qbek17 06.09.2019 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 po zbadaniu wody chciałbym ją nieco poprawić - żółte zacieki w łazienkach, montaż pompy ciepła, być może nawet chciałbym (w opcji) by woda nadawała się do picia: 1. Mn 0,15 / 0,05 [mg/l] 2. Fe 0,36 / 0,2 [mg/l] 3. NH4+ 4,60 / 0,5 [mg/l] 4. twardość 160 / 60-500[mg CaCO3/l] mam ofertę na doprowadzenie wody do porządku ale napowietrzacz + zb. hydroforowy + odżelaziaczo-odmanganiacz + stacja wielofunkcyjna + filtr mechaniczny = 11kPLN. Da się to zrobić taniej a jaszcze przy zadowalającej jakości wody? Masz zbadane tylko te 4 parametry? Jeśli masz więcej to podaj wszystkie, bo te parametry nie są uzasadnieniem dla tak rozbudowanej stacji uzdatniania jak opisałeś. Co to za woda, że ma tyle jonu amonowego? Co gorsza mam szambo, a wolałbym maszynerię zamontować w podpiwniczeniu (wys. pomieszczenia około 1,1m) ale trzeba by wyrzucać ścieki około 1-1,5m do góry... Wyrzucanie ścieków o te 1,5 m do góry to nie problem - większym jest ograniczenie wysokości filtrów do tego 1,1m. To w praktyce pozwala maksymalnie na zbiornik 10x35" i to tylko z 4 cm luzu... Słabo to widzę, żeby w takich zbiornikach zrobić te filtry... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 07.09.2019 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Masz zbadane tylko te 4 parametry? Jeśli masz więcej to podaj wszystkie, bo te parametry nie są uzasadnieniem dla tak rozbudowanej stacji uzdatniania jak opisałeś. Co to za woda, że ma tyle jonu amonowego? Mam więcej (choć lista nie jest tak imponująca jak niektóre tu przedstawiane). Po prostu pozostałe parametry są w normie. Jeśli to ważne, mogę przepisać resztę... Odnośnie kationów NH4+ - podejrzewam szambo - albo moje albo któregoś z sąsiadów (we wsi nie ma kanalizacji - "ma być"), chyba że któryś z sąsiadów mocno nawozi rośliny (możliwe to?). Studnia jest chyba bardzo płytka - nie udało się sięgnąć prętem niżej niż jakieś 3-3,5m poniżej króćca ssącego pompy... Wyrzucanie ścieków o te 1,5 m do góry to nie problem - większym jest ograniczenie wysokości filtrów do tego 1,1m. To w praktyce pozwala maksymalnie na zbiornik 10x35" i to tylko z 4 cm luzu... Słabo to widzę, żeby w takich zbiornikach zrobić te filtry... W ostateczności mogę wszystko ulokować w "kotłowni" (z której wywalam ekogroszek a wstawiam pompę ciepła). Sprawdziłem dokładniej jest 115-116cm (nierówny beton), w ostateczności można by trochę podkuć... Nie napisałem, że podpiwniczenie nie jest ogrzewane, jeśli to ma jakieś znaczenie, a na plus znalazłem odprowadzenie do kanalizy tuż pod stropem podpiwniczenia jakieś 5m od pompy zaciągającej ze studni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 09.09.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2019 Witam, no dobra, to może inaczej - czy w moim przypadku dobrym rozwiązaniem mogłaby być :1. ecoperla slimline mmx - lepiej 2. Ecoperla Multicab - ewentualnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 10.09.2019 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Witam, no dobra, to może inaczej - czy w moim przypadku dobrym rozwiązaniem mogłaby być : 1. ecoperla slimline mmx - lepiej 2. Ecoperla Multicab - ewentualnie ? Witam, przy takich parametrach wody zastosowanie jednostopniowej stacji może nie przynieść skutku. Stężenie jonu amonowego jest bardzo przekroczone, a oprócz tego woda nie spełnia wymogów jakości pod względem przekroczenia stężenia żelaza oraz manganu. Uwagę należy zwrócić również na to, że pH wody jest bardzo niskie, co nie sprzyja procesom odżelaziania i odmanganiania. Jeżeli chce Pan kompleksowo i w pełni uzdatnić wodę w Pana gospodarstwie domowym, to sugerowałbym zastosowanie dwustopniowej stacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 10.09.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 przy takich parametrach wody zastosowanie jednostopniowej stacji może nie przynieść skutku. Stężenie jonu amonowego jest bardzo przekroczone, a oprócz tego woda nie spełnia wymogów jakości pod względem przekroczenia stężenia żelaza oraz manganu. Uwagę należy zwrócić również na to, że pH wody jest bardzo niskie, co nie sprzyja procesom odżelaziania i odmanganiania. Jeżeli chce Pan kompleksowo i w pełni uzdatnić wodę w Pana gospodarstwie domowym, to sugerowałbym zastosowanie dwustopniowej stacji. Czy gdyby pominąć kationy NH4+ (zakładając, że woda nie będzie używana do picia), to z kationami Fe i Mn ww. stacje wielofunkcyjne nie poradzą sobie? Pytam, gdyż w tym wątku widziałem badania osoby z podobnymi parametrami (chyba było nieco więcej Fe a mniej Mn niż u mnie) i polecono jej jedną z tych stacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 10.09.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Czy gdyby pominąć kationy NH4+ (zakładając, że woda nie będzie używana do picia), to z kationami Fe i Mn ww. stacje wielofunkcyjne nie poradzą sobie? Pytam, gdyż w tym wątku widziałem badania osoby z podobnymi parametrami (chyba było nieco więcej Fe a mniej Mn niż u mnie) i polecono jej jedną z tych stacji... Jeżeli nie będziesz używał wody na potrzeby spożywczo-sanitarne, to możesz zrezygnować z dwustopniowej stacji i zastosować stację wielofunkcyjną, jednak podane wcześniej przez Ciebie urządzenia nie poradzą sobie. Powinieneś zastanowić się w takim układzie nad kolumną Ecoperla Multitower L, z podkreśleniem, że woda nie będzie w pełni uzdatniona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 10.09.2019 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Jeżeli nie będziesz używał wody na potrzeby spożywczo-sanitarne, to możesz zrezygnować z dwustopniowej stacji i zastosować stację wielofunkcyjną, jednak podane wcześniej przez Ciebie urządzenia nie poradzą sobie. Powinieneś zastanowić się w takim układzie nad kolumną Ecoperla Multitower L, z podkreśleniem, że woda nie będzie w pełni uzdatniona. Witam, to troszkę lipa, bo chciałem wszystko zmieścić w pomieszczeniu o wys. 115cm. Na jakie parametry wody mogę (oczywiście szacunkowo) liczyć po zastosowaniu Ecoperla Multitower L i jaki byłby miesięczny koszt użytkowania ? I podobne pytanie (mimo wszystko) w odniesieniu do Ecoperla Slimline MMX ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 10.09.2019 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Witam, to troszkę lipa, bo chciałem wszystko zmieścić w pomieszczeniu o wys. 115cm. Na jakie parametry wody mogę (oczywiście szacunkowo) liczyć po zastosowaniu Ecoperla Multitower L i jaki byłby miesięczny koszt użytkowania ? I podobne pytanie (mimo wszystko) w odniesieniu do Ecoperla Slimline MMX ? Po zastosowaniu Ecoperla Multitower L wartości stężenia żelaza i manganu powinny znaleźć się w normie, poza tym będziesz miał miękką wodę. Natomiast nie ma gwarancji, że jon amonowy zostanie w pełni zredukowany. Jeżeli chodzi o eksploatację urządzenia, to średnio co 1-2 miesiące należy dosypywać sól tabletkowaną, natomiast średnio co 5-6 lat dochodzi do wymiany złoża. Drugie urządzenie nie przyniesie odpowiedniego rezultatu w kwestii takich przekroczeń w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 10.09.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Po zastosowaniu Ecoperla Multitower L wartości stężenia żelaza i manganu powinny znaleźć się w normie, poza tym będziesz miał miękką wodę. Natomiast nie ma gwarancji, że jon amonowy zostanie w pełni zredukowany. Jeżeli chodzi o eksploatację urządzenia, to średnio co 1-2 miesiące należy dosypywać sól tabletkowaną, natomiast średnio co 5-6 lat dochodzi do wymiany złoża. Witam, dziękuję. Ile tej soli trzeba dosypywać i ile kosztuj wymiana złoża? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 11.09.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Witam, dziękuję. Ile tej soli trzeba dosypywać i ile kosztuj wymiana złoża? Worek 25 kg średnio co 1,5 miesiąca. Koszt złoża na dzień dzisiejszy to 2250 zł netto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 11.09.2019 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Worek 25 kg średnio co 1,5 miesiąca. Koszt złoża na dzień dzisiejszy to 2250 zł netto. Dziękuję bardzo. Jaką powierzchnię zajmie taka instalacja - tzn. czy obok samej "butli" coś jeszcze jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 11.09.2019 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Dziękuję bardzo. Jaką powierzchnię zajmie taka instalacja - tzn. czy obok samej "butli" coś jeszcze jest? Przed butlą warto zainstalować filtr mechaniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shadowdancer1 12.09.2019 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Witam chciałbym poprosić o pomoc w doborze odpowiedniego urządzenia. Twardość wody w moim domu jest wysoka wynosi 20 stopni niemieckich, średnia zużyte to 15 metrów3. Który z uzdatniaczy z listy poniżej byłby najlepszy. Chyba że miałby Pan lepszą propozycje. Cosmo water home 22Aqua soft basic 30Aqua home 20nClack pallas 20 l lewatit s EKO-OPTIMA 30/O Clack WS1CI* Lewatit S* + BY-PASS Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 12.09.2019 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Witam, pomału przymierzam się do zmiękczacza/stacji uzdatniania wody.Wyniki badań były robione niedawno, nowy wodociąg odbiór, muszę się uśmiechnąć do wykonawcy o to,ale zanim mam prośbę taką ogólną, dom jednorodzinny zamieszkały przez 3-4 osoby, zużycie miesięczne na poziomie 7-8m3. Chciałbym zakupić stację do kwoty maksymalnie 2000 zł,ale im niżej tym lepiej.Jakie urządzenie w tym przedziale cenowym byście doradzili, najchętniej z polską głowicą?I drugie pytanie, mój kolega instalator montuje zazwyczaj Viessmana i tam rozruch/ustawienie urządzenia robi mu serwisant, jak to wygląda z produktami typu Cristal, Denver czy BNT, bo gdzieś w opisie na najpopularniejszym portalu,widziałem,że od urządzenia szczegółowa instrukcja umożliwiająca samodzielne podłączenie.pozdrawiamM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 12.09.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Witam chciałbym poprosić o pomoc w doborze odpowiedniego urządzenia. Twardość wody w moim domu jest wysoka wynosi 20 stopni niemieckich, średnia zużyte to 15 metrów3. Który z uzdatniaczy z listy poniżej byłby najlepszy. Chyba że miałby Pan lepszą propozycje. Cosmo water home 22 Aqua soft basic 30 Aqua home 20n Clack pallas 20 l lewatit s EKO-OPTIMA 30/O Clack WS1CI* Lewatit S* + BY-PASS Pozdrawiam Witaj, przy podanych przez Ciebie parametrach wody, mógłbyś zaopatrzyć się z zmiękczacz ze złożem jonowymiennym w objętości 30 l. Zwróć uwagę na ofertę centralnych systemów zmiękczania marki Ecoperla - Softower S. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 12.09.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Przed butlą warto zainstalować filtr mechaniczny. Witam, dziękuję. Ale jeszcze dwa pytania: 1. czy gdyby stężenie NH4++ było wciąż zbyt wysokie (obecnie norma jest przekroczona 9-krotnie - do jakiej wartości można to zmniejszyć instalując Ecoperla Multitower L ?), to jest coś co można zamontować w szafce kuchennej pod zlewozmywakiem do ich redukcji ? 2. czy Ecoperla Multitower L ma wbudowany pomiar ilości wody? Pytam bo nie mam żadnego wodomierza w domu a jakiś choćby zgrubny pomiar chciałbym mieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 12.09.2019 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Witam, pomału przymierzam się do zmiękczacza/stacji uzdatniania wody.Wyniki badań były robione niedawno, nowy wodociąg odbiór, muszę się uśmiechnąć do wykonawcy o to,ale zanim mam prośbę taką ogólną, dom jednorodzinny zamieszkały przez 3-4 osoby, zużycie miesięczne na poziomie 7-8m3. Chciałbym zakupić stację do kwoty maksymalnie 2000 zł,ale im niżej tym lepiej.Jakie urządzenie w tym przedziale cenowym byście doradzili, najchętniej z polską głowicą? I drugie pytanie, mój kolega instalator montuje zazwyczaj Viessmana i tam rozruch/ustawienie urządzenia robi mu serwisant, jak to wygląda z produktami typu Cristal, Denver czy BNT, bo gdzieś w opisie na najpopularniejszym portalu,widziałem,że od urządzenia szczegółowa instrukcja umożliwiająca samodzielne podłączenie. pozdrawiam M. Witaj, w podobnego rzędu kwocie możesz znaleźć zmiękczacz Ecoperla Toro. Zmiękczacz ten posiada 20 l złoża jonowymiennego, które wystarczy na Twoje potrzeby eksploatacyjne. Urządzenie co prawda nie jest wyposażone w polską głowicę, natomiast jest bardzo intuicyjne i proste w obsłudze. Decydując się na montaż, otrzymujesz w tym również rozruch i uruchomienie urządzenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 12.09.2019 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Witam, dziękuję. Ale jeszcze dwa pytania: 1. czy gdyby stężenie NH4++ było wciąż zbyt wysokie (obecnie norma jest przekroczona 9-krotnie - do jakiej wartości można to zmniejszyć instalując Ecoperla Multitower L ?), to jest coś co można zamontować w szafce kuchennej pod zlewozmywakiem do ich redukcji ? 2. czy Ecoperla Multitower L ma wbudowany pomiar ilości wody? Pytam bo nie mam żadnego wodomierza w domu a jakiś choćby zgrubny pomiar chciałbym mieć... Przy takich przekroczeniach norm nie będziesz w stanie uzdatnić wody stosując kompaktowe urządzenia. Zaproponowane urządzenie, które i tak nie da Ci gwarancji pełnego uzdatnienia wody, jest kolumną o gabarytach 1590 x 325 mm. Urządzenie posiada głowicę objętościowo-czasową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 12.09.2019 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Przy takich przekroczeniach norm nie będziesz w stanie uzdatnić wody stosując kompaktowe urządzenia. Zaproponowane urządzenie, które i tak nie da Ci gwarancji pełnego uzdatnienia wody, jest kolumną o gabarytach 1590 x 325 mm. Urządzenie posiada głowicę objętościowo-czasową. Witam, nie wiem czy nie do końca się zrozumieliśmy. Zakładam, że zamontuję Ecoperla Multitower L aby zminimalizować ilość kationów Fe i Mn oraz twardość wody oraz w jakimś stopniu kationów NH4+. Pytanie pierwsze brzmi: szacunkowo do jakiego stopnia zredukuję kationy amonowe. Pytanie drugie brzmi: czy można zastosować jakieś małe i tanie urządzenie które pozwoli jeszcze bardziej zmniejszyć tylko w jednym miejscu (szafka pod zlewozmywakiem) ilość NH4+ ? W tym jednym miejscu byłaby pobierana woda do konsumpcji (picia, gotowania, itd) - zużycie niewielkie, szacuję na 100-150 litrów miesięcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 13.09.2019 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Witam, nie wiem czy nie do końca się zrozumieliśmy. Zakładam, że zamontuję Ecoperla Multitower L aby zminimalizować ilość kationów Fe i Mn oraz twardość wody oraz w jakimś stopniu kationów NH4+. Pytanie pierwsze brzmi: szacunkowo do jakiego stopnia zredukuję kationy amonowe. Pytanie drugie brzmi: czy można zastosować jakieś małe i tanie urządzenie które pozwoli jeszcze bardziej zmniejszyć tylko w jednym miejscu (szafka pod zlewozmywakiem) ilość NH4+ ? W tym jednym miejscu byłaby pobierana woda do konsumpcji (picia, gotowania, itd) - zużycie niewielkie, szacuję na 100-150 litrów miesięcznie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że woda zostanie uzdatniona, o ile przepływ wody nie będzie bardzo duży. Żelazo i mangan na pewno zejdą do normy, natomiast jon amonowy na 90% będzie również zredukowany. Odpowiadając na Twoje drugie pytanie, to możesz zastosować system odwróconej osmozy. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania