Sławek... 22.03.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 są normy, które mówią o tym jak powinien być zaizolowany odcinek od czerpni i wyrzutni do reku i jeżeli zastosujesz się do tych norm to "problem" o którym piszesz nie wystąpi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5851017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 22.03.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 zaizoluj np. 20mm klimafixem ja izoluję zazwyczaj 50mm lub 30mm zależy czy idzie przez ciepła strefę czy zimną.nie rosiło się nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5851061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 23.03.2013 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 (edytowane) Pytanie plusfoto o czerpnię letnią i zimową skojarzyło mi się, nie wiedzieć czemu, z kolektorem powietrznym z puszek (hasło "solar air heater" na youtube). Ciekawe jak by się coś takiego sprawdziło jako czerpnia zimowa (w instalacjach pozbawionych GWC)? Edytowane 23 Marca 2013 przez pawelpiwowarczyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5852027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 24.03.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Co do ociellenia rur na trasie czerpnia/reku/wyrzutnia to żeby sie zmieścić w nf40 to trzeba dać minimalnie 10cm ocieplenia. Tylko tak się teraz zastanawism czy czy to w sumie ma być 10 czy po 10cm z każdej strony czyli w sumie 20cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5853582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 24.03.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Co do ociellenia rur na trasie czerpnia/reku/wyrzutnia to żeby sie zmieścić w nf40 to trzeba dać minimalnie 10cm ocieplenia. Tylko tak się teraz zastanawism czy czy to w sumie ma być 10 czy po 10cm z każdej strony czyli w sumie 20cm? cały Twój post to jakieś niesamowite rewelacje... skąd ten świetny pomysł, że docieplenie rur zapewnia uzyskanie domu o parametrach NF 40 ? litości.... a co do rozważań nad tym czy docieplenie rury 10 cm warstwą to 10 cm czy 20 to przemyśl to jeszcze raz i wyciągnij wnioski i koniecznie podziel się przemyśleniami.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5853687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.03.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Sławek pedronxowi chodzi o spełnienie warunku dla NF40 a tam takowy jest kanały mają być docieplone minimum 10cm. Jak zrobisz inaczej to pożegnasz się z dofinansowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5853924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 24.03.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Generalnie od czerpni do reku jak najkrocej Owszem, długie kanały to niepotrzebne opory, ale proponowałbym nie przesadzać z super krótkimi odcinkami od czerpni do reku.Trzeba pamiętać, że w zimie, przy dużych mrozach, mała odległość od czerpni będzie przyczyną dodatkowego wychładzania się reku.W skrajnych przypadkach może doprowadzić do nieprawidłowego działania automatyki przeciwzamrożeniowej. Automatyka jest konstruowana przy założeniu, że jak spowalniamy wentylator nawiewny [ albo go zatrzymamy] to nie ma napływu zimnego powietrza.Niestety, co łatwo sobie wyobrazić, przy solidnym mrozie i krótkim kanale od czerpni, niska temperatura "włazi" nawet przy całkiem wyłączonym wentylatorze nawiewnym i automatyka głupieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5853964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 24.03.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 cały Twój post to jakieś niesamowite rewelacje... skąd ten świetny pomysł, że docieplenie rur zapewnia uzyskanie domu o parametrach NF 40 ? litości.... a co do rozważań nad tym czy docieplenie rury 10 cm warstwą to 10 cm czy 20 to przemyśl to jeszcze raz i wyciągnij wnioski i koniecznie podziel się przemyśleniami.... Po jaki ch....j zabierasz głos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5854462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 24.03.2013 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 zawsze zabieram głos jak ktoś p...li bzdury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5854472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 24.03.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Czytałem te normy NF 15 i NF 40 i powiem tyle super że są dotacje a czy ktoś kto to pisał - wymagania policzył jakie będą koszty wykonania takiej instalacji według tych norm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5854488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.03.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 zawsze zabieram głos jak ktoś p...li bzdury A to akurat mogę potwierdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5854489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.03.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Generalnie od czerpni do reku jak najkrocej Owszem, długie kanały to niepotrzebne opory, ale proponowałbym nie przesadzać z super krótkimi odcinkami od czerpni do reku. Trzeba pamiętać, że w zimie, przy dużych mrozach, mała odległość od czerpni będzie przyczyną dodatkowego wychładzania się reku. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do nieprawidłowego działania automatyki przeciwzamrożeniowej. Automatyka jest konstruowana przy założeniu, że jak spowalniamy wentylator nawiewny [ albo go zatrzymamy] to nie ma napływu zimnego powietrza. Niestety, co łatwo sobie wyobrazić, przy solidnym mrozie i krótkim kanale od czerpni, niska temperatura "włazi" nawet przy całkiem wyłączonym wentylatorze nawiewnym i automatyka głupieje. i tutaj dobitnie opisałeś co wart jest rekuperator jeżeli nie wspomożemy go ciepłem z budynku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5854547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 24.03.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Zapytać a p...lić bzdury to różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5854551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 24.03.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Tu na fm słyszy się raczej że daje się max 5cm. Stąd moja wątpliwość, bo nie wiem, jak się grubość określa "w branży". Pytanie może i gupie, ale wolę mieć pewność i dopytać. W formularzu na nf40 w rubryce dot ocieplenia rur jest ,że musi być 10cm. Z kolei w poradniku dobrych praktyk z nfgoś jest z kolei, że to kanały czerpni i wyrzutni powinny mieć min 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5854608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 25.03.2013 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Najlepiej zrobić tak z 4 metry odcinek rury od czerpni do reku. Zanim powietrze z zew. doleci do reku to się ogrzeje do 16 *C. Nastąpi wymiana tutaj założymy sprawność rekuperatora na poziomie 100% !! Temperatura na wyjściu z rekuperatora będzie miała 16*C a później jeszcze z 5 metrów do wyrzutni gdzie ogrzeje się do 21*C Rekuperator będzie miał wydajność z 0 %Podsumowując:Rekuperator robi za wentylator z osuszaczem powietrza. Zmniejszenie wilgotności to też strata energi Edytowane 25 Marca 2013 przez Przemysław_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5854908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.03.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Tu na fm słyszy się raczej że daje się max 5cm. Stąd moja wątpliwość, bo nie wiem, jak się grubość określa "w branży". Pytanie może i gupie, ale wolę mieć pewność i dopytać. W formularzu na nf40 w rubryce dot ocieplenia rur jest ,że musi być 10cm. Z kolei w poradniku dobrych praktyk z nfgoś jest z kolei, że to kanały czerpni i wyrzutni powinny mieć min 10cm. jak ocieplenie ma mieć grubość np 5 cm to owijasz rurę wełną o gr 5 cm - po prostu... co do wymagań NFOŚ to należałoby po prostu wstrzymać się od komentarza bo ten kto to wymyślał chyba brał coś mocnego, jak budujesz dom pod pseudodotację to musisz robić to co jest w wymaganiach, jak budujesz dla siebie to buduj wg zasad a nie patrz na to co wymyślił NFOŚ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5855381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.03.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Najlepiej zrobić tak z 4 metry odcinek rury od czerpni do reku. Zanim powietrze z zew. doleci do reku to się ogrzeje do 16 *C. Nastąpi wymiana tutaj założymy sprawność rekuperatora na poziomie 100% !! Temperatura na wyjściu z rekuperatora będzie miała 16*C a później jeszcze z 5 metrów do wyrzutni gdzie ogrzeje się do 21*C Rekuperator będzie miał wydajność z 0 % Podsumowując: Rekuperator robi za wentylator z osuszaczem powietrza. Zmniejszenie wilgotności to też strata energi a poprzesz to jakimiś obliczeniami? musi być 4 a co się stanie jak będzie 5, albo 3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5855402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariontg 25.03.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Witam!!Mam pytanko, jeżeli sugerujecie jak najkrótszy dystans między reku a czerpnią, to jak to się ma jak czerpnią jest GWC np., rurowy i rura ma 45mb?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5856050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariontg 25.03.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Mam jeszcze jedno pytanko, w sumie mam parę ale po kolei przeczytałem chyba wszystkie posty, pomijając kłótnie i bardzo bym prosił o opinie użytkowników przewodów elastycznych Średnica zewnętrzna: fi 75mm, średnica wewnętrzna:fi 64mm, Wydajność przewodu przy zalecanym przepływie: 30m3/h, mniejsze opory - gładka powierzchnia wewnątrz rur bez konieczności stosowania kolan i trójników,ogólnie sprzedawca w samych superlatywach się już do tego produktu odnosi; dobry akustyczne izolacyjnie itd, itp Jak naprawdę spisują się te przewody?nie trzeba ich izolować dodatkowo?Dla chcących pomóc posłużę się linkiem, oczywiście nie jestem tego cuda sprzedawcą:http://allegro.pl/elastyczny-przewod-wentylacyjny-75mm-rura-50mb-i3126011890.html Krótką opinie czy ok czy lepiej najczęściej i najgęściej stosowane Spiro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5856125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 25.03.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Najlepiej zrobić tak z 4 metry odcinek rury od czerpni do reku. Zanim powietrze z zew. doleci do reku to się ogrzeje do 16 *C. Nastąpi wymiana tutaj założymy sprawność rekuperatora na poziomie 100% !! Temperatura na wyjściu z rekuperatora będzie miała 16*C a później jeszcze z 5 metrów do wyrzutni gdzie ogrzeje się do 21*C Rekuperator będzie miał wydajność z 0 % że co?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/116/#findComment-5856132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania