do VPS:

rura "kwasówka" jest o średnicy 110mm, a znajduje się w przewodzie kominowym 15x15cm. Czy w takiej sytuacji mógłbym zamontować piec kondensacyjny, powiedzmy VU EcoTEC 9,7-21,6 kW?

 

Jaka jest różnica między określeniem "jednofunkcyjny" a "jednostopniowy"?

 

Pozdrawiam

 

Pearl

 

Niestety NIE :cry:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piec kondensacyjny można podłaczyć na różne sposoby. Zależy gdzie jest kotłownia.

 

Do pieców z zamkniętą komorą spalania potrzebny jest osobny dopływ powietrza i odpływ spalin. Może to być rura w rurze ale niekoniecznie.

 

Taki piec CO może pobierać powietrze z pomieszczenia w którym się znajduje a spaliny "wydalać" z kolei klasycznym kominem kwasoodpornym. W pomieszczeniu gdzie jest umieszcony kocioł wymagany jest wtedy wlot powietrza z zewnątrz o pow. ok 200 cm kw.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Serwis

krispil

Kotły kondensacyjne np. firm JUNKERS, VIESSMANN, VAILLANT, DE DIETRICH, SAUNIER DUVAL mają odprowadzenie spalin nie jak piszesz " spaliny "wydalać" z kolei klasycznym kominem kwasoodpornym"

tylko specjalnym wkładem do kondensu z uszczelkami.

Klasyczny jest niedopuszczalny.

Skąd masz info, że można klasycznym kominem kwasoodpornym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja ciagle bym sie chcial dowiedziec, kto kupil takie modele jak

Viessmann Vitodens 222 lub 100 (ten drugi+zasobnik) oraz

Vaillant Ecotec+zasobnik ?

A ma ktos moze Immergassa Zeus Victrix i za ile go kupil ?

 

hej

 

Krzysiek

PS Zamierzalem kupis SD Ecosy 1-funk+ zasobnik, ale przestali

produkowac :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

A ja zapytam z innej beczki...

Mam kocioł zwykły, atmosferyczny. Znam zasadę działania kotłów kondensacyjncyh, rozumiem ją (przynajmniej tak mi się dotychczas wydawało). I co ciekawe... Temperatura rury spalinowej tuż przy wylocie (nie wspominając o dalszej części) jest wyczuwalnie niższa niż rury zasilania c.o. nastawionego na 40st.

Jak można coś z tego odzyskać? Nie ma z czego?!?

Dla pewności sprawdzę jeszcze pirometrem...

 

Sebastian

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
na chłopski rozum spaliny oddają ciepło na powrocie z obiegu, następnie zaś temperatura wody jest podnoszona do żądanej na palniku...

Jak się mylę - strzelę sobie w łeb z dwururki..

Mam kondensacyjny i działa...

Dziwne

To byłoby całkiem sensowne tylko...

Jeśłi parametry ustawione są na 55/45 tak jak u mnie, czyli dosyć nisko, to i tak temperatura spalin jest niższa od temperatury powrotu, więc byłyby straty ;-)

Co w takim przypadku?

 

Sebastian

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do Servisa.

 

A dlaczego to niby piec kondensacyjny ma mieć bardziej "brzydkie" spaliny niż klasyczny ? Ma nawet bardziej ekologiczne spaliny niż klasyczny piec. Przecież kondensat skrapla się w dużych ilościach w samym piecu a nie w kominie a odprowadza się go bezpośrednio do kanalizacji ( w małych piecach w zasadzie bez netralizacji) chociaż nie jest neutralny.

 

To kondensat jest żrący i nim się trzeba ewentualnie martwić a nie samym kominem. Para wodna wylatująca do komina z pieca kondensacyjnego ma bardzo niską temperaturę (można nawet włożyć rękę do komina) i w związku z tym znacznie mniej tej pary skropli się

na jego ściankach.

 

Potrzeba stosowania uszczelek w kominie do pieca kondensacyjnego wynika z zastosowania współosiowego prowadzenia kanałów spalinowo powietrznych a również z tego że piec pracuje w dwóch przeciwnych kierunkach ruchu powietrza. Trudno sobie wyobrazić sutuację żeby piec dobrze funkcjonował i zasysał swoje własne spaliny przez np. nieszczelności komina tj. z powrotem do komory spalania.

 

Jest wiadomo że piec kondensacyjny wytwarza podciśnienie ssące swoim wentylatorem i to dość znaczne. Więc trzeba dobrze odizozlować część ssącą komina od wydalającej. Do tego służą przede wszystkim uszczelki stosowane w kominach współosiowych.

 

Jeśli piec wydala kominem tylko spaliny i to znacznie wychłodzone a nie zasysa powietrza to nie potrzeba jakiegoś specjalnego komina do jego spalin.

 

Zastosowanie komina rura w rurze ułatwia techniczne podłączenie kotła jednym przewodem zwłaszcza tam gdzie nie ma możliwośći doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz innym otworem.

 

Zrozumiałe jest dla mnie to że sprzedawcy kotłów forsują swoje rozwiąznia odprowadzania spalin bo to jest również ich biznes. Ale to czy kocioł dostanie odpowiednią porcję powietrza z pomieszczenia w którym się znajduje czy też zassa je z zewnątrz, rurą współososową nie może mieć jakiegoś znaczącego wpływu na jego prawidłową pracę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W naszych kotlach (PARADIGMA) temp. spalin jest wyzsza od temp. powrotu o 2 do 8st.,

ma zakres modulacji od 20 do 100%. Przy kotle Modula II 4...20kW norm. stopien wykorzystania (40/30st.) wynosi 110,1% a przy 75/60st. wynosi 106,6%. Wszyscy obecni klienci sa zadowoleni.

 

http://www.duel.com.pl/paradigma/modula.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego kotły Paradigma są takie drogie !!!

 

2300 Euro za kocioł 4-20 KW mocy to ponad 10500 zł za sam kocioł. To dużo drożej niż najlepsze kotły kondensacyjne Junkersa czy Vailanta.

 

A gdzie komin i osprzęt ? Cały kocioł z wyposażeniem kosztuje pewnie ok. 13 000 zł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...