą porównywanie tych "nieszczelności do kompletnego braku paroizolacji to chyba żart.

 

Mnie na izolację od środka rekuperator i elektryczne ogrzewanie, namówił kolega który parę lat wcześniej (95-96) stawiał dom z maxa w Nadarzynie. Dom jest opisy znajdziesz w art

http://www.instalator.pl/archi/mi12(16)/72.html

http://www.instalator.pl/archi/mi12(16)/73.html

http://www.instalator.pl/archi/mi12(16)/74.html

 

Nie "podświetla" się całość , trzeba kopiować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rysunki jednego i drugiego są http://www.nie-co.pl/izolowanie.php

Rysunki są nawet czytelne, ale dla kogo przeznaczony jest ten opis?

Szwed, czy Norweg (nie wiem jaki to język) na tą stronę nie zajrzy, a Polaków ze znajomością tego języka też trudno się doszukać :(.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak wszystko by było po polsku, to pewien jestem, że padłoby pytanie "A kto tak jeszcze robi?" ale rysunki są czytelne, a tłumaczenie dach 0.08W/m2xC .... 500mm.... podłoga 3x100mm styr... 0.1W/m2xC to chyba bezsens.

 

Rzuty i opisy są np tu

http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/47/250/

 

czy domy

http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/132/208/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak wszystko by było po polsku, to pewien jestem, że padłoby pytanie "A kto tak jeszcze robi?" ale rysunki są czytelne, a tłumaczenie dach 0.08W/m2xC .... 500mm.... podłoga 3x100mm styr... 0.1W/m2xC to chyba bezsens.

 

Rzuty i opisy są np tu

http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/47/250/

 

czy domy

http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/132/208/

 

No tak, ale przecież pod pierwszym linkiem są rysunki dla szkieletu z elewacją murowaną z cegły a pod drugim linkiem jest dom parterowy z podwieszanym sufitem.

 

Jak dom będzie murowany z żelbetowym stropem i wenętrznymi ścianami konstrukcyjnymi murowanymi to nie da się od środka ocieplić tego bo będą mostki na styku strop-ścian zewnętrzna, ściana wenętrzna-ściana zwnętrzna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jesteś prekursorem, są kraje gdzie już to próbowano szkła piankowe i zaniechano.

Wszystkie folie (te same co w dachu ) mają właściwości samouszczelniania się na wkrętach , na 10-15 cm zakładkach , puszki też nie ma problemów. Zresztą porównywanie tych "nieszczelności do kompletnego braku paroizolacji to chyba żart.

 

Mnie na izolację od środka rekuperator i elektryczne ogrzewanie, namówił kolega który parę lat wcześniej (95-96) stawiał dom z maxa w Nadarzynie. Dom jest opisy znajdziesz w art

http://www.instalator.pl/archi/mi12(16)/72.html

http://www.instalator.pl/archi/mi12(16)/73.html

http://www.instalator.pl/archi/mi12(16)/74.html

 

Nie "podświetla" się całość , trzeba kopiować.

 

Nie pisałem że jestem prekursorem tylko że tak zrobiłem. Czy zaniechano? Nie wiem ale w celu uniknięcia jest szkło wykorzystywane cały czas. Do tego służy szkło Foamglass Perinsul. Ja uważałem i przeliczyłem w konsultacji z konstruktorem że wystarczy typ słabszy.

W kazdym razie jest to klejna metoda na likwidację tego moistka.

 

Wystarczy jedna nieszczelnosć w paroizolacji za izolacją wewnętrzną i z czasem może być niewesoło. I wciąż pozostaje problem z wieszaniem na izolacji wewnętrzneja, ajeśli już coś zawiesimy to będzie dziurawiona. Tak więc nie wiem czy izolacja od wewnątrz ma same zalety. Wg mnie jest jednym z rozwiązań ale nie pozbawionych wad.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla ciepła nie ma znaczenia czy nośny jest mur czy stelaż!

Faktycznie nie ma ale nie powinniśmy chyba porównywać izolacji w domu szkieletowym z izolacją w domu murowanym - to scałkowicie różne koncepcje. A to że szkiletor jest dużo prościej zrobić ciepły to dla mnie psrawa oczywista.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat jest likwidacja mostka do gruntu, więc likwidujemy!

Jak będzie temat jak pozbyć się wilgoci w ścianie? Też damy folię od środka, suchy mur może przemarzać , nic mu nie będzie.

 

http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna

 

A jak będzie temat jak dokładnie sterować ogrzewaniem? też....

http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna

Jak będzie temat jak zbudować dom 3 litrowy, też jedyne rozwiązanie...

 

http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna

 

Ponieważ innej metody izolacji termicznej ja gruby, suchy, nieprzezroczysty termos nikt nie wymyślił, to albo fizykę zaakceptujesz i skorzystasz jak ja , albo za to zapłacisz z własnej kieszeni. Masz wybór.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież nie piszę, że tak się nie robi (izolacja od wewnątrz) tylko że to jedna z metod nie pozbawiona wad, które wymieniłem.

A są inne również dobre- wymieniłem je również wyżej.

Ja buduję dom pasywny i mam zamiar dokładnie taki wybudować bez stosowania Twojej metody izolacji od wewnątrz ale inną metodę wymienioną wyżej bo uważam że jest lepsza- i mam do tego prawo i jeśli uważasz że zapłacę za to ($) to wskaż mi dlaczego!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo to się nikomu nie udało. Nie da się połaczyć małych potrzeb ciepła z ogrzewaniem pośrednim pomieszczeń jak i wody, z brakiem paroizolacji od środka.

 

Totalnie się z tym nie zgadzam.

Za zapotrezbowanie ciepła odpowiada "izolacja" a nie paroizolacja.

I nie pisz tylko o tej przeogromnej ilości wody która ma "zmoczyć" dom i w związku z tym pogorszyć izolacyjność i tylko paroziolacja nas uratuje od wewnątrz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego? Sucha izolacja to podstawa. Inaczej nie zrobisz domu klasy A

Trzeba powtarzać aż się utrwali ... izolacja to termos. Trzeba też dodawać, że komfort to wentylacja, a jak ktoś (często tu widzę) chce do komfortu i stabilnej wilgotności względnej zaprzęgnąć porowatość ścian i materiałów termoizolacyjnych .... zrobi więcej złego niż dobrego. 4% zawilgocenia to 50% oporu ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego? Sucha izolacja to podstawa. Inaczej nie zrobisz domu klasy A

Trzeba powtarzać aż się utrwali ... izolacja to termos. Trzeba też dodawać, że komfort to wentylacja, a jak ktoś (często tu widzę) chce do komfortu i stabilnej wilgotności względnej zaprzęgnąć porowatość ścian i materiałów termoizolacyjnych .... zrobi więcej złego niż dobrego. 4% zawilgocenia to 50% oporu ciepła.

 

Zgadza się, sucha izolacja to podstawa ale przy normalnej wentylacji wilgoć w ilości praktycznie znikowej nic nie zrobi. Nie przesadzaj z tą ilością wytwarzanej wody, która miałaby "zmoczyć" dom bo tyle aż jej nie ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Minimum 5% zawilgocenia to wyniki badań. Faktycznie to znikoma ilość gdy dom zużywa 200kWh/m2 czy więcej , ale gdyby miał zużywać 30?

Beton na który można kłaść już parkiet musi mieć do 6% wiec to znikoma ilość. Ale 4% zawilgocenia to połowa izolacji to też znikoma ilość.

 

I co ma wentylacja do tego ? Jeżeli zapewni nam ( a od tego jest) strefę komfortu 22-25stC i 40-55%% ww to popatrz na wykres Molliera czy wykraplanie nie zacznie się w styropianie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Minimum 5% zawilgocenia to wyniki badań. Faktycznie to znikoma ilość gdy dom zużywa 200kWh/m2 czy więcej , ale gdyby miał zużywać 30?

Beton na który można kłaść już parkiet musi mieć do 6% wiec to znikoma ilość. Ale 4% zawilgocenia to połowa izolacji to też znikoma ilość.

 

I co ma wentylacja do tego ? Jeżeli zapewni nam ( a od tego jest) strefę komfortu 22-25stC i 40-55%% ww to popatrz na wykres Molliera czy wykraplanie nie zacznie się w styropianie?

 

 

Beton to nie izolator więc ten argument to nie argument.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

według superteorii super twórcy ocieplenia od wewnątrz pójdzie więcej izolacji i jej wyprawy niż od zewnątrz, wyjątek będzie stanowił drewniak, lub murowany bez poddasza, strop tylko podwieszony

to samo z kosztamigdzie tu rewelacja?

ta ekonomia?

 

 

Hes - niewiele wyjaśniłeś, można powiedzieć wcale

jak ktoś prosi o konkrety, to Ty "musisz uciekać, robota czeka"

ślizgasz się

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...