magicwb 17.08.2008 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Witam, W nowowybudowanym domu mam dwa kominy murowane (kominek, piec gazowy + dwie wentylacje do salonu i kotłowni. W tych kominach jest wszystko OK tzn. jest ciąg powietrza. Mam również 4 kanały wentylacyjne 2 kuchnia i dwa łazienka zakonczone dachówka z kominkiem wentylacyjnym Robena położone na zachodniej stronie dachu. Przy wiatrach od strony zachodniej (70% wiatrów) kratkami wentylacyjnymi silnie leci powietrze do srodka budynku. Dotyczy to zarowno lazienki na poddaszu gdzie kanal ma okolo 2 metry jak i kuchni na parterze gdzie kanał ma okolo 5-6 metrów. Co można na to poradzić. Nie wyobrażam sobie jak to będzie zimą. Może można zakleić w dachówce wyloty powietrza od strony zachodu, moze przełożyc dachówki w inne miejsce dachu? Pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 17.08.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 w moim odczuciu zimą w domu będzie wyższa temperatura i zimnemu powietrzu nie będzie tak "łatwo" wtargnąć do Twojego domu. A jeżeli, aż tak Ci to przeszkadza to są takie specjalne kratki z żaluzją, którą możesz zasłonić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 17.08.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 po prostu projektanci, którzy sytuują budynek na działce, powinni bardziej uwzględniać kierunek stron świata. Jak dotąd wszystko idzie w tą stronę, ale dość powoli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicwb 17.08.2008 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 w moim odczuciu zimą w domu będzie wyższa temperatura i zimnemu powietrzu nie będzie tak "łatwo" wtargnąć do Twojego domu. A jeżeli, aż tak Ci to przeszkadza to są takie specjalne kratki z żaluzją, którą możesz zasłonić. Pozdrawiam. No to jedyna szansa ze zimą faktycznie cieple powietrze wywola ciąg. Zamykana kratka to tak średnio w kuchni jeszcze ok ale w łazience na poddaszu okrągłe kratki w regipsie nie bardzo da sie zamykac. Pozatym zamykając kratki należy zadać sobie pytanie po co wogole bylo robic kominy wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 17.08.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Bierze to siętez z tego, że istnieje cos takiego jak "norma dotycząca sytuowania kominów dymowych i wentylacji grawitacyjnej". Kominy murowane powinny byc odpowiednie wyproiwadzone ponad dach, aby uniemożliwić właśnie wtłaczanie powietrza i z opisy wyglada na to to rozwiązanie działa. W przypadku wentylacj "kombinowanej' tzn wentylacja grawitacyjna za pomocą kominków do wentylacji pionów kanalizacyjnych ich usytowanie w tym rozwiązaniu powoduje wwiewanie powietrza do środka. (tak myśle). Pomijam juz prawdopodobnie za mały przekrój tych kominków... Jakims wyjsciem może być zastosowanie nasad na ten kominek wentylacyjny, ktore albo wykorzystają siłe wiatru do zwiększenia wyciągu z pomieszczeń, lub chociaż osłonią przewód przed powietrzem 'wdmuchiwanym" Na wątpliwe pocieszenie dodam, że 'energetycznie' bez roznicy czy powietrze zostanie wdmuchane przez ten komin, czy wywane i uzupełnione przez nawietrzak - i tak bilans musi wyjsc na zero i w przypadku went grawitacyjnej (jak i kazdej innej) to powietrze trzebe bedzie ogrzac. Przykre tylko jest ze wentylacja nie działa zgodnie z założeniem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicwb 17.08.2008 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Bierze to siętez z tego, że istnieje cos takiego jak "norma dotycząca sytuowania kominów dymowych i wentylacji grawitacyjnej". Kominy murowane powinny byc odpowiednie wyproiwadzone ponad dach, aby uniemożliwić właśnie wtłaczanie powietrza i z opisy wyglada na to to rozwiązanie działa. W przypadku wentylacj "kombinowanej' tzn wentylacja grawitacyjna za pomocą kominków do wentylacji pionów kanalizacyjnych ich usytowanie w tym rozwiązaniu powoduje wwiewanie powietrza do środka. (tak myśle). Pomijam juz prawdopodobnie za mały przekrój tych kominków... Jakims wyjsciem może być zastosowanie nasad na ten kominek wentylacyjny, ktore albo wykorzystają siłe wiatru do zwiększenia wyciągu z pomieszczeń, lub chociaż osłonią przewód przed powietrzem 'wdmuchiwanym" Na wątpliwe pocieszenie dodam, że 'energetycznie' bez roznicy czy powietrze zostanie wdmuchane przez ten komin, czy wywane i uzupełnione przez nawietrzak - i tak bilans musi wyjsc na zero i w przypadku went grawitacyjnej (jak i kazdej innej) to powietrze trzebe bedzie ogrzac. Przykre tylko jest ze wentylacja nie działa zgodnie z założeniem. pozdrawiam Dziękuje za podpowiedz ale niestety jest ona dla mnie nie jasna. Pisze Pan że "Bierze to siętez z tego, że istnieje cos takiego jak "norma dotycząca sytuowania kominów dymowych i wentylacji grawitacyjnej" a pytanie przecież nie dotyczy kominów murowanych. Ponadto piony kanalizacyjne (zakładam że chodzi o odpowietrzenie kanalizacji) jest w kominach murowanych i działa OK. Źle działa kanał wentylacyjny od kuchni od okapu oraz od kuchni od kratki wentylacyjnej Kanał 150mm 5 metrów portotherm a na strychu 1 metr rura wentylacyjna 100mm. Oraz łazienka 2 m kanały 2 metrowe 100mm. Komin muraowany jest ponad kalenicą na srodku dachu oddalnoy od dachowek z kominkiem wentylacyjnym o 2 metry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 17.08.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Tak jak napisałem, dokłądane rury Dn 100 (pomijajac ich za mały przekrój, wg Warunków technicznych) wyprowadzone są na "chybił trafił' przez połać dachu, a nie lokalizując je zgodnie ze wspomnianą normą. Normatyw ten, jak i wiele opracowań kominiarskich wskazuje jak lokalizować takie wyloty w sposób który utrudnia 'wpychanie' powietrza do środka i pozwala na właściwą prace wentylacji grawitacyjnej. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicwb 17.08.2008 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Tak jak napisałem, dokłądane rury Dn 100 (pomijajac ich za mały przekrój, wg Warunków technicznych) wyprowadzone są na "chybił trafił' przez połać dachu, a nie lokalizując je zgodnie ze wspomnianą normą. Normatyw ten, jak i wiele opracowań kominiarskich wskazuje jak lokalizować takie wyloty w sposób który utrudnia 'wpychanie' powietrza do środka i pozwala na właściwą prace wentylacji grawitacyjnej. pozdrawiam Czy jest Pan wstanie na forum podać jak powinien być w moim przypadku ulokowany kanał wentylacyjny na dachu zgdnie z tymi normami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 17.08.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Usytuowanie "kominków wentylacyjnych" jest tylko jedną i to nie najważniejszą przyczyną "zasysania" powietrza z domu przez komin wentylacyjny. Bezpośrednią przyczyna jest brak wystarczającej wentylacji nawiewnej, lub też fakt jej uszczelniania, bo jak wieje na zewnątrz, to po nogach "pisga" zimnem. Jest to naturalne zjawisko wystepujące w takich przypadkach w przypadku wentylacji grawitacyjnej.Nie chcesz, aby "zasysało z komina" - otwórz okno, lub je rozszczelnij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.08.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Bezpośrednią przyczyna jest brak wystarczającej wentylacji nawiewnej, lub też fakt jej uszczelniania, bo jak wieje na zewnątrz, to po nogach "pisga" zimnem. Jest to naturalne zjawisko wystepujące w takich przypadkach w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Nie chcesz, aby "zasysało z komina" - otwórz okno, lub je rozszczelnij. Zachodzi pytanie, że skoro dmucha z kratki, to którędy wywiewa ? Jak wpada, to i wypada- bilans musi być na zero...Więc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicwb 17.08.2008 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Bezpośrednią przyczyna jest brak wystarczającej wentylacji nawiewnej, lub też fakt jej uszczelniania, bo jak wieje na zewnątrz, to po nogach "pisga" zimnem. Jest to naturalne zjawisko wystepujące w takich przypadkach w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Nie chcesz, aby "zasysało z komina" - otwórz okno, lub je rozszczelnij. Zachodzi pytanie, że skoro dmucha z kratki, to którędy wywiewa ? Jak wpada, to i wypada- bilans musi być na zero...Więc ? Moze wzwiaewac kominem wentzlaczjnzm murowanym tam jest badzo mocny ciag zakryje go i dam znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.08.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 otwórz okno, lub je rozszczelnij. za szczelny masz dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 17.08.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 otwórz okno, lub je rozszczelnij. za szczelny masz dom Nie ma szczelnego domu - ma przecież 2 prawidłowo funkcjonujące kominy wentylacyjne, prawda? Ma po prostu wentylację grawitacyjną - ten typ tak ma. Powietrze nie dochodzi przez szczelne okna? To dojdzie przez te kominki wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.08.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 otwórz okno, lub je rozszczelnij. za szczelny masz dom Dokładnie - i tu tkwi clou problemu - masz zaburzony bilans ciśnienia wewnątrz/zewnątrz budynku . Jakimś dużym wywiewem z budynku masz usuwane zbyt dużo powietrza , aby ciśnienia się zrównoważyły innym nawiewem powietrze jest zasysane do wnętrza budynku . Przy aktualnej tendencji budowy superszczelnych domów przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej wielu inwestorów zapomina o stosowaniu większej ilości / lub większych przekrojów / nawiewników dostarczających powietrze do wnętrza budynku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.08.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Nie ma szczelnego domu - ma przecież 2 prawidłowo funkcjonujące kominy wentylacyjne, prawda?(...) No i właśnie - dwa prawidłowo funkcjonujące wywiewy pewnie o dużych przekrojach jeszcze ... Przy zamkniętych oknach z budynku przez te duże wywiewy jest usuwane więcej powietrza niż dostarczane przez skromne nawiewniki - skutek - powstanie podciśnienia wewnątrz budynku i zasysanie przez jakiś inny wywiew powietrza z zewnątrz celem zrównoważenia ciśnień wewnątrz i zewnątrz budynku ... No i jeszcze wadliwe usytuowane kominki wentylacji - na zachodniej stronie - powodujące dodatkowe wtłaczanie powietrza podczas silniejszych wiatrów ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 17.08.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 No właśnie o tym piszę: DOM nie jest szczelny! Szczelne są okna i w tej sytuacji went grawitacyjna sobie radzi poprzez zasysanie powietrza przez te małe kominki. Zima to mi wygląda na masakrę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.08.2008 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 No właśnie o tym piszę: DOM nie jest szczelny! Szczelne są okna i w tej sytuacji went grawitacyjna sobie radzi poprzez zasysanie powietrza przez te małe kominki. Zima to mi wygląda na masakrę Wg Twojej interpretacji KAŻDY dom z wentylacją grawitacyjną jest nieszczelny ... - ma przecież otwarte wywiewy przez kominy wentylacyjne i powinien mieć odpowiednią ilość nawiewów aby zrównoważyć bilans ciśnienia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 17.08.2008 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Mistrzu! Lepiej tego ująć nie mogłeś! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicwb 17.08.2008 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Dzieki za liczne cenne uwagi. Dodam tylko że ilość wywiewow mam zgdna z normami tzn: kuchnia 2 szt - OKAP nad kuchenka + Kratka, któa jest obowiązkowa w kuchniSalon kratka obowiazkowa bo jest komineklazienka kratka obowizakowa + jeden wywiew na wentylator. Faktycznie kratka w salonie która wywiewa powietrze jest wielka 30x17 i jest tam bardzo silny ciąg (prawie drze papier jak sie przylozy) Okna mam z mikrowentylacja zarowno dachowe jak i zwykle Spróbuje zatkać ten wylot w salonie i zobaczymy, jesli pomoże to go zmniejsze moze tez bede musial zmniejszyc pozostale wywiewy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicwb 17.08.2008 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 otwórz okno, lub je rozszczelnij. za szczelny masz dom Dokładnie - i tu tkwi clou problemu - masz zaburzony bilans ciśnienia wewnątrz/zewnątrz budynku . Jakimś dużym wywiewem z budynku masz usuwane zbyt dużo powietrza , aby ciśnienia się zrównoważyły innym nawiewem powietrze jest zasysane do wnętrza budynku . Przy aktualnej tendencji budowy superszczelnych domów przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej wielu inwestorów zapomina o stosowaniu większej ilości / lub większych przekrojów / nawiewników dostarczających powietrze do wnętrza budynku . I jeszcze jedna obserwacja. jak to jest skoro jest wymagane tyle kanałow wentylacyjnych (kuchnia, 2 lazienki, salon z kominkiem) to jak one by dzialaly prawidlowo i wypuszczaly powietrze na zew to przy duzym wietrze beda wyrzucaly bardzo duzo powietrza majac teraz odpowiedni system doprowadzenia powietrza dom bedzie momentalnie wychlodozny - wymiana powietrza bedzie tak szybka? Troche to dziwne. Jak temu zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania