Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń


ewoda

Recommended Posts

22 godziny temu, woypa4747 napisał:

Witam,

Pytanie trochę odbiega od tematu, ale może ktoś doradzi... Potrzebuję kupić zawór mieszający (nr części Pentair FL 24509) do głowicy Fleck 5600. Może wiecie kto w PL zajmuje się sprzedażą części do tych głowic?

Z góry dziękuję za info.

Możesz sprawdzić w Alamo Water Poland, BWT lub mniejszych lokalnych firmach - oni mogą ściągnąć dla ciebie tą część z hurtowni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 25.02.2025 o 11:20, Adam_123 napisał:

Dziękuję za pomoc. Mogę odpuścić i wziąć coś tańszego jeśli jest szansa, że nie rozpadnie się po 2 latach :)

Z polecanych na forum widziałem

https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-3-4os-clack-d25ci-automat-usa-gwar-48m-8867732157
Purolite ale myślę, że też będzie ok. Szkoda że taki "niezabudowany" zestaw. Nie jestem pewien czy ma bypass

https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-do-domu-logix-pro-32-stacja-uzdatniania-wody-programowanie-14961975967

Tutaj przekonuje mnie mosiężne przyłącze,  Lewatit. Z tego co rozumiem, ten zestaw jest za duży dla mnie?

Czy mają Panowie coś innego do polecenia?

 

 

Panowie, proszę jeszcze o opinie. Kupiłem zestaw z allegro https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-3-4os-clack-d25ci-automat-usa-gwar-48m-8867732157

W aukcji wyraźnie jest napisane, że żywica to Purolite CE100E. Na dołączonym do zmiękczacza opakowaniu (resztka żywicy?) widnieje: Rohm and Haas Amberlite. Czy dokonywać zwrotu czy zastosowana żywica jest podobna jakościowo do Purolite CE100E?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 8.03.2025 o 11:47, woypa4747 napisał:

Witam,

Pytanie trochę odbiega od tematu, ale może ktoś doradzi... Potrzebuję kupić zawór mieszający (nr części Pentair FL 24509) do głowicy Fleck 5600. Może wiecie kto w PL zajmuje się sprzedażą części do tych głowic?

Z góry dziękuję za info.

Napisz na [email protected] - jesteśmy oficjalnym serwisem Pentair w Polsce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 12.03.2025 o 07:55, Adam_123 napisał:

W aukcji wyraźnie jest napisane, że żywica to Purolite CE100E. Na dołączonym do zmiękczacza opakowaniu (resztka żywicy?) widnieje: Rohm and Haas Amberlite. Czy dokonywać zwrotu czy zastosowana żywica jest podobna jakościowo do Purolite CE100E?

Generalnie Amberlite jest OK, ale ważne jest jaki to konkretnie typ. Powinny być jakieś jeszcze dodatkowe oznaczenia na worku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 12.03.2025 o 07:55, Adam_123 napisał:

Panowie, proszę jeszcze o opinie. Kupiłem zestaw z allegro https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-3-4os-clack-d25ci-automat-usa-gwar-48m-8867732157

W aukcji wyraźnie jest napisane, że żywica to Purolite CE100E. Na dołączonym do zmiękczacza opakowaniu (resztka żywicy?) widnieje: Rohm and Haas Amberlite. Czy dokonywać zwrotu czy zastosowana żywica jest podobna jakościowo do Purolite CE100E?

Pomiędzy Purolite czy Amberlite nie będzie praktycznie żadnej różnicy, inaczej by było, gdyby sprzedawca oferował ze złożem monosferycznym Lewatit, a rzeczywistość byłaby inna.
Czy głowica wyposażona jest w pokrętło do podmieszania wody uzdatnionej z surową ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, otrzymaliśmy wyniki badań wody studni głębinowej 38 metrów.

PH 7.6, Twardość 94 mg/l CaCO3

I Badanie  (wrzesień 2024) :

MN 170ug

Żelazo 220 ug

Liczba bakterii grupy coli 80

Reszta parametrów w normie.

II Badanie (styczeń 2025) ponowione na przekroczone parametry założona potrójna filtracja na rurowa 10'

MN 150 ug

Żelazo 93 ug

Liczba bakterii grupy coli 5

Złożyłem kilka zapytań do firm o ewentualny sprzęt do uzdatnienia ale ceny rzędu 10k zł mnie zabiły. Co z tą wodą robić ? Woda nie ma zapachu. Studnie nie chlorowana - będzie to robione na dniach.

Studnia na pompie 1.1 kw, falownik.

Pozdrawiam

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 14.03.2025 o 19:54, prohus napisał:

Pomiędzy Purolite czy Amberlite nie będzie praktycznie żadnej różnicy,

Pod warunkiem, że obie żywice będą tego samego typu.

W dniu 14.03.2025 o 19:54, prohus napisał:

  inaczej by było, gdyby sprzedawca oferował ze złożem monosferycznym Lewatit, a rzeczywistość byłaby inna.

Purolite czy Amberlite też mają w ofercie złoża monosferyczne, ale zgadzam się, że Lewatit ma z nich najlepszą jakość.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20 godzin temu, ruhh napisał:

Witam, otrzymaliśmy wyniki badań wody studni głębinowej 38 metrów.

PH 7.6, Twardość 94 mg/l CaCO3

I Badanie  (wrzesień 2024) :

MN 170ug

Żelazo 220 ug

Liczba bakterii grupy coli 80

Reszta parametrów w normie.

II Badanie (styczeń 2025) ponowione na przekroczone parametry założona potrójna filtracja na rurowa 10'

MN 150 ug

Żelazo 93 ug

Liczba bakterii grupy coli 5

Złożyłem kilka zapytań do firm o ewentualny sprzęt do uzdatnienia ale ceny rzędu 10k zł mnie zabiły. Co z tą wodą robić ? Woda nie ma zapachu. Studnie nie chlorowana - będzie to robione na dniach.

Studnia na pompie 1.1 kw, falownik.

Pozdrawiam

Podaj też pozostałe wyniki badań (te w normie też).

Przekroczenia są niewielkie więc dziwi mnie aż taki koszt tych ofert...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

22 godziny temu, ruhh napisał:

ceny rzędu 10k zł mnie zabiły. Co z tą wodą robić ? Woda nie ma zapachu. Studnie nie chlorowana - będzie to robione na dniach.

 

 

 

 

Zabić to należy, ale bakterie.
W pierwszej kolejności to zdezynfekować studnię wraz z całą instalacją. My stosujemy środek Actiw Water który doskonale radzi sobie z całym biofilmem.
Odczekać tydzień lub dwa i wówczas zanieść wodę do badań. Jeżeli ponownie pojawią się bakterie to znaczy, że dochodzi do skażenia wtórnego i konieczne będzie założenie lampy UV. Aczkolwiek mimo wszystko warto rozważyć zakup sterylizatora.

Badania wody jakie należy wykonać:

1. Mętność
2. Barwa
3. Zapach
4. pH
5. Przewodność elektryczna (elektrolityczna) właściwa
6. Twardość
7. Żelazo
8. Mangan
9. Utlenialność
10. Jon amonowy
11. Amoniak
12. Azotany
13. Azotyny

14. Mikroorganizmy
15. Bakterie e-coli
16. Enterokoki kałowe
17. Legionella

Na badania proszę nie oszczędzać, bo każdy wskaźnik ma znaczenie przy doborze odpowiedniego rozwiązania.
Jeżeli Pani/Pan w sanepidzie, albo ktokolwiek inny powie, że wystarczy żelazo, mangan i twardość wody do doboru SUW, to radzę uciekać :D 

Jeżeli wyniki badań wody będą w miarę OK, czy na poziomie tych wcześniej przez Ciebie przedstawionych to sprawa jest dość prosta.
Ale jeżeli masz wolne 10 tyś, chętnie przytulę :p Ale tak na poważnie, koszt SUW będzie dużo niższy i jeszcze zostanie na majówkę. 

A tak z ciekawości, co za oferty miałeś które tyle kosztowały ? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wklejam pełne dane badań wody :

 

1. Mętność 2.7
2. Barwa <5 Akceptowalna
3. Zapach <1 Akceptowalny
4. pH 7.6
5. Przewodność elektryczna (elektrolityczna) właściwa 226 μS/cm
6. Twardość 94 mg/lCaCO3
7. Żelazo 220 ug  drugie badanie 93 ug
8. Mangan 170 ug drugie badanie 150 ug
9. Utlenialność brak
10. Jon amonowy/Amoniak 0.13 mg/l
11. Azotany 0.89 mg/l
12. Azotyny 0.066 mg/l
13 Indeks nadmanganowy 0.50  mg/l o2
13. Mikroorganizmy >300 jtk
14. Bakterie e-coli 80 drugie badanie 5
15. Enterokoki kałowe 0

16. Liczba Escherichia coli  O

17 Liczba Clostridium perfringens łącznie
ze sporami 0

Oferty dotyczyły 5 stopniowego uzdatniania wody.

Edytowane przez ruhh
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
W dniu 16.03.2025 o 13:21, ruhh napisał:

Oferty dotyczyły 5 stopniowego uzdatniania wody.

5 stopni na delikatnie przekroczony mangan to sporo... oczywiście z bakteriami trzeba sobie poradzić osobno, ale nawet jeśli te 5 stopni uwzględnia lampę UV to na pozostałe parametry wygląda to na zbyt rozbudowany układ. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 16.03.2025 o 13:21, ruhh napisał:

Wklejam pełne dane badań wody :

 

1. Mętność 2.7
2. Barwa <5 Akceptowalna
3. Zapach <1 Akceptowalny
4. pH 7.6
5. Przewodność elektryczna (elektrolityczna) właściwa 226 μS/cm
6. Twardość 94 mg/lCaCO3
7. Żelazo 220 ug  drugie badanie 93 ug
8. Mangan 170 ug drugie badanie 150 ug
9. Utlenialność brak
10. Jon amonowy/Amoniak 0.13 mg/l
11. Azotany 0.89 mg/l
12. Azotyny 0.066 mg/l
13 Indeks nadmanganowy 0.50  mg/l o2
13. Mikroorganizmy >300 jtk
14. Bakterie e-coli 80 drugie badanie 5
15. Enterokoki kałowe 0

16. Liczba Escherichia coli  O

17 Liczba Clostridium perfringens łącznie
ze sporami 0

Oferty dotyczyły 5 stopniowego uzdatniania wody.

Bez kombinowania i zbędnych wydatków wystarczy porządna multifunkcyjna stacja uzdatniania wody w parze ze sterylizatorem UV.
Jak kolega wspomniał, najpierw zajmij się bakteriami poprzez dezynfekcję studni wraz z całą instalacją domową.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 16.03.2025 o 13:21, ruhh napisał:

Wklejam pełne dane badań wody :

 

1. Mętność 2.7
2. Barwa <5 Akceptowalna
3. Zapach <1 Akceptowalny
4. pH 7.6
5. Przewodność elektryczna (elektrolityczna) właściwa 226 μS/cm
6. Twardość 94 mg/lCaCO3
7. Żelazo 220 ug  drugie badanie 93 ug
8. Mangan 170 ug drugie badanie 150 ug
9. Utlenialność brak
10. Jon amonowy/Amoniak 0.13 mg/l
11. Azotany 0.89 mg/l
12. Azotyny 0.066 mg/l
13 Indeks nadmanganowy 0.50  mg/l o2
13. Mikroorganizmy >300 jtk
14. Bakterie e-coli 80 drugie badanie 5
15. Enterokoki kałowe 0

16. Liczba Escherichia coli  O

17 Liczba Clostridium perfringens łącznie
ze sporami 0

Oferty dotyczyły 5 stopniowego uzdatniania wody.

Tutaj wystarczy Ecoperla Multitower S i lampa UV np. TMA D8

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

14 godzin temu, Grzegorz56 napisał:

Witam,

Poproszę o  pomoc w wyborze urządzenia do zmiękczania wody z wodociągu  domu  

Zużycie ok 10 m3, 4 osoby, twardość ok 20

Kwota do 4000,00

Zmiękczanie do kliku stopni

Rozważ jeszcze Ecoperla Vita 25 https://www.youtube.com/shorts/6SeSCJ1Y1VM

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15 godzin temu, Grzegorz56 napisał:

Witam,

Poproszę o  pomoc w wyborze urządzenia do zmiękczania wody z wodociągu  domu  

Zużycie ok 10 m3, 4 osoby, twardość ok 20

Kwota do 4000,00

Zmiękczanie do kliku stopni

Znalazłem kilka typów, proszę o pomoc, który będzie najlepszy:

https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-clack-ck-pallas-20-lewatit-s-p-1250.html

https://www.filtry-wody.pl/zmiekczacze/zmiekczacze-wody-clack/zmiekczacz-wody-clack-pallas-25l-produkt939/  

 

Dziękuję

Zdecydowanie te 2 opcje będą jak najbardziej OK, aczkolwiek 20 litrów może być troszkę za mało. Jeżeli chcesz pozostawić 4-6 dH na wyjściu, to min. 25 litrów.

Produkty Viessmana również są w porządku, ale musisz zwrócić uwagę na warunki gwarancyjne. Żeby nadać jej bieg, niezbędna jest wizyta autoryzowanego serwisanta Viessman w celu odbioru urządzenia oraz okresowe przeglądy. Każda wizyta jest płatna, a to generuje dodatkowe koszty. Ot, taka mała uwaga.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13 godzin temu, prohus napisał:

Zdecydowanie te 2 opcje będą jak najbardziej OK, aczkolwiek 20 litrów może być troszkę za mało. Jeżeli chcesz pozostawić 4-6 dH na wyjściu, to min. 25 litrów.

Produkty Viessmana również są w porządku, ale musisz zwrócić uwagę na warunki gwarancyjne. Żeby nadać jej bieg, niezbędna jest wizyta autoryzowanego serwisanta Viessman w celu odbioru urządzenia oraz okresowe przeglądy. Każda wizyta jest płatna, a to generuje dodatkowe koszty. Ot, taka mała uwaga.

Dziękuję za informację

Taka funkcja  "Mieszacz wody - mixing" jest potrzebna czy to jest tylko zbędny bajer za dopłatą ?

https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-cristal-clack-pallas-ck-30-lewatit-s-mixing-by-pass-pakiet-p-1490.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 godzin temu, Grzegorz56 napisał:

Taka funkcja  "Mieszacz wody - mixing" jest potrzebna czy to jest tylko zbędny bajer za dopłatą ?

Jeśli masz pewność, że chcesz mieć wodę zmiękczoną do zera to nie potrzebujesz tej funkcji, ale jeśli okaże się, że jednak woda zupełnie miękka Ci nie odpowiada (bo np. jej smak jest już inny, pomijając kwestie formalne) to będziesz musiał się bawić w montaż zewnętrznych zaworów. A mając ten zaworek możesz go po prostu "nie używać". 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, Grzegorz56 napisał:

 

Taka funkcja  "Mieszacz wody - mixing" jest potrzebna czy to jest tylko zbędny bajer za dopłatą ?

 

Dodam od siebie, że praktycznie każda głowica montowana do zmiękczacza wody posiada wbudowaną regulację twardości wody. Oczywiście poprzez Mixing podregulujemy delikatnie twardość wody, ale nie na 50/50.
ByPass zazwyczaj jest opcją dodatkową.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...