Strumień na anemostacie mierzy się balometrem nie anemometrem. A balometr mierzy od 40m3/h. Poza tym wszystkie nawiewy zbiegają się w jednym miejscu , tak więc przyłożenie jakiegokolwiek przyrządu do anemostatu, zwiększy strumień na pozostałych - czyniąc pomiar bezsensownym.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strumień na anemostacie mierzy się balometrem nie anemometrem. A balometr mierzy od 40m3/h. Poza tym wszystkie nawiewy zbiegają się w jednym miejscu , tak więc przyłożenie jakiegokolwiek przyrządu do anemostatu, zwiększy strumień na pozostałych - czyniąc pomiar bezsensownym.

 

Anemomentr mierzy szybkosc nie ilosc bo skad ma biedny wiedziec, jaki szeroki jest kanal ktorym wieje :)

 

Pomiar wychodzi bardzo sensownie, oczywiscie anemostaty pozostaja wszystkie na swoim miejscu w czasie pomiarow, bo faktycznie skrecenie jednego zwiekszy przeplywy gdzie indziej. Balomentru na oczy nie widzialem, a co to?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No wyglada powaznie, i jeszcze bardziej powaznie kosztuje:)

 

Ciekawe czy gdziekolwiek komukolwiek przy odbiorze WM z reku mierzono isntalacje takim wynalazkiem:)

Na pewno nie robił pomiarów fachowiec - bo naczyń połączonych i tak małych przepływów się nie mierzy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno nie robił pomiarów fachowiec - bo naczyń połączonych i tak małych przepływów się nie mierzy.

 

wiesz co? jesteś bardzo monotematyczny...

może lepiej idź poszukać swojego świata, w którym nic się nie mierzy, izoluje od środka itp, a tutaj niech sobie pogadają ludzie, którzy mają ochotę bądź potrzebę na pomierzenie swoich instalacji...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wiesz co? jesteś bardzo monotematyczny...

może lepiej idź poszukać swojego świata, w którym nic się nie mierzy, izoluje od środka itp, a tutaj niech sobie pogadają ludzie, którzy mają ochotę bądź potrzebę na pomierzenie swoich instalacji...

Proszę Sobie wyobrazić, że monotematyczność wynika z tego, że mimo wyjaśnień są jeszcze tacy, co uważają, że pomiar tak małych wydatków na kanałach ze sobą połączonych jest możliwy!!! Abstrahując od możliwości, jest jeszcze sens. Przy takiej wentylacji wszystkie pomieszczenia mają wentylacyjne połączenie, czyli jakby nie regulować i tak ciśnienia i stężenia się błyskawicznie wyrównają.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pan naprawdę nie wie, że chodzi o CO2 i H2O w wentylacji?

No dobrze. Jeśli ktoś wszystko wie, to raczej tu nie zagląda. Tu jest tygiel doświadczeń i eksperymentów, z którego wszyscy nawzajem czerpiemy. Po to żeby wzbogacić się właśnie o wiedzę której nam brakuje. Jeśli chce nam pan pomóc to proszę nadawać na naszych falach, bo rebusów może nikt nie załapać. A jeśli chodzi o coś innego, to takie "zbyt mądre" uwagi mogą tylko wkurzyć. Dialog polega na tym że rozmówcy dostosowują się do swojego poziomu. W przeciwnym razie nie ma on sensu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co racja to racja.

 

Ale też drugiego takiego jak TB, co już od kilku tygodni tak sensownie i do rzeczy pisze, ze świecą szukać.

Jestem pozytywnie zaszokowany tą niewiarygodną zmianą!

 

Szkoda tylko ze tej zmiany nie widac w tematach izolacyjno grzewczych, a jezeli zmiany są to chyba na gorsze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem pozytywnie zaszokowany tą niewiarygodną zmianą!

 

nie przesadzasz?

 

jego radykalne poglądy mają się nijak do rzeczywistości a już teza o niemożności wyregulowania instalacji opartej na trójnikach to po prostu bezsensowny bełkot i nic więcej...

(nie polemizuję czy went na skrzynkach jest lepsza czy gorsza od trójnikowej, odnoszę się tylko do regulacji)

Ty też sądzisz, że nie ma sensu regulowanie instalacji trójnikowej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szkoda tylko ze tej zmiany nie widac w tematach izolacyjno grzewczych, a jezeli zmiany są to chyba na gorsze.

W latach 1990-2000. śmiano się z wentylacji z odzyskiem ciepła. A instalacje na elastycznych kanałach 63 mm - wręcz traktowano jako niedopuszczalną.

Izolowanie domów jest tak prostą i oczywistą czynnością, że trudno tego nie pojąć, a jedyną wadą domów izolowanych jest to, że sprawdza się w nich jedynie - PROSTE, PRYMITYWNE, TANIE I NIE WYMAGAJĄCE OBLICZEŃ - ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE.

Ot i cała prawda.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 anemostatów nawiewnych - 130m3/h - dokładność nastawu anemostatu fi 80 mm 50m3/h . JAK PAN TO WYREGULUJE? nawet gdyby się udało pomierzyć?

 

Można kupić gotowe kratki z ustawioną przepływnością:

http://www.airtradecentre.com/PL/PL/documentation/A06.051.1b-ALIZE-Anemostaty-wywiewne-z-automatyczn%C4%85-regulacj%C4%85

lub takie, które zmieniają przepływność w zależności od wilgotności i ruchu:

http://www.airtradecentre.com/PL/PL/documentation/A06.057.2-ALIZE-HYGRO-VISION-Anemostaty-z-regulacj%C4%85-wilgotno%C5%9Bci-i-IR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 anemostatów nawiewnych - 130m3/h - dokładność nastawu anemostatu fi 80 mm 50m3/h . JAK PAN TO WYREGULUJE? nawet gdyby się udało pomierzyć?

 

dla chcącego nic trudnego....

 

można wyregulować taką instalację z dokładnością wystarczającą do prawidłowej, zgodnej z założeniami pracy całej instalacji i na pewno efekt końcowy nie będzie odbiegał od tego co uzyskujemy na skrzynkach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dla chcącego nic trudnego....

 

można wyregulować taką instalację z dokładnością wystarczającą do prawidłowej, zgodnej z założeniami pracy całej instalacji i na pewno efekt końcowy nie będzie odbiegał od tego co uzyskujemy na skrzynkach

Jakieś 8 lat temu główny konstruktor w Dospelu M... W... założył na kanał 160mm kilka ( 4 ) wyjść trójnikowych i anemometry i balometry na wyjściach.

Przy 100m3/h - praktycznie wszystko szło pierwszym trójnikiem, przy 300m3/h - ostatnim - a na pierwszym było zasysanie!

 

Najlepiej jest zrobić jednakowe ciśnienie na każdy kanał nawiewny .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W latach 1990-2000. śmiano się z wentylacji z odzyskiem ciepła.
masz rację :)

 

7 anemostatów nawiewnych - 130m3/h - dokładność nastawu anemostatu fi 80 mm 50m3/h . JAK PAN TO WYREGULUJE? nawet gdyby się udało pomierzyć?
ty byś nie dał rady ? pomierzyć ?

Pewnie że się da wyregulować co do 1m^3 . Ale jak się jest tylko przetwórcą cudzych rozwiązań ... i ma się zero wiedzy własnej ... to tak się pisze ...

typowe dla handlarza ...

Masz problem ... regulacji to go rozwiąż ... a nie pisz że się nie da .... bo się da ... nie takie rzeczy ... człowiek robił.

 

Popieram natomiast system z rozdzielaczem .... ponieważ mamy wszędzie jednakowe ciśnienie ....

choć jeszcze nie zliczałem ... czy opór ... wielu rur ... czy jednej a z coraz mniejszym przekrojem a na trójnikach ...

co wychodzi korzystniej ... mniejszy spręż centrali co za tym idzie mniej prądu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...