Zrobiłem projekt WM. Jeśli ktoś może looknąć i ocenić, to proszę:

 

http://www.sendspace.pl/file/a50d831973f5f3d86a7c55a

 

http://www.sendspace.pl/file/da485474c0d52a782cf4e5c

 

http://www.sendspace.pl/file/7fe5a5c0a71baa15a63589c

 

Zastanawiam się na czy głębsze osadzenie anemostatów w sypianiach, które wyjdą nad przewidywanymi łóżkami, nie spowoduje dyskomfortu podczas snu.

O jakie kłopoty z kominkiem chodzi ?

Spotkałem się z opinią, że może to powodować czasem lekkie zadymianie pomieszczeń.. ale pewnie nie jest to powszechny problem. To jak z tym zrównoważeniem nawiewu i wywiewu - poprawnie, czy zmieniać na niewielką przewagę nawiewu?

Poprawiłem projekt. Teraz jest wersja z reku na poddaszu nieużytkowym. Rysunek troszkę bardziej czytelny.

 

Poddasze:

http://englishfreak.nazwa.pl/portfolio/zlecenia/solid/galeria/plog-content/images/realizacje/wentylacja-mechaniczna/wm---poddasze-800x600.jpg

 

Kanały w stropie:

http://englishfreak.nazwa.pl/portfolio/zlecenia/solid/galeria/plog-content/images/realizacje/wentylacja-mechaniczna/wm---kana__y-w-stropie-800x600.jpg

 

Parter:

http://englishfreak.nazwa.pl/portfolio/zlecenia/solid/galeria/plog-content/images/realizacje/wentylacja-mechaniczna/wm---anemostaty-parter-800x600.jpg

 

A co myślicie na temat nagrzewnicy wtórnej? W firmie wykonującej WM gość bardzo polecał, bo jak twierdzi, on nie ma i żałuje - czasami odczuwa zimne powietrze nawiewane z anemostatów.

Trochę małe te obrazki ale całość wygląda ok.

Nie powinno być problemu z regulacją.

Jedynie zastanowił bym się nad 2-3 mb odcinkami fi 200 z centrali, jeśli wydajność przekracza 400 m3/h !

W niektórych pomieszczeniach dałbym też dojścia fi 100 no ale tak jak napisał wcześniej kangaxx to zależy od ich użyteczności .

 

Dobra robota :)

A co myślicie na temat nagrzewnicy wtórnej? W firmie wykonującej WM gość bardzo polecał, bo jak twierdzi, on nie ma i żałuje - czasami odczuwa zimne powietrze nawiewane z anemostatów.

Zapomnij o nagrzewnicy a nawet o wyśrubowanych osiągach reku. Chłodne rześkie powietrze będzie bardzo potrzebne dla domowników - szkoda by to było zepsuć jakąś kosztowną zabawką.

chcesz mieć chłodno i rześko to po kiego ci dom z bajerami typu wm?

można taniej :)

 

p.s. nagrzewnica się sprawdza ale nie montowana na pałę w każdej chałupie, aby miało to sens trzeba coś o danej chałupie wiedzieć

Ciekawą reklamę swoich umiejętności uprawiasz, czyli WM oznacza rezygnację z chłodnego rześkiego powietrza?

A ja myślałem, że WM oznacza kontrolę nad krotnością wymian powietrza.

Nagrzewnica w domku jednorodzinnym służyć ma do podgrzewania powietrza ale uzyskanie temperatury wyższej lub równej od wewnętrznej na anemostatach zlokalizowanych w suficie jest mało komfortowe i dodam wręcz idiotyczne.

Świeże powietrze ma opadać na dół ku domownikom a nie unosić się przy suficie do anemostatów wywiewnych.

Edytowane przez orko
Podczas weekendowych "aktywności" znalazłem skrzynkę rozdzielczą: wejście 150 wyjście 3 x 125. (na zdjęciu) Zastanawiam się czy można tym zastąpić dwa trójniki, i jak to wpłynie na dalszy przebieg instalacji - potraktować to jako skrzynkę rozprężną?

DSC00717 [800x600].JPG

DSC00717 [800x600].JPG

Moim zdaniem skrzynka będzie lepszym rozwiązaniem, aniżeli 2 trójniki jeżeli tylko chcesz równo na 3 kanały rozłożyć strumień powietrza. Za pomocą 2 trójników uzyskałbyś 50% i 2x25%, a przy skrzynce masz 3x33%.

Czy potrzebujesz skrzynki rozprężnej czy rozdzielczej?

Ciekawą reklamę swoich umiejętności uprawiasz, czyli WM oznacza rezygnację z chłodnego rześkiego powietrza?

A ja myślałem, że WM oznacza kontrolę nad krotnością wymian powietrza.

Nagrzewnica w domku jednorodzinnym służyć ma do podgrzewania powietrza ale uzyskanie temperatury wyższej lub równej od wewnętrznej na anemostatach zlokalizowanych w suficie jest mało komfortowe i dodam wręcz idiotyczne.

Świeże powietrze ma opadać na dół ku domownikom a nie unosić się przy suficie do anemostatów wywiewnych.

odnośnie tego chłodniejszego powietrza to masz rację, jak jest kilku stopniowa różnica to czuć powiew a więc lepsze wymieszanie..., podgrzane siedzi pod sufitem.

Witam wszystkich

 

zamierzam zbudować WM. Widziałem sporo projektów wentylacji na tym forum, a niedawno zaskoczyło mnie coś, gdzie pracuję - otóż w każdym pomieszczeniu (budynek wyposażony jest w WM z GWC i rekuperatorem) zamontowane są po 2 anemostaty - jeden nawiewny, drugi wywiewny - po przekątnej pomieszczenia. W rozmowie właściciel budynku stwierdził, że jest to jedyny słuszny system, gdyż zapobiega mieszaniu się powietrza pomiędzy pomieszczeniami, nie generuje nad- ani podciśnienia, nie wymaga podcinania drzwi ani montowania kratek czy otworów w drzwiach, a systemy, gdzie powietrze przepływa z pomieszczeń "czystych" (np. sypialni) do "brudnych" (łazienki, kuchnia itd...) to systemy oszczędnościowe, niewydajne i "dla ubogich". Proszę - może ktoś wie o co chodzi? Czy taki system rzeczywiście jest lepszy, może tylko w biurach lub pomieszczeniach do pracy, a w domu wystarczy ten uproszczony?

Moim zdaniem skrzynka będzie lepszym rozwiązaniem, aniżeli 2 trójniki jeżeli tylko chcesz równo na 3 kanały rozłożyć strumień powietrza. Za pomocą 2 trójników uzyskałbyś 50% i 2x25%, a przy skrzynce masz 3x33%.

Czy potrzebujesz skrzynki rozprężnej czy rozdzielczej?

 

Myśle, że potrzebuje skrzynki rozdzielczej. A swoją drogą jaka jest różnica między rozdzielczą a rozprężną?

Myśle, że potrzebuje skrzynki rozdzielczej. A swoją drogą jaka jest różnica między rozdzielczą a rozprężną?

Tu jest trochę o skrzynkach rozprężnych http://forum.muratordom.pl/showthread.php?173538-Jak-prowadzi%C4%87-rury-WM-skrzynki-rozpr%C4%99%C5%BCne-rura-centralna-czy-uk%C5%82ad-rozga%C5%82%C4%99ziony - moim zdaniem, przy dobrze zaprojektowanej instalacji jest to zbędny element, ale czasem anemostat wypada blisko głównego kanału, itp. i wtedy skrzynka jest potrzebna. Niech się jeszcze wypowiedzą fachowcy.

A ja zamówiłem skrzynki rozprężne do nawiewów w sypialniach, salonie, jadalni i wywiewi w kuchni (to ostatnie trochę na wyrost). Całość kosztowała razem z anemostatami czterokierunkowymi ok 800 zł. Robione było na zamówienie :) W pozostałych pomieszczeniach (łazienki, itp.) będą zwykłe anemostaty w kształcie latającego talerza.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...