KLARSAN 28.12.2022 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Qbek17 a Ty jaki zmiękczacz byś nam polecił? Co myślisz o tym Pentair? Cześć, jeśli zależy Ci na wysokiej jakości głowicy, to polecamy wybrać zmiękczacz wody z Clackiem... Do podanych potrzeb odpowiedni będzie zmiękczacz Ecoperla Vita 25. https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/vita/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 28.12.2022 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Qbek17 a Ty jaki zmiękczacz byś nam polecił? Co myślisz o tym Pentair? Tak jak już pisałem - najlepsza głowica jest w Basicu (czyli Clack). Pentair ma bardzo okrojoną głowicę i standardowe złoże - przynajmniej według opisu jest to Dowex (już nieistniejący - teraz to DuPont) bez podania konkretnego typu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtadmk 16.01.2023 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 Dzień dobry. Mam prośbę o weryfikację czy dobrze podchodzimy do tematu. Chcemy uzdatnić wodę do nadającej się do picia w domu jednorodzinnym 2 osobowym. Jest 6 punktów końcowych (krany, podłączenia pralki, toalety). Badania:pH 6.9 (wartość parametryczna 6.5 - 9.5)Twardość ogólna 133 mg/l CaCO3Indeks nadmanganiowy <0.5 mg/lJon amonowy 0.569 mg/lŻelazo 132 ug/lMangan 1030 ug/lNorma jest mocno przekroczona na manganie i lekko na jonie amonowym. Myślimy montażem aspiratora i 1 filtra multifunkcyjnego ze złożem 35l Ecomix A na głowciy Clack WS1CK Czy to będzie dobre rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 17.01.2023 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Norma jest mocno przekroczona na manganie i lekko na jonie amonowym. Myślimy montażem aspiratora i 1 filtra multifunkcyjnego ze złożem 35l Ecomix A na głowciy Clack WS1CK Czy to będzie dobre rozwiązanie? Jest to ryzykowne rozwiązanie - niby w teorii powinno zadziałać, ale na tak wysoki poziom manganu raczej myślałbym o czymś w stylu odżelaziacza z korektą pH. Plusem złoża wielofunkcyjnego będzie zmiękczenie wody. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrycja_Fi 18.01.2023 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Witam,Posiadamy zainstalowany w domu filtr ze złożem ecomix C. Słyszałam że napowietrzanie wody przez instalacje przed zbiornikiem hydroforowym jest szkodliwe dla tego złoża i absolutnie niedopuszczalne. Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy to jest prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.01.2023 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Witam, Posiadamy zainstalowany w domu filtr ze złożem ecomix C. Słyszałam że napowietrzanie wody przez instalacje przed zbiornikiem hydroforowym jest szkodliwe dla tego złoża i absolutnie niedopuszczalne. Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy to jest prawda? Nie jest "absolutnie" niedopuszczalne, ale może utrudnić działanie złoża i taka instalacja wymaga na pewno dokładniejszej kontroli (np. czy płukanie wsteczne złoża jest wystarczająco skuteczne żeby oczyścić złoże z osadów). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielko 22.01.2023 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Proszę o pomoc w doborze uzdatniacza wody: Hydrofor: Wimest AW-300, ocynkowanyIlość osób: 3 Ilość bakterii: 34 jtk (norma wg sanepidu dla wody z kranu to 200 jtk)Bakterie coli: brakJon amonowy: 0,18 mg/l NH4+Żelazo: 770 μg/lMangan: 119 μg/lTwardość ogólna: 245 mg/l CaCO3Zapach: akceptowalny Nie posiadam więcej parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 22.01.2023 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Proszę o pomoc w doborze uzdatniacza wody: Hydrofor: Wimest AW-300, ocynkowany Ilość osób: 3 Ilość bakterii: 34 jtk (norma wg sanepidu dla wody z kranu to 200 jtk) Bakterie coli: brak Jon amonowy: 0,18 mg/l NH4+ Żelazo: 770 μg/l Mangan: 119 μg/l Twardość ogólna: 245 mg/l CaCO3 Zapach: akceptowalny Nie posiadam więcej parametrów. Ile tej wody potrzebujesz chwilow/miesięcznie? Do czego (do picia czy raczej użytkowa)? Jakie masz pozostałe elementy układu (pompa, studnia, ścieki)? Tak na szybko to albo odżelaziacz + zmiękczacz, albo filtr wielofunkcyjny... lampa UV też nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielko 22.01.2023 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Ile tej wody potrzebujesz chwilow/miesięcznie? Do czego (do picia czy raczej użytkowa)? Jakie masz pozostałe elementy układu (pompa, studnia, ścieki)? Tak na szybko to albo odżelaziacz + zmiękczacz, albo filtr wielofunkcyjny... lampa UV też nie zaszkodzi. Wody miesięcznie pewnie około 8 tys.litrow, chwilowo to nie mam pojęcia:-) ale normalnie do użytkowania w domu jednorodzinnym. Woda użytkowa i do picia ale po przefiltrowaniu dzbankiem. Hydrofor jest z pompą 3 stopniowo SKsb. Studnia wiercona 36 metrów. Używam tego od 11 lat. Na razie bezawaryjnie. Ścieki odprowadzane będą do zwykłego szamba. Czy cokolwiek na sterowniku BNT i złożu Ecomix A zda egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 23.01.2023 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Wody miesięcznie pewnie około 8 tys.litrow, chwilowo to nie mam pojęcia:-) ale normalnie do użytkowania w domu jednorodzinnym. Woda użytkowa i do picia ale po przefiltrowaniu dzbankiem. Hydrofor jest z pompą 3 stopniowo SKsb. Studnia wiercona 36 metrów. Używam tego od 11 lat. Na razie bezawaryjnie. Ścieki odprowadzane będą do zwykłego szamba. Czy cokolwiek na sterowniku BNT i złożu Ecomix A zda egzamin? BNT to chińska głowica, ale według panującej opinii - daje radę w prostych układach. Zestaw z Ecomixem nie jest idealny, ale na pewno trochę by polepszył sytuację. Powinien to być nieco przewymiarowany zestaw - np. 37 lub 50 litrów. Co do dzbanków to nie jest to zabezpieczenie przed bakteriami, więc o ile woda wlewana do dzbanka nie spełnia już normy wody pitnej to sam dzbanek jej do takiej jakości nie doprowadzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 23.01.2023 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Proszę o pomoc w doborze uzdatniacza wody: Hydrofor: Wimest AW-300, ocynkowany Ilość osób: 3 Ilość bakterii: 34 jtk (norma wg sanepidu dla wody z kranu to 200 jtk) Bakterie coli: brak Jon amonowy: 0,18 mg/l NH4+ Żelazo: 770 μg/l Mangan: 119 μg/l Twardość ogólna: 245 mg/l CaCO3 Zapach: akceptowalny Nie posiadam więcej parametrów. Cześć, tak jak napisał kolega qbek, masz dwie możliwości. Wstępnie możemy zaproponować takie rozwiązania: 1. Odżelaziacz wody Ecoperla Sanitower M - Zwężka napowietrzająca, dysza rozbryzgowa do hydroforu - Filtr mechaniczny za stacją 2. Stacja wielofunkcyjna Ecoperla Multitower - jeżeli chcesz także zmiękczyć wodę. W obydwu przypadkach należałoby zbadać jeszcze raz wodę, a dokładnie takie parametry jak mętność, utlenialność. Możesz także przysłać wodę do nas, wykonamy analizę wody i testy obciążeniowe na wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Bykowicz 23.01.2023 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Proszę o pomoc w doborze uzdatniacza wody: Hydrofor: Wimest AW-300, ocynkowany Ilość osób: 3 Ilość bakterii: 34 jtk (norma wg sanepidu dla wody z kranu to 200 jtk) Bakterie coli: brak Jon amonowy: 0,18 mg/l NH4+ Żelazo: 770 μg/l Mangan: 119 μg/l Twardość ogólna: 245 mg/l CaCO3 Zapach: akceptowalny Nie posiadam więcej parametrów. Hej Danielko, Kliknij w to zdjęcie powyżej - tak wygląda rozwiązanie dla Twojej wody. To co musisz wykonać: 1) chlorowanie studni - użyjesz do tego PODCHLORYN SODU 15% - odkręcasz głowicę osłonową rury studziennej, wlewasz tam roztwór, czekasz żeby sie dobrze rozpuscił i zaciagasz go do całej instalacji w domu zaczynajac od najdalszego kranu. Kiedy w powietrzu poczujesz zapach chloru zakrecasz kurki i pozostawiasz to na min 24h. Po tym czasie płuczesz instalacje dotad az przestanie byc wyczuwalny zapach chloru 2) instalujesz CINTROPUR NW25 - to jest filtr mechaniczny ze spustem dennym w którym mozesz obserwowac co jest w wodzie i co jakis czas spuścić z niego wodem dzieki czemu pod wpływem ciśnienia sam się wypłucze z najwiekszych sedymentów mechanicznych 3) instalujesz MULTISTACJE ze złozem multifunkcyjnym typu: ECOMIX A, AQUA MULTI lub CRISTAL RIGHT. Do butli 12x52 mozna wsypac max 50 litrów takiego złoza plus podsypka zwirowa filtracyjna - do tej butli najlepiej użyc głowicy sterującej firmy CLACK 4) lampa UV (opcja) - za stacja instalujesz sterylizator wody, polecam lampy fimry TMA - polski producent, bardzo dobre ceny wzgledem jakosci Chlorowanie i taki zestaw gwarantuje Ci że pozbedziesz sie wszystkich przekroczeń z wody.... po samo programowanie i ustawienie parametrów typu ile wody przepłynie pomiedzy regeneracjami napisz do mnie wiadomosc a wszystki Ci wytłumacze zupełnie bezzobowiązująco. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Bykowicz 23.01.2023 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Witam, Posiadamy zainstalowany w domu filtr ze złożem ecomix C. Słyszałam że napowietrzanie wody przez instalacje przed zbiornikiem hydroforowym jest szkodliwe dla tego złoża i absolutnie niedopuszczalne. Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy to jest prawda? Hej Patrycja To wynika z technologii uzdatniania: 1) złoże ECOMIX C jak kazde złoze multifunkcyjne uzdatnia wode na drodze wymiany jonowej 2) napowietrzanie wody poprzez aspirator powoduje że żelazo które bedac w studni jest dwuwartosciowe zmienia postac podczas utleniania sie do postaci trójwartosciowej - ma to wyglad takich kłaczków i mazi - żeby "wyczyścić" to używa sie za hydroforem typowego odżelaziacza ze złozem katalitycznym które lepi do siebie coraz większą ilosc tego żelaza a ostatecznie jest wydalany podczas regeneracji do kanalizacji, stąd w tej postaci złoze multifunkcyjne nie będzie w stanie uzdatnic tego zanieczyszczenia i w szybkim czasie sie nim zaklei 3) rozumiem że skoro piszesz o napowietrzaniu to dotyczczasowe rozwiazanie nawet z ECOMIXEM C na zwiekszona ilosc organiki w wodzie nie przyniosło skutku i masz wyczuwalny nieprzyjemny zapach w wodzie, tak? Jeśli jestes w stanie opisac jaki to jest zapach lub dysponujesz badaniem wody to wyslij mi to w wiadomosci prywatnej, zerkne na to i napisze Ci co powinnas zrobic. Obstawiam że masz zapach siarkowodorowy, bagnisty - w tym wypadku ecomix C tego nie oczysci. Rozwiazaniem byłoby dostawienie kolumny filtracyjnej ze złozem GREENSAND, które znakomicie radzo sonie nie tylko z tym zapachem ale tez czysci zelazo i mangan. takie połaczenie tych 2 uzdatniaczy na 99% ogarnie ten temat i same urzadzenia beda pracowały latami.... pod warunkiem okresowych serwisów. Powodzenia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 24.01.2023 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 [ATTACH=CONFIG]463397[/ATTACH] Hej Danielko, Kliknij w to zdjęcie powyżej - tak wygląda rozwiązanie dla Twojej wody. To co musisz wykonać: 1) chlorowanie studni - użyjesz do tego PODCHLORYN SODU 15% - odkręcasz głowicę osłonową rury studziennej, wlewasz tam roztwór, czekasz żeby sie dobrze rozpuscił i zaciagasz go do całej instalacji w domu zaczynajac od najdalszego kranu. Kiedy w powietrzu poczujesz zapach chloru zakrecasz kurki i pozostawiasz to na min 24h. Po tym czasie płuczesz instalacje dotad az przestanie byc wyczuwalny zapach chloru 2) instalujesz CINTROPUR NW25 - to jest filtr mechaniczny ze spustem dennym w którym mozesz obserwowac co jest w wodzie i co jakis czas spuścić z niego wodem dzieki czemu pod wpływem ciśnienia sam się wypłucze z najwiekszych sedymentów mechanicznych 3) instalujesz MULTISTACJE ze złozem multifunkcyjnym typu: ECOMIX A, AQUA MULTI lub CRISTAL RIGHT. Do butli 12x52 mozna wsypac max 50 litrów takiego złoza plus podsypka zwirowa filtracyjna - do tej butli najlepiej użyc głowicy sterującej firmy CLACK 4) lampa UV (opcja) - za stacja instalujesz sterylizator wody, polecam lampy fimry TMA - polski producent, bardzo dobre ceny wzgledem jakosci Chlorowanie i taki zestaw gwarantuje Ci że pozbedziesz sie wszystkich przekroczeń z wody.... po samo programowanie i ustawienie parametrów typu ile wody przepłynie pomiedzy regeneracjami napisz do mnie wiadomosc a wszystki Ci wytłumacze zupełnie bezzobowiązująco. Powodzenia @Tomasz Bykowicz Witam nowego forumowicza. Dodatkowy punkt widzenia branżysty zawsze wyjdzie na plus. Jednak z punktu widzenia konsumenta istotne są drobne szczegóły, których w Twoim wpisie brak. Ile ma wlać tego podchlorynu? Beczkę, czy szklankę? Ile ma czekać, aby sie "dobrze rozpuścił"? Co ma zrobić z popłuczynami po dezynfekcji? Dobór filtrów zawiera sporo Twoich założeń. O ile ilość łazienek i zużycie wody można faktycznie przyjąć na jakimś poziomie to już założenie braku zawartości związków organicznych w wodzie i proponowanie w takim przypadku Crystal Right jest zbyt dużym uproszczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 24.01.2023 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Hej Patrycja [...]Rozwiazaniem byłoby dostawienie kolumny filtracyjnej ze złozem GREENSAND, które znakomicie radzo sonie nie tylko z tym zapachem ale tez czysci zelazo i mangan. takie połaczenie tych 2 uzdatniaczy na 99% ogarnie ten temat i same urzadzenia beda pracowały latami.... pod warunkiem okresowych serwisów. @Tomasz Bykowicz W tym wpisie ciąg dalszy uproszczeń, mogących nieść przykre i kosztowne konsekwencje dla konsumenta. Nie zapytałeś o sposób odprowadzania popłuczyn - co jeśli odbiornikiem będzie biologiczna oczyszczalnia ścieków. Nadmanganian wybije osad czynny i będzie spory kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrycja_Fi 24.01.2023 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 @Tomasz Bykowicz W tym wpisie ciąg dalszy uproszczeń, mogących nieść przykre i kosztowne konsekwencje dla konsumenta. Nie zapytałeś o sposób odprowadzania popłuczyn - co jeśli odbiornikiem będzie biologiczna oczyszczalnia ścieków. Nadmanganian wybije osad czynny i będzie spory kłopot. Odprowadzamy do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Bykowicz 24.01.2023 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 @Tomasz Bykowicz Witam nowego forumowicza. Dodatkowy punkt widzenia branżysty zawsze wyjdzie na plus. Jednak z punktu widzenia konsumenta istotne są drobne szczegóły, których w Twoim wpisie brak. Ile ma wlać tego podchlorynu? Beczkę, czy szklankę? Ile ma czekać, aby sie "dobrze rozpuścił"? Co ma zrobić z popłuczynami po dezynfekcji? Dobór filtrów zawiera sporo Twoich założeń. O ile ilość łazienek i zużycie wody można faktycznie przyjąć na jakimś poziomie to już założenie braku zawartości związków organicznych w wodzie i proponowanie w takim przypadku Crystal Right jest zbyt dużym uproszczeniem. Witaj Czyste Środowisko, Dziękuję za "miłe" powitanie Zgodnie z sugestią uzupełniam informację jakich zabrakło: 1)DEZYNFEKCJA jak każdy roztwór chemiczny ma swoja kartę katalogową i instrukcję - polecam się zapoznać przed użyciem! Generalna zasada jeśli mówimy o dezynfekcji studni i instalacji bez zainstalowanych systemów uzdatniających to 670g podchloryny sodu 15% na każdy 1m3 wody. Wiadomo, że ciężko to wyliczyć dokładnie ponieważ trzeba znać głebokosc studni, głebokosc lustra wody i kilka wzorów matematycznych to najlepiej wlać między 2,5 a 5 litrów jednorazowo. Odczekujemy 30 minut żeby roztwór rozprowadził się i rozpuścił w wodzie. Po tym czasie zaciagamy go do instalacji domowej ale tylko wtedy jeśli woda jest podłączona do budynku. Jeśli chodzi o popłuczyny po dezynfekcji możemy je spuścić do kanalizacji. Jeśli ktoś boi się o swoją przydomową oczyszczalnię(zależy jaki rodzaj) to może zlać to do ogródka. To jest środek który bardzo szybko ulatnia się w powietrzu i nie jest szkodliwy. 2) DOBÓR FILTRÓW Zalecam pozostawienie tego tematu fachowcom, którzy po przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego: studni, pompy, naczynia hydroforowego, kanalizacji, instalacji, zapotrzebowania na wodę, ilosci użytkowników, możliwości technicznych montażu, budżetu; po analizie badania wody ; po wizji lokalnej i ocenie organoleptycznej bazując na swoim doświadczeniu dobiorą najskuteczniejsze rozwiazanie. Zgodnie z tym co napisałem, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu informacje przekazane przez Danielko pozwalają mi ocenić wodę i mogę z pełna odpowiedzialnością polecić jako rozwiazanie złoża multifunkcyjne typu: Ecomix, Aquamulti, Crystal Right. Mogę dać na to gwarancje na piśmie A Ty byś dał CZYSTESRODOWISKO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Bykowicz 24.01.2023 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 @Tomasz Bykowicz W tym wpisie ciąg dalszy uproszczeń, mogących nieść przykre i kosztowne konsekwencje dla konsumenta. Nie zapytałeś o sposób odprowadzania popłuczyn - co jeśli odbiornikiem będzie biologiczna oczyszczalnia ścieków. Nadmanganian wybije osad czynny i będzie spory kłopot. @CZYSTESRODOWISKO Nie ma w moim wpisie żadnych uproszczeń ponieważ ja potrafię czytać pomiędzy wierszami. Skoro Pani pisze ze używa ECOMIX C który jest regenerowany solanką to jestem na 100% przekonany że sama sobie tego rodzaju ecomixa nie wymyśliła tylko doradził jej ktoś kto widział badania wody a ponieważ tam nie ma informacji napisanych dla laika to musiał to być ktoś kto się na tym zna i by Pani nie lał popłuczyn proregeneracyjnych jonowymiennika do POŚ. Jak widać pod Twoim postem Pani sama to potwierdziła czyli MOJE "uproszczenie" okazało się słuszne Swoją drogą mam całą rzesze klientów którzy dodają i solankę i nadmanganian do POŚ.... wszystko zależy od wielu czynników typu: czestotliwosc i czas regeneracji, rodzaj POŚ, uzupełnianie biopreparatów itp itd. Serwisujemy takich klientów od wielu lat i nie zgłaszają pogorszenia się pracy POŚ. Podkreślam że wszystko musi być obliczone i przetestowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 25.01.2023 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 @Tomasz Bykowicz Moja agresywniejsza postawa na "dzień dobry" wynika z faktu, iż jest to forum, na którym staramy się WYMIENIAĆ wiedzą. Ponieważ nie raz już pojawiali się (i zapewne będą ciągle pojawiać) na tym forum przedstawiciele w celach czysto handlowych obiecujących cuda i szukający szybkiej ścieżki zarobku - jestem trochę przeczulony na tym punkcie. W odróżnieniu od portalu zaczynającego się na "Face" a kończącego na "book" - na tym forum tempo jest wolniejsze, ale za to chyba bardziej merytoryczne (zdecydowanie mniej tu handlowców). Ogólnie reklama na tym forum jest zakazana - wyjatkiem jest opcja wykupienia profilu płatnego i wtedy możesz zasypywać nas różnej maści linkami - w tej kategorii forum króluje forumowicz KLARSAN (ale można mu to wybaczyć, bo sporo jednak wnosi poza linkami). Odnosząc się do Twoich wpisów: [...] 1)DEZYNFEKCJA jak każdy roztwór chemiczny ma swoja kartę katalogową i instrukcję - polecam się zapoznać przed użyciem! Generalna zasada jeśli mówimy o dezynfekcji studni i instalacji bez zainstalowanych systemów uzdatniających to 670g podchloryny sodu 15% na każdy 1m3 wody. Wiadomo, że ciężko to wyliczyć dokładnie ponieważ trzeba znać głebokosc studni, głebokosc lustra wody i kilka wzorów matematycznych to najlepiej wlać między 2,5 a 5 litrów jednorazowo. Odczekujemy 30 minut żeby roztwór rozprowadził się i rozpuścił w wodzie. Po tym czasie zaciagamy go do instalacji domowej ale tylko wtedy jeśli woda jest podłączona do budynku. [...] O takie właśnie wpisy chodzi. Jeśli chodzi o popłuczyny po dezynfekcji możemy je spuścić do kanalizacji. Jeśli ktoś boi się o swoją przydomową oczyszczalnię (zależy jaki rodzaj) to może zlać to do ogródka. To jest środek, który bardzo szybko ulatnia się w powietrzu i nie jest szkodliwy. Tu się niestety mylisz. Nie możesz ich spuścić w sposób legalny do kanalizacji - zadzwoń do lokalnych wodociągów to Ci to potwierdzą, tym bardziej że pierwsze pytanie, jakie usłyszysz od nich będzie dotyczyło stężenia (a rzeczywistej wartości nie znamy - z tym sie chyba obaj zgadzamy). Odprowadzenie podchlorynu do jakiejkolwiek oczyszczalni przydomowej zakłóci jej pracę - to jest tylko kwestia w jakim stopniu. W dość niewielkim stężeniu wynoszącym max 0,3 mg/l w przeliczeniu na chlor dla wody pitnej, celem jest wybicie mikroorganizmów. Coś, co ma wybijać mikroorganizmy nawet w niewielkim stężeniu nie powinno być odprowadzane do oczyszczalni, której praca opiera się w dużym stopniu właśnie na mikroorganizmach. Ponadto - jako branżysta wiesz zapewne, co powstaje i jakie ma właściwości połączenie związków chloru ze związkami azotu, a tych drugich w ściekach jest pełno. Natomiast czy można to sobie wlać do ogródka to zadzwoń do najbliższego Inspektoratu Ochrony Środowiska (pomijam fakt, że jest to praktyka przypominająca szamba z dziurą zrobioną w dnie - byle "od siebie"). Zalecam pozostawienie tego tematu fachowcom, którzy po przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego: studni, pompy, naczynia hydroforowego, kanalizacji, instalacji, zapotrzebowania na wodę, ilosci użytkowników, możliwości technicznych montażu, budżetu; po analizie badania wody ; po wizji lokalnej i ocenie organoleptycznej bazując na swoim doświadczeniu dobiorą najskuteczniejsze rozwiazanie. Bardzo fachowa "ścieżka postępowania" - szkoda, że sam zaproponowałeś rozwiązanie bez sprawdzenia połowy powyższych czynników. Zgodnie z tym co napisałem, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu informacje przekazane przez Danielko pozwalają mi ocenić wodę i mogę z pełna odpowiedzialnością polecić jako rozwiazanie złoża multifunkcyjne typu: Ecomix, Aquamulti, Crystal Right. Mogę dać na to gwarancje na piśmie A Ty byś dał CZYSTESRODOWISKO? Widzisz mam ten komfort zawodowy, że z reguły służbowo egzekwuję gwarancję od wykonawców i w zasadzie wszystkie są na piśmie Wiec moje doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, że "gwarancja na piśmie" jest narzędziem do egzekwowania skuteczności działania, na pewno nie jest to pewnik. Swoją drogą chętnie poznam zdanie qbek17 w temacie skuteczności usuwania związków organicznych przez Crystal Right i stawiania go na równi w tym zakresie z Aquamulti i Ecomix. Qbek17 jest od wielu lat najbardziej obiektywnym i doświadczonym ekspertem na tym forum w zakresie uzdatniania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 25.01.2023 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 @CZYSTESRODOWISKO Nie ma w moim wpisie żadnych uproszczeń ponieważ ja potrafię czytać pomiędzy wierszami. Skoro Pani pisze ze używa ECOMIX C który jest regenerowany solanką to jestem na 100% przekonany że sama sobie tego rodzaju ecomixa nie wymyśliła tylko doradził jej ktoś kto widział badania wody a ponieważ tam nie ma informacji napisanych dla laika to musiał to być ktoś kto się na tym zna i by Pani nie lał popłuczyn proregeneracyjnych jonowymiennika do POŚ. Jak widać pod Twoim postem Pani sama to potwierdziła czyli MOJE "uproszczenie" okazało się słuszne Swoją drogą mam całą rzesze klientów którzy dodają i solankę i nadmanganian do POŚ.... wszystko zależy od wielu czynników typu: czestotliwosc i czas regeneracji, rodzaj POŚ, uzupełnianie biopreparatów itp itd. Serwisujemy takich klientów od wielu lat i nie zgłaszają pogorszenia się pracy POŚ. Podkreślam że wszystko musi być obliczone i przetestowane. Niestety rzadko kiedy specjaliści w uzdatnianiu wody mają szczególną wiedzę na temat oczyszczalni ścieków i odwrotnie. Ogólne pojęcie mogą mieć - jakby nie patrzeć zbliżona branża. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego obie branże wypracowały sobie systemy ochrony własnych interesów - zdecydowana większość producentów przydomowych oczyszczalni ścieków zawiera zapisy w warunkach gwarancji o zakazie odprowadzania popłuczyn z domowych stacji uzdatniania wody. Nie ma znaczenia typ stacji. Natomiast również zdecydowana większość reprezentantów firm specjalizujących się w uzdatnianiu wody, z którymi miałem styczność odpowiada - "nie mamy skarg od naszych klientów". Jest to wygodna odpowiedź. Twoja w tym zakresie była następująca: [...] nie zgłaszają pogorszenia się pracy POŚ [...] Wiesz, dlaczego nie zgłaszają? Bo dopóki im nie śmierdzi na ogródku lub nie wylewa się włazami, niewiele ich działanie tej oczyszczalni interesuje. Wiesz dlaczego? Ponieważ wymóg kontroli jakości ścieków po oczyszczeniu w naszym kraju jest teoretyczny i nikt tego, na razie, nie weryfikuje (pomimo obowiązujących przepisów prawnych). Jednak w tamtym roku przepisy uległy zmianie i uwierz mi, że warto się zainteresować tym tematem, ponieważ brak działania w sposób poprawny przydomowej oczyszczalni ścieków (na podstawie nieprawidłowego stopnia oczyszczenia ścieku), wykonawca/sprzedawca oczyszczalni w pierwszej chwili przekieruje na Twoje filtry, które odprowadzają popłuczyny. I zacznie się kopanina. Jest na tym forum jeden forumowicz, który kiedyś opisywał wpływ popłuczyn ze stacji na oczyszczalnie przydomowe, bo jakieś badania robił - poszukaj, warto poczytać. W jednym masz rację - że wszystko zależy od wielu czynników, ale że jesteś w stanie wyliczyć spadek skuteczności działania danej oczyszczalni przydomowej w wyniku ilości odprowadzanego nadmnganianu potasu - nie uwierzę. Nie obraź się, ale szybciej uwierzę w Twoją zdolność czytania pomiędzy wierszami, a nawet przewidywanie przyszłości z fusów. @Tomasz Bykowicz - kończąc ten wpis - wybacz, że jest szorstki. Mam jakieś przeczucie, że się obrażał jednak za to nie będziesz. Z miłą chęcią będę wymieniał z Tobą merytoryczne argumenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania