autorus 27.01.2013 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 widocznie janek a konkretnie ktoras jego wersja jest niedopracowana. Ale tez chcialbym sie dowiedzic ktore reku maja jeszcze takie przypadlosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 27.01.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Jan-Gaz jest ciągle udoskonalany, widocznie któraś z wersji ma np. o kilka cm bliżej wentylator do wymiennika i krople wpadają. Choć co najdziwniejsze, masz centralę z silnikiem AC, który w Twojej wersji chyba ma wlot z dwóch stron, więc teoretycznie siła ssąca powinna być mniejsza niż u wentylatorów DC z wlotem z jednej strony... Zobacz proszę, jakie masz wentylatory, i jak daleko jest wlot w linii prostej od wymiennika. http://img228.imageshack.us/img228/4810/wymiennik.jpg http://img803.imageshack.us/img803/2282/2went.jpg http://img811.imageshack.us/img811/7109/wywb.jpg Wentyle mają wlot z dwóch stron, odległość tak jak widać na foto (zapomniałem zmierzyć przed zamknięciem) Wymiennik lekko oblodzony (reku na nieocieplonym poddaszu) Normalne zjawisko przy takim mrozie jak teraz (-7st)? Skroplin na moje oko chyba mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 27.01.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Przy prędkościach powietrza powyżej 3m/s powinno się zastosować odkaplacze, które wychwytują krople wody porywane przez powietrze.Wentylator pomimo tego że odśrodkowy, nie powinien mieć kontaktu z wodą, producent wentylatora ma wtedy prawo odmówić naprawy gwarancyjnej. Przedstawiony problem jest bardzo dużą wadą urządzenia. Najprościej można to rozwiązać poprzez zwiększenie komór w których znajdują się wentylatory a w ostateczności pozostaje montaż odkaplaczy przed wentylatorami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 27.01.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Wentylator nie był mokry ani wilgotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 27.01.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Wentylator nie był mokry ani wilgotny. Krople wody wyrzucił razem z powietrzem. W końcu tłoczy cały czas powietrze a nie wodę więc ma prawo być ''suchy'' Wychodzi na to, że wadliwa jest konstrukcja a dokładnie w jan-gaz każda jednostka niezależnie od mocy wymienianego powietrza posiada takie same rozmiary gabarytowe. Przy rosnacych przepływach powinny także rosnąć gabaryty centrali wentylacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 27.01.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 W moim przypadku jest to 350 AC. Reku cały czas chodzi na 1 biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Wentylator nie był mokry ani wilgotny. czy jak robiłeś te fotki to centrala działała w trybie rozmrażania, jeżeli tak to jak często się załączało... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 27.01.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 W moim przypadku jest to 350 AC. Reku cały czas chodzi na 1 biegu. Jeśli przy niespełna 100m3/h następuje porywanie kropli wody przez powietrze w komorze wentylatora wyciagowego, to może świadczyć o bardzo dużych prędkościach powietrza. Możliwe, że jest to spowodowane w trybie rozmrażania wymiennika, kiedy przepływ przez niego jest bardzo zmniejszony poprzez szron. Siła ssąca wentylatora jest wtedy na tyle duża, że porywa krople wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.01.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 krople wody porywa nie siła ssąca tylko prędkość powietrza,po raz pierwszy mam teraz też zagadkę małą, woda leci nie w kanał tylko cieknie z obudowy zupełnie jakby wentyl chlapał po bocznym deklu tyle że nie ma jak...zrobiłem syfon jak w książce pisze bo producent tłumaczy to złym zasyfonowaniem i zobaczymy co się zmieni, jak się zmieni to chylę czoła, jeśli nie to pewnie trzeba będzie wyciąć kawałek pleksy i wstawić zamiast dekla... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 krople wody porywa nie siła ssąca tylko prędkość powietrza, po raz pierwszy mam teraz też zagadkę małą, woda leci nie w kanał tylko cieknie z obudowy zupełnie jakby wentyl chlapał po bocznym deklu tyle że nie ma jak... zrobiłem syfon jak w książce pisze bo producent tłumaczy to złym zasyfonowaniem i zobaczymy co się zmieni, jak się zmieni to chylę czoła, jeśli nie to pewnie trzeba będzie wyciąć kawałek pleksy i wstawić zamiast dekla... masz dokładnie taką samą sytuację o której ja piszę ... GWC jest ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 28.01.2013 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 czy jak robiłeś te fotki to centrala działała w trybie rozmrażania, jeżeli tak to jak często się załączało... ? reku był wyłączony. A powiedz jak rozpoznać czy centrala włącza się w tryb rozmrażania (wyłączony wentylator nawiewny?). Mam najprostszy sterownik z pokrętłem a on nic nie pokazuje Z obudowy nigdzie nie cieknie a komora wydaje się być sucha. Syfon zrobiony jak producent zalecił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 jak temperatura na wyrzutni w centrali spadnie poniżej jakiejś tam ustalonej w programie to włącza wysokie obroty wentyla wyciągowego, jak się podniesie to wraca do normalnej pracy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 28.01.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 ... po raz pierwszy mam teraz też zagadkę małą, woda leci nie w kanał tylko cieknie z obudowy zupełnie jakby wentyl chlapał po bocznym deklu tyle że nie ma jak... Na pierwszym zdjęciu u Michał Młodego widać miejsce na obudowie, które jest najbardziej narażone na przeciekanie (nie mam w pracy narzędzi do edycji zdjęć i rysowania). To dolny prawy narożnik komory wywiewnej przy wymienniku. Sprawdziłem u siebie z delikatnie rozszczelnioną obudową rekuperatora i zwiększonymi obrotami. Dokładnie w tym miejscu woda delikatnie "chlapie" na ściankę i ścieka po obudowie na zewnątrz. Rozwiązanie: mniejsze obroty wentyli, dokładniejsze dokręcenie obudowy, włożenie do komory wywiewnej np. pleksy zabezpieczające sam narożnik komory, aby woda spływała na tackę, a nie poza brzeg tacki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 28.01.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 jak skończę chałupę to sie przejadę do jangaza i będę krzyczał bo leje się nadal... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 29.01.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Witam, Czy w domu z WM konieczny jest komin wentylacyjny w kuchni do okapu czy można sobie ten komin darować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 29.01.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 możesz wyprowadzić powietrze z okapu rurą do kominka na dachu lub ostatecznie przez elewację albo zastosować pochłaniacz zamiast klasycznego okapu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tromsø 29.01.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Pytanko mam do wyboru trzy rekuperatory:1. Zehnder comfoair 350 erv;2. Mitsubishi Electric chyba Lossney 350;3. Paul Santos 370DC. Instalacja na comair flex plus jakoś tak...Co byście wybrali?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 29.01.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 to zależy ile pieniędzy Ci ciąży w kieszeni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tromsø 29.01.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 rozpatrujmy to w zakresie jakości i parametrów a nie kasy.dom buduje na lata a nie na rok czy dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 29.01.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Zehnder i niekoniecznie erv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania