UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń


ewoda

Recommended Posts

Dziękuje za tak szybkom odp.

Pompa.

Firma.

Max podnoszenia 110m.

Max wydajności 50l/m

Max wydajności 3m/h

Ciśnienie 11 bar.

Woda robi się mętna po jakimś czasie żółta i pływają rode płatki pewnie to żelazo.

Studnia.

Głębokość 57m.

Lustro wody 11m.

Średnia rury 110 albo 120.

Pompa zawieszona na 40m.

Trza oso1bowa rodzina i teraz pytanie ile trzeba wydać na takie cuda bo mam ograniczony

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 15,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Pompa.

Firma.

Max podnoszenia 110m.

Max wydajności 50l/m

Max wydajności 3m/h

Ciśnienie 11 bar.

Zamiast tych danych (z których nie da się nic powiedzieć) wystarczy model pompy. Potrzebna jest jej charakterystyka żeby stwierdzić jaką ma RZECZYWISTĄ wydajność przy danym ciśnieniu. To co powyżej to wartości skrajne, które nic nie mówią o prawdziwej wydajności.

 

Trza oso1bowa rodzina i teraz pytanie ile trzeba wydać na takie cuda bo mam ograniczony

Przy dwóch stopniach filtracji to będzie między 5 a 10 tysięcy...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drodzy forumowicze, eksperci,

nie chcę rozmywać niepotrzebnie tematu, więc postaram się w miarę streścić :)

Na jesieni napisałem posta z prośbą o doradzenie w sprawie stacji uzdatniania wody, ale dosyć niespodziewanie trafił mi się dłuższy wyjazd związany z pracą (z naprawdę krótkimi pobytami w domu), więc zupełnie na ten okres zarzuciłem temat. Chciałbym teraz do niego powrócić.

 

Poniżej informacje mające wpływ na dobór urządzenia zebrane w jednym miejscu:

 

- lustro wody na głębokości 25m

- pompa grundfos SQ 2-70, wydajność nominalna 2m3/h przy 70m słupa H2O (2,5m3/h przy 60m słupa H2O)

- średnie miesięczne zużycie wody ok.10m3

- planowany montaż zbiornika hydroforowego bez membrany o pojemności 300 litrów

 

- stężenie żelaza ogólnego *******1870 mikrogram/litr

- stężenie manganu ****************138 mikrogram/litr

- mętność ************************7,72 NTU

- przewodność el. wł w 25 st.C ****445 mikroS/cm

- pH *****************************7,51 pH

- barwa ****************************11 miligram/litr

- stężenie jaonu amonowego ******0,046 miligram/litr

- stężenie azotynów ************<0,010 miligram/litr

- stężenie azotanów **************0,50 miligram/litr

- indeks nadmanganianowy *********0,66 miligram/litr

- twardość ogólna *****************228 miligram/litr

- zapach *************************akceptowalnyry

- smak ***************************akceptowalny

 

Na chwilę obecną chciałbym się skupić na odżelaziaczu/odmanganiaczu. Jaki zestaw polecacie?

Czy powinienem przed urządzeniem odżelaziającym zamontować filtr mechaniczny? Jeżeli tak to jaki?

Czy nie będzie przeciwwskazań aby zmiękczacz zainstalować w późniejszym terminie? (bo nie do końca jestem przekonany o potrzebie jego montażu i czy w ogóle się zdecyduję na jego instalację).

 

Chętnie zapoznam się z konkretnymi rozwiązaniami.

 

Pozdrawiam

 

Jeden stopień filtracji w zupełności wystarczy do usunięcia żelaza i manganu. W przyszłości oczywiście można dołożyć dodatkowo zmiękczacz jednak warto się nad tym zastanowić jeszcze przed kupnem odżelaziaczo-odmanganiacza bo można od razu zakupić jedno wielofunkcyjne urządzenie które poza usunięciem żelaza i manganu, zmiękczy wodę.

 

Przed odżelaziaczem nie ma konieczności stosowania filtra mechanicznego ale gdyby taki filtr jednak zamontować, głowica sterująca byłaby zdecydowanie mniej narażona na zanieczyszczenia stałe występujące w wodzie przy mętności bliskiej 8 w skali NTU.

 

Przy podjęciu decyzji o zakupie wyłącznie odżelaziaczo-odmanganiacza przed hydroforem konieczne będzie zamontowanie napowietrzacza.

Przy urządzeniu wielofunkcyjnym nie ma takiej potrzeby.

 

Propozycję na obydwa warianty prześlemy Pany w wiadomości prywatnej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa ibo 3t127 taki symbol sporo to wszystko kosztuje.

Myślę, że przy tej pompie można liczyć na 2-2,5 m3/h.

To powinno wystarczyć na płukanie niezbyt dużego odżelaziacza z ciężkim złożem (np. 10x54"). Ale na dwa stopnie odżelaziania to już będzie trochę mało (albo trzeba będzie kombinować z podłączeniem do każdego stopnia osobno - czyli dość drogi montaż).

Pozostaje opcja odżelaziacz + filtr wielofunkcyjny - to ma szansę zadziałać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz pytanie ile to bedzie kosztowac i dlaczego tak drogp.

 

Podany pare postów wczesniej zakres cenowy wynika z tego ile stopni filtracji byłoby finalnie zamontowanych oraz jakości komponentów z jakich byłyby wykonae (tj. rodzaj złoża, głowice sterujące, zbironiki ciśnieniowe w których zawarte jest złoże).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry

 

Mam pytanie :

 

studnia już wywiercona,

- lustro wody na głębokości 18,2 m

- pompa IBO , wydajność nominalna 4,2m3/h, hydrofor z przeponą 50l za 1100zł + montaż 1000zł

- średnie miesięczne zużycie wody - generalnie 2 osoby tylko, ale żona dużo czasu spędza w łazience ;)

no i pranie, zmywarka często.

 

podstawowe dane z badania :

 

- stężenie żelaza ogólnego *******49 mikrogram/litr

- stężenie manganu ****************111 mikrogram/litr

- mętność ************************2,8 NTU

- pH *****************************7,3 pH

 

Co robić ? Studniarz proponuje autom. stację zmiękczania wody za około 2400zł,

ale nie wiem czy będzie to wystarczające, zdrowie na 1 miejscu!

 

Z góry dziękuję za porady i może propozycje konkretnego sprzętu.

Edytowane przez paulb
pomyłka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry

 

Mam pytanie :

 

studnia już wywiercona,

- lustro wody na głębokości 18,2 m

- pompa IBO , wydajność nominalna 4,2m3/h, hydrofor z przeponą 50l za 1100zł + montaż 1000zł

- średnie miesięczne zużycie wody - generalnie 2 osoby tylko, ale żona dużo czasu spędza w łazience ;)

no i pranie, zmywarka często.

 

podstawowe dane z badania :

 

- stężenie żelaza ogólnego *******49 mikrogram/litr

- stężenie manganu ****************111 mikrogram/litr

- mętność ************************2,8 NTU

- pH *****************************7,3 pH

 

Co robić ? Studniarz proponuje autom. stację zmiękczania wody za około 2400zł,

ale nie wiem czy będzie to wystarczające, zdrowie na 1 miejscu!

 

Z góry dziękuję za porady i może propozycje konkretnego sprzętu.

Skoro w badaniu nie ma twardości to na jakiej podstawie studniarz proponuje zmiękczacz?

Z tego co jest to tylko mangan minimalnie przekroczony, ale nie na tyle aby się bawić w stacje do jego usuwania. Jeśli twardość Wam nie przeszkadza (a przecież twardość jest dobra dla zdrowia) to nic nie trzeba montować...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drodzy Forumowicze,

ja również poszukuję zmiękczacza wody do domu jednorodzinnego:

 

Twardość wody: 260 mg CaC03/l

Zużycie: nie wiem dokładnie, ale standardowe dla 3 osób

Budżet: do 2,5 tys. zł

 

Zależy mi, żeby zmiękczacz był jak najprostszy w obsłudze. Myślałam nad Ecoperla Toro lub Aqua-Soft Basic 25. Czy ktoś z Was doradziłby mi jaki zmiękczacz byłby odpowiedni dla moich potrzeb?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień Dobry

Mam pytanie do wszystkich speców na tym forum, może mieliście już kiedyś taki przypadek.

Mam problem z odżelaziaczem. Z kranu leci mi czarna woda.

Instalacja wygląda tak: studnia głębinowa z pompą>hydrofor 300l ze zwężką napowietrzającą>odżelaziacz.

Jest to odżelaziacz ze złożem Pyrolox i głowicą Clack. Hydrofor działa w zakresie 2,5 bar>5bar.

Obserwując wodę w trakcie BACKWASH to na początku jest ciemna i później coraz czystsza, w trakcie RINSE również na początku jest szara a na końcu krystalicznie czysta. Jednak gdy po płukaniu odkręce kran to mam efekt jak na zdj. Woda oczyszcza się po pobraniu około 100l, jednak kiedy postoi znów kilka godzin to efekt jest taki sam. Macie jakieś pomysły? Co mogę sprawdzić? Instalacja i filtr jest nowy.

 

Vj1CclP.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drodzy Forumowicze,

ja również poszukuję zmiękczacza wody do domu jednorodzinnego:

 

Twardość wody: 260 mg CaC03/l

Zużycie: nie wiem dokładnie, ale standardowe dla 3 osób

Budżet: do 2,5 tys. zł

 

Zależy mi, żeby zmiękczacz był jak najprostszy w obsłudze. Myślałam nad Ecoperla Toro lub Aqua-Soft Basic 25. Czy ktoś z Was doradziłby mi jaki zmiękczacz byłby odpowiedni dla moich potrzeb?

Nie mając zużycia wody - odpowiedni będzie zmiękczacz na 20-25 litrów złoża.

Praktycznie każdy zmiękczacz ma taki sam stopień trudności obsługi...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mając zużycia wody - odpowiedni będzie zmiękczacz na 20-25 litrów złoża.

Praktycznie każdy zmiękczacz ma taki sam stopień trudności obsługi...

 

tak właśnie celowałam w 20-25, a czy któryś z tych które wymieniłam są godne polecenia? jeszcze myślałam o Aquahome 20-N Viessmann

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry

 

Mam pytanie :

 

studnia już wywiercona,

- lustro wody na głębokości 18,2 m

- pompa IBO , wydajność nominalna 4,2m3/h, hydrofor z przeponą 50l za 1100zł + montaż 1000zł

- średnie miesięczne zużycie wody - generalnie 2 osoby tylko, ale żona dużo czasu spędza w łazience ;)

no i pranie, zmywarka często.

 

podstawowe dane z badania :

 

- stężenie żelaza ogólnego *******49 mikrogram/litr

- stężenie manganu ****************111 mikrogram/litr

- mętność ************************2,8 NTU

- pH *****************************7,3 pH

 

Co robić ? Studniarz proponuje autom. stację zmiękczania wody za około 2400zł,

ale nie wiem czy będzie to wystarczające, zdrowie na 1 miejscu!

 

Z góry dziękuję za porady i może propozycje konkretnego sprzętu.

 

Mangan jest przekroczony dwukrotnie. Twardość wody nie jest znana. Jedynym wytłumaczeniem faktu że Studniarz zaproponował zmiękczacz do wody jest przekroczony delikatnie mangan, który po urządzeniu będzie spełniał normy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mangan jest przekroczony dwukrotnie. Twardość wody nie jest znana. Jedynym wytłumaczeniem faktu że Studniarz zaproponował zmiękczacz do wody jest przekroczony delikatnie mangan, który po urządzeniu będzie spełniał normy.

 

 

przepraszam, zapomniałem przepisać twardość wody : 240 mg/l

 

więc co dalej ? czy faktycznie tylko zmiękczacz? czy stacja do uzdatniania? no i jakie sprzęty polecacie w obu przypadkach ?

 

dzięki za odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja może tak od początku : czy do badania wody ze studni (i odpowiedniego doboru systemu filtracji) trzeba wykonać pełne badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne ? Jeśli nie to jakie dokładnie parametry muszą być zbadane żeby poprawnie dobrać stację ?

Czy woda może być nabrana do butelki po wodzie mineralnej czy muszę kupić butelkę jałową ?

 

Dzięki za pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przepraszam, zapomniałem przepisać twardość wody : 240 mg/l

 

więc co dalej ? czy faktycznie tylko zmiękczacz? czy stacja do uzdatniania? no i jakie sprzęty polecacie w obu przypadkach ?

 

dzięki za odpowiedzi.

 

Skoro twardość jest na poziomie 240 mg CaCO/l to woda jest średnio twarda i zastosowanie zmiękczacza jest jak najbardziej uzasadnione. Usunie on dodatkowo przekroczony mangan. Proponowałbym zastanowić się nad zmiękczaczem Ecoperla Toro.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja może tak od początku : czy do badania wody ze studni (i odpowiedniego doboru systemu filtracji) trzeba wykonać pełne badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne ? Jeśli nie to jakie dokładnie parametry muszą być zbadane żeby poprawnie dobrać stację ?

Czy woda może być nabrana do butelki po wodzie mineralnej czy muszę kupić butelkę jałową ?

 

Dzięki za pomoc

 

Najlepiej jest wykonać pełne badanie fizykochemiczne bo to pozwala na precyzyjne dobranie systemu filtracji. Ważne parametry podczas badania to pH, barwa, mętność, żelazo, mangan, jon amonowy,azotany, twardość i ewentualnie utlenialność.

 

Proponujemy badanie u nas w laboratorium, badamy wodę a następnie w razie wody o słabych parametrach przygotowywujemy propozycję jej uzdatniania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień Dobry

Mam pytanie do wszystkich speców na tym forum, może mieliście już kiedyś taki przypadek.

Mam problem z odżelaziaczem. Z kranu leci mi czarna woda.

Instalacja wygląda tak: studnia głębinowa z pompą>hydrofor 300l ze zwężką napowietrzającą>odżelaziacz.

Jest to odżelaziacz ze złożem Pyrolox i głowicą Clack. Hydrofor działa w zakresie 2,5 bar>5bar.

Obserwując wodę w trakcie BACKWASH to na początku jest ciemna i później coraz czystsza, w trakcie RINSE również na początku jest szara a na końcu krystalicznie czysta. Jednak gdy po płukaniu odkręce kran to mam efekt jak na zdj. Woda oczyszcza się po pobraniu około 100l, jednak kiedy postoi znów kilka godzin to efekt jest taki sam. Macie jakieś pomysły? Co mogę sprawdzić? Instalacja i filtr jest nowy.

 

Vj1CclP.jpg

 

Co na to firma, która zainstalowała/sprzedała system ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co na to firma, która zainstalowała/sprzedała system ?

 

Firma wymieniła całkiem złoże w filtrze - nie pomogło.

Firma wymieniła głowicę Clack (podstawową) na Clack (wyższy model) - nie pomogło.

Zabawa ze zmniejszaniem-zwiększaniem przepływu podczas płukania - nie pomogło.

Zabawa ze skracaniem-wydłużaniem płukania - nie pomogło.

 

Pytam tutaj, bo może ktoś miał taki przypadek lub ma jakiś pomysł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...