Dokladie to na badaniach mialem okreslone zapach gnilny slaby, ten parametr ze w 23 stopniach nieakceptowalny przekleil mi sie przypadkowo od poprzedniej osoby

To jeśli chodzi o parametry fizykochemiczne mógłbyś zastosować stację wielofunkcyjną. Jest droższa, ale zastępuje dwa urządzenia, zużywa mniej wody do regeneracji (i rzadziej), ale potrzebuje soli do regeneracji i jest mniej trwała.

Radziłbym też zrobić dezynfekcję studni i ponowić badania. Przy takiej liczbie bakterii, jak puścisz tą wodę przez złoże to one się tam zaczną mnożyć jak w inkubatorze. Ewentualnie pomyślałbym wtedy o złożu Crystal Right i celi chlorującej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Muszę na dniach zamówić zmiękczacz. Ślędze rynek i sam juz nie wiem co wybrać. Kilkanaście postów wcześniej pisałem jakie mam parametry wody tj:

- woda z wodociągu o twardośćci ok. 22-24dH

- zużycie miesięczne obecnie ok. 3-4m3 ale zakładam, że może wzrosnąć do ok. 5-6m3/m-c

- prognozowane zmiękczanie do ok. 5dH ze względu na częściowo miedzianą instalację przy kotle.

 

Idąc za waszą poradą zmiękczacz z ilością do max. 20l powinien w pełni wystarczyć na moje potrzeby i w takie kompaktowe urządzenie celuje. Wymiary zewnętrzne też nie są tu bez znaczenia - im smuklejsza obudowa tym lepiej. Wysokość bez znaczenia. Polecicie coś sensownego z głowicą Clack i złożem Lewatit?. Podrzuccie proszę jakieś propozycje na priv. Budżet ok. 2,5 - 2,7 tyś za zmiękczacz z bypass'em ale za jakiś sensowniejszy sprzęt mogę dać więcej. Kupuję dla siebie więc chce mieć urządzenie trwałe i możliwie bezproblemowe w eksploatacji. Z góry dzięki za wszelkie propozycje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

Proszę o pomoc w doborze odżelaziacza, studnia 31m, wydajność pompy 40l.

Azotany < 0,89

Azotyny < 0,066

Barwa < 5

Jon amonowy < 0,13

Liczba progowa zapachu < 1

Mangan 173

Mętność 14

pH 7,3

Przewodność elektryczna -480

Żelazo -1220

Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) -213

Indeksnadmanganianowy/utlenialność -0,53

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

Proszę o pomoc w doborze odżelaziacza, studnia 31m, wydajność pompy 40l.

Azotany < 0,89

Azotyny < 0,066

Barwa < 5

Jon amonowy < 0,13

Liczba progowa zapachu < 1

Mangan 173

Mętność 14

pH 7,3

Przewodność elektryczna -480

Żelazo -1220

Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) -213

Indeksnadmanganianowy/utlenialność -0,53

Napisz coś o układzie - czy masz zbiornik hydroforowy? Jaki (z membraną czy bez)? Jakiej pojemności? Co z kanalizacją?

Jeśli chcesz tylko odżelaziacz to musi być z lekkim złożem bo pompa nie wypłucze nic ciężkiego.

Możesz też pomyśleć o filtrze wielofunkcyjnym, który usunie też twardość, ale wymaga soli do regeneracji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z powodu uszkodzenia odżelaziacza szukam nowego. W zestawie mam odżelaziacz regenerowany nadmanganianem i zmiękczacz wody, zbiornik 500l .20190707_203926.jpg Pompę kupiłem nową wydajność 90l.

Dostałem propozycję 2 zestawów:

1. https://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-wody-clack-pallas-air-1054-p-1843.html

2. https://sklep.osmoza.pl/profesjonalny-odzelaziacz-wody-regenerowany-ozonem-clack-p1354-p-1093.html

Edytowane przez Bartek74
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z powodu uszkodzenia odżelaziacza szukam nowego. W zestawie mam odżelaziacz regenerowany nadmanganianem i zmiękczacz wody, zbiornik 500l .[ATTACH=CONFIG]432495[/ATTACH] Pompę kupiłem nową wydajność 90l.

Dostałem propozycję 2 zestawów:

1. https://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-wody-clack-pallas-air-1054-p-1843.html

2. https://sklep.osmoza.pl/profesjonalny-odzelaziacz-wody-regenerowany-ozonem-clack-p1354-p-1093.html

Mając zbiornik 500 litrów aż się prosi o zrobienie napowietrzania. Ale jak nie chcesz przerabiać instalacji to możesz wybrać odżelaziacz z napowietrzaniem (czyli to co masz w pierwszym linku). Ten drugi to moim zdaniem trochę już za duży jak na taki poziom żelaza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli zrobię napowietrzanie nie będzie potrzebny odżelaziacz?

Będzie, ale inny. Taki bez regeneracji chemią.

 

Jakie rozwiązanie według Ciebie będzie optymalne?

Jaka głowica jakie złoże?

Głowica to standardowo - Clack. A złoża to zależy w jaką strone chcesz pójść...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Jaki uzdatniacz wody ? Woda z wodociągów o parametrach jak w załączniku.

W domu 2 osoby. Zużycie wody do 5 m3. Woda bardzo twarda.

Z góry dziękuję.

Woda z wodociągów potrzebuje tylko zmiękczenia - ale w wynikach nie ma twardości. Dowiedz się jaka ona jest konkretnie i wtedy będzie można coś dobrać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Jaki uzdatniacz wody ? Woda z wodociągów o parametrach jak w załączniku.

W domu 2 osoby. Zużycie wody do 5 m3. Woda bardzo twarda.

Z góry dziękuję.

 

Witam,

 

pytanie, jak twarda jest ta "bardzo twarda" woda? Brakuje tego parametru w badaniu. Być może będziesz mógł odszukać wartość twardości wody na stronie internetowej Twojego lokalnego dostawcy wody.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

Proszę o pomoc w doborze odżelaziacza, studnia 31m, wydajność pompy 40l.

Azotany < 0,89

Azotyny < 0,066

Barwa < 5

Jon amonowy < 0,13

Liczba progowa zapachu < 1

Mangan 173

Mętność 14

pH 7,3

Przewodność elektryczna -480

Żelazo -1220

Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) -213

Indeksnadmanganianowy/utlenialność -0,53

 

Dzień dobry,

 

biorąc pod uwagę Twoje wyniki badań, sugerowałbym Ci stację wielofunkcyjną składającą się z butli ze złożem oraz zasobnika na sól do regeneracji złoża. Jest to kompleksowe rozwiązanie, gdyż oprócz pozbycia się żelaza i manganu, urządzenie zmiękczy Ci również wodę.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, proszę o poradę co zastosować. Łącznie z hydroforem.

- Studnia głębinowa 54m, lustro wody ok. 18m, pompa zawieszona na 30m. Wiercona, rura stalowa, ma niecały rok.

- Pompa Stairs ST1818 1,5kW, 100 l/min, 12 bar

- Szambo (W przyszłości ma być kanalizacja)

- Dom: 2 łazienki, osoby: 2+1

 

Analiza wody:

pH 7,5

Przewodność 463

Mangan < 4

Żelazo 193

Twardość 256

Mętność 0,19

Barwa < 5

Liczba progowa zapachu < 1

Utlenialność 1,41

Jon amonu < 0,05

Azotany 25,2

Azotyny < 0,03

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C±2C, 68±4h > 300

Liczba enterokoków kałowych 0

Liczba bakterii grupy coli 0

Liczba Escherichia coli 0

Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami 0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, proszę o poradę co zastosować. Łącznie z hydroforem.

- Studnia głębinowa 54m, lustro wody ok. 18m, pompa zawieszona na 30m. Wiercona, rura stalowa, ma niecały rok.

- Pompa Stairs ST1818 1,5kW, 100 l/min, 12 bar

- Szambo (W przyszłości ma być kanalizacja)

- Dom: 2 łazienki, osoby: 2+1

 

Analiza wody:

pH 7,5

Przewodność 463

Mangan < 4

Żelazo 193

Twardość 256

Mętność 0,19

Barwa < 5

Liczba progowa zapachu < 1

Utlenialność 1,41

Jon amonu < 0,05

Azotany 25,2

Azotyny < 0,03

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C±2C, 68±4h > 300

Liczba enterokoków kałowych 0

Liczba bakterii grupy coli 0

Liczba Escherichia coli 0

Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami 0

Masz całkiem dobrą wodę... jedynie te mikroorganizmy są niepokojące - czy robiłeś dezynfekcję studni po jej wykonaniu?

Z fizykochemii w zasadzie można dać filtr mechaniczny i to by wystarczyło... chyba, że chcesz jeszcze zmiękczyć wodę?

Pompę masz bardzo mocną - zazwyczaj hydrofory są do 6 lub 10 bar, a Twoja pompa może dobić do 12... zastanów się nad jakimś dławieniem lub zaworem bezpieczeństwa. No i hydrofor powinien być raczej z tych dużych, żeby nie załączać pompy za często bo przy takiej mocy silnik możę się spalić od częstych załączeń.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki wielkie qbek17 za odpowiedź!

 

Nie robiłem dezynfekcji. Czym to najlepiej zrobić? Jakimś podchlorynu sodu?

Czyli jeden filtr mechaniczny, bez żadnych piankowych, węglowych?

Czy konieczność jest zmiękczania tej wody?

Co do pompy to ona nie straci ciśnienia po drodze? Od studni do domu jest jeszcze jakieś 25m minimum.

Hydrofor 300l będzie ok? Tylko czy przeponowy czy ocynkowany? Do niego planowałem właśnie dać wyłącznik ciśnieniowy.

Edytowane przez Cash115
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie robiłem dezynfekcji. Czym to najlepiej zrobić? Jakimś podchlorynu sodu?

Tak. Podchloryn sodu (najlepiej płynny) wlewasz do studni, zaciągasz do całej instalacji, zostawiasz na noc i rano długo płuczesz. Bardziej szczegółowe opisy były już kilka razy na forum - na pewno znajdziesz.

 

Czyli jeden filtr mechaniczny, bez żadnych piankowych, węglowych?

Możesz dać ile chcesz, ale myślę, że jeden wystarczy. Piankowy to też filtr mechaniczny. Tylko nie zamontuj jakiegoś małego i zbyt dokładnego bo to ciśnienie może go rozerwać (chyba, że dasz jakiś reduktor).

 

Czy konieczność jest zmiękczania tej wody?

Nie ma konieczności. To tylko Twój wybór czy chcesz mieć wodę miękką. Ja do nowego domu bym się nie zastanawiał tylko instalował. Do Twoich potrzeb standardowy model z 25 litrami złoża wystarczy. Koszt jakieś 2500-3000 zależnie od opcji.

 

Co do pompy to ona nie straci ciśnienia po drodze? Od studni do domu jest jeszcze jakieś 25m minimum.

Straci... ale tylko trochę. Na różnicy wysokości od lustra wody do powierzchni - ok 2 bar. Na odległości w poziomie - prawie nic. Na hydroforze zazwyczaj ustawia się ciśnienia w zakresie 3-4 bar, więc jak dasz nawet do 5-6 to i tak pompa ma jeszcze 4 bar nadmiarowego ciśnienia... a to znaczy, że będzie pracować w cyklu start-stop bardzo często, co nie jest korzystne dla silnika (może się przegrzać, bo przy starcie pobierany prąd jest największy).

 

Hydrofor 300l będzie ok? Tylko czy przeponowy czy ocynkowany? Do niego planowałem właśnie dać wyłącznik ciśnieniowy.

Każdy typ ma swoje plusy i minusy... trzeba by na to spojrzeć np. pod kątem obsługi (czy wolisz co jakiś czas wymienić membranę czy raczej dopompowywać powietrza?, itp)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jakąś stację uzdatniania muszę sobie znaleźć. Lepiej ją zamontować chyba przed nabiciem instalacji CO wodą?

Nie zaszkodzi, ale nie jest to konieczne - CO to obieg zamknięty, więc odrobina kamienia nie wpłynie na działanie tego układu.

 

A co do podchlorynu sodu, czy jak wleję 5L będzie ok?

To zależy od kilku czynników - poczytaj wcześniejsze instrukcje. Musisz przeliczyć objętość studni i instalacji, i tak dobrać ilość podchlorynu (uwzględniając jego stężenie) aby dawka była wystarczająca... lepiej dać więcej niż za mało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ,

bardzo proszę o weryfikację moich zamiarów kupna zmiękczacza dla 1-2 osób. Wybrałam https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/zmiekczanie-wody/aqua-soft-basic/aqua-soft-basic-10-wersja-czasowa-przeplyw-0-5m-h.html , zużycie 2-4 m3 , często nie ma nas w domu. Wybrać czasową czy objętościowa wersję pracy ?

Dane wody poniżej :

pH) - 7,74

Chlorki mg/l 17,22

Azotany mg/l 2,92

Azotyny mg/l 0

Mangan μg/l 7,33

Żelazo μg/l 38,39

Twardość mg/l 332

Jon amonu mg/l 0,03

Mętność NTU 0,22 z

Przewodność elektryczna μS/cm 679

Dziękuję

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie,

To i ja poproszę o analizę wody, oraz informację jakie filtry dobrze by było zainstalować.

Studnia głębinowa, woda z 17 metrów, pompa grundfos 3-55, oraz zbiornik przeponowy 100l. Domek letniskowy użytkowany przez 3 osoby weekendowo.

 

Analiza wody:

pH 7,66

Mangan 125

Żelazo 180

Mętność 5,56

Barwa 5

Jon amonu < 0,06

Azotany 16,6

Azotyny 0,3

Liczba bakterii grupy coli 2

Liczba Escherichia coli 0

Liczba Enterokoków 0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...