Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

zakup generatora prądu


Recommended Posts

rozglądam się za zakupem generatora prądu - najpierw ma służyć na budowie domu, potem już w nim jako zasilanie awaryjne (czyli musi mieć automatyczny rozrusznik). Proszę o radę, co wybrać - powinien uciągnąć powiedzmy trzy komputery (w tym jeden serwer, bez monitora), kino domowe, rekuperator, oświetlenie na żarówkach energooszczędnych lodówkę i piec gazowy do ogrzewania wody. W Obi jest w promocji chyba 3kW za 900zł, a na allegro widziałem i 12kW za 5000zł. Warto dopłacić do większego?

 

Czy jest to jakiś problem, żeby działał po prostu na jednej sieci domowej i jak "wróci" prąd z elektrowni, sam się wyłączał i przełączał na normalne zasilanie? Widziałem w internecie takie skrzynki, które automatycznie przełączają źródło i włączają generator - zdaje to egzamin? Przerwa w zasilaniu urządzeń może być odrobinę dłuższa (kilkanaście sekund?), komputery będą popodłączane do UPSów

 

Czy takie urządzenia można kontrolować z komputera? np. jeżeli będzie za niski poziom paliwa, to mieć jakiś alarm, żeby nie trzeba było biegać do pomieszczenia z generatorem i sprawdzać stan.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 106
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

rozglądam się za zakupem generatora prądu - najpierw ma służyć na budowie domu, potem już w nim jako zasilanie awaryjne (czyli musi mieć automatyczny rozrusznik). Proszę o radę, co wybrać - powinien uciągnąć powiedzmy trzy komputery (w tym jeden serwer, bez monitora), kino domowe, rekuperator, oświetlenie na żarówkach energooszczędnych lodówkę i piec gazowy do ogrzewania wody. W Obi jest w promocji chyba 3kW za 900zł, a na allegro widziałem i 12kW za 5000zł. Warto dopłacić do większego?

 

Czy jest to jakiś problem, żeby działał po prostu na jednej sieci domowej i jak "wróci" prąd z elektrowni, sam się wyłączał i przełączał na normalne zasilanie? Widziałem w internecie takie skrzynki, które automatycznie przełączają źródło i włączają generator - zdaje to egzamin? Przerwa w zasilaniu urządzeń może być odrobinę dłuższa (kilkanaście sekund?), komputery będą popodłączane do UPSów

 

Czy takie urządzenia można kontrolować z komputera? np. jeżeli będzie za niski poziom paliwa, to mieć jakiś alarm, żeby nie trzeba było biegać do pomieszczenia z generatorem i sprawdzać stan.

 

Witam!!

Troche duze wymagania stawiasz. Jesli chodzi o agregat to oczywiscie im wiekszy tym bardziej mozesz go obciazyc urzadzeniami. Co do awaryjnego zasilania to wyglada to inaczej. Aby zasilic w takich mometach caly dom to niezly agregat bys musial miec a jego koszt bylby wysoki. Co do przerw w zasilaniu zyjemy w czasach kiedy dluzsze wylaczenia sa zadkoscia.

Jednakze jesli bys mial wieksza kase to mozesz kupic pozadnego UPS'a ( nie takiego jak do komputera tylko wiekszego) i kilka akumulatorow, to wowczas mozesz miec pewnosc podtrzymywania zasilania. Sa tez na rynku niemieckim mini elektrownie wiatrowe ktore moga zasilic oswietlenie i niezbedne podczas przerw urzadzenia.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sa tez na rynku niemieckim mini elektrownie wiatrowe ktore moga zasilic oswietlenie i niezbedne podczas przerw urzadzenia.

Pozdrawiam

Małe turbiny wiatrowe można też kupić w Polsce, np. tutaj. Ale bądźmy szczerzy, używanie ich do podtrzymywania napięcia w domowej instalacji elektrycznej nie ma sensu! Przecież nie ma gwarancji, że wiatr będzie wtedy, gdy akurat zakład energetyczny wyłączy prąd...

 

Rozsądne wydaje się zrobienie awaryjnego zasilania opartego o agregat prądotwórczy zasilający tylko niezbędne urządzenia domowe... Lodówkę, zamrażarkę, pompy obiegowe centralnego ogrzewania, alarm i inne tego typu... Wtedy moc agregatu jest mniejsza, cena również.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Troche duze wymagania stawiasz. (...) Co do awaryjnego zasilania to wyglada to inaczej. Aby zasilic w takich mometach caly dom to niezly agregat bys musial miec a jego koszt bylby wysoki. Co do przerw w zasilaniu zyjemy w czasach kiedy dluzsze wylaczenia sa zadkoscia.

mówisz, że nawet ten 12kW nie pociągnie domu?

 

Dom stanie na wsi, gdzie prąd jest dostarczany linią napowietrzną - tutaj elektrownia zastrzega sobie przerwy w dostawie prądu do 24h.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na zakup generatora trzeba niestety przeznaczyć pow. 3.tys

Tani generator to jakieś made in china w najgorszym wydaniu, bez dostępu do serwisu i do wyrzucenia jak się to coś zepsuje.

Tani generator to prąd o niskiej jakości (dużo harmonicznych - kiepska sinusoida, niestabilne napięcie i moc), silnik benzynowy o ręcznym rozruchu bez automatycznego przełączania, pobierający dużo benzyny.

Lepiej zainwestować i kupić coś na Dieslu jakieś znanej marki (chyba, że kupujemy tylko na budowę i nie obchodzi nas serwis za np. 8 lat), jeśli ma to chodzić dłużej niż kilka godzin w miesiącu dobrze popatrzyć na zużycie paliwa.

Jeśli generator ma stać gdzieś w domu to ważny jest jeszcze poziom hałasu.

 

Są generatory, które biorą 0,3l ropy na 1kW mocy (taniej niż w elektrowni :-) )

i takie co biorą 1,5l benzyny na 1kW mocy (tak już drożej)

Poziom hałasu może być 55dB albo 95dB.

 

To jakie sobie kupimy urządzonko zależy od tego ile mamy kasy, gdzie to ma stać, jak długo ma chodzić i w końcu do czego to ma służyć!

 

Pozdr. Adam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A na ile masz przydział mocy z zakładu energetycznego?

nie wiem, jeszcze dom jest w trakcie projektowania, ale na pewno nie będę podpinał (tak jak mi w tym temacie poradzono) agregatu pod wszystkie urządzenia - także odpada zasilanie elektrycznej kuchenki, na pewno nie będę gotował wody ani prasował w przypadku braku prądu.

 

urządzenie nie będzie chodzić często - nie wiem, czy w tej miejscowości są zaniki nawet do kilka miesięcy. Chcę się przede wszystkim uchronić od sytuacji, w której mam do oddania jakiś projekt "na wczoraj", a tu klops, bo przez cały dzień prądu nie będzie.

 

myślałem nad postawieniem tego w dużym garażu kilka(naście?) metrów od domu - nie będzie mi śmierdzieć paliwem/ojelem, ale trzeba będzie kabelki pociągnąć.

 

Jakie są dobre firmy produkujące takie urządzenia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

szkoda, że cennika jakiegoś nie podają:

http://www.akmel.mielec.pl/opis.php

 

Mi się podobają te z napędem od wałka ciągnika rolniczego, można tam podczepić cokolwiek (wiatraczek, turbinkę wodną, silnik od Malucha ;)...

 

Rower i zonę na nim posadzić ;).

Z czasem może pare Watów by uzyskała :).

A jaka jest różnica w działaniu np. pomiędzy (oprócz wyglądu):

http://www.p-masz.pl/178-2-t,agregaty_pradotworcze_generatory_agregat_spawalniczy_pradotworczy_agregaty_spawalnicze_fv_2001_fogo.html

http://www.p-masz.pl/15-2-t,agregaty_pradotworcze_generatory_agregat_spawalniczy_pradotworczy_agregaty_spawalnicze_eu_20i_honda.html

 

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...co wybrać - powinien uciągnąć powiedzmy trzy komputery (w tym jeden serwer, bez monitora), kino domowe, rekuperator, oświetlenie na żarówkach energooszczędnych lodówkę i piec gazowy do ogrzewania wody....

 

...także odpada zasilanie elektrycznej kuchenki, na pewno nie będę gotował wody

 

zupy nie zjem, herbatki nie wypiję, ale KOMPUTERY będą działać...i kino domowe - ot priorytety :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj

Jeżeli MUSISZ mieć zasilanie alternatywne, to nastaw się na naprawdę niemałe wydatki!

Koszt agregatu to mały problem.

Potrzebujesz zatwierdzonego projektu takiego przyłączenia. Tu dopiero są schody!

NIE MOŻE zaistnieć sytuacja, że jak braknie zasilania to ruszy automatycznie agregat i ktoś gdzieś tam daleko zleci z naprawianego słupa!!!

Masz wtedy dłuuugą odsiadkę!

 

Był tu taki wątek. Sprawa ciekawa to i pojawia się co kawałek.

Omówione na sto sposobów!

 

TO NIE JEST PROSTE!!!

Formalności, jakie trzeba spełnić odbierają apetyt na bardzo długo.

Sieć wydzielona i odpalanie na szarpankę!

To proste i realne. Inaczej - da się, ale czy warto?

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj

Jeżeli MUSISZ mieć zasilanie alternatywne, to nastaw się na naprawdę niemałe wydatki!

Koszt agregatu to mały problem.

Potrzebujesz zatwierdzonego projektu takiego przyłączenia. Tu dopiero są schody!

NIE MOŻE zaistnieć sytuacja, że jak braknie zasilania to ruszy automatycznie agregat i ktoś gdzieś tam daleko zleci z naprawianego słupa!!!

Masz wtedy dłuuugą odsiadkę!

Jest jeden prosty sposób na zapewnienie ciągłości zasilania komputerom (i ew. innym niedużym odbiornikom). UPS on-line (czyli prostownik-akumulator-przetwornica) i dołożony drugi prostownik z agregatu. Nie ma żadnych szans na cofkę zasilania. Można w ramach "zabawy" dołożyć solary, wiatrak czy MEW. Start agregatu np. po rozładowaniu aku do połowy. Nie sądzę również aby taki układ podlegał pod uzgodnienia z ZE (bo w takim razie zamontowanie UPS też trzeba by uzgadniać).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj

Jeżeli MUSISZ mieć zasilanie alternatywne, to nastaw się na naprawdę niemałe wydatki!

Koszt agregatu to mały problem.

Potrzebujesz zatwierdzonego projektu takiego przyłączenia. Tu dopiero są schody!

NIE MOŻE zaistnieć sytuacja, że jak braknie zasilania to ruszy automatycznie agregat i ktoś gdzieś tam daleko zleci z naprawianego słupa!!!

Masz wtedy dłuuugą odsiadkę!

Jest jeden prosty sposób na zapewnienie ciągłości zasilania komputerom (i ew. innym niedużym odbiornikom). UPS on-line (czyli prostownik-akumulator-przetwornica) i dołożony drugi prostownik z agregatu. Nie ma żadnych szans na cofkę zasilania. Można w ramach "zabawy" dołożyć solary, wiatrak czy MEW. Start agregatu np. po rozładowaniu aku do połowy. Nie sądzę również aby taki układ podlegał pod uzgodnienia z ZE (bo w takim razie zamontowanie UPS też trzeba by uzgadniać).

 

To zresztą jedyne sensowne rozwiązanie również w zakresie jakości czestotliwości i kształtu krzywej napięcia. Nie zapominajmy, że im urzadzenie bardziej skomplikowane, tym bardziej wrażliwe na odchyłki od normy.

To co wystarcza do ogrzewania czy napędu betoniarki, niekoniecznie musi zastąpić zasilanie plazmy czy komputera i zapewnić ich właściwe działanie.

 

PS. Z tą cofką zasilania to nie tak hop hop. Tylko 2 diody zostają przebite i to załatwia nam wyjście na sieć bez mydła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale to sieć wydzielona składana z odbiornikami poprzez specjalizowanego UPSa.

Da się tak. Trzeba to dobrze przemyśleć.

Pisano o agregacie z automatycznym startem!!!

To zupełnie inne rozwiązanie!

 

Adam M.

 

Możesz nam napisać co się stanie, jak wyjście UPSa podasz na sieć domową jako alternatywę, która się pojawia po "padnięciu" zasilania zasadniczego?

Bo i tak się da, ale bardzo NIE POLECAM!!!

 

CAŁĄ chałupę chcesz podać poprzez tego biedniutkiego UPSa? Padną styki i UPS nie podtrzyma całej chałupy...

Przewidujesz profesjonal/przemysłówkę? (ze 30 tys nie Twoje).

 

Jakby nie patrzał - sieć wydzielona...

A.M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale to sieć wydzielona składana z odbiornikami poprzez specjalizowanego UPSa.

Da się tak. Trzeba to dobrze przemyśleć.

Pisano o agregacie z automatycznym startem!!!

To zupełnie inne rozwiązanie!

To chyba do mnie - przeca pisałem - wydzielone niewielkie odbiory (komputery, piec CO...). Koszt wbrew pozorom może być mniejszy niż zakup porządniejszego (parametry!) agregatu.

PS.

Autor wątku pisał że i tak będą UPSy. Trzeba tylko dać droższe (on-line) lub samemu je zrobić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ej, żartujecie sobie z tymi uzgodnieniami z ZE??

Musze mieć uzgodnienie, papiery itp. z ZE żeby kupić sobie agregat??!!

Toż to moja kasa i moje zabezpieczenie przez brakiem prądu.

Ja się nie znam na prądzie ale myślałem o jakimś ręcznym przełączniku z sieci na agregat gdy zabraknie prądu.

Szperałem w Prawie energetycznym i nic tam nie znalazalem odnośnie papierów, uzgadniania z ZE posiadania własnego agregatu.

Jaka podstawa prawna o tym mówi??

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adamie ale czego nie wolno wg której ustawy?

 

A pytanie zadałeś dobre, zrozumiałem niebezpieczeństw chyba ale przecież tym przełącznikiem można zablokować właczenie agregatu, czyli aby go uruchomić musi być przełącznik ustawiony na np. 2, 1 to ZE.

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...