Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Chcę podłączyć do oddalonej od domu o ok. 20m altany prąd i mam kilka pytań:

1. Jaki polecacie kabel?

2. Na jaką głębokość go wkopać?

3. Czy trzeba go puszczać w jakiś peszel czy to zbędne?

Wszelkie uwagi mile widziane.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 40
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

A gdyby przewod byl jeszcze z przeznaczeniem do kladzenia w ziemi to by bylo jeszcze lepiej i na koniec przykryc go niebieska folia.Tak na zas,zeby sobie za pare lat kuku nie zrobic.

No ale roznie robia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2654595
Udostępnij na innych stronach

Do ziemi to stosuje się kable, np YKY. Nie wolno stosować kabli ani przewodów nie przeznaczonych do kładzenia w ziemi!!!!

przekrój 1,5 na żyłę, to za mało. w grę wchodzą większe odległości, więc minimum 3 x 2,5 mm lub 5 x 2,5 mm, ale to w zalezności od przewidywanego obciążenia.

Stosowanie peszla nie ma większego sensu.

głębokość wykopu - ok. 70 cm. Dno tak wykopanego dołu powinno być wyrównane piaskiem i na taki piasek kabel kładzie się "wężykiem", aby go nie naciągać. Po położeniu przysypujemy 10 cm warstwą piasku, na to folia i dopiero wyrównujemy wykopaną wczesniej ziemią.

przed wejściem do ziemi i przy wyjściu dobrze jest zostawić niewielki zapas.

No i zyłę PE w po wyjściu do altanki dobrze jest dodatkowo uziemić uziomem szpilkowym pionowym, głębokości minim. 2,5 m. Można wykonać np. z rury ocynk. fi 32 mm

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2655700
Udostępnij na innych stronach

Do ziemi to stosuje się kable, np YKY. Nie wolno stosować kabli ani przewodów nie przeznaczonych do kładzenia w ziemi!!!!

przekrój 1,5 na żyłę, to za mało. w grę wchodzą większe odległości, więc minimum 3 x 2,5 mm lub 5 x 2,5 mm, ale to w zalezności od przewidywanego obciążenia.

Stosowanie peszla nie ma większego sensu.

głębokość wykopu - ok. 70 cm. Dno tak wykopanego dołu powinno być wyrównane piaskiem i na taki piasek kabel kładzie się "wężykiem", aby go nie naciągać. Po położeniu przysypujemy 10 cm warstwą piasku, na to folia i dopiero wyrównujemy wykopaną wczesniej ziemią.

przed wejściem do ziemi i przy wyjściu dobrze jest zostawić niewielki zapas.

No i zyłę PE w po wyjściu do altanki dobrze jest dodatkowo uziemić uziomem szpilkowym pionowym, głębokości minim. 2,5 m. Można wykonać np. z rury ocynk. fi 32 mm

Łoooo matko retrofood wyluzuj, to ma być przewód do altanki, a nie 3-kondygnacyjnego bloku. :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2655719
Udostępnij na innych stronach

Do ziemi to stosuje się kable, np YKY. Nie wolno stosować kabli ani przewodów nie przeznaczonych do kładzenia w ziemi!!!!

przekrój 1,5 na żyłę, to za mało. w grę wchodzą większe odległości, więc minimum 3 x 2,5 mm lub 5 x 2,5 mm, ale to w zalezności od przewidywanego obciążenia.

Stosowanie peszla nie ma większego sensu.

głębokość wykopu - ok. 70 cm. Dno tak wykopanego dołu powinno być wyrównane piaskiem i na taki piasek kabel kładzie się "wężykiem", aby go nie naciągać. Po położeniu przysypujemy 10 cm warstwą piasku, na to folia i dopiero wyrównujemy wykopaną wczesniej ziemią.

przed wejściem do ziemi i przy wyjściu dobrze jest zostawić niewielki zapas.

No i zyłę PE w po wyjściu do altanki dobrze jest dodatkowo uziemić uziomem szpilkowym pionowym, głębokości minim. 2,5 m. Można wykonać np. z rury ocynk. fi 32 mm

Łoooo matko retrofood wyluzuj, to ma być przewód do altanki, a nie 3-kondygnacyjnego bloku. :D

 

Może być nawet sracz, to bez znaczenia.

Przewody można stosować napowietrzne, a w ziemi tylko kable!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2655758
Udostępnij na innych stronach

Przewody można stosować napowietrzne, a w ziemi tylko kable!

Wiem, że jesteś fachowiec, ale nie czepiaj się terminologii.

Przedłużacze ogrodowe też mają po 20m 1mm2, napędzają kosiarki około 1200W i nic z przewodem się nie dzieje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2655798
Udostępnij na innych stronach

Przewody można stosować napowietrzne, a w ziemi tylko kable!

Wiem, że jesteś fachowiec, ale nie czepiaj się terminologii.

Przedłużacze ogrodowe też mają po 20m 1mm2, napędzają kosiarki około 1200W i nic z przewodem się nie dzieje.

 

tyle, ze jak izolacja popęka (np. od słońca) to widzisz i reagujesz. w ziemi nie widzisz. dlatego współczynniki bezpieczeństwa są dla kabli znacznie wyższe.

zwróć uwagę, że prace nad wymianą kabla w ziemi są znacznie bardziej kosztowne niż wymiana przedłużacza.

a tak w ogóle, to nie dziwicie się nigdy po co kurrrrr.a ławy fundamentowe są taaaakie szerokie, jak 20 cm i tak by chałupę utrzymało, tylko zawsze szukacjie oszczędności w instalacji elektrycznej. A huragany katrina i gustav w instalacjach też bywają. Nie nalezy o tym zapominać.

kosiarka na przedłużaczu chodzi - i mój dziadek też chodził.

I już nie chodzi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2655844
Udostępnij na innych stronach

Tak masz rację i nie denerwuj się tak.

Jak projektowałem instalację do mojego domu, to też wszyscy się dziwili po co mi aż 4 różnicówki.

 

a ja się dziwię, że tak mało... :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2656370
Udostępnij na innych stronach

Do ziemi to stosuje się kable, np YKY. Nie wolno stosować kabli ani przewodów nie przeznaczonych do kładzenia w ziemi!!!!

...

 

Instrukcja bomba!

 

Czyli symbol YKY kryje w sobie materiał izolacji i jest przeznaczony do ziemi, zgadza się?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2656689
Udostępnij na innych stronach

Przewody można stosować napowietrzne, a w ziemi tylko kable!

Do domofonu i sterowania elektrozaworu zraszacza też?

też.

chodzi o to, aby zewnetrzna powłoka kabla była odporna na warunki panujące pod powierzchnią ziemi, aby mieć pewność, że izolacja nie zmienia swoich parametrów w czasie. Tego nie dają izolacje przewodów przewidziane do pracy w innych warunkach.

PS. To że opony są letnie i zimowe to już pojęli? a co z kablami trudniej pojąć?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2656859
Udostępnij na innych stronach

Menażka,karabinek i... pobawić się w czterech pancernych można :lol: Bez urazy,ale musiałam.Wiem,wiem z elektryką nie ma żartów :wink:

 

chyba tylko ci co dzisiaj pierwszy raz do szkoły poszli. sierżanty już nie wejdą.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2657223
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...