Witam,

 

Mam instalację co doprowadzona na 3 poziomy - piwnica - grzejniki, parter - podłogówka, piętro grzejniki.

 

Grzejniki w piwnicy jakoś tak niemrawo grzały i zauważyłem, że jest tam na panelu rzodzilającym wodę do grzejników założona krótka pętla (ok. 1m - wejście wprost do wyjścia) zdjąłem ją, zaślepiłem i grzejniki fajnie zaczęły grzać.

 

Dzisiaj zauważyłem, że ta sama sytuacja ma miejsce na piętrze (którego jeszcze nie uruchamiałem). Również w miejscu, gdzie można by podłączyć rozprowadzenie do jeszcze jednego grzejnika znajduje się krótka pętla.

 

I teraz zacząłem się zastanawiać - czy pełni ona jakąś funkcję. Może tak ma być ? Może to jakieś zabezpieczenie przed zbyt dużym oporem w sieci?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/106463-kr%C3%B3tka-p%C4%99tla-na-panelu-rozprowadzenia-grzejnik%C3%B3w/
Udostępnij na innych stronach

ta pętla to zapewne tzw.bypass

służy do tego by w momencie odcięcia zasilania wszystkich punktów przez termostaty był nadal mały obieg miedzy zasilaniem a powrotem ,

gdy to usuniesz i wszystkie grzejniki osiągną nastawioną temperaturę ,pozamykają sie i nie będzie obiegu w kotle ,temperatura wody w kotle gwałtownie zacznie wzrastać ,doprowadzając w najlepszym przypadku do wrzenia

 

tak na oko to może być to :D

No ale takie bypassy powinny mieć chyba jakieś dławienie przepływu, nie? Jakieś kryzy czy zwężki... Żeby w normalnych warunkach, gdy przynajmniej niektóre zawory termostatyczne są otwarte, woda w ogóle miała chęć płynąć przez grzejniki, a nie tylko przez bypassy...

Coś muszę z tym wreszcie zrobić.

 

Zastanawiam sie nad dwoma opcjami:

 

1) zostawić tą petlę na rozprowadzeniu na jednym poziomie - wstawie tam tylko zawór i jakby faktycznie szło nie tak to ja usunę

 

2) usunę wszystkie pętle - odkręcę kaloryfer w pralni w piwnicy na max-a, tak, że zawsze będzie tam by-pass. Regulując pozostałe kaloryfery, bedę sie je starał mięć raczej otwarte - a i tak pracą pieca dyryguje termostat pokojowy i wydaje mi się, że sytuacja, w której dojdzie do zamkniecia wszystkich zaworów termostatycznych w kaloryferach jest raczej nieprawdopodobna.

Coś muszę z tym wreszcie zrobić.

 

Zastanawiam sie nad dwoma opcjami:

 

1) zostawić tą petlę na rozprowadzeniu na jednym poziomie - wstawie tam tylko zawór i jakby faktycznie szło nie tak to ja usunę

 

2) usunę wszystkie pętle - odkręcę kaloryfer w pralni w piwnicy na max-a, tak, że zawsze będzie tam by-pass. Regulując pozostałe kaloryfery, bedę sie je starał mięć raczej otwarte - a i tak pracą pieca dyryguje termostat pokojowy i wydaje mi się, że sytuacja, w której dojdzie do zamkniecia wszystkich zaworów termostatycznych w kaloryferach jest raczej nieprawdopodobna.

możesz to wywalić w cholerę,

w kotle gazowym masz już fabrycznie zainstalowany by-pass

to zabuduj sobie na tych obejściach zawory grzybkowe, mogą być najtańsze zawory grzejnikowe,

nie dawaj przypadkiem kulowych

to zabuduj sobie na tych obejściach zawory grzybkowe, mogą być najtańsze zawory grzejnikowe,

nie dawaj przypadkiem kulowych

 

A dlaczego kulowych "nie wolno?"

Pozdrawiam

 

Na tym zaworze będziesz chciał 'wygenerować' kontrolowany opór - grzybek, ktory otwiera sie paroma obrotami jest precyzyjniejszy od kurka ćwierćobrotowego ...

 

pozdrawiam

Piotrek

to zabuduj sobie na tych obejściach zawory grzybkowe, mogą być najtańsze zawory grzejnikowe,

nie dawaj przypadkiem kulowych

 

A dlaczego kulowych "nie wolno?"

Pozdrawiam

 

Na tym zaworze będziesz chciał 'wygenerować' kontrolowany opór - grzybek, ktory otwiera sie paroma obrotami jest precyzyjniejszy od kurka ćwierćobrotowego ...

 

pozdrawiam

Piotrek

 

No tak... :wink:

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...