malux20 24.10.2012 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 (edytowane) w salonie mamy 16m2 ściany północnej bez okna położymy na nią kamień pomyślałem sobie że przed położeniem kamienia nakleje 3cm płyty botamentu czy zalożenie izolacji od wewnątrz nie spowoduje kłopotów z wilgocią na tej ścianię? jutro zaczynam z tym kamieniem wiem że pozbywam się akumulacji na tej ścianie o wilgoć sięnie przejmować z powodu reku i innych ścian ? Edytowane 24 Października 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5554043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkr80 24.10.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 jkr80.Działa to tak jak opisywali koledzy wcześniej tyle,że bez wentylatora.Jedynym warunkiem jest szczelność budynku i odp.niska temp.na zewnątrz. Warunkiem też jest gwc rurowy albo żwirowy? Ja mam glikolowy więc już chyba ciężej . czy mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5555229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Mylisz się.Glikolowy będzie miał mniejsze opory od rurowego,bez względu na to co myślę o glikolowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5555349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkr80 24.10.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 (edytowane) A czy możesz mi powiedzieć ile mniej więcej ma żwirowy i rurowy? Chodzi mi o rozrzut Edytowane 24 Października 2012 przez jkr80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5555365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkr80 24.10.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 (edytowane) Kurczę Jasiek poruszył cały projekt mojej wentylacji z czego prawie polowa juz leży (nawiewy na parter). Czy warto to przerabiać?. Jeszcze mogę. Aż dziwne że do tej pory jeszcze nikt na to nie wpadł. u mnie wychodzi średnio że w holu musiały by być nawiewy 3xfi 200. Trochę może być ciężko to zmieścić. Wymiary holu na dole to 2,86*2,15 a górnego 2,64*2,15. Czy jak dam trzy anemostaty 200 nie będzie za bardzo wiało na tych holach?. Na kanale wychodzi prędkość 0,65m/s dla 1wym/h. A co z kurzem, który z pomieszczeń "brudniejszych" powędruje do "czystszych" i jeszcze "bardziej brudnych"? Edytowane 24 Października 2012 przez jkr80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5555402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.10.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Kurczę Jasiek poruszył cały projekt mojej wentylacji z czego prawie polowa juz leży (nawiewy na parter). Czy warto to przerabiać?. Jeszcze mogę. Aż dziwne że do tej pory jeszcze nikt na to nie wpadł. u mnie wychodzi średnio że w holu musiały by być nawiewy 3xfi 200. Trochę może być ciężko to zmieścić. Wymiary holu na dole to 2,86*2,15 a górnego 2,64*2,15. Czy jak dam trzy anemostaty 200 nie będzie za bardzo wiało na tych holach?. Na kanale wychodzi prędkość 0,65m/s dla 1wym/h. A co z kurzem, który z pomieszczeń "brudniejszych" powędruje do "czystszych" i jeszcze "bardziej brudnych"? Zgadzam się z tobą, nie wszędzie to po prostu zda egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5555993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik_13 25.10.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Pytanie w tytule wątku jest : po co? No to wczoraj się przekonałam. Wracamy sobie do domku po 10 godzinach z hakiem. Wchodzę i czuję, że coś w domku inaczej niż zwykle. Pachnie inaczej znaczy, czuć zapach owoców leżących w kuchni na wierzchu . Cóż się okazało - Zaklad Energetyczny przełączał linie w naszej wsi i od 7 do 17:30 nie bylo prądu. To i wentylacja nie działała. Prąd włączyli, wszystko wróciło do normy. A reku chodzi u mnie prawie cały czas na jedyneczce, bo nas w domu niet a po południu zazwyczaj tylko we dwójkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 No to faktycznie przerażające .Wchodzisz do domu a tu zapach jabłek.Szczęście,że nie zostawiliście kawałka ciasta waniliowego,bo to by było nie do wytrzymania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.10.2012 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 No to faktycznie przerażające .Wchodzisz do domu a tu zapach jabłek.Szczęście,że nie zostawiliście kawałka ciasta waniliowego,bo to by było nie do wytrzymania. może to był zapach zielonego jabłuszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 jkr80.Z tego co pamiętam cyferek z fm,to opory w rurowym i żwirowym są podobneCo do systemu z anemostatami wyciągowym w każdym pomieszczeniu ,to ta instalacja nie wymaga takich ilości powietrza co zwykła WM. Z uwagi na zupełnie inny ruch powietrza w pomieszczeniach dla kubatury 400m3 napływ świeżego powietrza w ilości 50-60m3/h to absolutnie wystarczająca ilość dla osiągnięcia pełnego komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.10.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 dla kubatury 400m3 napływ świeżego powietrza w ilości 50-60m3/h to absolutnie wystarczająca ilość dla osiągnięcia pełnego komfortu. Identyczne proporcje stosuje przy swojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Z tego wniosek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.10.2012 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Z tego wniosek? że z oszczędności o jakich pisał jasiek nici Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Dla mnie jest inny.Twoje powietrze jest bardziej zanieczyszczone od mojego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.10.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Z powodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Zanieczyszczenia są usuwane w miejscu ich powstawania .W lecie ma to kapitalne znaczenie dla obniżenia temp.wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.10.2012 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Zanieczyszczenia są usuwane w miejscu ich powstawania .W lecie ma to kapitalne znaczenie dla obniżenia temp.wewnątrz Dzisiaj mam 5 anemostatów wywiewnych. Gdybym miał to zrobić po twojemu, musiał bym dołożyć jeszcze 4. A zwiększając ich liczbę, myśląc o łazienkach, musiał bym zwiększyć obroty rekuperatora by wyciąg był na podobnym poziomie jak dzisiaj!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Jesteś szczęśliwym posiadaczem ogrzewania podłogowego,najkorzystniejszego dla tego typu wentylacji.Trudno sobie wyobrazić jak mało potrzeba świeżego powietrza w poszczególnych pomieszczeniach aby był komfort.Dlatego tyle niedowierzania w skuteczność.Zresztą faktycznie czy taka czy taka wentylacja nie jest istotne.Staje się istotne w momencie gdy wentylacja potrafi działać zimą w układzie grawitacyjnym i do tego odzyskiwać ciepło zimą i chronić przed przegrzewaniem latem.Wtedy warto rozważyć ten system a nie tradycyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.10.2012 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 To jest oczywiście tylko moje zdanie ale idąc twoim tokiem rozumowania to każde pomieszczenie powinno być szczelne i w każdym pomieszczeniu powinien być zarówno nawiew jak i wyciąg. Tylko wtedy każdy sławny bąk pozostanie w tym pomieszczeniu w którym był puszczony, smrodek z kibelka pozostanie w kibelku, a zapach gotowanego obiadu w kuchni w każdym innym przypadku nie ma na to szansy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Nie wygląda to tak strasznie jak myślisz.Na domek do 140 m2 wystarczą dwa nawiewy i wywiewy w każdym pomieszczeniu.Pomieszczenia nie muszą być szczelne,ale dom już tak.Co do kuchni to nie podejmuję temat,bo dziwny co najmniej jest ,no chyba,że ktoś jest anorektykiem i go obrzydza zapach domowego jedzenia.Co do toalet to nie rozumiem.Wydaje mi się,że ludzie mają źle wyregulowaną instalację,skoro takie rzeczy się dzieją.Bąk uwolniony na korytarzu,gzie jest nawiew do trzech sypialni i łazienki ,faktycznie byłby niewskazany.Uwolniony w każdym z tych czterech pomieszczeń ,nie wydostał by się z nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/83/#findComment-5556740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania