akte 18.08.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Witam,Jakiej wielkości powinno być zabezpieczenie (wyłącznik nadprądowy) podgrzewacza wody o mocy 9 kV i napięciu znamionowym 400 V ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106876-podgrzewacz-zabezpieczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.08.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Witam, Jakiej wielkości powinno być zabezpieczenie (wyłącznik nadprądowy) podgrzewacza wody o mocy 9 kV i napięciu znamionowym 400 V ?Jeżeli chodzi o moc, to pewnie 9kW. Dla trójfazowego wystarczy 3x10A, dla dwufazowego 2x25A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106876-podgrzewacz-zabezpieczenie/#findComment-2628567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania