Wieje kratkami wentylacyjnymi w kuchni i łazience.


Recommended Posts

Witam,

 

W nowowybudowanym domu mam dwa kominy murowane (kominek, piec gazowy + dwie wentylacje do salonu i kotłowni. W tych kominach jest wszystko OK tzn. jest ciąg powietrza.

 

Mam również 4 kanały wentylacyjne 2 kuchnia i dwa łazienka zakonczone dachówka z kominkiem wentylacyjnym Robena położone na zachodniej stronie dachu. Przy wiatrach od strony zachodniej (70% wiatrów) kratkami wentylacyjnymi silnie leci powietrze do srodka budynku. Dotyczy to zarowno lazienki na poddaszu gdzie kanal ma okolo 2 metry jak i kuchni na parterze gdzie kanał ma okolo 5-6 metrów.

 

Co można na to poradzić. Nie wyobrażam sobie jak to będzie zimą. Może można zakleić w dachówce wyloty powietrza od strony zachodu, moze przełożyc dachówki w inne miejsce dachu?

 

Pomóżcie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 40
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

w moim odczuciu zimą w domu będzie wyższa temperatura i zimnemu powietrzu nie będzie tak "łatwo" wtargnąć do Twojego domu. A jeżeli, aż tak Ci to przeszkadza to są takie specjalne kratki z żaluzją, którą możesz zasłonić.

 

Pozdrawiam.

 

No to jedyna szansa ze zimą faktycznie cieple powietrze wywola ciąg. Zamykana kratka to tak średnio w kuchni jeszcze ok ale w łazience na poddaszu okrągłe kratki w regipsie nie bardzo da sie zamykac.

 

Pozatym zamykając kratki należy zadać sobie pytanie po co wogole bylo robic kominy wentylacyjne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bierze to siętez z tego, że istnieje cos takiego jak "norma dotycząca sytuowania kominów dymowych i wentylacji grawitacyjnej". Kominy murowane powinny byc odpowiednie wyproiwadzone ponad dach, aby uniemożliwić właśnie wtłaczanie powietrza i z opisy wyglada na to to rozwiązanie działa.

 

W przypadku wentylacj "kombinowanej' tzn wentylacja grawitacyjna za pomocą kominków do wentylacji pionów kanalizacyjnych ich usytowanie w tym rozwiązaniu powoduje wwiewanie powietrza do środka. (tak myśle). Pomijam juz prawdopodobnie za mały przekrój tych kominków...

Jakims wyjsciem może być zastosowanie nasad na ten kominek wentylacyjny, ktore albo wykorzystają siłe wiatru do zwiększenia wyciągu z pomieszczeń, lub chociaż osłonią przewód przed powietrzem 'wdmuchiwanym"

 

Na wątpliwe pocieszenie dodam, że 'energetycznie' bez roznicy czy powietrze zostanie wdmuchane przez ten komin, czy wywane i uzupełnione przez nawietrzak - i tak bilans musi wyjsc na zero i w przypadku went grawitacyjnej (jak i kazdej innej) to powietrze trzebe bedzie ogrzac. :) Przykre tylko jest ze wentylacja nie działa zgodnie z założeniem.

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bierze to siętez z tego, że istnieje cos takiego jak "norma dotycząca sytuowania kominów dymowych i wentylacji grawitacyjnej". Kominy murowane powinny byc odpowiednie wyproiwadzone ponad dach, aby uniemożliwić właśnie wtłaczanie powietrza i z opisy wyglada na to to rozwiązanie działa.

 

W przypadku wentylacj "kombinowanej' tzn wentylacja grawitacyjna za pomocą kominków do wentylacji pionów kanalizacyjnych ich usytowanie w tym rozwiązaniu powoduje wwiewanie powietrza do środka. (tak myśle). Pomijam juz prawdopodobnie za mały przekrój tych kominków...

Jakims wyjsciem może być zastosowanie nasad na ten kominek wentylacyjny, ktore albo wykorzystają siłe wiatru do zwiększenia wyciągu z pomieszczeń, lub chociaż osłonią przewód przed powietrzem 'wdmuchiwanym"

 

Na wątpliwe pocieszenie dodam, że 'energetycznie' bez roznicy czy powietrze zostanie wdmuchane przez ten komin, czy wywane i uzupełnione przez nawietrzak - i tak bilans musi wyjsc na zero i w przypadku went grawitacyjnej (jak i kazdej innej) to powietrze trzebe bedzie ogrzac. :) Przykre tylko jest ze wentylacja nie działa zgodnie z założeniem.

 

pozdrawiam

 

 

Dziękuje za podpowiedz ale niestety jest ona dla mnie nie jasna. Pisze Pan że "Bierze to siętez z tego, że istnieje cos takiego jak "norma dotycząca sytuowania kominów dymowych i wentylacji grawitacyjnej" a pytanie przecież nie dotyczy kominów murowanych. Ponadto piony kanalizacyjne (zakładam że chodzi o odpowietrzenie kanalizacji) jest w kominach murowanych i działa OK. Źle działa kanał wentylacyjny od kuchni od okapu oraz od kuchni od kratki wentylacyjnej Kanał 150mm 5 metrów portotherm a na strychu 1 metr rura wentylacyjna 100mm. Oraz łazienka 2 m kanały 2 metrowe 100mm. Komin muraowany jest ponad kalenicą na srodku dachu oddalnoy od dachowek z kominkiem wentylacyjnym o 2 metry.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak napisałem, dokłądane rury Dn 100 (pomijajac ich za mały przekrój, wg Warunków technicznych) wyprowadzone są na "chybił trafił' przez połać dachu, a nie lokalizując je zgodnie ze wspomnianą normą. Normatyw ten, jak i wiele opracowań kominiarskich wskazuje jak lokalizować takie wyloty w sposób który utrudnia 'wpychanie' powietrza do środka i pozwala na właściwą prace wentylacji grawitacyjnej.

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak napisałem, dokłądane rury Dn 100 (pomijajac ich za mały przekrój, wg Warunków technicznych) wyprowadzone są na "chybił trafił' przez połać dachu, a nie lokalizując je zgodnie ze wspomnianą normą. Normatyw ten, jak i wiele opracowań kominiarskich wskazuje jak lokalizować takie wyloty w sposób który utrudnia 'wpychanie' powietrza do środka i pozwala na właściwą prace wentylacji grawitacyjnej.

 

pozdrawiam

 

Czy jest Pan wstanie na forum podać jak powinien być w moim przypadku ulokowany kanał wentylacyjny na dachu zgdnie z tymi normami?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Usytuowanie "kominków wentylacyjnych" jest tylko jedną i to nie najważniejszą przyczyną "zasysania" powietrza z domu przez komin wentylacyjny. Bezpośrednią przyczyna jest brak wystarczającej wentylacji nawiewnej, lub też fakt jej uszczelniania, bo jak wieje na zewnątrz, to po nogach "pisga" zimnem. Jest to naturalne zjawisko wystepujące w takich przypadkach w przypadku wentylacji grawitacyjnej.

Nie chcesz, aby "zasysało z komina" - otwórz okno, lub je rozszczelnij.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bezpośrednią przyczyna jest brak wystarczającej wentylacji nawiewnej, lub też fakt jej uszczelniania, bo jak wieje na zewnątrz, to po nogach "pisga" zimnem. Jest to naturalne zjawisko wystepujące w takich przypadkach w przypadku wentylacji grawitacyjnej.

Nie chcesz, aby "zasysało z komina" - otwórz okno, lub je rozszczelnij.

 

Zachodzi pytanie, że skoro dmucha z kratki, to którędy wywiewa ?

Jak wpada, to i wypada- bilans musi być na zero...Więc ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bezpośrednią przyczyna jest brak wystarczającej wentylacji nawiewnej, lub też fakt jej uszczelniania, bo jak wieje na zewnątrz, to po nogach "pisga" zimnem. Jest to naturalne zjawisko wystepujące w takich przypadkach w przypadku wentylacji grawitacyjnej.

Nie chcesz, aby "zasysało z komina" - otwórz okno, lub je rozszczelnij.

 

Zachodzi pytanie, że skoro dmucha z kratki, to którędy wywiewa ?

Jak wpada, to i wypada- bilans musi być na zero...Więc ?

 

Moze wzwiaewac kominem wentzlaczjnzm murowanym tam jest badzo mocny ciag zakryje go i dam znac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

otwórz okno, lub je rozszczelnij.

za szczelny masz dom

 

Nie ma szczelnego domu - ma przecież 2 prawidłowo funkcjonujące kominy wentylacyjne, prawda? Ma po prostu wentylację grawitacyjną - ten typ tak ma. Powietrze nie dochodzi przez szczelne okna? To dojdzie przez te kominki wentylacyjne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

otwórz okno, lub je rozszczelnij.

za szczelny masz dom

 

Dokładnie - i tu tkwi clou problemu - masz zaburzony bilans ciśnienia wewnątrz/zewnątrz budynku .

Jakimś dużym wywiewem z budynku masz usuwane zbyt dużo powietrza , aby ciśnienia się zrównoważyły innym nawiewem powietrze jest zasysane do wnętrza budynku .

 

Przy aktualnej tendencji budowy superszczelnych domów przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej wielu inwestorów zapomina o stosowaniu większej ilości / lub większych przekrojów / nawiewników dostarczających powietrze do wnętrza budynku .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Nie ma szczelnego domu - ma przecież 2 prawidłowo funkcjonujące kominy wentylacyjne, prawda?(...)

 

No i właśnie - dwa prawidłowo funkcjonujące wywiewy pewnie o dużych przekrojach jeszcze ...

Przy zamkniętych oknach z budynku przez te duże wywiewy jest usuwane więcej powietrza niż dostarczane przez skromne nawiewniki - skutek - powstanie podciśnienia wewnątrz budynku i zasysanie przez jakiś inny wywiew powietrza z zewnątrz celem zrównoważenia ciśnień wewnątrz i zewnątrz budynku ...

No i jeszcze wadliwe usytuowane kominki wentylacji - na zachodniej stronie - powodujące dodatkowe wtłaczanie powietrza podczas silniejszych wiatrów ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie o tym piszę: DOM nie jest szczelny! Szczelne są okna i w tej sytuacji went grawitacyjna sobie radzi poprzez zasysanie powietrza przez te małe kominki. Zima to mi wygląda na masakrę :(

 

Wg Twojej interpretacji KAŻDY dom z wentylacją grawitacyjną jest nieszczelny ... - ma przecież otwarte wywiewy przez kominy wentylacyjne i powinien mieć odpowiednią ilość nawiewów aby zrównoważyć bilans ciśnienia .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za liczne cenne uwagi. Dodam tylko że ilość wywiewow mam zgdna z normami tzn:

 

kuchnia 2 szt - OKAP nad kuchenka + Kratka, któa jest obowiązkowa w kuchni

Salon kratka obowiazkowa bo jest kominek

lazienka kratka obowizakowa + jeden wywiew na wentylator.

 

Faktycznie kratka w salonie która wywiewa powietrze jest wielka 30x17 i jest tam bardzo silny ciąg (prawie drze papier jak sie przylozy)

 

Okna mam z mikrowentylacja zarowno dachowe jak i zwykle

 

Spróbuje zatkać ten wylot w salonie i zobaczymy, jesli pomoże to go zmniejsze moze tez bede musial zmniejszyc pozostale wywiewy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

otwórz okno, lub je rozszczelnij.

za szczelny masz dom

 

Dokładnie - i tu tkwi clou problemu - masz zaburzony bilans ciśnienia wewnątrz/zewnątrz budynku .

Jakimś dużym wywiewem z budynku masz usuwane zbyt dużo powietrza , aby ciśnienia się zrównoważyły innym nawiewem powietrze jest zasysane do wnętrza budynku .

 

Przy aktualnej tendencji budowy superszczelnych domów przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej wielu inwestorów zapomina o stosowaniu większej ilości / lub większych przekrojów / nawiewników dostarczających powietrze do wnętrza budynku .

 

I jeszcze jedna obserwacja. jak to jest skoro jest wymagane tyle kanałow wentylacyjnych (kuchnia, 2 lazienki, salon z kominkiem) to jak one by dzialaly prawidlowo i wypuszczaly powietrze na zew to przy duzym wietrze beda wyrzucaly bardzo duzo powietrza majac teraz odpowiedni system doprowadzenia powietrza dom bedzie momentalnie wychlodozny - wymiana powietrza bedzie tak szybka? Troche to dziwne. Jak temu zaradzić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...