W marcu zakupiliśmy do nowego domku kocioł Zębiec KP20 na ekogroszek, i to był chyba najgorszy wybór z możliwych. W sumie kocioł nie przepracował jeszcze ciągle więcej niż tydzień.

Po zamontowaniu, uruchamiamy, chodził ze 12 godzin, przychodzę rano, a tu awaria sprzęgła, co sie okazało jak piec trochę popracował to silnik zamiast obracać ślimakiem buczał. Zgłosiłem awarię po 2 tygodniach przyjechał serwis, wymienili kondensator przy silniku i sterownik. Sprawdzili puścili OK. Po jakiś dwóch tygodniach kolejna próba, tym razem po kilku godzinach pracy zrywało zawleczki. Myślałem węgiel jakiś zły, kupiłem chyba ze 3 rodzaje różnych ekogroszków workowanych, dalej to samo, telefon do serwisu i drugi ich przyjazd. Przyjechali i wymienili ślimak, bo jak powiedzieli wypuścili serię kotłów z jakimś nowym modelem ślimaka który sie nie sprawdził i teraz wymieniają. OK, myślę będzie dobrze. Piec popracował tydzień, myślę wreszcie działa dobrze, a tu wczoraj wentylator sie zepsuł. Normalnie krew mnie już zalewa przez ten kocioł. Zresztą jak był serwis mówiłem im że coś ten wentylator sie za mocno grzeje bo po godzinie pracy kotła już go prawie nie można było dotknąć ręką, a oni że tak może być i to jest normalne, no to teraz se przyjadą trzeci raz.

Aż sie boję co by było jak bym ten piec kupił zimą.

Tyle moich żali, w każdym razie nie polecam tych kotłów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Ciąg dalszy :)

Dwa tygodnie temu przyjechał serwis, niestety mnie nie było (przyjechali bez wcześniejszego powiadomienia !), była żona. Pan obejrzał piec, parametry na sterowniku stwierdził że źle ustawione. Ustawił na fabryczne, ustawił dmuchawę na 80% (a pisałem że nie działa poniżej 45%) rozpalił stwierdził że wszystko OK i kazał podpisać protokół że piec sprawny. Oczywiście żona nie podpisała, wiec pojechali.

Przyjechałem z delegacji, dzwonie do serwisu i żądam kolejnej wizyty. Pojawili się 4 dni temu. Ta sama ekipa.

Pokazuje gościowi że dmuchawa nie działa poniżej 45%, a on do mnie że to może tak być i ja nie mam racji !!! Krew sie we mnie zagotowała i mówie że mają wymienić dmuchawę i koniec. Wymienili, to samo. I znowu gość udowadnia że jest OK. Po następnej zjebce mówie niech wymienia sterownik. OKi wymienił i co ? I dmuchawa zaczęła działać normalnie. Na to gość wielkie oczy. Poszedł po cichu do samochodu po protokół serwisowy, wypisał i pojechali. Na razie od 4 dni piec działa normalnie. Ale miałem już 2 razy wymieniany sterownik, dmuchawę, ślimak, i kondensator przy silniku.

Ogólnie ich serwisanci są bardzo cieńcy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no właśnie po przeczytaniu kilku....nastu wątków odnośnie tego pieca ....wątków o zabarwieniu raczej negatywnym - odpuściłam go sobie ...a też rozważałam zakup w ubiegłym roku :roll:

Kiedyś to była dobra firma, ale to co ostatnio wypuszczają na rynek to woła o pomstę do nieba :evil:

lee28 - współczuję

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no właśnie po przeczytaniu kilku....nastu wątków odnośnie tego pieca ....wątków o zabarwieniu raczej negatywnym - odpuściłam go sobie ...a też rozważałam zakup w ubiegłym roku :roll:

Kiedyś to była dobra firma, ale to co ostatnio wypuszczają na rynek to woła o pomstę do nieba :evil:

lee28 - współczuję

 

Eeee - chyba nie można całkiem kasować tej marki po kilku takich "wpadkach" ...

Mój sąsiad ma takiego Zębca / co prawda już chyba ze 3 lata / i żadnych problemów nie miał i nie ma ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no właśnie po przeczytaniu kilku....nastu wątków odnośnie tego pieca ....wątków o zabarwieniu raczej negatywnym - odpuściłam go sobie ...a też rozważałam zakup w ubiegłym roku :roll:

Kiedyś to była dobra firma, ale to co ostatnio wypuszczają na rynek to woła o pomstę do nieba :evil:

lee28 - współczuję

 

Eeee - chyba nie można całkiem kasować tej marki po kilku takich "wpadkach" ...

Mój sąsiad ma takiego Zębca / co prawda już chyba ze 3 lata / i żadnych problemów nie miał i nie ma ...

 

Włacha !!

 

U moich rodziców zębiec (18 czy 21 kw niewiem) chodzi 18sty rok :o

Jak się czasem zapomni przymknąć tu i tam - to czopuch "zaświeći na czerwono" :lol:

Ale za to "żre" wszystko !

Ogólnie to same plusy !

Trochę mała sprawnośc - ale coś za coś - zębiec do drogich nie należy.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 months później...

Ja sie polacze do tematu. Kupilismy piec zebiec 1 rok temu i na poczatku zrywalo sprzeglo bardzo czesto - tzn, co kilka dni, maz naprawial, cos tam robil - ale ciagle to samo, wiec zglosilismy reklamacje - przyjechali - naprawili, potem na miesiac to samo - wiec znowu przyjechali - naprawili. I od tego czasu - odpukac - piec dziala jak zegareczek. Nic sie nie psuje...

 

Ogolnie jestem z niego zadowolona- maz probowal roznych ustawien - -i teraz dobrze dziala i jest ekonomiczny - zaladunek mniej wiecej raz na tydzien.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie po ostatnim 4 serwisie i wymianie dmuchawa+sterownik piec od początku listopada chodzi pięknie. Nie chcę zapeszać ale jestem obecnie bardzo z niego zadowolony. Dodatkowo jak sie okazało jest z regulatorem PI tak że w zasadzie nie musze latać i przymykać jakimiś klapkami dmuchawy czy czopucha, jak to jest w innych kotłach.

Oby tak dalej działał to już nic złego na temat tego kotła nie napiszę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...

Witam, przeszukałem wiele forum w temacie regulacji sterownika PERFECT Z do pieca Zębiec KP20 i znalazłem same porady na temat regulacji. Chciałbym aby ktoś opisał krok po kroku w punktach jak dla laika postępowanie przy konfiguracji tego sterownika.

np:

1. ustaw parametry sterownika na takie i zaczekaj aż osiągnie stabilną pracę, jezeli nie dodaj dwie łopaty groszku :) itd

2. jezeli kocioł pracuje poprawnie zacznij regulację sterownika aby spalanie było ekonomiczne i zrób to....

3. po tym punkcie zrób to itd..., aż do pełnego sukcesu.

 

Jak mi się wydaje algorytm programu w tym sterowniku był stworzony na podstawie jakiegoś schematu postępowania, dzięki któremu trzeba dokładnie krok po kroku postępować aby sterownik wyregulować efektywnie do jakości opału zasypanego do zasobnika.

 

Wydaje mi się, ze firma produkującą ten typ sterownika - taki schemat postępowania swoim użytkownikom jest winna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 12 years później...
Witam, jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem kotła Koral 14kw, w czasie gwarancji już wymieniony był ślimak (oczywiście gwarancja tego nie obejmuje), skończyła się gwarancja, 10 dni po poleciał sterownik, teraz ciągłe awarie sprzęgła, serwis po najprostszej linii oporu gotowy wszystko wymieniać, a piec rozpoczął dopiero czwarty sezon grzewczy. Dowiedziałem się że awarie spowodowane są odkształceniami paleniska, retorta obrotowa, Zdemontowałem zabierak żeby pozbyć się problemu obracania się retorty i jej blokowania, ale to nie przyniosło skutku, cały piec dokładnie wyczyszczony a zawleczki lecą. Może ktoś z użytkowników wie co jeszcze można zrobić z tym fantem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...