artur.tc 16.09.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Z tego co wiem to anemometr mierzy prędkość powietrza np m/s i tą prędkość mnożymy przez powierzchnię przekroju kanału uzyskując wydatek/przepływ powietrza. Chyba, że można zdeklarować przekrój kanału w urządzeniu - wtedy będzie od razu wydatek/przepływ np w m3/s. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.09.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Strumień na anemostacie mierzy się balometrem nie anemometrem. A balometr mierzy od 40m3/h. Poza tym wszystkie nawiewy zbiegają się w jednym miejscu , tak więc przyłożenie jakiegokolwiek przyrządu do anemostatu, zwiększy strumień na pozostałych - czyniąc pomiar bezsensownym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 16.09.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Strumień na anemostacie mierzy się balometrem nie anemometrem. A balometr mierzy od 40m3/h. Poza tym wszystkie nawiewy zbiegają się w jednym miejscu , tak więc przyłożenie jakiegokolwiek przyrządu do anemostatu, zwiększy strumień na pozostałych - czyniąc pomiar bezsensownym. Anemomentr mierzy szybkosc nie ilosc bo skad ma biedny wiedziec, jaki szeroki jest kanal ktorym wieje Pomiar wychodzi bardzo sensownie, oczywiscie anemostaty pozostaja wszystkie na swoim miejscu w czasie pomiarow, bo faktycznie skrecenie jednego zwiekszy przeplywy gdzie indziej. Balomentru na oczy nie widzialem, a co to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 16.09.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Balomentru na oczy nie widzialem, a co to? balometr to po prostu anemometr z tubą, ale TB musiał zabłysnąć oczytaniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 17.09.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 balometr to po prostu anemometr z tubą, ale TB musiał zabłysnąć oczytaniem... No wyglada powaznie, i jeszcze bardziej powaznie kosztuje:) Ciekawe czy gdziekolwiek komukolwiek przy odbiorze WM z reku mierzono isntalacje takim wynalazkiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 No wyglada powaznie, i jeszcze bardziej powaznie kosztuje:) Ciekawe czy gdziekolwiek komukolwiek przy odbiorze WM z reku mierzono isntalacje takim wynalazkiem:) Na pewno nie robił pomiarów fachowiec - bo naczyń połączonych i tak małych przepływów się nie mierzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 17.09.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Na pewno nie robił pomiarów fachowiec - bo naczyń połączonych i tak małych przepływów się nie mierzy. wiesz co? jesteś bardzo monotematyczny... może lepiej idź poszukać swojego świata, w którym nic się nie mierzy, izoluje od środka itp, a tutaj niech sobie pogadają ludzie, którzy mają ochotę bądź potrzebę na pomierzenie swoich instalacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.09.2013 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 wiesz co? jesteś bardzo monotematyczny... może lepiej idź poszukać swojego świata, w którym nic się nie mierzy, izoluje od środka itp, a tutaj niech sobie pogadają ludzie, którzy mają ochotę bądź potrzebę na pomierzenie swoich instalacji... Proszę Sobie wyobrazić, że monotematyczność wynika z tego, że mimo wyjaśnień są jeszcze tacy, co uważają, że pomiar tak małych wydatków na kanałach ze sobą połączonych jest możliwy!!! Abstrahując od możliwości, jest jeszcze sens. Przy takiej wentylacji wszystkie pomieszczenia mają wentylacyjne połączenie, czyli jakby nie regulować i tak ciśnienia i stężenia się błyskawicznie wyrównają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 18.09.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 czyli jakby nie regulować i tak ciśnienia i stężenia się błyskawicznie wyrównają. jakie ciśnienia i stężenia czego? możesz to doprecyzować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.09.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 jakie ciśnienia i stężenia czego? możesz to doprecyzować? Pan naprawdę nie wie, że chodzi o CO2 i H2O w wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur.tc 18.09.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Pan naprawdę nie wie, że chodzi o CO2 i H2O w wentylacji? No dobrze. Jeśli ktoś wszystko wie, to raczej tu nie zagląda. Tu jest tygiel doświadczeń i eksperymentów, z którego wszyscy nawzajem czerpiemy. Po to żeby wzbogacić się właśnie o wiedzę której nam brakuje. Jeśli chce nam pan pomóc to proszę nadawać na naszych falach, bo rebusów może nikt nie załapać. A jeśli chodzi o coś innego, to takie "zbyt mądre" uwagi mogą tylko wkurzyć. Dialog polega na tym że rozmówcy dostosowują się do swojego poziomu. W przeciwnym razie nie ma on sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.09.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Co racja to racja. Ale też drugiego takiego jak TB, co już od kilku tygodni tak sensownie i do rzeczy pisze, ze świecą szukać. Jestem pozytywnie zaszokowany tą niewiarygodną zmianą! Szkoda tylko ze tej zmiany nie widac w tematach izolacyjno grzewczych, a jezeli zmiany są to chyba na gorsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 18.09.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Jestem pozytywnie zaszokowany tą niewiarygodną zmianą! nie przesadzasz? jego radykalne poglądy mają się nijak do rzeczywistości a już teza o niemożności wyregulowania instalacji opartej na trójnikach to po prostu bezsensowny bełkot i nic więcej... (nie polemizuję czy went na skrzynkach jest lepsza czy gorsza od trójnikowej, odnoszę się tylko do regulacji) Ty też sądzisz, że nie ma sensu regulowanie instalacji trójnikowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.09.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Szkoda tylko ze tej zmiany nie widac w tematach izolacyjno grzewczych, a jezeli zmiany są to chyba na gorsze. W latach 1990-2000. śmiano się z wentylacji z odzyskiem ciepła. A instalacje na elastycznych kanałach 63 mm - wręcz traktowano jako niedopuszczalną. Izolowanie domów jest tak prostą i oczywistą czynnością, że trudno tego nie pojąć, a jedyną wadą domów izolowanych jest to, że sprawdza się w nich jedynie - PROSTE, PRYMITYWNE, TANIE I NIE WYMAGAJĄCE OBLICZEŃ - ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE. Ot i cała prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.09.2013 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Ty też sądzisz, że nie ma sensu regulowanie instalacji trójnikowej? 7 anemostatów nawiewnych - 130m3/h - dokładność nastawu anemostatu fi 80 mm 50m3/h . JAK PAN TO WYREGULUJE? nawet gdyby się udało pomierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.09.2013 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 7 anemostatów nawiewnych - 130m3/h - dokładność nastawu anemostatu fi 80 mm 50m3/h . JAK PAN TO WYREGULUJE? nawet gdyby się udało pomierzyć? Można kupić gotowe kratki z ustawioną przepływnością: http://www.airtradecentre.com/PL/PL/documentation/A06.051.1b-ALIZE-Anemostaty-wywiewne-z-automatyczn%C4%85-regulacj%C4%85 lub takie, które zmieniają przepływność w zależności od wilgotności i ruchu: http://www.airtradecentre.com/PL/PL/documentation/A06.057.2-ALIZE-HYGRO-VISION-Anemostaty-z-regulacj%C4%85-wilgotno%C5%9Bci-i-IR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 19.09.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 7 anemostatów nawiewnych - 130m3/h - dokładność nastawu anemostatu fi 80 mm 50m3/h . JAK PAN TO WYREGULUJE? nawet gdyby się udało pomierzyć? dla chcącego nic trudnego.... można wyregulować taką instalację z dokładnością wystarczającą do prawidłowej, zgodnej z założeniami pracy całej instalacji i na pewno efekt końcowy nie będzie odbiegał od tego co uzyskujemy na skrzynkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.09.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 dla chcącego nic trudnego.... można wyregulować taką instalację z dokładnością wystarczającą do prawidłowej, zgodnej z założeniami pracy całej instalacji i na pewno efekt końcowy nie będzie odbiegał od tego co uzyskujemy na skrzynkach Jakieś 8 lat temu główny konstruktor w Dospelu M... W... założył na kanał 160mm kilka ( 4 ) wyjść trójnikowych i anemometry i balometry na wyjściach. Przy 100m3/h - praktycznie wszystko szło pierwszym trójnikiem, przy 300m3/h - ostatnim - a na pierwszym było zasysanie! Najlepiej jest zrobić jednakowe ciśnienie na każdy kanał nawiewny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 19.09.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 to jakoś dziwnie mu to wyszło pierwszy raz robiłem WM i kładłem przewody i takich klocków niespodzianek nie mam, jedynie muszę lekko zbalansować 2 wywiewy i finał robiłem na trójnikach .. tych tak nielubianych i skrzynkach (tj 1 skrzynka na dole) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.09.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 W latach 1990-2000. śmiano się z wentylacji z odzyskiem ciepła. masz rację 7 anemostatów nawiewnych - 130m3/h - dokładność nastawu anemostatu fi 80 mm 50m3/h . JAK PAN TO WYREGULUJE? nawet gdyby się udało pomierzyć? ty byś nie dał rady ? pomierzyć ? Pewnie że się da wyregulować co do 1m^3 . Ale jak się jest tylko przetwórcą cudzych rozwiązań ... i ma się zero wiedzy własnej ... to tak się pisze ... typowe dla handlarza ... Masz problem ... regulacji to go rozwiąż ... a nie pisz że się nie da .... bo się da ... nie takie rzeczy ... człowiek robił. Popieram natomiast system z rozdzielaczem .... ponieważ mamy wszędzie jednakowe ciśnienie .... choć jeszcze nie zliczałem ... czy opór ... wielu rur ... czy jednej a z coraz mniejszym przekrojem a na trójnikach ... co wychodzi korzystniej ... mniejszy spręż centrali co za tym idzie mniej prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania