Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń


ewoda

Recommended Posts

Badań wody na wejściu nie mam, natomiast osady o których piszę pojawiają się od kilku lat (obecne badania są aktualne, były wykonane po pojawieniu się osadów). Nie pamiętam jak wyglądała początkowa praca zmiękczacza w pierwszych latach po zainstalowaniu. W ostatnim czasie próbowaliśmy korzystać z wody przy różnych ustawieniach zmiękczania. Woda była twarda lub miękka i zawsze pojawiały się osady.

Trochę to dziwne... W wynikach badań nie ma nic podejrzanego...

 

Przerwy między regeneracjami złoża, zmiękczacz reguluje sam mając ustawioną tylko godzinę o której ma rozpocząć regenerację. Zastanawiam się czy moje złoże po 11 latach eksploatacji może powodować takie osady ? Jak często przy 4 osobowej rodzinie zmiękczacz powinien wykonywać regenerację (w przybliżeniu) ?

Przypomnę, że osady, które wyglądają jak kamień są nie do usunięcia dostępnymi środkami Cilit (pianka, żel, płyn), W5.

Ja rozumiem, że sterownik sam sobie oblicza czas do regeneracji, ale te obliczenia muszą być robione na podstawie jakiejś twardości. Przy twardości rzędu 25 dH i twoim zużyciu (16 m3) regeneracja powinna wypadać co 6-7 dni.

Złoże raczej nie powoduje osadów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze raz

twardość-960 mg/l

amoniak-0,18 mg/l

azotyny- 0,167 mg/l

azotany- 65 mg/l

chlorki - 121 mg/l

żelazo - 182 ug/l

mangan-275 ug/l norma 50

mętność- 2 ntu

barwa -5 mg/l

zapach w 23st. c - nieakceptowalny ( chemiczny)

ph - 7

utlenialność z KMnO4- 2,46 mg/l

 

rodzina 6 osób

 

Jeśli twardość to nie pomyłka to na pewno potrzebujesz dużego zmiekczacza. Do tego troche przekroczone azotany i mangan, no i ten zapach. Przy dużym zmiękczaczu pewnie zejdzie tez troche innych problemów wiec zaczął bym od niego.

A ze względu na głębokość studni radzilbym lampę UV lub osmozę pod zlew do wody pitnej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki miał by być ten zmiekczacz i jakie były by koszty utrzymania tych urządzeń. Czy nie zaszkodzi to POŚ.

A ile wody miesięcznie zużywasz? POS na pewno odczuje taka ilość soli - czy to przeszkodzi w jej pracy - ciężko powiedzieć. Poza tym na pewno przekroczone będą normy sodu, więc znów wracam do tematu osmozy do wody pitnej. Koszty utrzymania to koszt wody i soli do regeneracji + przegląd raz do roku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ile wody miesięcznie zużywasz? POS na pewno odczuje taka ilość soli - czy to przeszkodzi w jej pracy - ciężko powiedzieć. Poza tym na pewno przekroczone będą normy sodu, więc znów wracam do tematu osmozy do wody pitnej. Koszty utrzymania to koszt wody i soli do regeneracji + przegląd raz do roku.

 

Jeszcze nie mieszkamy w kamienicy mieliśmy jakieś 10-12 m3 liczę jakieś 15 m3 na miesiąc. Po zmiękczeniu tej wody co z zapachem i manganem, mam małe dzieci boję się że to im zaszkodzi. Jaki byłby zbiornik na sól albo urządzenie i jaką osmoze pod zlewozmywak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żeby regeneracja była raz w tygodniu to zmiękczacz powinien mieć ok 75 litrów złoża. Resztę trzeba sprawdzić a właśnie zaczynam urlop więc mogę pomóc w przyszłym tygodniu (jeśli jeszcze nie znajdziesz odpowiedzi).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko zależy od dobranych złóż oraz sposobu ich regeneracji. Co do osmozy - popłuczyny są obojętne dla POŚ

Do zmiekczacza nie masz dużego wyboru złóż. Mogą być trochę lepsze lub trochę gorsze ale zasada działania i regeneracji będzie identyczna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Czy orientujecie się kto (firma/województwo) serwisuje zmiękczacze firmy Puricom Denver Plus 30 ???? Mieszkam w zachodniopomorskim.

Dziękuję za odpowiedz.

Firma Klarsan jest oficjalnym dystrybutorem produktów Puricom. Zajmujemy się serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym. Zastosowana zmodyfikowana (ulepszona przez hiszpańskiego dystrybutora) głowica BNT jest w pełni bezobsługowa. Najważniejsze, że sterownik jest bezawaryjny (mimo, że nie jest to Logix czy Clack). Sprzedane setki sztuk Denvera bez ani jednego zwrotu i reklamacji mówią same za siebie.

 

Posiadamy wszystkie części zamienne. Serwis w różnych polskich miastach wykonywany jest "od ręki".

Edytowane przez KLARSAN
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Prośba o dobranie czegoś do poniższych wyników wody i danych:

1. barwa - akceptowalna

2. mętność - 1,3 NTU

3. zapach - akceptowalny

4. odczyn pH - 7,5

5. mangan (Mn) - 220 μg/l

6. żelazo (Fe) - 50 μg/l

7. twardość ogólna - 230 mg CaCO3/l

8. azotany (N-NO3) - 3,6 mg/l

9. azotyny (N-NO2) - 0,07 mg/l

10. NO3/50+NO2/0,5 < 1,0 mg/l

11. jon amonowy (amoniak, N-NH4+) - 0,31 mg/l 12. przewodność - 603 μS/cm

13. chlorki (Cl-) - 40 mg/l

 

Ujęcie wody - własne

Ilość osób w rodzinie - 3

Zbiornik hydroforowy - powietrzno-wodny

Wielkość zbiornika - 80 l

Wydajność pompy - max. 6 m3/h (wg. instrukcji)

Odprowadzanie zanieczyszczeń - szambo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Prośba o dobranie czegoś do poniższych wyników wody i danych:

1. barwa - akceptowalna

2. mętność - 1,3 NTU

3. zapach - akceptowalny

4. odczyn pH - 7,5

5. mangan (Mn) - 220 μg/l

6. żelazo (Fe) - 50 μg/l

7. twardość ogólna - 230 mg CaCO3/l

8. azotany (N-NO3) - 3,6 mg/l

9. azotyny (N-NO2) - 0,07 mg/l

10. NO3/50+NO2/0,5 < 1,0 mg/l

11. jon amonowy (amoniak, N-NH4+) - 0,31 mg/l 12. przewodność - 603 μS/cm

13. chlorki (Cl-) - 40 mg/l

 

Ujęcie wody - własne

Ilość osób w rodzinie - 3

Zbiornik hydroforowy - powietrzno-wodny

Wielkość zbiornika - 80 l

Wydajność pompy - max. 6 m3/h (wg. instrukcji)

Odprowadzanie zanieczyszczeń - szambo

Przekroczony mangan. Niektorzy to maja farta do wody :-)

 

Filtr narurowy moim zdaniem. Jesli chcesz wode zmiekczyc to zmiekczacz.

Stawianie duzego filtra na lekkie przekorcznie manganu, ktore w zaden sposob nie zauwazyc/wyczujesz, to moim zdaniem przesada by byla.

Mangan to nie zelazo. Nie zabrudzi wszystkiego (nie przy tym pH). Taka ilosc jest wielokrotnie mniejsza od szkodliwej.

 

marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przekroczony mangan. Niektorzy to maja farta do wody :-)

 

Filtr narurowy moim zdaniem. Jesli chcesz wode zmiekczyc to zmiekczacz.

Stawianie duzego filtra na lekkie przekorcznie manganu, ktore w zaden sposob nie zauwazyc/wyczujesz, to moim zdaniem przesada by byla.

Mangan to nie zelazo. Nie zabrudzi wszystkiego (nie przy tym pH). Taka ilosc jest wielokrotnie mniejsza od szkodliwej.

 

marcin

 

Dzięki za odpowiedz. Aktualnie troche brudzi mi się kabina prysznicowa, więc jeśli zmiękczę wodę to problem powinien ustąpić ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedz. Aktualnie troche brudzi mi się kabina prysznicowa, więc jeśli zmiękczę wodę to problem powinien ustąpić ?

Chodzi Ci o zacieki z kamienia? Zmiekczona woda to nie destylowana, jakies osady po jej wyschnieciu pozostana, ale beda latwe do usuniecia bez szorowania i chemii.

Mangan jesli by brudzil to na smoliscie czarno.

 

marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodzi Ci o zacieki z kamienia? Zmiekczona woda to nie destylowana, jakies osady po jej wyschnieciu pozostana, ale beda latwe do usuniecia bez szorowania i chemii.

Mangan jesli by brudzil to na smoliscie czarno.

 

marcin

 

Ok, jeszcze jedno pytanie. Co może być przyczyną specyficznego (nie stęchlizna) zapachu ubrań, które pojawia się około 3-4 tygodniu po praniu ?

Pralka nowa i było tak od samego początku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, jeszcze jedno pytanie. Co może być przyczyną specyficznego (nie stęchlizna) zapachu ubrań, które pojawia się około 3-4 tygodniu po praniu ?

Pralka nowa i było tak od samego początku.

Nie wiem, 3-4 tygodnie to sporo, moze trzeba by znowu uprac ;-)

A moze szafa zle wentylowana? Moze sama szafa jest zrodlem zapachu?

Moze pralka niedopłukuje (ta ekologia i mycie/pranie w szklance wody).

 

Nie przychodzi mi nic do głowy w jakis wposob cos z wody mogloby to spowodowac. Niby bakterie, ale dobrze wysuszone ubranie i nic na nim nie powinno urusnac. Wszelkie formy zycia raczej wody potrzebuja.

Upierz cos na próbe w bardzo wysokiej temperaturze (ile pralka pozwala). To potencjalnie wyltucze wszelkie bakterie.

 

marin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zbiornik hydroforowy - google zna zbiornik ZPS (zamiast ZCS) - masz taki z przeponą?

Google kłamie ;P Mam dokładnie taki:

ffdd738a5e18abcc626b29163b85fd03.jpg

Więc chyba bez przepony. Goła blacha w środku ;)

 

Dostałem już propozycję uzdatnienia. Oto ona (kolejność tak jak w instalacji ma być):

 

1. Moja pompa Omnigena 3,5SC3/21 87mm 95L/min 230V

2. Napowietrzacz 3/4

3. Mój hydrofor 150L. Powiedzieli, że wystarczy.

4. Odżelaziaczo-odmanganiacz IRDF 1248 TC (wydajność 0,9m3/h, złoże 60L)

5. Filtr Atlas Filtri BX 10

6. Zmiękczacz PUR 0844 CI (wydajność 1m3/h, złoże 24L)

 

Ponoć ma to sobie spokojnie poradzić. Wodę z płukania odżelaziacza powiedzieli, że mogę spokojnie puścić w rury drenażowe aby nie marnować szamba, niestety wodę z płukania zmiękczacza muszę już do szamba bo będzie zawierała sól ale podobno regeneruje się co 2m3 i zużywa 0,1m3 więc w miarę akceptowalne. Cena tego zestawu również akceptowalna bo oferta drugiej firmy tak mnie zbiła z nóg że za tą cenę to wywierciłbym sobie studnię 200m i miał żywiec zdrój w kranie ;)

 

Co myślicie o powyższej propozycji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Decyzja zapadła proszę muszę kupić zmiękczacz, wszędzie wszechobecny osad.

Woda ze studni

Rodzina 4 osobowa.

Średnie miesięczne zużycie wody około 8 m3

Wyniki wody

 

[ATTACH=CONFIG]276025[/ATTACH]

 

Proszę o poradę. Miałem ofertę na MultiMix Erie.

Zelaza sporo, wiec to musi byc raczej jakas mieszanka zloz. Typowy zmiekczacz nie lubi zelaza.

Przy tak poteznej twardosci, to znaczenie ma juz wielkosc urzadzenia/zloza, zebbys nie musial co pół dnia go regenerowac - nie moze to byc raczej 20 czy 25litrow zloza.

I pewnie osmoza do wody do picia w kuchni. Jak zmiekczysz taka wode, to dostaniesz w gratisie tak duzo sodu, ze woda prawdopodobnie bedzie miala gorzkawy posmak.

 

marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...