Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń


ewoda

Recommended Posts

Pytanie Laika !?

Co daje uzdatnianie wody,jaki jest koszt takiej stacji do domu jednorodzinnego i czy warto to mieć :roll:

 

Pozdr.

 

Koszt i rodzaj urządzeń zależy od źródła wody. Przy wodzie wodociągowej i domu jednorodzinnym można zamontować filtr mechaniczny, zmiękczacz (brak kamienia na armaturze),

 

Jestem w trakcie remontu domu jednorodzinnego i po wymianie wszystkich instalacji wodociągowych i gazowych zamierzam zainstalować stację uzdatniania wody (zmiękczanie i odżelazienie - zależy jeszcze od wyników badań).

Na górze mam już jednak nową działającą armaturę, a pomieszczenie gdzie będzie stała stacja nie jest jeszcze zrobione. Na nowej armaturze pojawia się jednak kamień, co nie napawa mnie szczęsciem.

 

Chciałbym zatem zainstalować na okres około 1 roku filtr mechaniczny i zmiękczacz wody. Czy możecie coś doradzić jeśli chodzi o system/filtry. Wiem, że w sumie zapłacę dwa razy (za filtry i później za stację), ale stacji jeszcze nie mogę postawić ;-(.

 

Będę zobowiązany za poradę - zależy mi na sprawdzonym, dobrym systemie.

 

Pozdrawiam,

Łukasz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,

 

wg badan woda ma nastepujace parametry:

 

rodzaj jednostka wynik dopuszczalne

barwa uptco 6 15

metnosc ftu 0.12 1

odczyn (ph) 7.68 6.5-9.5

smak akcepto

zapach akcepto

amonowy jon mg/l <0.05 0.5

azotany mg/l 12.43 50

azotyny mg/l <0.01 0.5

przewodnictwo uS/m 450 2500

mangan mg/l <0.025 0.05

zalazo mg/l <0.05 0.2

mg/l CacO3 256.2 60-500

twardosc n 14.35 3.36-28

mV 5.12 1.2-10

utlenialnosc mg/l <0.7 5

 

tak wiec jakosc jest ok. wg opini miejscowych osadza sie duzo kamienia.

czyli wciaz zbyt twarda? jaki filtr/urzadzenie powinienem zastosowac

aby pozbyc sie kamienia?

 

jaka jest optymalna twardosc wody? ktore z dostepnych na rynku

stacji maja najlepszy stosunek ceny do jakosci. z tego co widzialem

zloze jest w wiekszosci z usa i nie rozni sie nawet wygladem.

 

 

pozdrawiam

piotr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam wszystkich.

 

kupiłem test na twardość wody tzw kropelkowy.

 

wynik wychodził mi taki że żeby zmienić barwe potrzebował 3 krople czyli wg producenta to 3stopnie niemieckie. czy ja to dobrze rozumuje bo jakaś ta woda bardzo mięka wychodzi a w naszym rejonie to raczej żadkość.

 

czy robił ktoś badania takim testem??

 

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przejrzałem forum i niestety nie znalazłem bliższych informacji o samym chlorowaniu. Stąd moje pytania, jak wygląda zabieg chlorowania,? można go wykonać samemu czy lepiej zlecić to jakieś firmie, gdzie można dostać podchloryn ewentualnie inne środki do dezynfekcji?

Tu było:

http://forum.muratordom.pl/podchloryn-do-dezynfekcji-studni-gdzie-kupic,t165997.htm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chciałbym zatem zainstalować na okres około 1 roku filtr mechaniczny i zmiękczacz wody. Czy możecie coś doradzić jeśli chodzi o system/filtry. Wiem, że w sumie zapłacę dwa razy (za filtry i później za stację), ale stacji jeszcze nie mogę postawić ;-Łukasz

A może warto zainwestować w zmiękczacz, który będzie zainstalowany docelowo? Montaż na wężach giętkich. Można go wówczas przestawiać z miejsca na miejsce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jaka jest optymalna twardosc wody? ktore z dostepnych na rynku

stacji maja najlepszy stosunek ceny do jakosci. z tego co widzialem

zloze jest w wiekszosci z usa i nie rozni sie nawet wyglad.

Na podstawie badań woda jest "cudowna". Twardość też do przyjęcia (14 stopni niemieckich). Jeżeli koniecznie chcesz ją zmiękczać, to owszem można. Z praktyki (mojej): twardość w granicach 6-8 stopni jest optymalna. WHO proponuje 8 stopni niemieckich, ale to wynika z zapotrzebowania wapnia i magnezu. Zawsze można to uzupełnić pijąc mleko lub jedząc czekoladę. Niższe wartości nie są zalecane ze względu na korozyjność wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kupiłem test na twardość wody tzw kropelkowy.

wynik wychodził mi taki że żeby zmienić barwe potrzebował 3 krople czyli wg producenta to 3stopnie niemieckie. czy ja to dobrze rozumuje bo jakaś ta woda bardzo mięka wychodzi a w naszym rejonie to raczej żadkość.

czy robił ktoś badania takim testem?

Tak! Robiłem badania testerem za ok. 25 zł. Wynik się zgadzał z badaniami sanepidu. Zrób jeszcze raz pomiar zgodnie z instrukcją. Wpuszczaj po jednej kropli, a później mieszaj. Nie dotykaj butelkami z płynem do naczynia (mogą się zanieczyścić). Jeżeli coś jest nie tak, zrób test u sąsiada.

Uważaj! Często testery mają dwie butelki: na twardość ogólną (GH) oraz twardość węglanową. Może czeski błąd :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

ponizej pelne wyniki badania wody z mojej studni.

zelazo 1,3

mangan 0,32

barwa 30

metnosc 0,8

twardosc 392

 

Badanie wykonane przez polecona firme (hudro-plus) w ramach oferty na stacje uzdatniania.

Studnia wiercona rok temu, glebokosc 15,5m, w tym 5 metrow piachu, ~7m mulu (studniarze nazywali to kurzawka).

Podloze bardzo nasiakliwe.

Lustro wody na 2,5m.

Uzywana z przerwami - budowa, docelowo - woda spozywcza i dla C.O.

 

A tu proponowany zestaw. Zapotrzebowanie wody dla 4-osobowej rodziny, wg firmy 400l/dobe.

Opis dosc obszerny - pochodzi wprost z oferty.

 

----------------------------------

1. filtr wstepny Cintropur NW 25:

Przeznaczony jest do filtracji w przemyśle spożywczym i do kontaktu z wodą pitną.

Konstrukcja filtra wymusza odśrodkowy, wirowy przepływ wody,

odwirowane zanieczyszczenia opadają na dno klosza i można je usunąć zaworkiem spustowym

a element filtracyjny zapewnia filtrację o wybranej dokładności.

Jest to Filtr o wymiennych wkładach filtracyjnych, zadaniem jego jest zatrzymywanie

wielkocząsteczkowych zanieczyszczeń mechanicznych z instalacji i sieci wodociągowej,

ponadto stanowi on ochronę zaworu sterującego pracą odżelaziacza i zmiękczacza.

Dane techniczne:

- skuteczność filtracji 100 um – filtr siatkowy.

- przepływ nominalny 5,5 m3/godz.

- powierzchnia filtracji 450 cm2

- ciśnienie robocze 10 bar

- temperatura max. 50°C

- przyłącze hydrauliczne 1,0”

- długość montażowa 270 mm

- wysokość 355 mm

- średnica mocowania 125 mm

- waga 1.1 kg

 

290 netto

 

2. odzelaziac/odmanganiacz AFO 130 FA:

Jest to urządzenie w pełni automatyczne, nie wymaga obsługi a elektroniczny sterownik

rejestruje historię pracy filtra: - prędkości przepływu, zużycie wody w minionych dniach,

ilość regeneracji, objętość wody do następnej regeneracji, zużycie całkowite.

Kolumna filtracyjna wypełniona jest specjalnym – katalitycznym złożem filtracyjnym „Greensand”,

które nie wymaga napowietrzania wody zasilającej,

złoże to pełni funkcję katalizacji procesu utleniania oraz filtracji osadów.

Technologia oczyszczania wody polega na utlenieniu związków żelaza i manganu

z jednoczesnym odfiltrowaniem powstałych osadów na złożu katalitycznym znajdującym się

w kolumnie filtracyjnej.

Dane techniczne urządzenia:

- wydajność 1,2 – 1,5 m3/h

- kolumna filtracyjna materiałów kompozytowych - 13”x54”

- złoże filtracyjne: kwarc + Greensand + hydroantracyt

- całkowita ilość złoża - 75 l

- okresowa regeneracja KMnO4

- zbiornik reagentu 10” x 16”

- sterownik Clack WS1-CI Plus – automat objętościowy

- praca i sterowanie automatyczne

- regeneracja automatyczna w cyklu objętościowym -

to znaczy, że regeneracja następuje po wyprodukowaniu

zaprogramowanej ilości wody odżelazionej.

- elektroniczna kontrola parametrów i historii pracy

- pomiar i ilości wody do następnej regeneracji

- materiały konstrukcyjne odporne na korozję

- system ekonomiczny w eksploatacji

- Przyłącze hydrauliczne 1”

- wysokość – 175 cm

- szerokość – 40 + 26 cm

- głębokość – 45 cm

- ciężar roboczy - 170 kg

 

4250zl netto

 

3. zmiekczacz AZP 25

Jest to urządzenie jedno kolumnowe z osobnym zbiornikiem solanki 75 l,

cykle pracy i regeneracji odbywają się automatycznie bez konieczności obsługi.

Dane techniczne:

- wydajność przy pracy ciągłej 1,5 do 3,3 m3/godz.

- system jedno kolumnowy.

- zbiornik solanki - 75 l.

- kolumna jonowymienna 10x44” - 1 szt.

- ilość żywicy jonowymiennej 35 – litrów

- Pojemność jonowymienna systemu - 90 dh x m3

- objętość wody między regeneracjami ok. 4,5 m3

- praca i sterowanie automatyczne w cyklu objętościowym

to znaczy, że regeneracja następuje po wyprodukowaniu

zaprogramowanej ilości wody zmiękczonej.

- elektroniczna kontrola parametrów pracy i regeneracji

- sterowanie - zawór elektroniczny CLACK WS1 CI Plus.

- wbudowany regulator twardości wody daje możliwość

ustawiania twardości wody

- Przyłącze hydrauliczne 1”

- wysokość – 130 cm

- szerokość – 60 cm

- głębokość – 30 cm

 

2900 netto

 

4. filtr weglowy automatyczny AFW 100

Kolumna filtracyjna wypełniona granulowanym węglem aktywowanym

z dodatkiem preparatu bakteriostatycznego - KDF 55

– usuwa z wody chlor i jego pochodne oraz związki organiczne i metale ciężkie.

Regeneracja polega na okresowym płukaniu wstecznym w celu usunięcia zatrzymanych wcześniej

zanieczyszczeń i realizowana jest przez automatyczny zawór wielodrogowy

Clack WS1,0 CT PLUS, częstotliwość - 1 raz w tygodniu lub częściej

jeżeli jest zła jakość wody, czas płukania ok. 15 minut.

Parametry pracy:

- Wydajność nominalna 2,0 m3/godz.

- Wydajność maksymalna do 3,0 m3/godz.

- Złoże dwuwarstwowe – kwarc + węgiel aktywny + KDF

- Ilość wody w cyklu – ok. 15,0 m3

- Praca i regeneracja sterowane automatycznie,

w cyklu czasowym

- Sterowanie - zawór elektroniczny CLACK WS 1CT Plus.

 

2600zl netto

 

5. lampa UV

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony bakteriologicznej zalecane jest

zastosowanie dezynfekcji wody metodą sterylizacji UV-C.

Stosowanie dezynfekcji wody metodą promieniowania UV-C szczególnie

zalecane jest dla domów jedno i wielorodzinnych, indywidualnych ujęć hydroforowych,

szpitali, hoteli, gastronomii, szklarni, hodowli zwierząt, basenów.

Emitowane przez lampę światło o długości fali 254 nm niszczy wszystkie mikroorganizmy

(również chorobotwórcze) uszkadzając ich struktury genetyczne – DNA i RNA.

Jest to najtańsza a zarazem bardzo skuteczna metoda dezynfekcji,

która nie zmienia składu chemicznego wody.

Dane techniczne urządzenia:

- Przepływ 1,5 do 2,5 m3/godz.

- Transmisja do 400 J/m2

- Przyłącze hydr. 3/4”

- Wykonanie – stal kwasoodporna

- Rury ochronne – czysty kwarc

- Zasilanie 230 V, 50 Hz

- Moc promiennika 24 W

- Przyłącze hydrauliczne 1”

- wysokość – 15 cm

- długość – 60 cm

- głębokość – 20 cm

 

1500zl netto

 

6. Filtr do wody pitnej FRO5

Jest to filtr działający na zasadzie Odwróconej Osmozy instalowany w kuchni pod

zlewem, znakomicie poprawia jakość wody przeznaczonej do spożycia.

- usuwa 99,8% zanieczyszczeń z wody – również te radioaktywne

- łatwy w instalacji, estetyczny i ergonomiczny

- z systemu uzyskuje się wodę pozbawioną trujących i rakotwórczych

związków chemicznych, metali ciężkich, bakterii i wirusów

- znacznie poprawia walory smakowe i zapachowe wody,

redukując chlor i inne związki organiczne

Koszt przefiltrowania wody jest kilkakrotnie niższy niż butelkowanej wody

mineralnej, a jej jakość jest gwarantowana badaniami w laboratoriach

amerykańskich i polskich.

 

700zl netto

 

7. Dostawa, montaż, uruchomienie, materiały instalacyjne,

materiały dodatkowe, dezynfekcja stacji i instalacji w całym domu.

Koszt montażu ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zainstalowania

urządzeń jak w ofercie, wyniesie: 950,00 zł. + Vat 7%

Przy kompleksowym zamówieniu urządzeń jak w przedstawionej ofercie - montaż p.7

wykonujemy bezpłatnie oraz dostarczamy materiały eksploatacyjne na 6 miesięcy.

Ponadto wykonujemy płukanie i dezynfekcję stacji i instalacji zimnej i ciepłej wody

w całym domu.

----------------------------------

 

Sprzedawca przyzjane, ze niezbedne beda dla mnie pozycje 1-3, reszta opcjonalnie.

Ale i tak wydaje mi sie troche drogo. Firma sama produkuje urzadzenia. Sterowniki sa mi znane.

Nie wiem co myslec o reszcie, wg sprzedawcy (20 lat w branzy) wszystko sprawdzone.

 

Prosze o opinie fachowcow i uzytkownikow SUWow, nie mylic z samochodem ;) .

A moze ktos poleci inna sprawdzaona firme z kujawsko-pomorskiego?

 

Pozdrawiam,

AdamF.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

... Jeżeli z wodą będzie coś nie tak, to każda firma zajmująca się uzdatnianiem dobierze Ci filtry, oraz podpowie: jaka pompa, jaki zbiornik.

 

ano chyba nie każda - pytałem w dwóch, niby nie firmach krzak a odpowiedź była: "nie potrafimy uzdatnić Pana wody". a to bo mangan (jedni), albo barwa i utlenialność (drudzy). Może więc Wy mi poradzicie fachowcy z forum? Otóż wyniki badania mojej wody są następujące (studnia 6-8m):

 

Mikroorganizmy w 22 st. C - >300

Mikroorganizmy w 36 st. C - 41

Mętność - 1,3

Barwa - 35

Zapach akceptowalny

Odczyn - 6,94

Twardość ogólna - 148

Utlenialność - 10,7

Żelazo ogólne - 0,076

Mangan - 0,171

 

Poradzi ktoś jak toto uzdatnić dla domu jednorodzinnego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wymiennik z żywicą Multi X-C + lampa UV.

Żywica w kraju niedostępna ale zawsze można zassać z zagranicy. Koszt jednego litra zywicy to ok 14 EUR. Zalecałbym ok. 50 litrów by pokryć zapotrzebowanie rodziny maksymalnie czteroosobowej.

Niestety równiez obnizy twardośc ale mysle , ze do poziomu ok. 60 mg.

Lampę proponuję przewymiarować czyli dać na ok. 2,5 metra na godzinę.

 

Można to równiez zrobic inna metoda ale wymaga to czterech urzadzeń w szeregu + zbiornika ok. 300 litrów z poduszka powietrzną.

 

Uprzednio nalezy bardzo brutalnie potraktować sieć srodkiem biobójczym by pozbyc sie zalegajacych bakterii.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,

 

poniżej wyniki badań dla studni głębinowej:

mętność 26

żelazo ogólne 4.5

mangan 0.18

ph 7,6

 

dostałem ofertę od firmy obejmującą dwustopniowe odżelazianie, w skład zestawu wchodzi kompresor, odpowietrznik, dwa odżelaziacze do tego wymagany jeszcze hydrofor całość ok.10tys:(:( Czy naprawę taka ilość żelaza wymaga tak dużego (i kosztownego) zestawu??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dwustopniowe odżelazianie gwarantuje wode na bardzo przyzwoitym poziomie....ale mozna spróbowac na jednym stopniu przy dobrym odżelaziaczu i ewentualnie później dostawiać nastepny stopień

 

dzięki, a co całym zestawem, czy kompresor i hydrofor są niezbędne?

 

możecie polecić sprawdzoną firmę z okolic Poznania która zajmuje się uzdatnianiem wody

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wymiennik z żywicą Multi X-C + lampa UV.

dzięki dusigrosz. Znaczy się d..a blada, skoro aż import żywicy wchodzi w rachubę.

 

Inne pytanie - czy można z taką wodą żyć, przy założeniu, że pić jej nie będę (przywożę oligocenkę)? Czy można stosować do mycia, instalacji c.o. (plastik, a grzejniki stalowe) i wod-kan. bez szkody dla zdrowia i urządzeń?

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

yoss

 

 

Sprowadzenie zywicy to raczej nie jest problem ....no moze ze 2 tygodnie to trwać .

Zalecałbym jednak poszukac mozliwości podłączenia do instalacji wodociagowej albo - jesli nie ma innej mozliwości - zwrócić sie do firmy , która ma doświadczenie w walce z taka wodą. Nie ukrywam , ze woda ze względu na wysoka utlenialnośc nalezy raczej do trudnych w obróbce ale nie ukrywam również że uzdatnia się taką wode i to z powodzeniem........

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ze wzgledu na bakterie ja bym nie uzywał....ale to Twój wybór.....

 

Bakterie to te mikroorganizmy, tak? Może na nie wystarczy lampa UV?

 

Nie mam na razie możliwości podłączenia się do wodociągu, a na firmę, która zna się na takiej wodzie nie mogę trafić. Skoro jesteś w branży, czy możesz jakąś polecić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Przeczytałem całą dyskusję obejrzałem wyniki analiz i dochodzę do wniosku, że mam studnię w bogatym złożu żelaza i może zamiast mieszkać powinienem wydobywać....

Mam prośbe o radę, czy kopać nową studnię , czy próbować uzdatniać taką wodę :

Mętność 20 mg SiO2/dm3

Barwa 58 mg Pt/dm3

Zapach nieakceptowalny

Odczyn 6,78 PH

Twardość ogólna 214 mg CaCO3/dm3

Żelazo ogólne 10,9 mg Fe/dm3

Chlorki 22,8 mg Cl/dm3

Amoniak 0,58 mg N/dm3

Azotyny 0,012 mg N/dm3

Azotany 4,11 mg N/dm3

Mangan 2,6 mg Mn/dm3

Chlor n.w. mg Cl2/dm3

Studnia ma 19m głębokości Pompa głębinowa GRUNDFOS SQ 3-55 instalacja kotłowni w miedzi.

Będę wdzięczny za każdą sugestię

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...