Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Jeśli chodzi o rozmiar to 25 litrów powinien być idealny. Wystarczyłoby też 20 litrów, ale ze względu na ilość osób wziąłbym większy rozmiar (różnica w cenie będzie minimalna).

Przy miedzi zostawiłbym jako minimum te 3-4 dH.

Zwróć uwagę aby głowica była wyposażona w zawór mieszający (mixing) i bypass.[/quote

 

Dziękuję bardzo. Polecisz jakiś konkretny zestaw?

Panowie, mam problem u klienta.

Miesiąc temu założony zmiękczacz wody o pojemności złoża 15l na głowicy Clack. Po zamontowaniu było wszystko OK. Dzisiaj dzwoni do mnie klient, że od paru dni ma problem, ponieważ na wyjściu ze zmiękczacza pokazuje mu 7dh, nawet po wymuszeniu regeneracji. Dzisiaj przeglądnął wszystkie wężyki, od solanki również, jest drożny, żadnych mostów solnych, złogów itd. sól jest do połowy pojemnika (BTS25), woda również w zbiorniku jest, czasy płukania, solankowania, napełniania w standardzie. Słychać jak głowica się przełącza. Wymusił ponownie nawet 2x regeneracje i za każdym razem ten sam wynik - 7dh.

 

Gdzie jeszcze szukać problemu ?

Panowie, mam problem u klienta.

Miesiąc temu założony zmiękczacz wody o pojemności złoża 15l na głowicy Clack. Po zamontowaniu było wszystko OK. Dzisiaj dzwoni do mnie klient, że od paru dni ma problem, ponieważ na wyjściu ze zmiękczacza pokazuje mu 7dh, nawet po wymuszeniu regeneracji. Dzisiaj przeglądnął wszystkie wężyki, od solanki również, jest drożny, żadnych mostów solnych, złogów itd. sól jest do połowy pojemnika (BTS25), woda również w zbiorniku jest, czasy płukania, solankowania, napełniania w standardzie. Słychać jak głowica się przełącza. Wymusił ponownie nawet 2x regeneracje i za każdym razem ten sam wynik - 7dh.

 

Gdzie jeszcze szukać problemu ?

Otwarty zawór mieszający?

Jeśli chodzi o rozmiar to 25 litrów powinien być idealny. Wystarczyłoby też 20 litrów, ale ze względu na ilość osób wziąłbym większy rozmiar (różnica w cenie będzie minimalna).

Przy miedzi zostawiłbym jako minimum te 3-4 dH.

Zwróć uwagę aby głowica była wyposażona w zawór mieszający (mixing) i bypass.[/quote

 

Dziękuję bardzo. Polecisz jakiś konkretny zestaw?

 

Cześć,

 

idealny będzie model Ecoperla Vita 25 :)

 

 

https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/vita/

Panowie, mam problem u klienta.

Miesiąc temu założony zmiękczacz wody o pojemności złoża 15l na głowicy Clack. Po zamontowaniu było wszystko OK. Dzisiaj dzwoni do mnie klient, że od paru dni ma problem, ponieważ na wyjściu ze zmiękczacza pokazuje mu 7dh, nawet po wymuszeniu regeneracji. Dzisiaj przeglądnął wszystkie wężyki, od solanki również, jest drożny, żadnych mostów solnych, złogów itd. sól jest do połowy pojemnika (BTS25), woda również w zbiorniku jest, czasy płukania, solankowania, napełniania w standardzie. Słychać jak głowica się przełącza. Wymusił ponownie nawet 2x regeneracje i za każdym razem ten sam wynik - 7dh.

 

Gdzie jeszcze szukać problemu ?

 

Jeżeli system solankowy jest drożny to na 99% obstawiam problemy z odpływem opłuczyn ze zmiękczacza. Sprawdź czy nie jest gdzieś zagięty lub wąż się nie przytkał przy wejściu do kanalizacji o ile nie jest wpięty w syfon.

Jeżeli system solankowy jest drożny to na 99% obstawiam problemy z odpływem opłuczyn ze zmiękczacza. Sprawdź czy nie jest gdzieś zagięty lub wąż się nie przytkał przy wejściu do kanalizacji o ile nie jest wpięty w syfon.

 

Nawet nie wiem jak dziękować.

Tyle telefonów do technicznych i żaden nie wpadł, że problem może być z odpływem.

Co się okazało, klient przerobił odpływ z opłuczyn, tzn. dodał trójnik w głównym pionie z wyjściem prostym i prawdopodobnie wszystko co spływało z góry, częściowo mogło trafić do węża i przytkało go na wylocie.

Na miejscu się okazało, że głowica poprawnie przełącza się do płukania wstecznego, ale nie było słychać płukania.

Klient zadowolony, ja również :D

 

Panowie jeszcze raz dziękuję za to forum, bo wasze rady kolejny raz ratują mi d... :p

Nawet nie wiem jak dziękować.

Tyle telefonów do technicznych i żaden nie wpadł, że problem może być z odpływem.

Co się okazało, klient przerobił odpływ z opłuczyn, tzn. dodał trójnik w głównym pionie z wyjściem prostym i prawdopodobnie wszystko co spływało z góry, częściowo mogło trafić do węża i przytkało go na wylocie.

Na miejscu się okazało, że głowica poprawnie przełącza się do płukania wstecznego, ale nie było słychać płukania.

Klient zadowolony, ja również :D

 

Panowie jeszcze raz dziękuję za to forum, bo wasze rady kolejny raz ratują mi d... :p

 

Do usług.

Każda awaria u klienta to nowe doświadczenia które nas uczą.

 

Pozdrawiam.

Witam odebrałem dziś badania wody ze studni głębinowej. Czy mogę liczyć na pomoc w ich interpretacji? Z tego co widzę mam za dużo żelaza, manganu i mikroorganizmów. Czy potrzebna jest do tego stacja uzdatniania czy wystarcza filtry wstępne z wkładami. Ilość zużycia wody miesięcznie 6m3.

[ATTACH=CONFIG]466069[/ATTACH]

Edytowane przez kiks_p
Witam odebrałem dziś badania wody ze studni głębinowej. Czy mogę liczyć na pomoc w ich interpretacji? Z tego co widzę mam za dużo żelaza, manganu i mikroorganizmów. Czy potrzebna jest do tego stacja uzdatniania czy wystarcza filtry wstępne z wkładami. Ilość zużycia wody miesięcznie 6m3.

[ATTACH=CONFIG]466069[/ATTACH]

 

Wyniki nie są najgorsze, ale żadne filtry narurowe nie pomogą. Tutaj bym poszedł w stację uzdatniania wody na złożu multifunkcyjnym.

Proszę o jakiegoś e-maila na priv to podeślę ofertę.

Witam odebrałem dziś badania wody ze studni głębinowej. Czy mogę liczyć na pomoc w ich interpretacji? Z tego co widzę mam za dużo żelaza, manganu i mikroorganizmów. Czy potrzebna jest do tego stacja uzdatniania czy wystarcza filtry wstępne z wkładami. Ilość zużycia wody miesięcznie 6m3.

[ATTACH=CONFIG]466069[/ATTACH]

Ja także sugerowałbym filtr wielofunkcyjny (twardość i zużycie są niskie, więc filtr może być z tych mniejszych, np. 25 litrów), ale na końcu dałbym jeszcze lampę UV ze względu na tą wysoką liczbę mikroorganizmów.

Hejka.

Potrzebuję dobrać stację pod klienta.

 

pH - 7,2

Przewodność - 1874 µS/cm

Barwa - <5 mg/l Pt

Mętność - 18 NTU

Liczba progowa zapachu - <1

Jon amonowy - 0,51 mg/l

Azotany - <0,89 mg/l

Azotyny - <0,066 mg/l

Mangan - 150 µg/l +/- 30

Żelazo - 1200 µg/l +/- 200

Twardość ogólna - 590 mg/l

Chlorki - 200 mg/l

Siarczany - 320 mg/l

 

Pompa głębinowa IBO 3.5 SDM 3/23

Hydrofor ocynkowany 300l

Głębokość studni ok. 42m

Hejka.

Potrzebuję dobrać stację pod klienta.

 

pH - 7,2

Przewodność - 1874 µS/cm

Barwa - <5 mg/l Pt

Mętność - 18 NTU

Liczba progowa zapachu - <1

Jon amonowy - 0,51 mg/l

Azotany - <0,89 mg/l

Azotyny - <0,066 mg/l

Mangan - 150 µg/l +/- 30

Żelazo - 1200 µg/l +/- 200

Twardość ogólna - 590 mg/l

Chlorki - 200 mg/l

Siarczany - 320 mg/l

 

Pompa głębinowa IBO 3.5 SDM 3/23

Hydrofor ocynkowany 300l

Głębokość studni ok. 42m

Przy tak wysokiej twardości to raczej sugerowałbym osobny odżelaziacz i osobny zmiękczacz.

Do tego jest dużo chlorków i siarczanów... więc do picia dodałbym osmozę.

Hejka.

Potrzebuję dobrać stację pod klienta.

 

pH - 7,2

Przewodność - 1874 µS/cm

Barwa - <5 mg/l Pt

Mętność - 18 NTU

Liczba progowa zapachu - <1

Jon amonowy - 0,51 mg/l

Azotany - <0,89 mg/l

Azotyny - <0,066 mg/l

Mangan - 150 µg/l +/- 30

Żelazo - 1200 µg/l +/- 200

Twardość ogólna - 590 mg/l

Chlorki - 200 mg/l

Siarczany - 320 mg/l

 

Pompa głębinowa IBO 3.5 SDM 3/23

Hydrofor ocynkowany 300l

Głębokość studni ok. 42m

 

Zapraszamy do kontaktu na [email protected] - wykonamy bezpłatną wycenę oraz testy obciążeniowe na wodzie w celu doboru najlepszego rozwiązania.

Witam,

Planuje uzdatnić wodę ze studni, poniżej wyniki z badań wody:

[ATTACH=CONFIG]466184[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466185[/ATTACH]

 

1) zużycie wody zakładam srednio 7 m3/miesiąc

2) ilość osób - 2 osoby dorosłe + 1 dziecko

3) dom posiada kanalizację

4) dom jednorodzinny 125 m2

Mógłbym prosić o doradzenie jakiegoś zestawu + jaka pojemność.

 

Wstępnie myślałem o multi uzdatniaczu z firmy Eco Water.

Z góry dziękuję za pomoc.

Witam,

Planuje uzdatnić wodę ze studni, poniżej wyniki z badań wody:

[ATTACH=CONFIG]466184[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466185[/ATTACH]

 

1) zużycie wody zakładam srednio 7 m3/miesiąc

2) ilość osób - 2 osoby dorosłe + 1 dziecko

3) dom posiada kanalizację

4) dom jednorodzinny 125 m2

Mógłbym prosić o doradzenie jakiegoś zestawu + jaka pojemność.

 

Wstępnie myślałem o multi uzdatniaczu z firmy Eco Water.

Z góry dziękuję za pomoc.

 

A jak wygląda instalacja po studni ?

Tzn. jaka pompa i jej wydajność, wysokość studni, wysokość lustra wody, hydrofor czy "przeponówka" ?

 

Jeżeli myślisz o jakiejkolwiek stacji uzdatniania wody, szukałbym raczej coś na Clacku. Jak ma być tanio, to już BNT - najrozsądniejszy wybór jeżeli chodzi o chińczyka.

A jak wygląda instalacja po studni ?

Tzn. jaka pompa i jej wydajność, wysokość studni, wysokość lustra wody, hydrofor czy "przeponówka" ?

 

Jeżeli myślisz o jakiejkolwiek stacji uzdatniania wody, szukałbym raczej coś na Clacku. Jak ma być tanio, to już BNT - najrozsądniejszy wybór jeżeli chodzi o chińczyka.

 

Czemu Clack a nie EcoWater? Podobno największy producent, fajna historia - wzbudza zaufanie, że wiedzą co robią i podobno najoszczędniejsze na rynku jeśli chodzi o zużycie wody i soli.

 

Wysokość studni 26 metrów. Zbiornik membranowy 8 litrów.

Pompa:

Model IBO 3sdm24

Wydajność: 75 l/min

Podnoszenie: 80m

Zw dynamiczne 8m przy 6m3/h

Pompa zawieszona na 14m

 

Ogólnie wygląda to tak:

[ATTACH=CONFIG]466192[/ATTACH]

Edytowane przez Wirtualnyjan1
Rozważam jeszcze Clack WS1CK ec-a tylko nie wiem co byłoby lepsze i jaka ilość złoża (średnio zużywamy 7 m3/msc wody)

 

Już lepiej.

Na weekendzie siądę to coś pomogę.

 

Podeślij mi na priv co tam już masz.

Witam,

Planuje uzdatnić wodę ze studni, poniżej wyniki z badań wody:

[ATTACH=CONFIG]466184[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466185[/ATTACH]

 

1) zużycie wody zakładam srednio 7 m3/miesiąc

2) ilość osób - 2 osoby dorosłe + 1 dziecko

3) dom posiada kanalizację

4) dom jednorodzinny 125 m2

Mógłbym prosić o doradzenie jakiegoś zestawu + jaka pojemność.

 

Wstępnie myślałem o multi uzdatniaczu z firmy Eco Water.

Z góry dziękuję za pomoc.

 

Cześć,

 

napisz do nas na [email protected]

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...