Gdy natomiast nalewam wodę do jakiegoś garnka, zbiornika czy czajnika to wyraźnie wyczuwalny jest zapach moim zdaniem jajek. tak więc może to być siarkowodór. Pan z Eko Projektu, który pobierał wodę do badania mówił że to właśnie tak śmierdzi żelazo i mangan. Zapach ten po chwili ustępuje.

Co to właściwie za fetorek w tej wodzie i jak go usunąć?? Czy aspirator i natlenianie załatwi sprawę??

Ja Ci powiem co to za fetorek jak mi powiesz co mi tak za oknem halasuje :p Kiepso sie zapachy przez neta wyczuwa, wiesz?

 

Po pierwsze powinienes upewnic sie czy to jest siarkowodor. Upewnic = zbadac, a nie polegac na tym co sie jakiemus Panu wydaje :-) Jesli to siarkowodor, to nie mozesz stosowac zloza BIRM dpoki sie go nie pozbedziesz.

Jesli to siarkowodor, to najpierw przechlorowac studnie i miec nadzieje ze pomoze na dluzej.

 

Z tego co mi wiadomo (acz moge sie mylic), zelazo w wodzie nie smierdzi. Smierdza natomiast efekty dzialania bakterii zelazistych (czy jakies takich).

 

marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Dzisiaj odebrałem wyniki badania wody, studnia 10m, wiercona na terenie, na którym od wielu wielu lat są szamba i sąsiedzi narzekają na jakość wody. do tego teren jest potencjalnie 'zalewowy' - popularne hasło w tym roku, tyle, ze nie wylewa rzeka, a kanał wawerski w Warszawie.

 

Wyniki:

Coli: 4/100ml

E. coli: 0/100ml

 

Mętność (NTU): 0,61; max dopuszczalna 1

Barwa (Pt) (mg/l): 50; max dop -

Zapach (23C): nieakceptowalny

Odczyn (pH): 6,9; max dop 6,5-9,5

 

Twardość ogólna (CaCO3; mg/l): 276; max dop 60-500

Utlenialność z KMnO4 (mg/l): 9,04; max dop 5

Amoniak (mg/l) 1,2; max dop 0,5

Azotyny (mg/l): 0,062; max dop 0,50/0,10

Azotany (mg/l): 49,9; max dop 50

Chlorki (mg/l): 38; max dop 250

Żelazo ogólne: 68; max dop 200

Mangan:294; max dop 50

 

Wyczytałem już, że aby usunąć 'niepewność' pomiaru i montażu dotyczącą bakterii powinienem odkazić i przepompować studnię. Gdyby jednak problem nie ustąpił, i musiałbym instalować filtry UV i inne, o wydajności zapewniającej odpowiedniej jakości wodę pitną we wszystkich ujęciach w domu, to z jakim kosztem musiałbym się liczyć i jakimi urządzeniami zainteresować? Dodatkowym utrudnieniem może być fakt, że jedynym miejscem, w którym można montować filtry itp., jest 'schowek' pod schodami, więc im niższa wysokość filtrów itp, tym więcej zostaje mi schowka:)

 

Jak pisałem wcześniej teren potencjalnie może zostać zalany (w tym roku woda wylała się na drugi, niższy brzeg kanału), czy montaż filtrów UV i innych umożliwiłby mi korzystanie ze studni nawet w przypadku jej zalania? Pytanie kompletnego laika.

 

Maciek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kiepska sprawa: pomijając już bakterie, wysoka utlenialność mówi o zanieczyszczeniach organicznych (prawdopodobnie z szamb), sporo amoniaku, azotanów i manganu.

Żeby usunąć wszystko do poziomu akceptowalnego wydasz majątek, a i miejsca pod schodami prawdopodobnie zabraknie.

W przypadku zalania, parametry wody prawdopodobnie zmienią się i loterią będzie twierdzenie czy filtry będą odpowiednie czy nie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Również proszę o pomoc w doborze urządzenia, poniżej badania:

 

Barwa 6

Odczyn 6,37

Twardość 261

Żelazo 1,75

Mangan 0,275

Chlorki 42,5

Jon amonowy 1,02

Azotyny < 0,01

Azotany <0,2

Mętność 19,7

Zapach nieakceptowalny

Siarczany 21,1

Przewodność elekt. 516

Utlenialność 3,20

 

Jeśli chcesz usunąć jednocześnie twardość, żelazo, mangan i amoniak to polecałbym filtr ze złożem Crystal Right 100 (zaraz się okaże, że chcę coś przemilczeć, ale radzę zajrzeć do wcześniejszych dyskusji na ten temat, zamiast ponownie do tego wracać). Problemem może być też niskie pH (CR100 je podnosi).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kiepska sprawa: pomijając już bakterie, wysoka utlenialność mówi o zanieczyszczeniach organicznych (prawdopodobnie z szamb), sporo amoniaku, azotanów i manganu.

Żeby usunąć wszystko do poziomu akceptowalnego wydasz majątek, a i miejsca pod schodami prawdopodobnie zabraknie.

W przypadku zalania, parametry wody prawdopodobnie zmienią się i loterią będzie twierdzenie czy filtry będą odpowiednie czy nie.

 

Czyli kopać głębiej? Czy płacić straszne pieniądze za podłączenie do wodociągów? tzn kilkadziesiąt tys PLN.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli kopać głębiej? Czy płacić straszne pieniądze za podłączenie do wodociągów? tzn kilkadziesiąt tys PLN.

Jakbyś chciał tą wodę uzdatniać to potrzebujesz minimum 3 różnych filtrów ustawionych szeregowo + ewentualna lampa UV. Koszt tego to pewnie w okolicach kilkunastu/kilkudziesięciu tysięcy. Do tego koszty eksploatacji, spadek ciśnienia na filtrach i sporo miejsca na instalację. A przy takiej wodzie nie sądzę aby ktoś dał ci gwarancję, że woda będzie idealna.

Moim zdaniem wodociągi są bezpieczniejszą opcją niż kopanie głębiej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Może i mi podpowiecie jakie urządzenia muszę zamontowac, woda jest nieciekawa. Wiadomo każdy liczy się z kasą, nie chcę kupić urządzeń które nie będą działać.

 

mętność wynik: 79 NTU

barwa wynik: 10 mg Pt/dm3

zapach wynik: z1R ?

odczyn wynik: 6.58 pH

twardośc ogólna wynik: 127 CaCO3/dm3

ChZT wynik: 2.8 mg02/dm3

chlorki wynik: 14.01 mg/dm3

amonika jakoNH4 wynik: 1.46 mg/dm3

azotany jako NO3 wynik: 0.88 mg/dm3

azotany jako NO2 wynik: < 0.019 mg.dm3

siarczany wynik: 105,58 mg/dm3

żelazo wynik: 12,91 mg/dm3

mangan wynik: 0,58 mg/dm3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Może i mi podpowiecie jakie urządzenia muszę zamontowac, woda jest nieciekawa. Wiadomo każdy liczy się z kasą, nie chcę kupić urządzeń które nie będą działać.

 

mętność wynik: 79 NTU

barwa wynik: 10 mg Pt/dm3

zapach wynik: z1R ?

odczyn wynik: 6.58 pH

twardośc ogólna wynik: 127 CaCO3/dm3

ChZT wynik: 2.8 mg02/dm3

chlorki wynik: 14.01 mg/dm3

amonika jakoNH4 wynik: 1.46 mg/dm3

azotany jako NO3 wynik: 0.88 mg/dm3

azotany jako NO2 wynik: < 0.019 mg.dm3

siarczany wynik: 105,58 mg/dm3

żelazo wynik: 12,91 mg/dm3

mangan wynik: 0,58 mg/dm3

 

Przy tak wysokim żelazie chyba nie obędzie się bez dwustopniowej filtracji. Napowietrzenie powinno ci lekko podnieść pH co ułatwiłoby usuwanie żelaza. Jednak usunięcie amoniaku wymaga dostawienia kolejnego filtra - dlatego można się zastanowić czy jako jeden ze stopni nie wstawić filtra z CR100.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje za szybką odpowiedz. Ok jako jeden stopień filtracji CR (jako 2 stopień?), pytanie czy nie obniży mi twardości która i tak jest niska? A jako drugi (pierwszy stopień ?) stopień filtracji filtr piaskowy skoro napowietrzenie? Czytałem trochę na temat filtrów, jednak jest tego za dużo i trochę sie gubię, a tak jak pisałem w poprzednim poście nie chcę kupić czegoś co nie będzie działać.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Filtr z CR na pewno obniży twardość - to akurat jest pewne :) Jeśli jest to nie do zaakceptowania to raczej trzeba się liczyć z usuwaniem amoniaku na oddzielnym stopniu.

Przy tak wysokim żelazie nie bawiłbym się w filtry piaskowe. Raczej porządne złoże katalityczne np: Pyrolox czy Greensand (zależnie od wydajności pompy, źródła, poborów wody, itd).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pan z Eko Projektu, który pobierał wodę do badania mówił że to właśnie tak śmierdzi żelazo i mangan.
Z tego wynika jeden wniosek: rycerze w średniowieczu mieli tępe miecze, zabijał ich zapach.

Zapach ten po chwili ustępuje.

Co to właściwie za fetorek w tej wodzie i jak go usunąć?? Czy aspirator i natlenianie załatwi sprawę??

Jeżeli śmierdzi jajami, i po chwili ustępuje, to prawdopodobnie jest to siarkowodór. Aspirator to załatwi, Birm dopełni reszty.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli śmierdzi jajami, i po chwili ustępuje, to prawdopodobnie jest to siarkowodór. Aspirator to załatwi, Birm dopełni reszty.

 

Jeśli siarkowodoru jest mało to pewnie nie będzie problemu, ale Birm jest wrażliwy na większe jego ilości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

takie pytanie... zmieniłem miejsce zamieszkania... i niestety mam pełno kamienia ( badań nie robiłem ) i pan z wodociągów poinformował mnie że mam ponad 35 stopni niemieckich.

Polecono mi stacje Aquahome 18.... z tym ze ma ona odprowadzenie do kanalizy a u mnie jest POŚ ( biologiczno-mechaniczna)

czy nie zaszkodzi to oczyszczalni i bakteria?

i czy nie ma jakiegoś tańszego sposobu na pozbycie się kamienia ze wszystkiego :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystkie zmiękczacze będą odprowadzały ścieki. Z własnego doświadczenia wiem, że POŚ z bakteriami może w takiej sytuacji działać bez zakłóceń (chyba że będziesz mocno przesadzał z solą i regeneracje będą codziennie).

Co do ceny to są na pewno tańsze zmiękczacze niż Aquahome - wystarczy poszukać :)

Są jeszcze inne sposoby na osadzający się kamień, ale ani nie będą one nic usuwały (a jedynie spowodują, że kamień się nie osadzi) ani nie będą tańsze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Badanie z sanepidu

> > > > > > Metnosc 122 +-3,6

> > > > > > Odczyn 7,34

> > > > > > Barwa akceptowalna

> > > > > > Zapach akceptowalny

> > > > > > Przewodnosc 899

> > > > > > Amoniak <0,06

> > > > > > Azotyny <0,050

> > > > > > Azotanny 13

> > > > > > Mangan 0,030

> > > > > > Zelazo 1,37 +-0,07

> > > > > > Chlorki 18

> > > > > > Twardosc 380

> > > > > > Ogolny wegiel 0,93

> > > > > > organiczny

 

> > > > > > Bakterie grupy coli na 100ml 2+-1

> > > > > > Escherichia coli 0

> > > > > > Enterokoki 0

Po badaniu wody w domu przez firmę uzdatniającą- stwierdzono ze zelazo =0.1

[/b]

Zaproponowany zestaw:

1.filtr mechaniczny Honeywell FF06

2. filtr piankowy 5 mikronow

3. filtr węglowy

4. zmiękczacz Tapworks NSC 11 ED

5.Lampa UV V25 - na tym mi zalezy

 

Co sadzicie o tym zestawie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sądzę, że badanie w sanepidzie jest bardziej wiarygodne :)

Co do filtrów wstępnych - spory zestaw, ale pewnie nie zaszkodzi.

Co do zmiękczacza - nie wiem jakie masz potrzeby, ale ten ma 11 litrów złoża.

Lampa UV - jeśli ci zależy to powinna być odpowiednia, chociaż wynik sugeruje powtórzenie badania :)

 

Pytanie jeszcze o koszt takiego zestawu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie,

 

Mam wodę o parametrach:

Metność 23,4

Barwa 10

Odczyn 6,3

Twardość 290,7

Indeks nadmang. 5,9

Jon amonowy 1,21

Żelazo ogólne 16,95

Mangan ogólny 1,03

 

Jest sens to uzdatniać, czy wiercić inną studnie?

Jeżeli tak, to jaki ciąg proponujecie?

 

Pozdrawiam

BK

 

Jeśli masz opcję wiercenia innej/głębszej studni to chyba będzie to tańsza opcja.

Jeśli chcesz to uzdatniać to potrzebowałbyś: podnieść pH, dwustopniowy odżelaziacz, filtr do usuwania amoniaku, organiki i ewentualnie zmiękczacz. Wyjdzie dużo i drogo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3. filtr węglowy

Co sadzicie o tym zestawie?

Filtr węglowy:confused:?

Żelaza to chyba nie zdejmie, a OWO masz niewiele. Stosując zmiękczacz, który zmniejszy Twoją twardość wody (jest w "normie", ale jest wysoka) zostanie Ci żelazo, które będzie widoczne na armaturze, zlewie, kiblu...

Oczywiście zmiękczając wodę do rozsądnych wartości (nie do "zera").

Podstawa to:

- odżelaziacz

- zmiękczacz

oraz lampa UV, na której Ci zależy (dobry wybór!).

Reszta, zależy od grubości Twojego portfela: nie zaszkodzi. To jak alufele i klima w samochodzie:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...