sSiwy12 18.11.2010 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Gdyby czerpał powietrze z obudowy kominka, to tak.Ale w tym przypadku, chce czerpać powietrze z pokoju (pomieszczenia) w którym znajduje się palenisko na paliwo stałe, co jest zabronione (Rozporządzenie w sprawie WT par. 150.9.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4376707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 18.11.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Gdyby czerpał powietrze z obudowy kominka, to tak. Ale w tym przypadku, chce czerpać powietrze z pokoju (pomieszczenia) w którym znajduje się palenisko na paliwo stałe, co jest zabronione (Rozporządzenie w sprawie WT par. 150.9.) Nie ma tutaj znaczenia, czy kominek posiada osobny dopływ powietrza do spalania? A co, gdy w odległości 1 m od kominka jest wejście do łazienki, w której jest wywiew do rekuperatora, czy np. gdy salon jest połączony z kuchnią, w której jest wywiew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4376725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.11.2010 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Zamiast dyskusji – brzmienie obowiązujących zapisów w tym zakresie (Rozporządzenie w sprawie WT): § 150. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Warto znać – zwłaszcza przed odbiorem kominiarskim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4376784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 18.11.2010 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Zamiast dyskusji – brzmienie obowiązujących zapisów w tym zakresie (Rozporządzenie w sprawie WT): § 150. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Warto znać – zwłaszcza przed odbiorem kominiarskim. Przynajmniej w teorii przepis ten powinien być powszechnie znany. Ale, ale Jak się to ma w przypadku dostarczanie do paleniska powietrza bezpośrednio z zewnątrz? Przecież to zupełnie inny przypadek. Punkt "10" ma tu bardziej zastosowanie. IMHO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4376835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 18.11.2010 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Czyli tak jak myślałem dla kominków pobierających powietrze z zewnątrz to rozporządzenie nie ma zastosowania (również dla wentylacji zrównoważonej i nadciśnieniowej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4376843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 18.11.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 No zaraz, przecież w pokoju z kominkiem stosuje się też kanał nawiewny, więc nie mielibyśmy do czynienia z kanałem wentylacji mechanicznej wyciągowej, tylko zrównoważonej nawiewno-wywiewnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4376935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.11.2010 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 1. A co tu ma sposób pobierania powietrza przez kominek? To dotyczy urządzeń gazowych – nie „przenosi się” na paleniska na paliwo stałe lub płynne. Tam jest „LUB”, a to znaczy w (także w zapisach prawnych) „ALBO” urządzeń gazowych spełniających (łącznie, bo „i” to inaczej „+”) warunek pobierania powietrza do spalania i (+) grawitacyjnym odprowadzeniem spalin. Ciekawe, dlaczego nie odczytujecie tego zapisu, że kominek nie pobiera powietrza z pomieszczenia, ale i tak ma grawitacyjne odprowadzanie spalin.Czyli tak czy siak (nawet przy tak błędnej interpretacji) byłoby to zabronione. 2. Warunek ustępu 10, będzie spełniony, jeśli w tym samym pomieszczeniu, umieścimy nawiew o wydajności wyższej lub równej jaką ma wywiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4376954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 18.11.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Coś wymyśliłem: http://kolos.math.uni.lodz.pl/~bajcik/pubs/powietrze-1.jpg Co wy o tym sądzicie? Budowa: - wentylatory kanałowe - filtry - rozebrany klimatyzator typu "split" z funkcją grzania, dorobione obudowy na skraplacz/parownik, zdemontowany fabryczny wentylator Zalety: - zimą odzysk ciepła (ciekawe czy nie większy jak w reku), z anemostatów przyjemne ciepełko - latem delikatne schłodzenie - w okresie przejściowym można wyłączyć pompowanie ciepła - ewentualne GWC nie zakłóca ale wspomaga cały proces, i latem i zimą - akceptowalny koszt elementów - brak problemów ze zamarzaniem reku Wady: - prototypowa samoróbka - trzeba wymyślić sterowanie wentylatorami - pobór mocy może się okazać zbyt duży jak na efekty Co wy o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4377608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spartankaa 19.11.2010 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Witam, czy ktos ma reku - Centrala Eko Zefir RK-600-EKE ze sterownikiem ( producent : Eko Klimax )? Jakies opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4378168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 20.11.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Troche opini na temat tego rekuperatora znajdziesz w wątku"Mój-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-już-go-użytkuję"choć j-j jako użytkownik tego "cuda" nie jest (nie był) zbytnio zadowolonyhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-Mój-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-już-go-użytkuję&p=3668669&viewfull=1#post3668669 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4380716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiakp 25.11.2010 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Ja mam wazne pytanko i bardzo prosze o odpowiedzW dolnej lazience nie mam wentylacji, jest tylko okno Niestety w projekcie mial yc tam pokoj my go przerobilismy na mala lazienke Niestety nikt - lacznie z madrymi inwestorami - nie pomyslal o wentylacji Teraz mamy problem Musimy to zrobic i tu moje pytanko Zaproponowano na 2 sposoby1. przebic sie na zewnatrz w poziomie Lazienka jest przy garazu wiec duzo roboty nie bedzie ale czy to ma sens ? czy bedzie wystarczajace ? jak to zrobic zeby nie wwiewalo potem powietrza? ewentualna szkoda - elewacja 2. siana przebijac sie do gornej lazienki, tam scianka kolankowa na dach i wsadzic jakiegos grzybka, niestety poddasze ocieplone juz jest , trzeba by kartongips sciagac przez welne jakos sie przebijac az do dachuCzy nie bedzie potem nic zaciekac przeciez trzeba zrobic dziure w folii? Co robic ? poradzcie cos Pomozciepokaze jeszcze nasz parter gdzie ta lazienka umiejscowiona jest[ATTACH=CONFIG]31901[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4387442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 26.11.2010 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Ja mam wazne pytanko i bardzo prosze o odpowiedz W dolnej lazience nie mam wentylacji, jest tylko okno Niestety w projekcie mial yc tam pokoj my go przerobilismy na mala lazienke Niestety nikt - lacznie z madrymi inwestorami - nie pomyslal o wentylacji Teraz mamy problem Musimy to zrobic i tu moje pytanko Zaproponowano na 2 sposoby 1. przebic sie na zewnatrz w poziomie Lazienka jest przy garazu wiec duzo roboty nie bedzie ale czy to ma sens ? czy bedzie wystarczajace ? jak to zrobic zeby nie wwiewalo potem powietrza? ewentualna szkoda - elewacja 2. siana przebijac sie do gornej lazienki, tam scianka kolankowa na dach i wsadzic jakiegos grzybka, niestety poddasze ocieplone juz jest , trzeba by kartongips sciagac przez welne jakos sie przebijac az do dachu Czy nie bedzie potem nic zaciekac przeciez trzeba zrobic dziure w folii? Co robic ? poradzcie cos Pomozcie pokaze jeszcze nasz parter gdzie ta lazienka umiejscowiona jest [ATTACH=CONFIG]31901[/ATTACH] Hej, To o czym piszesz to będzie w takim wykonaniu wentylacja GRATWITACYJNA (taka jak np. w blokach). Taka wentylacja będzie działała tylko w ZIMIE (różnica temp. - ciepłe powietrze ucieka z domu). Jeśli ci to wystarczy to możesz ją zrobić w dowolny sposób wymieniony powyżej. Możesz też na początku spróbować dać nawiewnik (spytaj firmę od okien - koszt powinien być nieduży a montarz najmniej inwazyjny) na okno w łazience. Pamiętaj żeby mieć szparę w drzwiach łazienkowych, kratkę wentylacyjną itp. Jeśli jednak to cię nie uszczęśliwia to może warto zacząć myśleć nad wentylacją mechaniczną... PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4389424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiakp 26.11.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Dziekuje za odp Na wentylacje mechaniczna niesttey raczej juz za pozno Dom sie juz wykancza a raczej zaczynamy wykanczac wnetrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4389603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 26.11.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 kasiakp niestety typowy błąd stawiamy dom nie myśląc o wentylacji. Przypominamy sobie o niej dopiero w trakcie wykańczania wnętrza domu lub co gorzej jak już mieszkamy.Rozwiązań kilka:1. Przebić się do garażu i podpiąć do znajdującego się tam, sprawnego kanału wentylacyjnego, jak jest blisko.2. Zrobić w ścianie otwór na zewnątrz z klapą zwrotną, zapobiegającą nawiewaniu, plus od łazienki wentylator z czujnikiem wilgotności.3. Od łazienki poprowadzić rurę fi 150, wyprowadzić ponad szczyt dachu, zakończyć na górze dobrą nasadą zwiększającą ciąg. Dodatkowo potrzebny będzie odskraplacz. . Rura na strychu i ponad dachem musi być ocieplona.W łazience nie montuje się nawiewników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4389825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 26.11.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 w zasadzie wentylacja grawitacyjna powinna się chyba nazywać konwekcyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4390405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 26.11.2010 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Tak właściwie, jest to wentylacja naturalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4390730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiakp 27.11.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Dziekuje za odpowiedzPrawda chyba jest ze pierwszy do m buduje sie dla roga.... tyle wyszlo fuszerek Czlowiek bierze sie za cos o czym nie ma zielonego pojecia i mysli ze budowa jest taka prosta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4390794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.11.2010 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 niestety to prawda, prawo natury, na cudzej niewiedzy najłatwiej zarobić o ile sumienie pozwala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4390971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrshark 30.12.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Witam Gdzie najlepiej umieścić wlot/wylot rekuperatora? http://photo-it.pl/inne/dzialka.JPGZ góry dzięki za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4459944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 31.12.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Czerpnię bym dał na północnej ścianie domu, nie wiem co to jest obok i czy jest niższe, jeśli to garaż i odsłonięty jest kawałek ściany kolankowej to tam by było idealnie.A wyrzutnię na ścianie wschodniej na wysokości 2 m nad ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/27/#findComment-4460335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania