Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Futura Econo 25kW


luce81

Recommended Posts

Witam i proszę o pomoc.

Mam piec Cichewicz Futura Econo 25kW i podczas pierwszego odpalenia zaczął mi mocno dymić.Dym leci do zasobnika i ulatnia się na nieszczelnościach podajnika.Komin mam fi 160 i wysoki na 9 metrów.Gdy zmiejszyłem moc wentylatora to troszke dymi mniej, ale jeszcze dymi.Zmiany dokonałem też w ustawieniu częstości podawania paliwa lecz to nic nie pomogło. Mam zasłonięty wentylator prawie cały i dalej nic.

Jeżeli ktoś wie jaka jest przyczyna to proszę o odpowiedz na temat.

Dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedyna rada, to rozpalić z kilku drewienek miniognisko w wyczystce komina. Powinno radykalnie pomóc.

 

Gratuluje pomysłu!.

Leczenie zamiast profilaktyki:)

jak nie ma ciągu w takim kominie to znaczy że jest zatkany.

Trzeba wejsc na komin i przepuscic przez niego kule kominiarska i wszystko będzie jasne.

 

Druga mozliwoscia jest zatkane calkowicie zloze wegla w samym palniku. Skoro wentylator dmucha i wychodzi dym z podajmika, to oznacza ze nie ma gdzie indziej wylatywac. Proponuje oproznic calkowicie podajnik z wegla wraz z calym slimakiem podajacym (przepchnac wegiel przez podajnik bez odpalania wegla)

 

Jest jeszcze opcja taka, ze masz przysloniety wylot z kotla (taka zastawka za czopuchem:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedyna rada, to rozpalić z kilku drewienek miniognisko w wyczystce komina. Powinno radykalnie pomóc.

 

Gratuluje pomysłu!.

Leczenie zamiast profilaktyki:)

jak nie ma ciągu w takim kominie to znaczy że jest zatkany.

Trzeba wejsc na komin i przepuscic przez niego kule kominiarska i wszystko będzie jasne.

 

Druga mozliwoscia jest zatkane calkowicie zloze wegla w samym palniku. Skoro wentylator dmucha i wychodzi dym z podajmika, to oznacza ze nie ma gdzie indziej wylatywac. Proponuje oproznic calkowicie podajnik z wegla wraz z calym slimakiem podajacym (przepchnac wegiel przez podajnik bez odpalania wegla)

 

Jest jeszcze opcja taka, ze masz przysloniety wylot z kotla (taka zastawka za czopuchem:)

 

W czasie upałów, w nieużywanym kominie, tym bardziej w bezwietrzną pogodę, nie ma ciągu i wcale nie oznacza to, że jest zapchany.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedyna rada, to rozpalić z kilku drewienek miniognisko w wyczystce komina. Powinno radykalnie pomóc.

 

Gratuluje pomysłu!.

Leczenie zamiast profilaktyki:)

jak nie ma ciągu w takim kominie to znaczy że jest zatkany.

Trzeba wejsc na komin i przepuscic przez niego kule kominiarska i wszystko będzie jasne.

 

Druga mozliwoscia jest zatkane calkowicie zloze wegla w samym palniku. Skoro wentylator dmucha i wychodzi dym z podajmika, to oznacza ze nie ma gdzie indziej wylatywac. Proponuje oproznic calkowicie podajnik z wegla wraz z calym slimakiem podajacym (przepchnac wegiel przez podajnik bez odpalania wegla)

 

Jest jeszcze opcja taka, ze masz przysloniety wylot z kotla (taka zastawka za czopuchem:)

 

W czasie upałów, w nieużywanym kominie, tym bardziej w bezwietrzną pogodę, nie ma ciągu i wcale nie oznacza to, że jest zapchany.

Pozdrawiam

Dokładnie tak - sam miałem kłopoty z klientem, który mimo tego, że mu udowodniłem praktycznie że ma wsteczny ciąg latem, tłumaczył mi teoretycznie, że racji nie mam. A jak było chłodniej to wszystko ok.

Efekt nasila się bardzo jak komin sporo wystaje ponad dach i jest ciemny (bardziej się nagrzewa w górnej części).A juz masakra jak ktoś sobie go przedłuży kawałkiem rury stalowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie do kolegów lukol-bis i Mały :

 

Czy jest jakiś sposób oprócz chwilowego rozpalenia w czystce na ten wsteczny ciąg w ciepłe dni ?

Mieszkam teraz w domu,w którym trzeba palić aby mieć ciepłą wodę i za każdym razem jak nie wrzócę do czystki zapalonej gazety to cofa !

Myślałem o jakimś wentylatorze czy coś podobnego ale chyba bardziej chodzi o temperaturę :roll:

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie do kolegów lukol-bis i Mały :

 

Czy jest jakiś sposób oprócz chwilowego rozpalenia w czystce na ten wsteczny ciąg w ciepłe dni ?

Mieszkam teraz w domu,w którym trzeba palić aby mieć ciepłą wodę i za każdym razem jak nie wrzócę do czystki zapalonej gazety to cofa !

Myślałem o jakimś wentylatorze czy coś podobnego ale chyba bardziej chodzi o temperaturę :roll:

 

Pozdr.

Można spróbować zamontowac na kominie "strażaka"(ma prawo nie zadziałać) lub skonaktować się z "Janussz" w celu zakupu hybrydy-wentylatora wyciągowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...