cześć,

zainteresowała mnie promocyjna oferta na kocioł kondensacyjny VU ecoTEC 196 + VIH R 150, ale mam następujące pytania:

1) czy 21 kW wystarczy do ogrzania 200 m2 ?

2) Jaka jest sprawność kotła dla niższych mocy ?

3) Czy mogę zasilać piec propoanem-butanem ?

4) Czy ceramiczna prostka kominowa wystarczy (zakładam otwartą komorę spalania), czy muszę w nią wepchnąć rurę ?

5) Co muszę dokupić do promocyjnego zestawu aby mieć

- cyrkulację ciepłej wody

- sterowanie pogodowe (w ofercie jest tylko mało mówiąca "konsola")

6) Co sie robi z kondensatem ? Trzeba robić podejście do kanalizacji ???

 

decyzja coraz bliżej i napięcie rośnie :))

 

pozdrawiam,

Łukasz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10434-kocio-gazowy-vaillant/
Udostępnij na innych stronach

cześć,

zainteresowała mnie promocyjna oferta na kocioł kondensacyjny VU ecoTEC 196 + VIH R 150, ale mam następujące pytania:

1) czy 21 kW wystarczy do ogrzania 200 m2 ?

2) Jaka jest sprawność kotła dla niższych mocy ?

3) Czy mogę zasilać piec propoanem-butanem ?

4) Czy ceramiczna prostka kominowa wystarczy (zakładam otwartą komorę spalania), czy muszę w nią wepchnąć rurę ?

5) Co muszę dokupić do promocyjnego zestawu aby mieć

- cyrkulację ciepłej wody

- sterowanie pogodowe (w ofercie jest tylko mało mówiąca "konsola")

6) Co sie robi z kondensatem ? Trzeba robić podejście do kanalizacji ???

 

decyzja coraz bliżej i napięcie rośnie :))

 

pozdrawiam,

Łukasz

 

1) Przy nowych budynkach i dobrze ociepkonych nawet 250-300 m2

moc 21,6 kW jest mocą przy parametrach 40/30 natomiast 20 kW przy 80/60.

2) 40/30 - 109% 75/60 - 107%

3) Tak oczywiście lecz zalecany jest propan techniczny szczególnie zimą

4) Kocioł ten jest z zamkniętą komorą. Można rozwiązać odprowadzenie spalin np - w istniejący szacht kominowy lub wkład wprowadzić rurę fi-80 do kondensu i pobór powietrza z przestrzeni szachtu

 

5) Pompkę cyrkulacyjną + osprzęt zawory, filtr itd. Również sterowanie czasowe pompą cyrkulacyjną może być firmowe Vaillanta lub inne.

Konsola służy do podłączenia kotła z instalacją i zawiera zawory odcinające i zawór bezpieczeństwa C.O.

6) Kondens jest odprowadzony bezpośrednio do kanalizacji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10434-kocio-gazowy-vaillant/#findComment-158493
Udostępnij na innych stronach

cześć,

dzięki za odpowiedzi, czytam oczywiście strone producenta, jednak mam jeszcze kilka niejasności:

1) W opisie kotła (PDF) mam napisane, że ma on zamkniętą komorę spalania, ale powietrze może być pobierane z pomieszczenia, chyba nie do końca to rozumiem.

2) Jakie macie doświadczenia z propoanem-butanem, jeśli zbiornik jest zakopany (grunt piaszczysty) i znajduje się kilka metrów od skrzynki naściennej ? Czy skraplanie zimą może wystąpić ?

3) Ile miesiecznie (w sezonie) kondensatu będzie powstawać, mam szambo ?

4) Jeśli nie mam podłogówki to czy pogodówka jest mi potrzebna, czy wystarczy regulator pokojowy ?

5) Ile trzeba przewymiarowac grzejniki przy różnych temperaturach wody ?

 

pozdrawiam,

Łukasz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10434-kocio-gazowy-vaillant/#findComment-158622
Udostępnij na innych stronach

Do VPS !!! Sprawność pieca kondensacyjnego 107 % przy temp. wyjściowej wody 70 st. C to jakaś nowość, chyba z lekka przesadzona.

 

Kto takie dane podaje ? Vailant ? Może to jakaś pomyłka.

 

Ja bym obstawiał raczej 97 % a nie 107 %.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10434-kocio-gazowy-vaillant/#findComment-161033
Udostępnij na innych stronach