Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń


ewoda

Recommended Posts

Możesz coś więcej napisać?

 

Up flow często nie mają płukania wstecznego przed funkcją solenia, wyjątek może stanowić Clack ponieważ możesz tam ustawić kolejność cykli.Odezwij się jeszcze do producenta Supreme jesli zależy Ci na UP-FLow, generalnie w ostatnim czasie zmieniali głowice z 3 na 5 cyklową i wydaje mi się że tam już Backwash powinien być przed soleniem, ale najlepiej jak by potwierdził Ci to producent.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Up flow często nie mają płukania wstecznego przed funkcją solenia, wyjątek może stanowić Clack ponieważ możesz tam ustawić kolejność cykli.Odezwij się jeszcze do producenta Supreme jesli zależy Ci na UP-FLow, generalnie w ostatnim czasie zmieniali głowice z 3 na 5 cyklową i wydaje mi się że tam już Backwash powinien być przed soleniem, ale najlepiej jak by potwierdził Ci to producent.

 

To nie jest tylko kwestia tego czy głowica ma możliwość ustawienia tego płukania.

Regeneracja upflow nie powinna mieć pierwszego płukania. Cały zysk polega na tym, że złoże nie zostanie wymieszane przed solankowaniem bo wtedy jest wyczerpane w róznym stopniu w zależności od "warstwy". Do tego złoże musi być monosferyczne i powinno być też złoże inertne nad zmiękczającym.

 

Bezsensowne jest kupowanie głowicy z regeneracją upflow i ustawianie jej do regeneracji downflow - wtedy nic nie zyskasz, a zależnie od głowicy możesz zaszkodzić (przez nieprawdiłowe regenerowanie złoża).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy i ja mogę prosić o wskazówki jaki sprzęt poradzi sobie z moją wodą ze studni głębinowej, około 36m głębokości (nie jestem pewny gdzie jest lustro).

Pompa 4 SDm 4-14 IBO, zbiornika w domu na razie brak - jaki będzie dla mnie odpowiedni?

Zużycie wody zakładam, że max 5-6m3 na miesiąc.

Wyniki badania wody poniżej:

Mętność [NTU] 0,31

Barwa [mg/l] < 2

Zapach NS [TON] <1

Stężenie jonów wodoru [pH] 6,8 ± 0,1

Przewodność [uS/cm] 761 ± 40

Twardość ogólna [mg/l] 379 ± 32

Amonowy jon [mg/l] > 1,15

Azotyny [mg/l] < 0,020

Azotany [mg/l] < 1,80

Żelazo [ug/l] 70 ± 7

Mangan [ug/l] 347 ± 34

Bakterii brak.

 

Z góry dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Po pierwsze jest to zestaw odżelazający, pod drugie kompletnie nie ma sensu.

Aby usunąć żelazo z wody należy przesłać pełną analizę fizykochemiczną wody i dobrać odpowiednią technikę.

Przesyłając do firmy zapytanie z analizą warto dopisać jakie jest:

 

- Ilość punktów czerpalnych

- ilość łazienek

- typ i wydajność hydroforu

- typ i wydajność pompy

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo proszę o pomoc przy doborze rozwiązania kwestii uzdatnienia wody. Woda mętna, żółta, badania wykazują żelazo (0,7 mg/l) oraz mangan (0,13 mg/l). Studnia głębinowa ~16m, przydomowa oczyszczalnia. Jak zagospodarować popłuczyny z regeneracji złóż?

To zależy jakie zastosujesz złoża. Jeśli takie które wymagają tylko płukania wodą to możesz je puścić do POŚ, tylko policz sobie ile tych popłuczyn będzie żeby POŚ miała wystarczającą pojemność. Możesz też je puścić do oddzielnej studni chłonnej bo to będzie tylko woda z żelazem/manganem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy i ja mogę prosić o wskazówki jaki sprzęt poradzi sobie z moją wodą ze studni głębinowej, około 36m głębokości (nie jestem pewny gdzie jest lustro).

Pompa 4 SDm 4-14 IBO, zbiornika w domu na razie brak - jaki będzie dla mnie odpowiedni?

Zużycie wody zakładam, że max 5-6m3 na miesiąc.

Wyniki badania wody poniżej:

Mętność [NTU] 0,31

Barwa [mg/l] < 2

Zapach NS [TON] <1

Stężenie jonów wodoru [pH] 6,8 ± 0,1

Przewodność [uS/cm] 761 ± 40

Twardość ogólna [mg/l] 379 ± 32

Amonowy jon [mg/l] > 1,15

Azotyny [mg/l] < 0,020

Azotany [mg/l] < 1,80

Żelazo [ug/l] 70 ± 7

Mangan [ug/l] 347 ± 34

Bakterii brak.

 

Z góry dziękuję.

Na pewno weź jak największy zbiornik bezprzeponowy i na wejściu zastosuj zwężkę napowietrzającą. Na samym zbiorniku zainstaluj odpowietrznik automatyczny (na bocznej ściance). W ten sposób napowietrzysz wodę i pozbędziesz się (przynajmniej części) jonu amonowego. Pozostałe wyniki nie są złe. W zasadzie masz przekroczony tylko mangan, ale nie ma podanej twardości (przydałoby się ją zbadać).

Widziałbym dwie opcje:

1. odżelaziacz (do usunięcia manganu) ze złożem katalitycznym lub regenerowany chemicznie (jeśli masz gdzie puścić ścieki)

2. filtr wielofunkcyjny (do usunięcia twardości, amoniaku, manganu) regenerowany solanką.

Jak będziesz miał twardość i info o ściekach to daj znać i zweryfikujemy czy to ma sens :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobry wieczór,

mój kolega pyta czy takie filtry mają sens, a w szczególności ten filtr zmiękczający? Czy cokolwiek daje?;)

To zależy do czego ;)

 

Jako zestaw na jeden kran ma szansę zadziałać pod warunkiem, że woda nie będzie tragiczna (wyniki badań??) oraz, że wkłady będą regularnie wymieniane.

Jako zestaw na cały dom - nie ma sensu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno weź jak największy zbiornik bezprzeponowy i na wejściu zastosuj zwężkę napowietrzającą. Na samym zbiorniku zainstaluj odpowietrznik automatyczny (na bocznej ściance). W ten sposób napowietrzysz wodę i pozbędziesz się (przynajmniej części) jonu amonowego. Pozostałe wyniki nie są złe. W zasadzie masz przekroczony tylko mangan, ale nie ma podanej twardości (przydałoby się ją zbadać).

Widziałbym dwie opcje:

1. odżelaziacz (do usunięcia manganu) ze złożem katalitycznym lub regenerowany chemicznie (jeśli masz gdzie puścić ścieki)

2. filtr wielofunkcyjny (do usunięcia twardości, amoniaku, manganu) regenerowany solanką.

Jak będziesz miał twardość i info o ściekach to daj znać i zweryfikujemy czy to ma sens :)

 

Dzięki za odpowiedź. Twardość jest podana i wynosi 379+/-32mg/l.

Ścieki na razie do szamba, ale w przeciągu roku będzie kanalizacja.

Edytowane przez szymon.mazur
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź. Twardość jest podana i wynosi 379+/-32mg/l.

Ścieki na razie do szamba, ale w przeciągu roku będzie kanalizacja.

Faktycznie - jakoś mi umknęła ta twardość :)

To ja w tej sytuacji bym poszedł w filtr wielofunkcyjny. Myślę, że 37-42 litry złoża (np. AquaMulti lub CR100 bo usuwają też amoniak) by wystarczyło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno weź jak największy zbiornik bezprzeponowy i na wejściu zastosuj zwężkę napowietrzającą. Na samym zbiorniku zainstaluj odpowietrznik automatyczny (na bocznej ściance). W ten sposób napowietrzysz wodę i pozbędziesz się (przynajmniej części) jonu amonowego. Pozostałe wyniki nie są złe. W zasadzie masz przekroczony tylko mangan, ale nie ma podanej twardości (przydałoby się ją zbadać).

Widziałbym dwie opcje:

1. odżelaziacz (do usunięcia manganu) ze złożem katalitycznym lub regenerowany chemicznie (jeśli masz gdzie puścić ścieki)

2. filtr wielofunkcyjny (do usunięcia twardości, amoniaku, manganu) regenerowany solanką.

Jak będziesz miał twardość i info o ściekach to daj znać i zweryfikujemy czy to ma sens :)

 

Cześć,

 

jeśli nie posiadasz instalacji z miedzi to my także proponowalibyśmy stację wielofunkcyjną z uwagi na wysoką twardość oraz zawartość jonu amonowego - Ecoperla Multitower M. W takim przypadku żeby oczyścić wodę z przekroczeń należy zmiękczyć ją do zera.

 

Link do recenzji urządzenia:

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu na [email protected] :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To zależy do czego ;)

 

Jako zestaw na jeden kran ma szansę zadziałać pod warunkiem, że woda nie będzie tragiczna (wyniki badań??) oraz, że wkłady będą regularnie wymieniane.

Jako zestaw na cały dom - nie ma sensu.

 

On chciał to na cały dom, bo mówił, że filtry by wymieniał co miesiąc. Ale skoro to nie ma sensu to mu tak powiem.:yes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, Panowie posiadam w urządzeniu zmiękczacz in water 30 głowicę logix 255 - 760. Wpisałem w niej twardość wody na 400 i pokazuje mi regenerację za ok 4 m3 wody. Czy złoże wcześniej się nie wyczerpie? Urządzenie samo to oblicza? Co ile należałoby ustawić wymuszoną regenerację? Bo powiedzmy jeżeli nie zużyję tych 4m3 zbyt szybko to podobno nie jest dobre dla złoża bez płukania.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, Panowie posiadam w urządzeniu zmiękczacz in water 30 głowicę logix 255 - 760. Wpisałem w niej twardość wody na 400 i pokazuje mi regenerację za ok 4 m3 wody. Czy złoże wcześniej się nie wyczerpie? Urządzenie samo to oblicza? Co ile należałoby ustawić wymuszoną regenerację? Bo powiedzmy jeżeli nie zużyję tych 4m3 zbyt szybko to podobno nie jest dobre dla złoża bez płukania.

Przy 30 litrach złoża i takiej twardości to prawidłowa objętość między regeneracjami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...