Jeżeli to jest bzdura wytłumacz mi jaka jest pompa w krecie.

 

I od kiedy anhydryt musi mieć wytrzymałość na ścinanie 2,0N/mm2 bo np klasy F4 wszędzie lane nie maja ( chyba że przy dobrych gruntach)

 

Na temat słabych, porowatych podkładów podłogowych wylałem na tym forum może atramentu. Nie będę zaczynał od nowa.

Dokładnie to warstwa wierzchnia anhydrytowego podkładu podłogowego, po usunięciu naskórka mleczka cementowego musi mieć pod parkiety 2,0N/mm2 na ścinanie lub 1,2N/mm2 na zrywanie. Takie siły są przenoszone z parkietu poprzez klej sztywny na podłoże.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli tak jak pisałem popychana jest powietrzem.

 

Napowietrzenie występuje. - chodź do stopnia bym się kłócił.

 

Żeby była jasność : to są inne technologie wykonania znam je bardzo dobrze bo je wykonuje.

 

Cała sprawa zaczęła się od przenikania ciepła nie pisze odporności na: ścinanie , łamanie, zginanie (to są odrębne rzeczy).

 

I tak jak kiedyś zleciłem badanie anhydryt i mixa to wyszły duże różnice w przenikaniu i nie mówię o badaniach dla potrzeb producentów:)

 

Postaram się dogrzebać do badań żeby pokazać różnice.

 

 

ps. wklejam zdjęcie przekroju (bo mam anhydrytu)

niedługo wstawię przekrój mixa

[ATTACH=CONFIG]124809[/ATTACH]

 

przekrój wzorcowy! Taki właśnie przekrój wprawdzie na zdjęciu pokazuję często wykonawcom podkładów - aby wiedzieli o co mi chodzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przekrój wzorcowy! Taki właśnie przekrój wprawdzie na zdjęciu pokazuję często wykonawcom podkładów - aby wiedzieli o co mi chodzi.

 

będę robił próbki mogę Ci wysłać ;) zrobisz sobie od razu próby ścinania na moim jastrychu ;)

Edytowane przez w***po***
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

po usunięciu naskórka mleczka cementowego

spoiwo anhydryt / mleczko anhydrytowe

spoiwo cement / mleczko cementowe

 

 

 

 

 

Na temat słabych, porowatych podkładów podłogowych wylałem na tym forum może atramentu. Nie będę zaczynał od nowa.

Dokładnie to warstwa wierzchnia anhydrytowego podkładu podłogowego, po usunięciu naskórka mleczka cementowego musi mieć pod parkiety 2,0N/mm2 na ścinanie lub 1,2N/mm2 na zrywanie. Takie siły są przenoszone z parkietu poprzez klej sztywny na podłoże.

 

 

 

 

Poza tym zgadzam się.

 

Ale anhydryt anhydrytowi nie jest równy są różne klasy jastrychu anhdrytowego począwszy od C20-f4 do C35-F7 Rapid.

Dodatkowo różni producenci...

 

 

I mogłeś spotkać się z klasą anhydrytu (gdzie miał być położony parkiet ) którego wierzchnia warstwa była nie odpowiednia dla waszych norm.

Ale przecież są mocniejsze klasy.

Od klasy C-25-F5 bez problemu 2,4-3,0N do uzyskania.

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

będę robił próbki mogę Ci wysłać ;) zrobisz sobie od razu próby ścinania na moim jastrychu ;)

 

Bardzo chętnie. Gdy będą gotowe podam adres. Dziękuję. Interesuje mnie również wilgotność równoważna podkładu podłogowego z anhydrytu w 20C i 55%rH otoczenia. Są one różne dla różnych materiałów wiążących. Jeżeli jest u jednego producenta kilka rodzajów materiałów wiążących to są też różne wilgotności równoważne. Może coś wiesz na ten temat. Producent powinien znać i podać te dane przy założeniu niezmienionej receptury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...

Użytkownik sie dołączy do tych opinii

W 2011 na wiosne płaciłem pod czestochową 43zł za m2 6 cm wylewki anhydrytowej F4 z Wol.......... Węc argument cenowy wg mnie jest chybiony. Owszem anhydryty tanieja ale mixo również..Inna bajka że F5 jest droższy o jakies 59zł na tonie więc żadne pieniądze a jakość sporo lepsza. 6 cm grubości bo cały dom jest w podłogówce czyli 2cm rurka plus 4 ponad nią daje 6 ogólnej grubości.

Z tego co zebrałem info to kurczliwość/rozszerzalność anhydrytu to 1mm na 10m czyli nic, beton ma 1mm na 1m więc pracuje i to bardzo.

Przenikalność cieplna to ok 1 czegośtam dla bylejakiego betonu z mixo i nie więcej niż 1,6 dla idealnie wylanej i zagęszczonej posadzki betonowej - w praktyce nie spotkałem bo 90 procent znajomych robi z mixo na półsucho i bez zagęszczenia, te pozostałe 10procent to jestem ja z anhydrytem kttóry w tych jednostkach ma 2 przenikalności . Ktoś powie żę to tylko o jeden więcej ale mnie sie wydaje że to jest jeszcze raz tyle względem betonu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...
Bardzo chętnie. Gdy będą gotowe podam adres. Dziękuję. Interesuje mnie również wilgotność równoważna podkładu podłogowego z anhydrytu w 20C i 55%rH otoczenia. Są one różne dla różnych materiałów wiążących. Jeżeli jest u jednego producenta kilka rodzajów materiałów wiążących to są też różne wilgotności równoważne. Może coś wiesz na ten temat. Producent powinien znać i podać te dane przy założeniu niezmienionej receptury.

 

Witam,

Czytałem Pańskie opinie na temat podkładów anhydrytowych i zauważyłem, że nie odnosi się Pan do praktycznych zalet, które są bardzo istotne dla użytkownika. Ja użytkuję dom z podkładem anhydrytowym od lata 2012 i mam następujące spostrzeżenia:

1 - przy pompie ciepła bardzo łatwo wysterować ogrzewanie stąd duża wygoda i oszczędności w kosztach

2 - powierzchnia podkładu po wylaniu i zeszlifowaniu jest równa i ma jednakowy poziom na całej kondygnacji ( możliwe jest wykonanie posadzki na różnych poziomach ( np. pod parkiet i płytki różnica ok. 7mm )

3 - przy klejeniu gresu zużywa się minimalne ilości kleju i co najważniejsze na każdy m2 tyle samo więc płytki ułożone są perfekcyjnie równo i w krótkim czasie

4 - w pomieszczeniach z parkietem należało zeszlifować podkład grubszym ziarnem dla wymaganej przyczepności - tak zasugerował wykonawca podkładu ( w rezultacie jest ogromny zapas przyczepności - tak powiedział parkieciarz )

5 - co do rozszerzalności cieplnej i gęstości dylatacji to anhydryt bije na głowę beton z mixo, u mnie 65m2 w jednym kawałku ( salon, kuchnia, jadalnia i hol ) dylatacje nie szpecą gresu

6 - co do wygody w chłodniejsze dni lata - włączałem ogrzewani aby żonie było ciepło po południami na 2-3 godziny przy niewielkim koszcie i ilości pracy 7 - ogrzewam dom wtedy gdy jest to potrzebne nie oglądając się na czas nagrzewania posadzki - włączam i po 30 min stopy czują przyjemne ciepło

Ponadto szukając odpowiedniego materiału na podłogę oglądałem ich wiele i spotkałem się z niechlujnym wykonaniem posadzki mixokretem ( przynajmniej 50 - 70 % ) a wylewki anhydrytowe zawsze były idealne i nie sądzę aby w tych przypadkach inwestorzy szukali złych wykonawców, po prostu taka technologia.

Nie neguję innych technologii ale anhydryt się sprawdza i ja jestem zadowolony ( u mnie F5 ), również dlatego, że potwierdziły się słowa wykonawcy w 100% - polecam gorąco.

Edytowane przez Robus99
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

spoiwo anhydryt / mleczko anhydrytowe

spoiwo cement / mleczko cementowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poza tym zgadzam się.

 

Ale anhydryt anhydrytowi nie jest równy są różne klasy jastrychu anhdrytowego począwszy od C20-f4 do C35-F7 Rapid.

Dodatkowo różni producenci...

 

 

I mogłeś spotkać się z klasą anhydrytu (gdzie miał być położony parkiet ) którego wierzchnia warstwa była nie odpowiednia dla waszych norm.

Ale przecież są mocniejsze klasy.

Od klasy C-25-F5 bez problemu 2,4-3,0N do uzyskania.

 

pozdrawiam

 

Witam,

Czytałem Pańskie opinie na temat podkładów anhydrytowych i zauważyłem, że nie odnosi się Pan do praktycznych zalet, które są bardzo istotne dla użytkownika. Ja użytkuję dom z podkładem anhydrytowym od lata 2012 i mam następujące spostrzeżenia:

1 - przy pompie ciepła bardzo łatwo wysterować ogrzewanie stąd duża wygoda i oszczędności w kosztach

2 - powierzchnia podkładu po wylaniu i zeszlifowaniu jest równa i ma jednakowy poziom na całej kondygnacji ( możliwe jest wykonanie posadzki na różnych poziomach ( np. pod parkiet i płytki różnica ok. 7mm )

3 - przy klejeniu gresu zużywa się minimalne ilości kleju i co najważniejsze na każdy m2 tyle samo więc płytki ułożone są perfekcyjnie równo i w krótkim czasie

4 - w pomieszczeniach z parkietem należało zeszlifować podkład grubszym ziarnem dla wymaganej przyczepności - tak zasugerował wykonawca podkładu ( w rezultacie jest ogromny zapas przyczepności - tak powiedział parkieciarz )

5 - co do rozszerzalności cieplnej i gęstości dylatacji to anhydryt bije na głowę beton z mixo, u mnie 65m2 w jednym kawałku ( salon, kuchnia, jadalnia i hol ) dylatacje nie szpecą gresu

6 - co do wygody w chłodniejsze dni lata - włączałem ogrzewani aby żonie było ciepło po południami na 2-3 godziny przy niewielkim koszcie i ilości pracy 7 - ogrzewam dom wtedy gdy jest to potrzebne nie oglądając się na czas nagrzewania posadzki - włączam i po 30 min stopy czują przyjemne ciepło

Ponadto szukając odpowiedniego materiału na podłogę oglądałem ich wiele i spotkałem się z niechlujnym wykonaniem posadzki mixokretem ( przynajmniej 50 - 70 % ) a wylewki anhydrytowe zawsze były idealne i nie sądzę aby w tych przypadkach inwestorzy szukali złych wykonawców, po prostu taka technologia.

Nie neguję innych technologii ale anhydryt się sprawdza i ja jestem zadowolony ( u mnie F5 ), również dlatego, że potwierdziły się słowa wykonawcy w 100% - polecam gorąco.

Edytowane przez Robus99
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Chciałabym się dowiedzieć jaka jest wymagana wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu dla podkładu anhydrytowego (przy ogrzewaniu podłogowym), na którym ma być klejona deska dębowa ( gr. 15 mm na sklejce)?

A czy na ściskanie wystarczy 20 MPa?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 11 months później...

Witam,

Planuje wylewkę anhydrytową Knaufa na ogrzewaniu podłogowym. Do podłoża będzie klejony parkiet dębowy lub lita deska (grubość 15 mm) ewentualnie deska warstwowa.

Czy wystarczy wylewka FE 50 (wytrzymałość na ściskanie: 28 N/mm2 wytrzymałość na zginanie: 5 N/mm2) czy FE 80 (wytrzymałość na ściskanie: 30N/mm2, wytrzymałość na zginanie: 6 N/mm2) ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie chodzi przenikanie anhydrytu i cementu ( betonu )

Przenikanie ciepła jest większe w anhydrycie przez to że jest on monolitem. A np. jastrych z mixokreta jest pompowany powietrzem i w przekroju wygląda jak pumex.

Co powoduje zmniejszenie przenikalności cieplnej.

 

zapraszam na jedną z moich budów gdzie będę lał na kruszywie.wezmiesz sobie próbę i dopiero powinieneś się wypowiadać o betonach z mixokreta i ich wytrzymałościach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Planuje wylewkę anhydrytową Knaufa na ogrzewaniu podłogowym. Do podłoża będzie klejony parkiet dębowy lub lita deska (grubość 15 mm) ewentualnie deska warstwowa.

Czy wystarczy wylewka FE 50 (wytrzymałość na ściskanie: 28 N/mm2 wytrzymałość na zginanie: 5 N/mm2) czy FE 80 (wytrzymałość na ściskanie: 30N/mm2, wytrzymałość na zginanie: 6 N/mm2) ?

 

Weź FE 80

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...