Problem w tym, że kratka wywiewna usytuowana ponad dachem blisko kanału spalinowego potrafi zaciągnąć spaliny do mieszkania, na pewno już troszkę rozrzedzone ale jednak nadal niebezpieczne,

 

Adamowi nie chodziło o dziury pod drzwiami...

 

herakles, nie rób sobie żartów, to są poważne sprawy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 3,2k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Przepraszam, ale nie widzę tu żartu z mojej strony! Żartem jest uszczelnianie mieszkania czym tylko się da, jeszcze z kotłem w środku. Przepraszam, ale to jest SZALEŃSTWO. Wcale nie mniejsze niż ta foliowa torebka. Bo foliową torebką tylko sobie co najwyżej zrobi krzywdę a nie innym. Po prostu nerwy mi troszkę puszczają jak takie coś czytam, zresztą nie tylko mi. Z tym podmieszaniem spalin to przesadzasz, ale jest ryzyko, że równie genialny sąsiad podłączył piec do kanału wentylacji, którego wylot jest tuż obok, wtedy faktycznie robi się niebezpiecznie. Komin też może być przecież nieszczelny w środku. Nie może wiać z kratki! Ja to bym w takim mieszkaniu się bał siedzieć bez otwartego okna.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kominarz, sam wiesz, że chałupa sprzed 100 lat jest co prawda niezniszczalna, ale w kominie od różnych kwasów, czy może jaki pożar sadzy po drodze był mogło się coś dość mocno rozszczelnić. Albo rozszczelni się której pięknej nocy bo sąsiad zaszaleje przy kozie i już się mieszkańcy nie obudzą.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

u mnie kominów w kotłowni brak. Chociaż planuje kominek ale z własnym zasilaniem powietrznym.

 

Autorus, jak będziesz robił kanał do zasilenia powietrzem kominek śmiało go możesz zaizolować, szczególnie jak będzie długi, jak będzie coś po drodze dotykał może przenieść zimno na inne elementy budynku, spotkałem się ostatnio z z przypadkiem blokowego kanału wentylacyjnego z nieogrzewanej piwnicy, zasysał bardzo zimne powietrze, był nieizolowany i po drodze do góry wychładzał wszystko, ściany, stropy itd. podłoga w łazience przy ostatnich mrozach miała 10oC, o tym projektanci zapomnieli lub nie mieli pojęcia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uwaga na to zasilanie. Pomyśl co się stanie z rurą która ma -10 / -20 *C. Ano zrobi się oblodzona rura(wiem widziałem). To trzeba bardzo dobrze przemyśleć.

Masz rację .Ona się zrobi oblodzona,a bardziej oszroniona,ale na zewnątrz a nie w środku.W środku jest brak wilgoci aby to nastąpiło.Wiem bo tak mam.Przed zaizolowaniem,szroniła na zewnątrz a nie wewnątrz . Nie ma obawy ,że wewnątrz zmieni się średnica.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kominiarz

 

Staram się jak potrafię (i chyba słabo mi idzie) wyjaśnić, że opowieściami typu - "bo tak mówią przepisy, które nas obowiązują" - nic dobrego się nie zrobi.

Przepisy są w porządku!

Zawierają to, co trzeba!

Ale...

Ludziska nie zawierają tego co potrzebne!

Wiedzy, logiki, rozumu...

A za cudzy płacić nie chcą!

- No to ich potem nogami do przodu wynoszą, bo kocioł z otwartą komorą kosztuje 2000 a taki kombajn z zamkniętą 3200.

Co rok czytam tu o kratach wentylacyjnych, z których pizga zamiast wywiewać.

A jak wywiewa - to kradnie ciepło i dlatego zatyka się czym popadnie taką kratkę...

 

Idiocie i nieukowi może się zdarzyć zamontowanie kotła z otwarta komorą w pomieszczeniu bez należytego dopływu powietrza z zewnątrz.

TOBIE - NIE!!!

O tym pisałem.

Powinniśmy kłaść oczywistości do opornych łbów, skoro tu już dyskutujemy.

Eksperyment z foliową torbą na łbie dobrze pokazuje to, o czym piszemy.

A i tak znajdzie się baran, któremu wydaje się on kpiną a nie poszukiwaniem odpowiedzi na pytania jakie stawia...

 

Takie coś warto sobie obejrzeć:

http://psp.opole.pl/uploads/czad_zestaw_od_2009.pdf

 

A to tylko jedno województwo...

I to nie najludniejsze!

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sam niedawno miałem klienta na montaż kondensata.

No to wyceniłem niedrogiego DeDietricha MCRII za 3500 + montaż, ale klient poszperał po necie po forach i stwierdził, że skoro ma grzejniki to i tak kondensat mu niepotrzebny. Chce mieć tańszy kocioł. No to OK, co się będę kopał, nie ja przecież rachunki płacę, więc wyceniłem kocioł turbo za jakieś 2500zł +montaż. Ale klient znowu, że za drogo, teraz chce mieć z otwartą komorą :-) Mówię, że to głupota do potęgi, gdyż w kuchni trzeba by zrobić solidną dziurę w ścianie jako nawiew, a że wiem dobrze że od razu po moim wyjściu zostanie ona zaślepiona, więc odmawiam montażu.

Po dwóch dniach dzwonię, czy przemyślał sprawę i czy montujemy kocioł turbo, a ten mówi, żebym już nie przyjeżdżał, bo znalazł znajomego który mu powiesi kocioł z otwartą komorą bez żadnego kucia otworu :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...nie debil tylko Oszczędny Inwestor ;)

 

taki nie weźmie porządnej firmy (raczej żadnej nie weźmie, znajdzie jakiegoś Ziutka i mu on ten Ziutek dom postawi), nie kupi przyzwoitego towaru, on śpi w nocy i śni mu się jak wszyscy z niego zdzierają, jak czyhają na jego kasę, on dobrze wie, że zbuduje dom taniej niż inni, bo inni dali się omamić a on jest mądrzejszy, może nawet najmądrzejszy ;)..

 

też znam takich, nie da się ukryć ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...