qbek17 13.08.2019 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Witam, Czy mogę prosić o odniesienie się do moich poniższych wyników? Wydaje się że uzdatnianie do stanu wody pitnej będzie zbyt kosztowne, dlatego chciałbym się skupić na wykorzystaniu wody w celach gospodarczych, bez ryzyka uszkodzeń sprzętu (piec, zmywarka, pralka, itd.). Z góry dziękuję! Ja bym powtórzył badanie. Takie wartości nie są normalne i często wynikają z błędu (czy to pomiaru czy poboru próbki). A na taką wodę potrzebowałbyś dużego zmiękczacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.08.2019 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Witam mam następujące wyniki wody Ph - 7,2 (6,5-9,5) Barwa 164 (po godzinie 508) (15 mg/l Pt) mętność - 8 (po godzinie 31) (1 ptu) Żelazo - 2,77 (0,2 mg/l) mangan 0,11 (0,05 mg/l) chlorki - 2 (250 mg/l) siarczany 0 (250 mg/l) Amoniak - 0,77 (0,5 mg/l) Twardość ogol. - 12,7 N, 216 mgl CaCO3 960-500 mg/l CaCO3) magnez 18 (30-125 mg/l) Woda ze studni kopanej, używana nieregularnie w budynku gospodarczym , sporadycznie w domu mieszkalnym, do nawadniania, pompa divertron 1200 ze zbiornikiem przeponowym 80l, można odprowadzić dużą ilość ścieków z płukania złoża, Proszę o poradę jaki sprzęt należy zakupić aby poprawić parametry wody Zacznij od powtórzenia badań bo są nietypowe. Na takie parametry potrzebowałbyś filtracji kilkustopniowej... w tym raczej solidny odżelaziacz - a do tego możesz mieć za słabą pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.08.2019 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 moje zużycie to około 4-5 m3 na miesiąc. Generalnie twardość wody nie jest była przeze zmierzona, podobno mam wodę z dwóch ujęć- dostarczone dane przez wodociągi to 16 oraz 21 stopni niemieckich. Myślę, że to odpowiada prawdzie- woda jest naprawdę twarda. Takie zużycie i twardość prowadzi do zmiękczacza w granicach 17 litrów złoża... Gdzieś przeczytałem, że koszty montażu to jakieś 500pln. Czy to nie jest czasem sporo? Podobno materiały to jakieś 300-400 pln, co wchodzi tutaj do kompletu? Koszt montażu to zazwyczaj koszt robocizny (ok 300-400 PLN w zależności od stopnia trudności) oraz koszt materiałów (tu kwota może być bardzo mała lub bardzo wysoka, zależnie od typu i ilości materiałów). Z ciekawostek, co sądzicie o zmiękczaczu AEG, który jest dostępny w Leroy? Czy wiadomo na jakich komponentach jest? Co kusi, to usługa uruchomienia gratis. Jeśli jest to dostępne w Leroyu to znaczy, że musi być tanie, a to znaczy zazwyczaj chińską głowicę, a to znaczy zazwyczaj kiepską jakość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy domek 13.08.2019 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Witam forumowiczów,Jestem w trakcie budowy , posiadam studnię głębinową, była wywiercona rok temu głębokość 40 m lustro wody na 30 metrach.Nie robiłem jeszcze badania wody bo na razie używam wody tylko do budowy. Wiem że bez zbadania tej wody to" wróżenie z kart" jednak mam kilka spostrzeżeń i może dowiem się od Was czy jest szansa na dobrą wodę Woda jest przeźroczysta, nie mętnieje, brak osadów nawet po tygodniu stania, ale strasznie jedzie siarkowodorem, po odstaniu godziny już nie czuć. Kupiłem test na twardość wody i wychodzi 11 stopni francuskich, czy to możliwe żeby była taka miękka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 13.08.2019 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Czy smak słonej wody i lekkie jej spienianie po przepłukaniu przez zmiękczacz jest zjawiskiem normalnym? Przy pierwszym uruchomieniu trzeba złoże przepłukać - wtedy woda może się lekko spienić. W czasie normalnej pracy nie powinno być takich efektów (piany), a posmak może się zdarzyć jeśli: 1) coś poszło nie tak z regeneracją i solanka nie została prawidłowo wypłukana 2) zmiękczasz z bardzo wysokiej twardości, a w wodzie surowej jest dużo chlorków - wtedy może pomóc regulacja stopnia zmiękczenia. Taka sytuacja zdarza się co jakiś czas, że po regeneracji woda jest lekko słona i lekko się pieni.Pytanie co to znaczy żę poszło coś nie tak z regeneracją? coś mogę sprawdzić? zweryfikować? Bardzo wysokiej twardości wody nie mam (243mg/l CsCO3) Mam nadzieje, że przynajmniej nie jest to mocno szkodliwe dla zdrowia.. chociaż kawa z rana z soloną wodą obrzydza dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 14.08.2019 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Witam forumowiczów, Jestem w trakcie budowy , posiadam studnię głębinową, była wywiercona rok temu głębokość 40 m lustro wody na 30 metrach. Nie robiłem jeszcze badania wody bo na razie używam wody tylko do budowy. Wiem że bez zbadania tej wody to" wróżenie z kart" jednak mam kilka spostrzeżeń i może dowiem się od Was czy jest szansa na dobrą wodę Woda jest przeźroczysta, nie mętnieje, brak osadów nawet po tygodniu stania, ale strasznie jedzie siarkowodorem, po odstaniu godziny już nie czuć. Kupiłem test na twardość wody i wychodzi 11 stopni francuskich, czy to możliwe żeby była taka miękka. Witaj, tak jak mówisz, analizowanie składu wody ze studni bez badań jest jak wróżenie z fusów, natomiast jeżeli chodzi o samo występowanie przykrego zapachu wody, to wystarczyłoby napowietrzać wodę, aby pozbyć się go. Co do twardości Twojej wody, to jest możliwe, że jest taka a nie wyższa. Odezwij się do nas, jak już będziesz miał analizę wody - możesz ją również wykonać u nas. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy domek 14.08.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Ok dzięki za info, na pewno jak zrobię badanie wody, to przedstawię je na forum. Spodziewałem się że ten smrodek to od żelaza, ale nic się nie odkłada i nie mętnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.08.2019 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Taka sytuacja zdarza się co jakiś czas, że po regeneracji woda jest lekko słona i lekko się pieni.Pytanie co to znaczy żę poszło coś nie tak z regeneracją? coś mogę sprawdzić? zweryfikować? Trzeba przejrzeć ustawienia głowicy i może tam jest błąd. Jeśli jest to regularna sytuacja po regeneracji to ewidentnie zmiękczacz się nie dopłukuje. Pytanie czy jest za krótkie płukanie czy za długie solankowanie...? Najlepiej zgłoś to do dostawcy. Mam nadzieje, że przynajmniej nie jest to mocno szkodliwe dla zdrowia.. chociaż kawa z rana z soloną wodą obrzydza dzień. To tylko woda z solą - raczej nic Ci się od tego nie stanie (poza kiepską kawą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek6324 14.08.2019 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Dzien dobry, Mam problem ze swoim Watermarkiem 30 i w sumie aktualnie mam ochote go zlomowac Problem jest taki ze przez jakis czas nie pobieral solanki, Zostal odlaczaony, wybrana cala sol, wyplukany zbiornik solanki, kolumna od zasalania, wyczyszczony inzektor (tam byl kamien i stad sie solanka nie pobierala). Zostala wlozona nowa sol, zrobiona regeneracja lacznie juz z 4 razy, organoleptycznie widac ze pobiera solanke, robi plukanie i potem nalewa do zbiornika wode. Ale na wyjsciu caly czas woda jest twarda (urzadzenie ma okolo 4-5 lat) Dodatkowo dzisiaj zrobilem najpierw plukanie zeby wzruszyc zloze, i zaraz po tym wymuszona regeneracje i nadal bez zmian. Gdzie mozna szukac jeszcze przyczyny ?? Bo w internetach nie znalazlem. Napisalem nawet do Klarsana, ale bez odpowiedzi. Pozdrawiam AK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 19.08.2019 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2019 Dzien dobry, Mam problem ze swoim Watermarkiem 30 i w sumie aktualnie mam ochote go zlomowac Problem jest taki ze przez jakis czas nie pobieral solanki, Zostal odlaczaony, wybrana cala sol, wyplukany zbiornik solanki, kolumna od zasalania, wyczyszczony inzektor (tam byl kamien i stad sie solanka nie pobierala). Zostala wlozona nowa sol, zrobiona regeneracja lacznie juz z 4 razy, organoleptycznie widac ze pobiera solanke, robi plukanie i potem nalewa do zbiornika wode. Ale na wyjsciu caly czas woda jest twarda (urzadzenie ma okolo 4-5 lat) Dodatkowo dzisiaj zrobilem najpierw plukanie zeby wzruszyc zloze, i zaraz po tym wymuszona regeneracje i nadal bez zmian. Gdzie mozna szukac jeszcze przyczyny ?? Bo w internetach nie znalazlem. Napisalem nawet do Klarsana, ale bez odpowiedzi. Pozdrawiam AK Raczej nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi... Przede wszystkim bym sprawdził, czy nie jest bypass otwarty i mieszacz na maksa odkręcony. Po drugi sprawdziłbym ustawienia głowicy (tryby regeneracji). Szczególnie sprawdził bym tutaj ustawienia solankowania współprądowe czy przeciwprądowe (pierwsze watermarki miały regenerację downflow, potem weszły upflow). Na plakietce głowicy powinno być napisane. Sprawdziłbym czy podczas solankowania prawie od razu do kanalizacji płynie słona woda (to by świadczyło o nieprawidłobym przekierowaniu solanki) czy dopiero po kilkunastu minutach. Sprawdziłbym czy nie ma jakiś nieprawidłowości w części odpowiedzialnej za solankowanie (numer 2 na rysunku poniżej) na bypassie (nr 13) oraz przy mixingu (część 4). Ostatecznie przejrzałbym części 1 i 3 czy nie ma jakiś uszkodzeń na uszczelkach (ale wtedy raczej nie zasysałby soli). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniolek_777 19.08.2019 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2019 Witam Od długiego czasu zastanawiałem się nad zakupem zmiękczacza i wreszcie decyzja została podjęta. Teoretycznie po przeczytaniu baaardzo wielu wątków forum wiem co powinienem kupić...ale profilaktycznie wolę zapytać o prawidłowość wyboru Twardość ogólna: 381 mgCaCO3/l +/- 39 mgCaCO3/l (niepewność rozszerzona) - 21,33 DH +/- 2,18 DH Zużycie wody 15 -18 m3 miesięcznie 5 stałych mieszkańców Mój wybór: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-30-el-lewatit-mixing-p-1114.html Bardzo proszę o ocenę decyzji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek6324 20.08.2019 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Raczej nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi... Przede wszystkim bym sprawdził, czy nie jest bypass otwarty i mieszacz na maksa odkręcony. Bypass zamkniety, mieszacz na maksa wkrecony. Po drugi sprawdziłbym ustawienia głowicy (tryby regeneracji). Szczególnie sprawdził bym tutaj ustawienia solankowania współprądowe czy przeciwprądowe (pierwsze watermarki miały regenerację downflow, potem weszły upflow). Na plakietce głowicy powinno być napisane. Tutaj robilem restart do ustawien fabrycznych. To jest up-flow i regeneracja bez plukania wstecznego. Wczesniej dzialalo dobrze do czasu az sie inzektor nie zapchal. Sprawdziłbym czy podczas solankowania prawie od razu do kanalizacji płynie słona woda (to by świadczyło o nieprawidłobym przekierowaniu solanki) czy dopiero po kilkunastu minutach. Przy solankowaniu (etap 1 regeneracji) od razu normalna, po 10 min normalna woda, po 20 min slona. Sprawdziłbym czy nie ma jakiś nieprawidłowości w części odpowiedzialnej za solankowanie (numer 2 na rysunku poniżej) na bypassie (nr 13) oraz przy mixingu (część 4). Ostatecznie przejrzałbym części 1 i 3 czy nie ma jakiś uszkodzeń na uszczelkach (ale wtedy raczej nie zasysałby soli). Wczesniej wyczyscilem z 2-ki tylko zwezke (tam byl kamien ktory blokowal zasysanie solanki i napelnianie zbiornika), Mocniej glowicy nie rozbieralem, bo to jednak plastik i balem sie ze nie zloze. [ATTACH=CONFIG]433714[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.08.2019 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Witam Od długiego czasu zastanawiałem się nad zakupem zmiękczacza i wreszcie decyzja została podjęta. Teoretycznie po przeczytaniu baaardzo wielu wątków forum wiem co powinienem kupić...ale profilaktycznie wolę zapytać o prawidłowość wyboru Twardość ogólna: 381 mgCaCO3/l +/- 39 mgCaCO3/l (niepewność rozszerzona) - 21,33 DH +/- 2,18 DH Zużycie wody 15 -18 m3 miesięcznie 5 stałych mieszkańców Mój wybór: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-30-el-lewatit-mixing-p-1114.html Bardzo proszę o ocenę decyzji. Pozdrawiam Trochę mały ten zmiękczacz jak na takie zużycie... ale to nie jest krytyczny problem - po prostu będzie się częściej regenerował. Druga sprawa to sterownik - wersja EI nie jest ani najnowsza, ani najlepsza - ale to też nie jest problem bo nadal będzie to działać prawidłowo. Trzecia sprawa to dodatki - brakuje zaworu obejścia (bypass), ale to można dorobić na zaworach zewnętrznych (tylko będzie to dodatkowo kosztować). Czwarta sprawa (i najważniejsza) to brak wodomierza w sterowniku. Wpływa to dość znacznie na działanie zmiękczacza. Moim zdaniem warto poszukać wersji objętościowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniolek_777 20.08.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Dziękuję za info, szukam dalej innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 21.08.2019 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Witam Od długiego czasu zastanawiałem się nad zakupem zmiękczacza i wreszcie decyzja została podjęta. Teoretycznie po przeczytaniu baaardzo wielu wątków forum wiem co powinienem kupić...ale profilaktycznie wolę zapytać o prawidłowość wyboru Twardość ogólna: 381 mgCaCO3/l +/- 39 mgCaCO3/l (niepewność rozszerzona) - 21,33 DH +/- 2,18 DH Zużycie wody 15 -18 m3 miesięcznie 5 stałych mieszkańców Mój wybór: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-30-el-lewatit-mixing-p-1114.html Bardzo proszę o ocenę decyzji. Pozdrawiam Witaj, przy takiej twardości wody oraz zużyciu miesięcznym wody, sugerowałbym zmiękczacz ze złożem w objętości 40 l (chyba, że nie będzie Ci przeszkadzać częstsza regeneracja urządzenia). Zwróć uwagę na zmiękczacz Ecoperla Softower M - dwuczęściowy zmiękczacz z głowicą ze sterownikiem objętościowo-czasowym. Jeżeli miałbyś więcej pytań na temat pracy urządzenia, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taplarski 28.08.2019 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Witam wszystkich. Czwarta sprawa (i najważniejsza) to brak wodomierza w sterowniku. Wpływa to dość znacznie na działanie zmiękczacza. Moim zdaniem warto poszukać wersji objętościowej. Kupiłem dokładnie ten zmiękczacz i chciałbym skorygować, że ma zainstalowany wodomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 28.08.2019 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Kupiłem dokładnie ten zmiękczacz i chciałbym skorygować, że ma zainstalowany wodomierz. Jeśli tak to OK. Na zdjęciach go nie ma, ale skoro jest to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kato77 05.09.2019 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2019 Dzień dobry,Mam prośbę o pomoc w doborze urządzeń uzdatniających do wody o parametrach:Lp. Oznaczenie Wynik Norma1 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22st C (Metoda płytkowa) 2,1x100 2 Liczba bakterii grupy coli (Metoda filtracji membranowej) 0 3 Liczba bakterii Escherichia coli (Metoda filtracji membranowej) 0 4 Liczba enterokoków kałowych (Metoda filtracji membranowej) 0 5 Liczba bakterii Clostridium perfringens (Metoda filtracji membranowej) 0 6 Barwa (Pt) 5 7 Odczyn (pH) 7,3 6,5-9,58 Twardość ogólna (CaCO3) 390 mg/l 60-5009 Żelazo ogólne (Fe) 121 mikrog/l 20010 Mangan (Mn) 2231 mikrog/l 5011 Chlorki (Cl) 97,9 mg/l 25012 Jon amonowy (NH4) 0,301 mg/l 0,513 Azotyny (NO2) <0,01 mg/l 0,5/0,114 Azotany (NO3) <1 mg/l 5015 Mętność 0,78 NTU 116 Zapach bez zapachu 17 Utlenialność (O2) 3,3 mg/l 5 Pompa będzie w budynku (jeszcze nie zainstalowana). 6 osób, zużycie ok 8 m3. Niestety brak kanalizacji - szambo.W domu odrzewanie podłogowe - więc potrzeba podrasowania wody do instalacji.Zamierzam powtórzyć badania pod kątem samego manganu.Z góry dziękujęW do Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 06.09.2019 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Witam, po zbadaniu wody chciałbym ją nieco poprawić - żółte zacieki w łazienkach, montaż pompy ciepła, być może nawet chciałbym (w opcji) by woda nadawała się do picia: 1. Mn 0,15 / 0,05 [mg/l]2. Fe 0,36 / 0,2 [mg/l]3. NH4+ 4,60 / 0,5 [mg/l]4. twardość 160 / 60-500[mg CaCO3/l] mam ofertę na doprowadzenie wody do porządku ale napowietrzacz + zb. hydroforowy + odżelaziaczo-odmanganiacz + stacja wielofunkcyjna + filtr mechaniczny = 11kPLN.Da się to zrobić taniej a jaszcze przy zadowalającej jakości wody? Co gorsza mam szambo, a wolałbym maszynerię zamontować w podpiwniczeniu (wys. pomieszczenia około 1,1m) ale trzeba by wyrzucać ścieki około 1-1,5m do góry... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.09.2019 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Dzień dobry, Mam prośbę o pomoc w doborze urządzeń uzdatniających do wody o parametrach: Lp. Oznaczenie Wynik Norma 1 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22st C (Metoda płytkowa) 2,1x100 2 Liczba bakterii grupy coli (Metoda filtracji membranowej) 0 3 Liczba bakterii Escherichia coli (Metoda filtracji membranowej) 0 4 Liczba enterokoków kałowych (Metoda filtracji membranowej) 0 5 Liczba bakterii Clostridium perfringens (Metoda filtracji membranowej) 0 6 Barwa (Pt) 5 7 Odczyn (pH) 7,3 6,5-9,5 8 Twardość ogólna (CaCO3) 390 mg/l 60-500 9 Żelazo ogólne (Fe) 121 mikrog/l 200 10 Mangan (Mn) 2231 mikrog/l 50 11 Chlorki (Cl) 97,9 mg/l 250 12 Jon amonowy (NH4) 0,301 mg/l 0,5 13 Azotyny (NO2) <0,01 mg/l 0,5/0,1 14 Azotany (NO3) <1 mg/l 50 15 Mętność 0,78 NTU 1 16 Zapach bez zapachu 17 Utlenialność (O2) 3,3 mg/l 5 Pompa będzie w budynku (jeszcze nie zainstalowana). 6 osób, zużycie ok 8 m3. Niestety brak kanalizacji - szambo. W domu odrzewanie podłogowe - więc potrzeba podrasowania wody do instalacji. Zamierzam powtórzyć badania pod kątem samego manganu. Z góry dziękuję Faktycznie ten poziom manganu jest wyjątkowo wysoki, przy pozostałych parametrach raczej "normalnych"... zdecydowanie do powtórzenia badanie. W kwestii bakterii - lampa UV. W kwestii fizykochemii - pytanie czy chcesz zmiękczać wodę? Pomijając ten mangan jest OK. Zużycie (8m3) to wartość na miesiąc dla 6 osób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.